编辑: 霜天盈月祭 话题热度:536 2019-11-22
关键词: 锅炉房,设计规范,安全,规范,标准化,标准,燃气,设计,design,燃气锅炉房,管理,safety,条例,规则,设计标准,规章 添加资源
资源与摘要 编辑
霜天盈月祭
   燃气锅炉房安全设计规范 

  一  锅炉房的布置 

  1  位置的选择 

  1.1锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略) 

  1.2锅炉房宜为独立的建筑物。 

  1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 

  1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。 

  1.5采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。 

  1.6采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。 

  2  建筑物、构筑物和场地的布置 

  2.1锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。 

  2.2锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。

  二  锅炉间、辅助间和生活间的布置 

  1 锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定:  

  (1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。 

  (2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; 

  (3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 

  2 锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 

  3 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。 

  三 土建要求

  1 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: 

  (1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。

  设在其他建筑物内的锅炉房。锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级: 

  (2)重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开; 

  (3)燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。 
huangshuowei01
安全保障措施.10 第三十九条 应急预案.10 第八章 投资估算 10 偃师市城市热力专项规划... 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《环境空气质量标准》GB3095-2012 《偃师市城... ---摘自《第二十条 供热介质及参数.》
黎文定
为加强莆田市城市规划管理,实现城市规划编制和管理标准规范化和法制化,保证... 市政道路工程方案设计文件应当包括道路桥梁、给水排水、燃气设施、电力电气电信、道... ---摘自《莆政综〔2009〕118号》
ddzhikoi
杜绝违章操作,严格按照北京市锅炉使用安全管理规范执行。 4.做好锅炉房内的卫生清洁工作、工具无丢失。 5.保证维修质量和工期。如果涉及更换有关部件,则更换的部件应从原... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
夸张的诗人
排污口规范.168 12.4 风险管理.169 12.5 “三同时”验收监测建议.169 13.0 项目建设环境... 7、脱盐水站;8、锅炉房;9、原料及成 品罐区;10、酸碱罐区;11、固体化学品库;... ---摘自《1.0 总则》
yn灬不离不弃灬
目的是规范绿色建筑的评价,推动绿色建筑的发展。 本标准的前一版本《湖南省绿色建筑... 避免采用与建筑用能需求明显矛盾的设计方 案; 4、给排水系统设置应合理、完善、安全... ---摘自《DBJ》
hyszqmzc
适用规范标准 22 五、 设计依据 22 六、 设计说明 23 七、 安全技术措施.23 八、 节能技术措施.23 九、 施工验收标准.23 十、 施工说明 24 十一、安全管理要求 24 十二、主要工... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
阿拉蕾
锅炉房设计规范》 GB50041 (1)热源厂围墙以内的所有工程; (2)由热源厂至各热力站的一级网工程; (3)全网的热力站工程; (4)全网计算机监控系统。 1.7 编制原则 (1... ---摘自《第一章 总论》
jingluoshutong
50089和《烟花爆竹工厂设计安全规范》GB 50161。上述标准中关于建筑之间的防火间距、消防车道等建筑外部的消防设计要求低于现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定时... ---摘自《浙江省公安消防总队》
颜大大i2
安全生产设施不符合国家规定,导致发生 2 人的事故 网校答案:B 网校解析: 《中华人... 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 9.1.2 甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。 丙类... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
sunny爹
