编辑: hyszqmzc 话题热度:1074 2019-10-16
关键词: 设计规范,锅炉,标准,design,设计,要求,规范,boiler,爆破,设计标准,规章,制度,门策划,办法 添加资源
资源与摘要 编辑
hyszqmzc
   锅炉爆破门设计标准



  1、防爆门的作用和工作原理

  当炉膛或烟道发生爆炸时,防爆门能自动开启泄压,避免造成炉墙开裂、倒塌事故。

  防爆门主要是利用自身的重量或强度。当它大于或等于炉膛在正常压力时作用在其上的总压力时,防爆门处于关闭状态。当炉膛压力发生变化,使作用在防爆门上的总压力超过防爆门本身的重量和强度时,防爆门就会被冲开或冲破,炉膛内就会有一部分烟气泄出,从而达到泄压的目的。

  2、防爆门的形式和结构

  锅炉上常用的防爆门有翻板式和爆破膜式两种形式。

  翻板式防爆门又称为旋启式防爆门,多数安装在燃烧室的炉墙上,按其安装位置分为倾斜式和垂直式两种,均由门框、门盖和铰链等部件组成,如图4-36和图4-37所示。门盖和门框多用铸铁制成圆形或方形,其互相接触面的宽度一般为3~5mm,并应确保严密。门盖内面涂有耐热混凝土,其厚度需要根据限制压力数值,经过计算或试验确定。当炉膛或烟道内发生气体爆炸时,门盖即自动绕轴开启泄压,然后又自行关闭。防爆门的密封压力由门盖倾斜角度(一般不超过30°)产生的向下压力或由重锤的重量获得。

