  防爆要求:

  1、锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀。储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。

  2、 锅炉房内的电气应为防爆型。电力线路不应采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线,且不宜沿锅炉烟道、热水箱和其他载热体的表面敷设,电缆不得在煤场下通过。

  3、在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:

  1)锅炉房设置在首层时,对采用燃油作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于3次,事故换气次数每小时不应少干6次;对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次。

  2)锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次。

  3)锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次。

  室内燃气锅炉房要求

  一、锅炉房的布置 

  1、位置的选择 

  1.1锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略) 

  1.2锅炉房宜为独立的建筑物。 

  1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 

  1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。 

  1.5采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。 

  1.6采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。 

  2、建筑物、构筑物和场地的布置 

  2.1锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。 

  2.2锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。

  二、锅炉间、辅助间和生活间的布置 

  1、锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定:  

  (1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。 

  (2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; 

  (3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 

  2、锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 
贾雷坪皮
燃气存放或调压室内电器缺陷(如未防爆等)、燃气管道缺陷(如未做防静电跨接等)、存在明火等,一旦燃气泄漏可能引发火灾。 人员伤亡 经济损失 火灾 10 管道、管线 输送易... ---摘自《北京市安全生产委员会文件》
夸张的诗人
7、脱盐水站;8、锅炉;9、原料及成 品罐区;10、酸碱罐区;11、固体化学品库;... 用防爆泵转移至槽车或 专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法... ---摘自《1.0 总则》
lqwzrs
集中供热锅炉、热力站、换热站和地面输热管廊等设施用地 U15 通信用地 邮政中心局... 市政管线工程设施应当满足防火、防爆、防洪和抗震等安全设防要求 市政管线工程设施一... ---摘自《BO ZHOU SHI CHENG SHI KONG ZHI》
star薰衣草
其他防火设计应符合下列规定: 1 宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉、变配电房... 可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具; 7 普通灯具与... ---摘自《中华人民共和国国家
252276522
厂址应设置卫生防护距离及防火、防爆安全距离,并应符合现行国家《建筑设计防火... 燃气锅炉 正己烷(溶剂 汽油) 甲类液体 蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇热源和明... ---摘自《UDC》
yn灬不离不弃灬
消防档案管理等方面的要求和措施。适用于陕西省行政区划内机关、团体、企业、事业单... 民用建筑中燃油、燃气锅炉,油浸变压器室,存放、使用易燃易爆危险品的商店、作坊... ---摘自《ICS      》
颜大大i2
对商业用户燃气锅炉燃气直燃型吸收式冷水机组的安全技术措施提出了更为明确的要求;同时国家建设部于2008年2月3日发布实施了《锅炉设计规范》GB50041-2008,对锅炉... ---摘自《上海市工程建设规范》
252276522
要求以及我国成品油市场开放,相关 政策的配套出台,迫使成品油市场垄断性格局急需改... 系列小型燃气环保锅炉,并建 设燃气锅炉 1 座,砖混结构,占地面积 29.7m2 新建 供... ---摘自《建设项目基本 情况》
star薰衣草
室内电气线路.62 12.4 照明.63 3 12.5 20kV 及以下变(配)电所和配电室 63 12.6 室外电... 室或防爆装置内的计算药量; 对于生产工艺要求有同时开启的抗爆间 室,则计算药量应... ---摘自《中华人民共和国国家
ddzhikoi
负责合同期间燃气、水、电及锅炉内人员工资等相关费用的支付; 负责各种设备仪表的... 依照北京市相关规定向市政、 市容委登记备案; 负责制定安全防护措施,防火、防爆做... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
静看花开花落
