编辑: 5天午托 话题热度:935 2019-07-09
关键词: 通球,锅炉,标准,通球试验,管子,规范,管道,规章,规则,boiler,试验规则,管道通球试验,锅炉管子,试验,管子通球试验,管件,标准化,管线,管道通,规,管路 添加资源
资源与摘要 编辑
夸张的诗人
供暖空调系统的热泵机组和燃气锅炉的能效指标高于当地 现行节能设计标准的要求,评价... 6.2.10 非传统水源管道和设备设有明确、清晰的永久性标识,评 价分值为 2 分。 Ⅲ 公共... ---摘自《DB/T 29-257-2018》
贾雷坪皮
此外,《工业金属管道工程施工及验收》(GB 50235—97)定:低压阀门应从每批(同厂家、同型号、同批出厂)产品中抽查10%,且不少于一个,进行强度和严密性试验... ---摘自《供热通风与空调工程施工技术教案》
梦里红妆
室外供热管网 管道及配件安装,系统水压试验及调试,防腐,绝热  建筑中水系统及游泳池系统 建筑中水系统管道及辅助设备安装,游泳池水系统安装  供热锅炉及辅助设备... ---摘自《附录A 施工现场质量管理检查记录 》
ok2015
可判断受阻部位,然后进行疏通处理,反复作通球试验,直至管道通畅为止。 外协加工:原项目热处理工艺委托四川六合锻造股份有限公司进行处理。 16 17 原项目于 2015 年4月... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
苹果的酸
1法回牧转 炉煤气工艺流程 相关标准 8 焦炉煤气(模拟^生产系统,主要包括:焦炉、干媳焦锅炉 发电 、盲板阔及配套蝶阔、放散、吹扫管、连接管道、气 液分离器、煤气冷却器... ---摘自《^1、魏局文》
飞鸟
技术要求、试验方法、检验、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将粉状和颗粒物料借助负压气力、通过密闭管道完成输送的负压粉粒输送机 2018-01-01 JB/T 13179-... ---摘自《附件1:》
人间点评
②、严密性试验积水,直到管道内无游离水为止。清管后,采用预干燥压缩空气对管道进 行干燥吹扫,直至管道内排出的空气露点低于-15℃,即为合格。 (8)管线连通、通球扫线 ... ---摘自《第一章 总则》
会说话的鱼
室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50 10m 6.7 4-169 室内管道 ... 排水管通球试验 公称直径(mm以内)100 100m 0.0687 4-384 制作安装一般管架 100kg ... ---摘自《永登县教育局七山乡初级中学室外工程建设项目》
戴静菡
室内排水管道通球试验记录 (10) 伸缩器安装记录表 (11) 水箱满水(闭水)试验记录 (12) 卫生器具满水试验记录 (13) 消火栓试射记录 (14) 锅炉、烘炉、煮炉试运行记... ---摘自《湖北省建设工程竣工档案编制及报送定》
qksr
电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是() ,找正划线 B,管子就位 C,对口焊接 D,通球试验 【答案】D 受热面组合安装的一般程序:首先是设备清点检... ---摘自《2013掰定歃荚ぬ雕驸(⑩拔拣戈æ)》
star薰衣草
需引用有关排放标准-监测及国家环境保护局关于建设项目竣工验收监测的定, 由于锅炉排放监测工况要求+不是在其排放标准定的+而是在其烟尘测试方法中定的+因此... ---摘自《中华人民共和国国家标准
飞鸟
锅炉管板与烟管、汽包与下降管的胀接过程,锅炉安装调试,非金属管件、管材的挤出成... 压力管道安装中的穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、防腐、隐蔽工程等;电控... ---摘自《TSG特种设备安全技术 TSG Z0004-2007》
怪只怪这光太美
压力管道设计专业知识…10) 附件5 锅炉专业知识…12) 附件6 压力容器专业知识…15) 附件7 压力管道专业知识…19) 附件8 电梯专业知识…21) 附件9 起重机械专业知识…24... ---摘自《TSG 特种设备安全技术 TSG Z0003-2005》
匕趟臃39
对每根水冷壁管道做光谱复检;对所有水冷壁管屏在坡口制作后、安装前按内径75%进行逐根通球试验;并认真填写纪录; 2.6 水冷壁管屏切割吊运、坡口制作、管道焊接、焊口射... ---摘自《南阳鸭河口&天益发电有限责任公司》
飞鸟