成品仓库和锅炉房、冷却塔、循环水池、气罐、空压机等辅助设施,办公室。 项目组成 ... 5、供气 天然气由市政燃气管网供给。 平面布置 1、平面布置原则 本项目设计中重点把握... ---摘自《目录》
sunny爹
道路等的安全间距应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的要求。 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下... ---摘自《目录》
被控制998
道路及竖向 《城市居住区规划设计规范》GB50180—93 (一)道路交通 8.0.1 居住区的道路规划,应遵循下列原则: 8.0.1.8 应便于居民汽车的通行,同时保证行人、骑车人的安全... ---摘自《道路及竖向》
元素吧里的召唤
根据澳大利亚建筑规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料,在火灾通过热辐射蔓延的设计 中,当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常面板的底面基层”... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
252276522
排水管渠和附属设施的连接应执行《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032的有关规定。 为保障操作人员和仪器设备安全,根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057... ---摘自《UDC》
阿拉蕾
锅炉房设计规范 6 GB 50052 供配电系统设计规范 7 GB 50054 低压配电设计规范 8 GB 50264 工业设备及管道绝热工程设计规范 9 GB 50704 硅太阳能电池工厂设计规范 10 GB ... ---摘自《电气机械和器材制造》
cyhzg
浙江环科环境咨询有限公司和浙江城建煤气热电设计院等单位参与标准编制的相关工作。 ... 新建燃气采暖热水炉 — — 100mg/kWh — 燃煤锅炉房无组织 0.2 — — — 天津 DB12151- ... ---摘自《附件3》
迷音桑
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (4) 《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部 3 号令 (5) 《建设项目环境保护管理条例》国务院 253 号令 1998 年(6) 《污水... ---摘自《第1章总论.》
yn灬不离不弃灬
管沟的几何尺寸应符合管道相关设计规范的 规定。 4 穿越公路管沟回填土应充),部署加强城市地下管线建设管理,保障城市安全运行, 提高城市综合承载力和城镇化发展质量。 ... ---摘自《DBJ》
252276522
保证城市供热安全,促进城市供热持续健康发展,本规划编制的必要性体现为以 下几方面... (6) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) (7) 《民用建筑供暖通风与空气... ---摘自《第一章 概述》
sunny爹
调试等的技术服0-1983 《工业企业天然气安全规程》 GB6222-2005 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 《锅炉... ---摘自《目录》
王子梦丶
安全管理体系、 重要环节安全管理和突发事件处理。 本标准适用于星级饭店的安全管理... 建筑设计防火规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 ... ---摘自《DB34》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50089-201X 民用爆炸物品工程设计安全规范 Safety code for design of engineering of civil explosives materials (征求意见稿) 201X-XX-XX... ---摘自《UDC》
麒麟兔爷
燃气锅炉房备用燃油系统设计规范 推荐性 北京市规划和国土资源管理委员会 北京市煤气热力工程设计院有限公司 20162009 轨道交通客运标志系统设计设置规范 推荐性 北京市交通... ---摘自《附件》
过于眷恋
范围本标准规定了公用管道设计、制作、安装、运行、检验等方面与安全相关的基本技术要求。 1.1 燃气管道范围 1.1.1 本标准适用于城镇燃气管道,即由门站、储配站、调压站、... ---摘自《ICS》
麒麟兔爷
燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求 DB31 436.1-2009 道路人行道设计和施工质量验收规范 第1部分: 道路人行道设计要求 DB31 445-2009 污水排入城镇... ---摘自《附件》
sunny爹
(10)《建筑中水设计规范》GB50336—2018 (11)《污水再生利用工程设计规范》GB... 第30条 燃气工程规划 1.气源规划 在镇域范围内优先发展天然气管道供气,以液化石油气... ---摘自《目录》
星野哀
——增加了燃气采暖热水炉的氮氧化物控制要求; ——增加了脱硝设备设计运行管理要求。 本标准由北京市环境保护局提出并归口。 本标准由北京市人民政府于2015年5月13日批... ---摘自《DB11》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50151 泡沫灭火系统设计规范 GB 50222 建筑... ---摘自《国家卫生健康委员会》
匕趟臃39
(1)锅炉的设计、制造、安装(含调试)、使用、检验、改造和修理以及锅炉水(介质)处理工作应当符合本规程的规定; (2)锅炉的能效应当满足法律、法规、安全技术规范... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
向日葵8AS