库房通用要求(同1) 5.2 建筑物 5.3 防火防爆* 5.4 库房管理和作业 5.5 危险化学品贮存 ... 考评说明 应得分 实得分 备注 1.1 锅炉建筑和设施 1.2 锅炉及其附件 1.3 定期检查检验* ... ---摘自《ICS 65.160》
hyszqmzc
1、低压燃气锅炉及辅机成套设备项目要求: 设备名称 低压燃气锅炉及辅机设备成套 使用地点 工业锅炉 规格型号 额定蒸发量Q=20t/h,额定压力:1.25MPa,饱和蒸汽,设计燃... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
hyszqmzc
锅炉间及计量间排风采用强制排风方式,排风机采用防爆轴流风机,满足锅炉通风要求,设备 利旧。 10、其他:材料表中不包括随设备自带的阀门及配件等。 七、安全技术措施 ... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
芳甲窍交
主要用途及要求 配备 备份 备注 1 有毒气体探测仪 探测有毒气体、有机挥发性气体等。具备自动识别、防水、防爆性能 2套-- 2 军事毒剂侦检仪 侦检沙林、芥子气、路易氏气、氢氰... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家 GB》
wtshxd
建立健全各项施工安全管理制度如《燃气锅炉安 全规则》 、 《燃气热水锅炉事故处理规程》 《安全生产责任》 《防火防爆十大禁令》等制 度,以及各岗位人员责任制等。 d.用... ---摘自《建设项目基本情况》
bingyan8
且汇编了原规范第5章中有关室内燃气管道检验的内容; 4 第5章是在原规范第3章内容的基础上,增加了燃气计量表与燃具、电气设施的最小净距要求燃气计量表安装的允许偏差... ---摘自《《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009条文...》
鱼饵虫
若设备存在缺陷,设备管道阀门、法兰及垫片安装不符合要求,一旦泄漏,遇明火或电气火花(锅炉内的电气设备不防爆防爆等级不够,电气线路未穿管保护、人员在操作车间... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
迷音桑
室内装修装饰材料,应当注明规格、性能等技术指,其质量要求必须符合国家或者... (防排烟系统、采暖通风空气调节防火、燃气) 1.1 设计单位的工程设计资质、承担工程... ---摘自《一、建设工程领域的消防行政审批改革》
飞鸟
锅炉 130t/h 煤气锅炉 1 台,燃烧器采用先进的低氮燃烧器; 送风机 2 台、引风机 2 台... 生产区平面布置设计严格执行有关防火、防爆规定,厂区内煤气发电车间主 厂房防火按丁... ---摘自《证书等 级:乙级》
黑豆奇酷
要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安... 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( ) A.设置防爆墙 B.... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
sunny爹
爆炸危险区域中的电器设备其防爆等级不低于相应设计规范的要求; ③燃气管道设置的防雷、防静电设计严格执行《建筑防雷设计规范》,《工业与民用电力装置的接地设计... ---摘自《目录》
liubingb
工艺生产情况、烟气成分、炉型在合适的位置设置防爆装置,防爆排放口 应布置在安全位... 锅炉的布置应满足《锅炉设计规范》GB 50041 的有关规定。 24 5 区域内其它各建筑... ---摘自《有色金属工业余热利用设计 (征求意见稿)》
无理的喜欢
13612质量要求的可燃气体。人工煤气又简称为煤气。 2.0.3 居民生活用气gas for ... 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
颜大大i2
锅炉内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 对比样品,对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定 其耐火... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
笔墨随风
成为所要求室内环境状态。空调系统的主要组成部分包括空气处理设备、空气输送设备... 有条件的地区可采用城市热网或区域性锅炉的热水或蒸气作热源。可采用专用的蒸气或... ---摘自《建筑类》
星野哀
具体要求 分值 评价 检查记录 赋分 锅炉燃气 热水炉(4.35) 使用液化气或残液的锅炉, 其附属贮罐 设计总容积不大于 10m 3 时, 可设置在独立 的储罐室内: 1)锅炉... ---摘自《DB11》
GXB156399820
不符合规范要求的是 ( ) 。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体... 下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( ) A.设置防爆墙 B.设置... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
252276522
可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 19 4.4 液化石油气储罐(区)的防火间距 26 5 民... 该建筑消防设计中有关防火间距、室内外消火栓系统、防火分区、安全疏散设施的要求应... ---摘自《UDC》
被控制998
检查锅炉内外燃气的密封性。 b) 将燃料的流量设置为能够保证锅炉所需热量的合适值。 c) 确认供给燃烧器的燃料流量与燃烧器要求的相符。 d) 确认燃料进口压力与燃烧器铭... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
颜大大i2
排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理, 并使空气中... 下列防火检查中, 不符合现行国家消防技术的是( ) A.锅炉位于甲醇储罐区西南... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
麒麟兔爷