锅炉房、汽机房土建荷载设计条件技术标准锅炉房、汽机房的设备和管道荷载、楼面和地面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、检修荷载的取值做出定。 本标准适用于新建... ---摘自《附件1:》
Mckel0ve
彻底清除,通球试验也不能有效检测到残余异物;安装过程 对管口的封堵措施执行不力,安装中也会有新的异物落入, 安装后联箱清理不够彻底, 锅炉冲管后没有采取拍片检查等 ... ---摘自《超超临界锅炉螺旋管圈水冷壁检验技术研究*》
丶蓶一
(4)排水管道通球试验记录。 建筑装饰分部工程检验项目 (1)有防水要求的地面蓄水试验记录; (2)抽气(风)道检查记录; (3)外窗气密性、水密性、耐风性检测报告。 ... ---摘自《一、施工现场质量管理制度》
sunny爹
组件整体尺寸符合要求后,进行管子内部的吹扫、通球试验,管口打磨和对口焊接。焊口结束后,复查整体尺寸,无误后组合其他附件并做好起吊加固,准备起吊。水冷壁组合上下... ---摘自《目录》
hgtbkwd
室内排水管道通球试验记录 13 室外排水管道灌水/通水试验记录 14 设备(组件、器具、部件、单元、装置)单体调试记录 15 室内采暖系统试运行记录 16 热水/蒸汽锅炉及其系统安... ---摘自《广州市建设工程档案归档范围》
ddzhikoi
排水管道通球试验记录 9、通水、冲洗试验记录 10、地漏排水试验记录 11、室内消火栓系统测试记录 12、设备单机试运转记录 13、采暖系统试运行调试记录 14、锅炉安全附件安... ---摘自《欢迎 您到天津经济技术开发区投资、建设。如果您想》
我不是阿L
工业汽轮机空负荷机械运转试验 9 5.8 包装发运 10 5.8.1 工业汽轮机成撬的包装发运 10 5.8.2 本体的包装发运 10 附录 A.12 T/CAPEC QJ-2017002 III (性附录)12 表A.1 电站... ---摘自《中国设备监理协会文件》
雨林姑娘
部分:制造、检验和验收 GB/T 1576 工业锅炉水质 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB ... 压力管道工业管道第 6 部分:安全防护 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急... ---摘自《ICS 77.080》
被控制998
通球试验记录; ⑤ 交接检查记录; ⑥ 补偿器安装记录; ⑦ 消火栓试射记录; ⑧ 锅炉烘炉、 煮炉及设备试运转记录 ⑨ 施工记录。 2) 施工质量验收资料 ① 检验批质量验收记录... ---摘自《住房和城乡建设部备案号:J12128-2012》
旋风
冲(吹)洗试验记录 5 通球试验记录 6 补偿器安装记录 7 消火栓试射记录 8 安全附件安装检查记录 9 锅炉烘炉试验记录 10 锅炉煮炉试验记录 11 锅炉试运行记录 12 安全阀定压合格... ---摘自《主动公开》
xiaoshou
银川拆除锅炉房、石嘴山清洁整理贺兰山自然保护区、吴 忠实施洁净型煤替代工作、宁东... 及穿楼板管道封堵周边先凿管公共服务平台公示。 办法自 2019 年1月1日起施行。 2014 ... ---摘自《《银川住房和建设》 2019 年第1期(总第 116 期)》
过于眷恋
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布 实施 压力管道 公用管道 Pressure piping code—Public piping (征求意见稿) ICS GB/T XXXXX-20XX 发布 GB/T XXXXX-20... ---摘自《ICS》
旋风
(3)水压试验、灌水试验、冲洗试验通球试验: 本工程试验用水采用临时供水,需电动打压泵4台,手动打压泵4 台。 1) 给水试压首先将入户阀门与各支管阀门关闭, 形成闭路后... ---摘自《施工组织设计》
hyszqmzc
管道系统试验:压力试验、灌水试验通球试验 . 民用建筑中的给水管道系统、消防系统和室外给水管网系统的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,试验压力均为工作压... ---摘自《ض丬?》
过于眷恋
排水水平干管、主立管应有通球试验记录。 7.7.26 补偿器安装应有补偿器安装记录。 7.7.27 室内消火栓系统应有消火栓试射试验记录。 7.7.28 锅炉安装应有按相关和职能管理... ---摘自《编号:DB11/T695-2009》
