编辑: 252276522 2019-07-27
UDC 中华人民共和国国家标准GGB B P GB 50016―2012 建筑设计防火规范Code for fire protection design of buildings (送审稿) (2012 年02 月02 日) 2012-**-**发布 2012-**-**实施 中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

1 中华人民共和国国家标准 建筑设计防火规范 Code for fire protection design of buildings GB 50016-2012 主编部门∶中华人民共和国公安部批准部门∶中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期∶2012年**月**日 中国计划出版社

2012 北京1目次1总则12术语、符号

2 2.

1 术语

2 2.2 符号

4 3 厂房和仓库

5 3.1 火灾危险性分类

5 3.2 厂房和仓库的耐火等级

7 3.3 厂房和仓库的层数、面积和平面布置

9 3.4 厂房的防火间距

13 3.5 仓库的防火间距

17 3.6 厂房和仓库的防爆

19 3.7 厂房的安全疏散

21 3.8 仓库的安全疏散

22 4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场

24 4.1 一般规定

24 4.2 甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距

24 4.3 可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距

27 4.4 液化石油气储罐(区)的防火间距

31 4.5 可燃材料堆场的防火间距

33 5 民用建筑

35 5.1 建筑分类和耐火等级

35 5.2 总平面布局

37 5.3 防火分区和层数

39 5.4 平面布置

41 5.5 安全疏散和避难

46 6 建筑构造

56 6.1 防火墙

56 6.2 建筑构件和管道井

57 6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙

59 6.4 楼梯间、楼梯等

59 6.5 防火门和防火卷帘

62 6.6 天桥、栈桥和管沟

63 2 6.7 建筑外墙和屋面保温

64 7 消防车道、场地和救援设施

66 7.1 消防车道

66 7.2 灭火救援场地

67 7.3 消防电梯

68 7.4 直升机停机坪

69 8 消防设施的设置

70 8.1 一般规定

70 8.2 室内消火栓系统

71 8.3 自动灭火系统

72 8.4 火灾自动报警系统

75 8.5 防烟和排烟设施

76 9 消防给水系统设计

78 9.1 一般规定

78 9.2 室外消防用水量、消防给水管道和消火栓

79 9.3 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱

84 9.4 消防水池和消防水泵

88 10 防烟和排烟系统设计

92 10.1 一般规定

92 10.2 自然排烟

92 10.3 机械防烟

93 10.4 机械排烟

95 11 采暖、通风和空气调节

97 11.1 一般规定

97 11.2 采暖97 11.3 通风和空气调节

98 12 电气

101 12.1 消防电源及其配电

101 12.2 电力线路及电器装置

102 12.3 消防应急照明和疏散指示标志

103 13 木结构建筑

105 14 城市交通隧道

110 14.1 一般规定

110 14.2 消防给水和灭火设施

111 14.3 通风和排烟系统

112 3 14.4 火灾自动报警系统

113 14.5 供电及其他

113 附录 A 建筑高度和建筑层数的计算方法.115 附录 B 防火间距的计算方法.116 附录 C 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限.117 附录 D 隧道内承重结构体的耐火极限试验升温曲线和相应的判定标准.136 附录 E 本规范用词说明

137 引用标准名录

138 4 CONTENTS

1 General provisions.1

2 Terms and symbols

2 2.1 Terms

2 2.2 Symbols

4 3 Factory buildings and storages.5 3.1 Classification of fire hazards

5 3.2 Fire resistance class of factory buildings and storages

7 3.3 Stories, occupied area and plane arrangement of factory buildings and storages.9 3.4 Fire separation distance for factory buildings.13 3.5 Fire separation distance for storages.17 3.6 Explosion prevention of factory buildings and storages.19 3.7 Safe evacuation in factory buildings.21 3.8 Safe evacuation in storages.22