室内采用湿式临时高压消防给水系统, 其消防水池、 消防水泵房设置在一座住宅楼的地... 爆危险品和场所防火防爆, 志愿消防队的组织管理, 燃气和电气设备的检查和管理及消... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
飞鸟
答复:宜满足大于等于1m的要求。 《建筑设计防火规范》5.4.12条第10款“燃气锅炉应设置 防爆泄压设施。”另“3.6.2条”有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置... ---摘自《2017年建筑专业研讨会成果》
hyszqmzc
锅炉.10 4.5.9 消防控制室.10 4.5.10 厨房.10 4.5.11 变配电室.10 4.5.12 施工现场消防安全管理.11 4.5.13 危险品储存场所消防安全管理.11 5 消防系统运行管理要求.11 5.1 室内消火... ---摘自《国家卫生健康委员会》
jingluoshutong
按规范要求不需设置环形消防车道的建筑,其消防车道距离最不利防火分区(住宅的最不... 71、地下锅炉、消防水泵房不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于15m... ---摘自《浙江省公安消防总队》
牛牛小龙人
其它伤害(如噪声、低温)等5锅炉 火灾、锅炉爆炸、灼烫、机械伤害、中毒和窒息、... 4、室内电机更换为防爆电机。 维修工/酿造区域 酿造部 频繁进行 43 胶粘剂使用、除锈 1... ---摘自《ICS 67.160.10》
hgtbkwd
按照( )的要求,组织实施灭火与应急救援行动。 A.“第一时间到场展开,第一时间调... 430、建筑物内燃气锅炉的门应采用( )。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 ... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
麒麟兔爷
民用建筑中燃气锅炉的设计 本图集将根据国家相关的编制深度要求,系统、全面地编制民用建筑中燃气锅炉内的供热输配系统、燃气系统和通风系统等内容。 中国建筑设... ---摘自《附件》
star薰衣草
筑物的耐火等级和具有爆炸危险生产厂房的防爆要求应符合国家现行规定。 【条文说明】依据《城镇燃气设计规范》GB50028规定,厂站内建(构)筑物的耐火等级不应低... ---摘自《中华人民共和国国家
王子梦丶
要求燃气厨房、燃气锅炉燃气茶炉房、燃气表房、液化气瓶室等可 燃气体闸伐范围,选择安装可燃气体火灾探测器。 5.1.4.4 装有自动灭火系统以及用单一探测器不能有效... ---摘自《DB34》
hgtbkwd
执行本规范有关工业建筑或民用建筑的规定。 2.3 建筑防爆 2.3.1 建筑中有爆炸危险的场... 应有能防止可燃气体、 蒸气在室内积聚的措施。 2.3.5 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂... ---摘自《建筑防火通用规范》
向日葵8AS
多层布置的锅炉 各层≥2 3.3.6 设在其他建筑物内的燃油或燃气锅炉间、冷热电联供的燃烧设备间,应设 置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列规定: 1 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
向日葵8AS
3、锅炉内蒸气管道未注介质流向, 4、污水处理处形成有限空间作业,未配备检测... 燃气锅炉间电气不防爆未整改(2018年第一批挂牌督办重大隐患,且未整改)。 《安全... ---摘自《序号》
烂衣小孩
轰然的发生志着室内火灾进入全面 发展阶段。 (三)衰减阶段。峰值的 80%时算起 第... 储存爆炸节限<10% 的可燃气体的工业场所, 应选用隔爆型防爆电气设备; 生产、 储存... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
静看花开花落
第3.1条7燃气锅炉照明灯不防爆。 GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条8锅炉无安全操作规程。 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第8.1.4条 企业... ---摘自《附件:》
元素吧里的召唤
下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有()。 A.燃气锅炉内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
飞翔的荷兰人
能在风、沙、灰尘严重的条件下工作。 三、技术参数及要求 技术规格与参数 第一章 概述 本项目为神朔铁路神木北站锅炉2台6t/h燃煤蒸汽锅炉更换燃气锅炉工程,神木北站锅炉... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求
黑豆奇酷
燃气锅炉燃气监测设施改造技术参数 1、TC100Ⅱ气体探测器 序号 产品名称 规格型号 生产厂家 单位 单价 数量 金额 1 天然气防爆探测器 TC100Ⅱ 河南汉威 只3200 30 96000 技... ---摘自燃气锅炉燃气监测设施改造技术参数》
252276522
防爆153.7厂房的安全疏散173.8仓库的安全疏散184甲、乙、丙类液体、气体储罐(区... 的燃煤锅炉可采用三级耐火等级的建筑外,其它锅炉均 应采用一、二级耐火等级的建... ---摘自《UDC》
于世美
燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。A 正确。 6.1.1 火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。 答案:【... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
NaluLee
锅炉设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... 对于有防爆要求的建筑物、构筑物应连接成等电位并接地; 防雷直击的人工接地体距建筑... ---摘自《ICS 13.100》