违法安全生产法第十七条、第三十三条、三十九条第二项和《建筑设计防火规范》等。 8 中石油腾飞加油站 1.北侧一加油岛防撞柱损坏; 2.车辆进、出站指示标志设置位置不当; ... ---摘自《序号》
飞翔的荷兰人
——《压力容器安全技术监察规程》 ——《钢制压力容器》 ——《钢结构设计规范》 ——《工业锅炉热工测试锅炉设计规范》 ——《锅壳锅炉受压元件强度计算》 ——《锅炉环保... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
笨蛋爱傻瓜悦
安全生产大检查实施方案制定不规范、出台不及时,9月份发布的方案布置8月份工作。2.燃气调压站进门位置未设置人体静电导出设施。3.室内燃气管线永久过滤器未设静电接地。... ---摘自《附表》
鱼饵虫
为少年儿童专用活动场所,应符合相关安全防 护要求,每个行政区不少于一所。 4 区级老年人活动 中心 0.5~1 - 应符合老年人建筑设计规范的相关要求,每个 行政区不少于一所。 ... ---摘自《(2018 修订版)》
xiaoshou
年月日特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 目录1总则…1) 2 材料…3) 3 设计…9) 4 制造…16) 5 安装、改造、修理…30) 6 安全附件和仪表…33) 7 燃烧设备、辅助设备及系统…... ---摘自《TSG》
阿拉蕾
附件7: 2014年全国注册公用设备工程师(动力)执业资格考试 专业考试使用的主要规范标准 序号 名称标准号备注1锅炉房设计规范 GB50041-2008 2 小型火力发电厂设计规范 ... ---摘自《附件7:》
向日葵8AS
供热系统中的安全设施和环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同 时投入使用。 1.0.6 本规范是城乡供热工程的规划、建设、运行管理等过程技术和管理的基本 要求。当采用... ---摘自《城乡供热工程项目规范
南门路口
锅炉房设计规范 2008-8-1 79 GB/T 21434-2008 相变锅炉 2008-7-1 80 GB/T 17954-2007 工业锅炉经济运行 2008-6-1 81 GB/T 14415-2007 工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的... ---摘自《锅炉相关标准(截至2019年4月)》
于世美
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器 不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可 燃气体的报警信号需接入火... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
星野哀
化学品生产单位特殊作业安全规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB ... ---摘自《DB11》
达达恰西瓜
锅炉房设计规范 GB 50041-2008 30 城镇供热管网设计规范 CJJ 34-2010 31 城镇燃气设计规范 GB 50028-2006 32 城镇燃气技术规范 GB 50494-2009 33 组合式空调机组 GB/T ... ---摘自《附件4:》
静看花开花落
标准适用于发电和工业驱动用的重型燃气轮机控制与保护。 JB/T 5884-1991 JB/T 13482-2018 擦窗机规划设计和使用安全规程 本标准规定了擦窗机的规划设计和使用安全规程。 ... ---摘自《附件:》
无理的喜欢
城镇燃气设计规范 GB50028-2006 第1章  总则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 1.O.2 本规范适用于向城市、... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
过于眷恋
范围内锅炉设计文件安全性能鉴定评审及《锅炉设计文件节能审查办法(试行)》规定的节能审查的要求,同时对鉴定机构和鉴定人员、申请单位的资格和职责做出相应规定。 规范... ---摘自《ICS》
252276522
隔,防火设计应根据本规范的相关规定确定。 1.0.5 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑及其火灾特点,从全局出 发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合... ---摘自《UDC》
静看花开花落
GB50072-2010《冷库设计规范》第7.2.12条5锅炉房内氧气瓶与乙炔气瓶混放。 HG23011-1999《厂区动火作业安全规程》第5.1.11条6燃气锅炉房无气体泄漏检测报警仪。 GB... ---摘自《附件:》
捷安特680
做到保障安全生产,经济实用。     第l.0.4条  油气田及管道工程设计除执行本规范外, 尚应符合国家现行 的有关标准规范的规定。      第二章  火灾危险性... ---摘自《中华人民共和国国家标准原油和天然气工程设计防火规范GB...》
star薰衣草
中华人民共和国国家标准 城镇燃气设计规范Cole for design of city gas engineering GB 50028-2006 主编部门:中华人民共和国建设部 标准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:... ---摘自《中华人民共和国国家标准
252276522
设计时强调安全生 产是非常必要的;此外,由于城镇燃气涉及到民生问题,因此保障供气是根本需 求,性能可靠是根本保障,而技术方案不仅要经济可行、设计质量可靠,还要... ---摘自《UDC》
星野哀
使其达到规范化和标准的要求, 特制定本标准。 本标准燃气行政主管部门认可的安全评价机构科学、公正、合法、自主地开展安全评价工作提供 了依据。 燃气供应单位安全评... ---摘自《DB11》
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自锅炉房设计规范