4 Class A, B, C liquid, gas tank (tank farm) and combustible stackyard.24 4.1 General requirement.24 4.2 Fire separation distance for Class A, B, C liquid tank (tank farm)24 4.3 Fire separation distance for combustible and combustion-supporting gas tanks (tank farm)27 4.4 Fire separation distance for LPG tank (tank farm)31 4.5 Fire separation distance for combustible material stackyard

33 5 Civil Building

35 5.1 Classification and fire resistance class

35 5.2 General layout.37 5.3 Stories and fire compartment.39 5.4 Plane arrangement.41 5.6 Safe evacuation and refuge

46 6 Building construction.56 6.1 Fire wall.56 6.2 Building elements and conduit shafts

57 6.3 Roof, blind ceiling and building deformation gap

59 6.4 Staircase, stair etc.59 6.5 Fire door and fire roller shutter.62 6.6 Overpass, trestle and pipe trench

63 6.7 Insulation of exterior wall and roof covering.64

7 Fire vehicle access , field for fire fighting and rescue facilities.66 7.1 Fire vehicle access

66 7.2 Field for fire fighting

67 7.3 Fire elevator

68 7.4 Helicopter apron

69 5

8 Occupancies where fire protection systems and equipment shall be installed.70 8.1 General requirement.70 8.2 Indoor fire hydrant system.71 8.3 Automatic fire extinguishing system

72 8.4 Fire alarm system

75 8.5 Smoke control and smoke exhaust system.76

9 Design of fire water supply system.78 9.1 General requirement.78 9.2 Outdoor fire water amount, water supply piping and fire hydrant.79 9.3 Indoor fire water amount, water supply piping, fire hydrant and water tank.84 9.4 Fire water pool and fire pump

88 10 Design of smoke control and smoke exhaust.92 10.1 General requirement.92 10.2 Natural smoke exhaust.92 10.3 Mechanical smoke control

93 10.4 Mechanical smoke exhaust

95 11 Heating, ventilating and air conditioning.97 11.1 General requirement.97 11.2 Heating.97 11.3 Ventilating and air conditioning.98

12 Electric system.101 12.1 Fire power supply and distribution

101 12.2 Power line and electric equipment.102 12.3 Fire emergency lighting and evacuation indicating sign.103

13 Timber buildings.105

14 Ctiy road tunnel

110 14.1 General requirement.110 14.2 Fire water supply and fire extinguishing equipment.111 14.3 Ventilating and smoke exhaust system.112 14.4 Fire alarm system.113 14.5 Power supply and the other requirements.113 Appendix A Calculation method of building height and stories

115 Appendix B Calculation method of fire separation distance

116 Appendix C Combustibility and fire resistance rating of building components

117 Appendix D The temperature-rise curve for fire resistance rating and permance criteria of load-bearing structure in tunnel

136 Appendix E Explaination of wording in this code.137 Referenced standards and codes

138 1

1 总则1.0.1 为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:

1 厂房;

2 仓库;

3 民用建筑;

4 甲、乙、丙类液体储罐(区);

5 可燃、助燃气体储罐(区);

6 可燃材料堆场;

7 城市交通隧道. 1.0.3 本规范不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库) 、花炮厂房(仓库)的建筑 防火设计. 人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建 筑防火设计,当有专门的国家标准时,宜从其规定. 1.0.4 同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分 隔,防火设计应根据本规范的相关规定确定. 1.0.5 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑及其火灾特点,从全局出 发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理. 高层建筑的防火设计应立足自防自救.建筑高度大于 250m 的建筑,其防火设计 应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证. 1.0.6 建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

2 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 高层建筑 high-rise building 建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑.(建筑高 度和层数的计算应符合本规范附录A的规定,下同.) 2.1.2 裙房 annex 在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建 筑. 2.1.3 重要公共建筑 important public building 发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑. 2.1.4 商业服务网点 commercial facilities 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,相互分隔且建筑面积不大于300m

