编辑: 颜大大i2 2019-08-01
上海市工程建设规范 燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程 (修订) 征求意见稿 Technical specification for gas direct-fired absorption chiller and heater engineering 2018年8月目次前言

1 1 总则32术语43机房设置

6 3.

1 一般规定

6 3.2 机房位置、机组装机容量及建筑要求

6 3.3 操作室布置

8 3.4 机组布置

8 4 机组的燃气供应

9 4.1 一般规定

9 4.2 机组安装在半地下室和地下室的安全技术措施

9 4.3 机组安装在屋顶上的安全技术措施

11 4.4 机组安装在中间层的安全技术措施

12 5 燃气计量

13 6 管道和阀门的安装

14 6.1 管道的安装

14 6.2 阀门的设置

14 6.3 管道防腐

15 7 试验与验收

16 7.1 一般规定

16 7.2 强度试验

17 7.3 严密性试验

17 7.4 工程验收

18 附录A 本规程用词说明

19 前言 上世纪九十年代中后期,本市开始了燃气直燃型吸收式冷热水机组工程(以下简称机组)的应用,为了规范其应用,根据国标《城镇燃气设计规范》(GB50028)和上海市工程建设规范《城市煤气、天然气管道工程技术规程》(DBJ08-10),同时吸收国外在燃气直燃型吸收式冷热水机组应用方面的经验,并结合本市使用的具体情况,于1998年编制了《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》(DBJ08-74),并于2004年第一次修编.《规程》的颁布有力地推动了城市燃气的应用,实施近20年,在设计、施工和管理方面也已积累了大量的经验. 随着城市的发展,机组的应用愈发广泛,而国标《城镇燃气设计规范》(GB50028)已于2006年进行了修编,对商业用户燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷水机组的安全技术措施提出了更为明确的要求;

同时国家建设部于2008年2月3日发布实施了《锅炉房设计规范》GB50041-2008,对锅炉房的布置、燃气系统及燃气管道的设计都作了规定和说明.因此对照国标,有必要对《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》的部分条款进行修编;

并通过修编,将积累的经验成果和解决问题的措施纳入本次规程,进一步完善《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》;

以期适应本市燃气建设发展,并保障生产建设和公民生命财产的安全. 本规程是根据《上海市城乡建设和管理委员会关于印发2015年上海市工程建设规范编制计划的通知》(沪建管[2014]966号)要求,由上海燃气(集团)有限公司等单位在《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程规程》(DGJ08-74-2004)基础上,通过深入调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内、外标准,并在广泛征求意见的基础上,反复修改而成. 本次修编的主要内容有: 机组的供气压力按照国家标准《城镇燃气输配工程设计规范》(GB50028) (征求意见稿)的规定,将原中压B 0.01MPa≤P≤0.2MPa改为中压B 0.01MPa

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)