编辑: 麒麟兔爷 2019-08-01
2017 一级消防工程师 《案例分析》 年真题

(一) 【案例1】 某居住小区由4座建筑高度为69.

0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m 的18 层单元式住宅楼组成.设备机房设在地下一层(标高-5.0m) .小区南北侧市政道路 上各有一条 DN300 的市政给水管, 供水压力为 0.25MPa, 小区所在地区冰冻线深度为 0.85m. 住宅楼的室外消火栓设计流量为 15L/s,23 层住宅楼和

18 层住宅楼的室内消火栓设计流量分 别为 20L/s、10L/s,火灾延续时间为 2h.小区消防给水与生活用水共用.采用两路进水环状 管网供水, 在管网上设置了室外消火栓. 室内采用湿式临时高压消防给水系统, 其消防水池、 消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座

23 层高的住宅楼 屋顶. 消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为 50m3/h.消防水泵控制柜与 消防水泵设置在同一房间.系统管网泄漏量测试结果为 0.75L/s,高位消防水箱出水管上设 置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s. 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格. 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开 关动作,消防水泵无法自动启动;

消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水 泵仍不启动.值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动.经维修消防控制 柜后,恢复正常. 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作.勘查原因后发现,高位消防水 箱的补水量与竣工验收时相比,增加了

1 倍. 根据以上材料,回答下列问题(共16 分,每题

2 分.每题的备选项中,有2个或者

2 个以 上符合题意,至少有一个错项.错选,本题不得分;

少选,所选的每个选项得 0.5 分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) . A.有效容积为 4m3 的消防水池 B.有效容积为 24m3 的消防水池 C.有效容积为 44m3 的消防水池 D.有效容积为 55m3 的消防水池 E.有效容积为 60m3 的消防水池 网校答案:DE 网校解析:水规 4.3.4 方法一:一般不应小于 100m3,仅设消火栓系统时不应小于 50m3 方法二: 计算

1、 15*3.6*2+20*3.6*2-50*2=152m3 且不应小于 50m3 计算

2、 20*3.6*2-50*2=44m3 (室外消火栓用水市政用水提供)且不应小于 50m3 2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合国家标准的有( ) . A.0.70m B.1.00m C.1.05m D.1.15m E.1.25m 网校答案:DE 网校解析:水规 8.2.6 管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下 0.30m;

冰冻线深度为 0.85m 3.下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有( ) A.保护半径 150m B.间距 120m C.扑救面一侧不宜小于

2 个D.距离路边 0.5m E.距离建筑物外墙 2m 网校答案:ABCD 网校解析:水规:7.2.5;

7.2.6;

7.3.3 E.距离建筑物外墙不宜小于 5m 4.根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有( ) A.消火栓设置位置 B.栓口压力 C.消防水带长度 D.消火栓安装高度 E.消火栓实验强度 网校答案:AD B? 网校解析:水规:13.2.13 5.下列消火水泵控制柜的 IP 等级中,符合现行国家标准的有( ) A.IP25 B.IP35 C.IP45 D.IP55 E.IP65 网校答案:DE 网校解析:水规:11.0.9 专用消防水泵控制室,不应低于 IP30,与消防水泵设置在同一空 间不应低于 IP55;

6.工程竣工时验收时应测试的消防水泵性能有( ) A.电机功率全覆盖性能曲线 B.设计流量和扬程 C.零流量的压力 D.1.5 倍设计流量的压力 E.水泵控制功能 网校答案:BCD 网校解析:水规:13.2.6 ;

5.1.6 7.对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动功能均失效,机械应急启动功能 有效,消防水泵控制拒故障的可能原因有( ) A.控制回路继电器故障 B.控制回路电气线路故障 C.主电源故障 D.交流接触电磁系统故障 E.信号输出模块故障 网校答案:AB 水规:11.0.12 及条文说明 8.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有( ) A.检测管道漏水点并补漏 B.更换流量开关 C.关闭消防水箱的出水管 D.调整流量开关启动流量至 2.5L/s E.更换控制柜 网校答案:AD B 尽量不要选 【案例 2】某购物中心地上

6 层,地下

3 层,总建筑面积

126000 O,建筑高度 35.0m.地 上一至五层为商场,六层为餐饮,地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水 泵房、空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库,地下三层为汽车库.