  爆破膜式防爆门多数安装于烟道上,由爆破膜和夹紧装置组成,如图4-38所示,爆破膜一般用石棉和铝、不锈钢等金属薄板制成。根据爆炸压力、温度和腐蚀情况选用不同爆破膜的材料和厚度。为了增加爆破膜的强度,有的金属爆破膜上面还画有十字线。在锅炉设备中,防爆门常安装在燃烧室、炉膛出口烟道、省煤器烟道上。
wtshxd
锅炉设计参数一览表 序号 参数 具体情况 1 型号 SZL6-1.25-WⅡ 2 额定产能 6t/h 3 额定蒸汽压 1.25MPa 4 设计热效率 81.1% 5 设计排烟温度 170℃ 6 出口介质温度 193℃ 7 进口介... ---摘自《建设项目基本情况》
黑豆奇酷
《有色金属工业厂房结 构设计规范》(GB 51055) (二)特种设备 1 特种设备 (1)设备及其安全装置 未按规定开展定期检 验、 检测、 维修、 保 养及大修。 火灾 (1)特种设... ---摘自《有色行业较大危险因素辨识》
865397499
《高压锅炉用无缝钢管》GB5310 或《高压化肥设备用无缝钢 管》GB6479 的规定,或符合不低于上述标准相应技术要求的其它钢管标 准。当敷设在三级和四级地区的高压、超高... ---摘自《城乡燃气工程项目规范
牛牛小龙人
学校安全与健康设计通用规范 全国教学仪器标准化技术委员会 教育部 继续有效   表2国标计划目录(4 项) 序号 计划号 计划名称 制修订类别 原归口单位 整合精简责任单位 整... ---摘自《附件 1 强制性标准项目整合精简结论清单》
霜天盈月祭
二氧化碳灭火系统设计规范(2010 版) GB50193-93- 可燃物的二氧化碳设计浓度可按本规范附录 A 的规定采用。 3、下列气体中,爆炸下限大于 10%的是 A、一氧化碳 B、丙烷 C... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
xiong447385
部《运输类飞机适航标准》(CCAR-25-R4);10.随身佩 戴传感器总重量≤200g。 研究要求:人体工程学设计合理,穿着舒适轻便,对不同体型适应性好,具有防静电、防紫外线、... ---摘自《2019 年度军队后勤开放研究科研项目一览表》
捷安特680
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50028-2006 城镇燃气设计规范 Code for design of city gas engineering GB 50028— 2006 2006-07-12 发布 2006-11-01 实施 中华人民共和国建... ---摘自《城镇燃气设计规范
f19970615123fa
对生产单位超过单位产品能耗限额标准用能,情节严重,经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的处罚 12.对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提... ---摘自《附件4》
无理的喜欢
城镇燃气设计规范 GB50028-2006 第1章  总则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 1.O.2 本规范适用于向城市、... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
飞翔的荷兰人
作为项目审批、核准或开工建设的前置性条件以及项目设计、施工和竣工验收的重要依据... (含3000吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量500万千瓦时以上... ---摘自《Sheet3》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准 GB P GB50016—2006 建筑设计防火规范 Code of Design on Building Fire Protection and Prevention (局部修订征求意见稿) (2008年4月22日) ... ---摘自《UDC》
黎文定
(4)知识产权,包括标准、计算机软件、专利、设计文件等。 各类特种设备的具体许可条件,分别按照本规则附件B至附件L执行;关于人员、工作场所、设备设施等资源条件的通... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
You—灰機
高速公路绿化工程质量检验评定标准 2018-05-02 2018-06-02 辽宁省质量技术监督局 492 60585-2018 DB21/T 2969-2018 工业锅炉节能监测与评价 2018-05-02 2018-06-02 辽宁省... ---摘自《2018年第11号(总第227号)》
ok2015
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范
枪械砖家
标准分值 权重(bi) 1 安全风险分级管控 100 0.10 2 事故隐患排查治理 100 0.10 3 钻孔 100 0.05 4 爆破 100 0.11 5 采装 100 0.11 6 运输 100 0.12 7 排土 100 0.09 8 机电 100 0.09 ... ---摘自《第1部分 总则》
yyy888555
"2","对违反淘汰落后规定和能耗限额标准的处罚","行政处罚" "3","对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的处罚","行政... ---摘自《明细表》
gracecats
供应商应建立向工人、主管和管理人员传达本标准相关要求的流程。 供应商应制定书面流程,以便与工人沟通他们的疑虑,该流程应包括申诉机制的设计、 运作以及工人提出的具... ---摘自《Apple 供应商责任标准
黎文定
(4)知识产权,包括标准、计算机软件、专利、设计文件等。 各类特种设备的具体许可条件,分别按照本规则附件B至附件L执行;关于人员、工作场所、设备设施等资源条件的通... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
hgtbkwd
当其他专项工程建设标准 中有关防火的规定与本规范抵触时,应执行本规范的规定。 1.0.3 建筑防火应立足于自防自救,在建筑的规划、设计、施工和使用中应结合建 筑的特点,采... ---摘自《建筑防火通用规范
XR30273052
航拍服务,户外广告设计、制作及发布。其余10处场所或设施均未办理相关手续。",... 超过饮用水的标准,但是按照出厂水的标准没有超标,玻璃厂的废渣堆放在水源的上游。... ---摘自《新增34件》
ACcyL
锅炉缺水、满水事故、汽水共腾、水位表爆破损坏、锅炉熄火和二次燃烧、水冷壁管爆破、省煤器管爆破锅炉断火、结焦(循环流化床锅炉)、锅炉重要辅机故障、汽轮机冷却水... ---摘自《附件一》
没心没肺DR
下列术语和定义适用于本标准。 3.1 承压类特种设备 国务院《特种设备安全监察条例》适用范围的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道,并包 括其所用材料、 附属的安全... ---摘自《ICS 21-010》
5天午托
建设中严格遵守《民用爆破器材工程设计安全规范》 (GB50089-2007) 、 《建筑设计 防火规范》 (GB50016-2006)等国家有关规范、规程及标准要求,新建地面站生产设 ... ---摘自《葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司》
You—灰機
设计.22 6.2 施工及验收.22 7 运行维护及拆除.23 7.1 运行维护.23 7.2 拆除与处置.28 起草... 法规和更严格的强制性标准的规定 1.0.3 本规范是政府及其部门对焦化工程项目建设依法... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
xiaoshou
安全技术规范及相关标准要求进行产品设计、制造、安装、改造、修理、充装活动。 2.2 资源条件的通用要求 2.2.1 人员 资源条件中的技术人员应当具有理工类专业教育背景, 取得... ---摘自《TSG》