2 的百货 店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房. 2.1.5 高架仓库 high rack storage 货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库. 2.1.6 半地下室 semi-basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者. 2.1.7 地下室 basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者. 2.1.8 明火地点 open flame location 室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点 (民用建筑内的灶具、电磁炉等除外) . 2.1.9 散发火花地点 sparking site 有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊(割)等作业的地点. 2.1.10 耐火极限 fire resistance rating 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳 定性、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示. 2.1.11 不燃烧体 non-combustible component 用不燃材料做成的建筑构件. 2.1.12 难燃烧体 difficult-combustible component 用难燃材料做成的建筑构件或用可燃材料做成而用不燃材料做保护层的建筑构

3 件. 2.1.13 燃烧体 combustible component 用可燃材料做成的建筑构件. 2.1.14 安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口. 2.1.15 封闭楼梯间 enclosed staircase 在楼梯间入口处设置分隔设施,以防止烟和热气进入的楼梯间. 2.1.16 防烟楼梯间 smoke-proof staircase 在楼梯间入口处设置防烟前室等设施,以防止烟和热气进入的楼梯间. 2.1.17 避难走道 exit passageway 设置防烟设施且两侧采用实体防火墙分隔,用于人员安全通行至室外的走道. 2.1.18 闪点 flash point 在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃 的液体最低温度(采用闭杯法测定). 2.1.19 爆炸下限 lower explosion limit 可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的最低浓度 (可燃蒸气、气体的浓度,按体积比计算). 2.1.20 沸溢性油品 boil-over oil 含水并在燃烧时可产生热波作用的油品,如原油、渣油、重油等. 2.1.21 防火间距 fire separation distance 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑的间隔距离. 2.1.22 防火分区 fire compartment 在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间 内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间. 2.1.23 防烟分区 smoke compartment 在建筑室内采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一建筑的 其余部分蔓延的局部空间. 2.1.24 充实水柱 full water spout 由水枪喷嘴起到射流 90%的水柱水量穿过直径 380mm 圆孔处的一段射流长度.

4 2.2 符号 A――泄压面积 C――泄压比 D――储罐的直径 DN――管道的公称直径 H――建筑高度 L――隧道的封闭段长度 N――人数 n――座位数 K――爆炸特征指数 V――建筑或堆场的体积、储罐的容积 W――粮食筒仓、堆场储量

5 3 厂房和仓库 3.1 火灾危险性分类 3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分, 可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 3.1.1 的规定. 表3.1.1 生产的火灾危险性分类 生产类别使用或产生下列物质生产的火灾危险性特征 甲1.闪点小于 28℃的液体;

2.爆炸下限小于 10%的气体;

3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;

4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧 或爆炸的物质;

5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机 物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;

6. 受撞击、 摩擦或与氧化剂、 有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;

7.在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产 乙1.闪点不小于 28℃,但小于 60℃的液体;

2.爆炸下限不小于 10%的气体;

3.不属于甲类的氧化剂;

4.不属于甲类的化学易燃危险固体;

5.助燃气体;

6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于 60℃的液体雾滴 丙1.闪点不小于 60℃的液体;

2.可燃固体 丁1. 对不燃烧物质进行加工, 并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、 火花或火焰的生产;

2.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用 的各种生产;

3.常温下使用或加工难燃烧物质的生产 戊 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防 火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;

当生产过程中使

6 用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确 定其生产的火灾危险性类别;

当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分 确定:

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5%或丁、戊 类厂房内的油漆工段小于 10%, 且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险 性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负 压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火 分区面积的比例不大于 20%. 3.1.3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等 因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 3.1.3 的规定. 表3.1.3 储存物品的火灾危险性分类 仓库类 别 储存物品的火灾危险性特征 甲1.闪点小于 28℃的液体;

2.爆炸下限小于 10%的气体,以及受到水或空气中水蒸气的作用,能产生 爆炸下限小于 10%气体的固体物质;

3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;

4.常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆 炸的物质;

5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引 起燃烧或爆炸的强氧化剂;

6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 乙1.闪点不小于 28℃,但小于 60℃的液体;

2.爆炸下限不小于 10%的气体;

3.不属于甲类的氧化剂;

4.不属于甲类的化........