2017 年6月5日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,购物中心消防安全管 理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实

(一)拟定年度消防工作计划,组 织实施日常消防安全管理工作:

(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并 检查督促其落实:

(三)组织实施防火检查工作:

(四)组织实施单位消防设施、灭火器材和 消防安全标志的维护保养,确保其完好有效;

(五)组织管理志愿消防队:

(六)在员工中组 织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练. 然后,检查组对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训,防火检查、巡查,灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易 爆危险品和场所防火防爆, 志愿消防队的组织管理, 燃气和电气设备的检查和管理及消防安 全考评和奖惩等消防安全管理制度.检查组还对

2017 年的消防教育培训的计划和内容进行 检查, 根据资料该单位消防培训的内容有消防法规、 消防安全制度和保障消防安全的操作规 程;

本单位的火灾危险性和防火措施;

灭火器材的使用方法;

报火警和扑救初起火灾的知识 和技能. 最后,检查组对该购物中心进行了实地检查.在检查中发现:个别防火卷帘无法手动起降或 防火卷帘下堆放商品;

个别消火栓被遮挡;

部分疏散指示标志损坏;

少数灭火器压力不足;

承租方正在对三层部分商场(约6000 O)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地 公安消防机构申请消防设计审核. 在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后,你 如何处置?值班人员回网校答案: 接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭 火器到达现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态, 启动消防应急广播,同时拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打

119 报警.报警时说 明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接 消防车 . 根据以上材料,回答下列问题(共20 分,每题

2 分.每题的备选项中,有2个或者

2 个以 上符合题意,至少有个错项.错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得 0.5 分) 1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第

61 号) ,消防安全 管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有( ) . A.确定逐级消防安全责任 B.确保疏散通道和安全出口畅通 C.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案 D.组织实施火灾隐患整改工作 E.招聘消防控制室值班人员 网校答案:BCD 网校解析:公安部令第

61 号第七条. 2.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第

61 号) ,该购物中 心还应制定( ) . A.安保组织制度 B.安全疏散设施管理制度 C.火灾隐患整改制度 D.安全生产例会制度 E.消防设施、器材维护管理制度 网校答案:BCE 网校解析:公安部令第

61 号 第十八条 3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第

61 号) ,该购物中 心中应确定为消防安全重点部位的有( ) . A.空调机房 B.消防控制室 C.汽车库 D.发电机房 E.消防水泵房 网校答案:BCDE 4.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第

61 号) ,该购物中 心消防档案中必须存放有( ) . A.灭火和应急疏散预案 B.灭火和应急疏散预案的演练记录 C.消防控制室值班人员的消防控制室操作职业资格证书 D.消防设施的设计图 E 消防安全培训记录 网校答案:ABDE 5.下列人员中,可以作为该购物中心志愿消防队成员的有( ) . A.该单位的消防安全在责任人 B.该单位的消防安全管理人 C.该单位的营业员 D.维保公司维保该单位消防设施的技术人员 E.该单位的保安员 网校答案:CE 网校解析: 志愿消防队成员来自单位员工 6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第

61 号) .该购物中 心的演练记录除了记明演练时间和参加部门外,还应当记明演练的( ) . A.经费 B.地点 C.内容 D.灭火器型号和数量 E.参加人员 网校答案:BCE 网校解析:公安部令第

61 号 第四十三条 7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部第令

61 号) .2017 年该 购物中心的消防宣传教育和培训内容还应有( ) A.消防控制室值班人员操作职业资格 B.有关现行国家消防技术标准 C.该消防设施的性能 D.自救逃生的知识和技能 E.组织、引导在场群众疏散的知识和技能 网校答案:CDE 网校解析:公安部令第

61 号 第三十六条 8.检查中发现的下列火灾隐患,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公 安部令第

61 号) ,应当责成当场改正的有( ) A.防火卷帘无法手动起降 B.防火卷帘下堆放商品 C.消火栓被遮挡 D.疏散指示标志损坏 E.灭火器压力不足 网校答案:BC;

公安部令第

61 号 第三十一条 9.对承租方将部分商场改为儿童游乐场所的行为,根据《中华人民共和国消防法》 ,公安机 关消防机构应责令停止施工并处罚款,罚款额度符合规定的有( ) A.一万元以上五万元以下 B.二万元以上十万元以下 C.三万元以上十五万元以下 D.四万元以上二十万元以下 网校答案:CD 网校解析:未经消防审核或者审核不合格,擅自施工的,责令停止施工并处罚款

3 万元以上

30 万以下 此题选项只有四个答案. 10.消防控制室值班人员的回答内容中, 不符合 《消防控制室通用技术要求》 (GB255066-2010) 规定的有( ) A.接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实 B.确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,启动消防应急广播 C.拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打

119 报警 D.报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话 E.报警后到路口迎接消防车 网校答案:ACE 【案例 3】某高层建筑,设计建筑高度为 68.0m,总建筑面积为

91200 O.标准层的建筑面 积为

2176 O,每层划分为

1 个防火分区;

一至二层为上、下联通的大堂,三层设置会议室 和多功能厅,四层以上用于办公;

建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱子的耐火极 限分别为 1.00h、2.00h 和3.00h.高层主体建筑附建了

3 层裙房,并采用防火墙及甲级防火 门与高层主体建筑进行分隔,高层主体建筑和裙房的下部设置了

3 层地下室. 高层主体建筑设置了

1 部消防电梯, 从首层大堂直通至顶层;

消防电梯的前室在首层和三层 采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔, 在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行 分隔. 高层建筑内的办公室均为非开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为

98 O,办公室的最 多使用人数为

10 人,人数最多的一层为

196 人,办公室内的最大疏散距离为 23m,直通疏 散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大之........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题