liubingb
1 UDC 中华人民共和国国家标准 P GBXXXXX-2018 有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿) Code for design of waste heat utilization in non-ferrous metal industry (draft) ... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
star薰衣草
进度计划以及锅炉设计说明书等资料(或者复印件)各一份; (3)监检机构受理后,应当按照施工进度及时安排监督检验并且通知申请单位。 1.3.3 监督检验方法 监督检验一般采... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015》
黎文定
(4)知识产权,包括标准、计算机软件、专利、设计文件等。 各类特种设备的具体许可条件,分别按照本规则附件B至附件L执行;关于人员、工作场所、设备设施等资源条件的通... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
huangshuowei01
质量标准达到合格。 3、基本情况:本改造项目的建筑工程、电气工程、热力安装工程、... 锅炉 3 级及以上; 4.供应商须具备有效期内的安全生产许可证; 5.供应商拟派的项目负责... ---摘自《采购项目编号:PXM2019_014261_000006-JH001》
飞翔的荷兰人
小型民用爆破器材仓库安全标准 38 废止 GB 16151.10-1996 农业机械运行安全技术条件 简式脱粒机 39 废止 GB 16151.11-1996 农业机械运行安全技术条件 复式及半复式脱粒机 40 ... ---摘自《废止国家标准目录》
qksr
标准遵循《特种设备安全监察条例》和《特种设备目录》等相关法规 和安全技术规范对特种设备的界定。 3.2 锅炉 SZDB/Z 1-2005 2 是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所... ---摘自《SZDB/Z》
向日葵8AS
对供热工程的规划、设计、施工、验收和运行维护全生命周期的基本功能和性能要求进行了技术规,必须设置。 3.3 锅炉房和燃烧设备间 3.3.1 锅炉房和燃烧设备间应考虑防爆问题... ---摘自《城乡供热工程项目规范
星野哀
50052 供配电系统设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50156-2012 汽车加油加气站... ---摘自《DB11》
我不是阿L
建设单位应当将消防设计文件的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定... ---摘自《shteel》
元素吧里的召唤
住宅平面模数化设计; 2 厨房、卫生间细部模数尺寸配合; 3 空间的灵活分隔和可改造性。 评定方法:检查各单元的标准层。 3.2.4 单元公共空间(14分)的评定应包括下述内容:... ---摘自《GB》
匕趟臃39
的立项任务书,要求以现有的《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001—2012)、《锅炉设计文件鉴定规则》(TSG G1001-2004)、《燃油(气)燃烧器安全技术规则》(TSG ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
hgtbkwd
当其他专项工程建设标准 中有关防火的规定与本规范抵触时,应执行本规范的规定。 1.0.3 建筑防火应立足于自防自救,在建筑的规划、设计、施工和使用中应结合建 筑的特点,采... ---摘自《建筑防火通用规范
摇摆白勺白芍
标准规定了大气污染治理工程在设计、施工、验收和运行维护中的通用技术要求。 本标准为环境工程技术规范体系中的通用技术规范。 对于已有相应的工艺技术规范或重点污染... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准
252276522
国家标准《地下水封石洞油库设计规范》GB50455-2008 进行修订。 本标准在修订过程中,标准编制组对国内外的水封洞库展开了 调研,总结了我国水封洞库多年的设计、建设、... ---摘自《UDC》
迷音桑
——设计规范、技术标准; ——本单位的安全管理、技术标准; ——本单位的安全生产方针和目标等; ——相关方的投诉。 5.2.4 风险等级划分 企业根据确定的评估方法与风险判... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
5天午托
TSG特种设备安全技术规范 TSG G1001-2015 锅炉设计文件鉴定管理规则 Boiler Design Documents Appraisal Administration Regulation (征求意见稿) 中华人民共和国国家质量... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G1001-2015》
笔墨随风
建筑设计、建设、施工等单位应当按照国家有关规定和标准,对其设计、建设、施工的建筑物及构筑物采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生产品。有条件的... ---摘自《建筑类》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准GGB B P GB50016—2006 建筑设计防火规范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention 2006-07-12 发布 2006-12-01 实施 中华人民... ---摘自《UDC》
yn灬不离不弃灬
级、各类绿色建筑标准研究和编制的重要基础,有效指导了我省的绿色建筑实践工作。截至2016 年11 月底,湖南省取得绿色建筑标识总数量 213 个(其中设计标识 210 个,运行 ... ---摘自《DBJ》
xiaoshou
设计…9) 4 制造…16) 5 安装、改造、修理…30) 6 安全附件和仪表…33) 7 燃烧设备、辅助设备及系统…44) 8 使用管理…46) 9 检验…50) 10 热水锅炉及系统…54) 11 有机热载体锅... ---摘自《TSG》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准GGB B P GB 500**—201* 建筑设计防火规范Code for fire protection design of buildings (送审稿) (2011 年11 月26 日) 201*-* * -* * 发布 201*-* ... ---摘自《UDC》
无理的喜欢
标准制定了液化天然气(LNG)汽车加气站的设计、施工建造等方面的规定。 1.2 本标准适用于LNG储存量不超过180m3,LNG工作压力不大于1.6MPa,L-CNG工作压力不大于25.0 ... ---摘自《NB》
星野哀
锅炉设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49—2018 2 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50365 空调... ---摘自《DB11》
star薰衣草
中华人民共和国国家标准 城镇燃气设计规范Cole for design of city gas engineering GB 50028-2006 主编部门:中华人民共和国建设部 标准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:... ---摘自《中华人民共和国国家标准
星野哀
锅炉设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范 AQ 3009 危险场所电气防爆安全规范 AQ... ---摘自《DB11》