过于眷恋
",,"√", "30","室外排水管道灌水/通水试验记录GD3020311",,"√", "31","热水∕蒸汽锅炉及其系统安装工程质量控制(含验收)资料台册GD3010242",,"√", "... ---摘自《Sheet1》
865397499
8.23.7 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验通球球径不 小于排水管道管径的 2/3,通球合格率应达到 100%。雨水管道不 得与生活污水管道相连接。 检查数量:全数检查... ---摘自《验收标准
You—灰機
管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 ... ---摘自《第一章工程管理资料》
南门路口
通球试验管件全部进行 RT 无损探伤检测,确保焊接质量。 4、弯管 使用自动弯管机,按照设计要求设定参数进行弯管。 弯管后的管件需要进行校正及通球试气设备使用、保管、... ---摘自《电站锅炉蛇形管自动生产线》
ok2015
严密性试验和试运行.31 10 工程验收.32 本用词用语说明.34 1 1 总则1.0.1 为了提高锅炉安装工程的施工水平,促进技术进步,确保工程质量和安 全,提高经济效益,制定本... ---摘自锅炉安装工程施工及验收
ZCYTheFirst
专业监理工程师(建设单位项目专业负责人)年月日室内排水管道通球试验记录 SN2.20 工程名称 建设单位 结构层数 分项工程名称 竣工日期 年月日立管根数合计 管径(mm) 试... ---摘自《设备进场验收记录SN2.1》
kr9梯
锅炉管子 制造技术条件 并结合公司的实际情况对工厂标准 DG1103-1994 锅炉管 子制造 ... 水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准
静看花开花落
受热面管子通球试验的球径 表3.1.3 管子外经 弯曲半径 B级以上锅炉 C级以下锅炉 D1≥60 32<D1<60 D1≤32 R≥3.5D1 0.85DO 0.80 DO 0.70 DO 0.85 DO 2.5D1≤R≤3.5 D1 0.85 DO 0... ---摘自锅炉受热面安装工艺》
Mckel0ve
系统水压试验及调试-54 12、建筑中水系统及游泳池水系统-55 12.1 一般定-55 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装-55 12.3 游泳池水系统安装-56 13、供热锅炉及辅助设备安装... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收》(GB50242-...》
XR30273052
受热面管在组合和安装前必须分别进行通球试验试验应采用钢 球,且必须编号,不得将球遗留在管内;通球后应及时采取可靠 的封闭措施,并作好记录 8 锅炉整体水压试验金属... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
被控制998
对接焊接的受热面管子,按JB/T1611《锅炉管子技术条件》进行通球试验。 (四)无损探伤检查 第81 条 无损探伤人员应按劳动部颁发的锅炉压力容器无损检测人员资格考核... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
sunny爹
⑸当锅炉置放时间较长时,要对锅炉进行通球试验通球直径可按选择。将加工好的钢球固定在细钢丝上,在锅筒内对与其连接的水冷壁管逐根进行通球试验,用此方法检测管... ---摘自《目录》
学冬欧巴么么哒
删除了原来条款中“金属材料检验、设备焊缝检查、通球试验、焊接工艺评定”等内容。修订组认为这些工作的人员应该的考核要求,不由本标准定为宜。 3.1.7焊接工程质量验... ---摘自《DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术程》修订》
kieth
录,严格杜绝通球实验用的球遗漏在管道里面。(通球试验通球直径≥0.75管道公称 内径) 。 膜式水冷壁管屏技术要求 2.4.1制造鳍片管屏用的扁钢材料的选用应符合有关技术文... ---摘自《#1锅炉膜式水冷壁管屏制作技术要求》
252276522
"' "' 6 5 通球试验记录 "' 6 6 6 补偿器安装记录 6 6 7 消大栓试射记录 "' "' 6 8 安全附件安装检查记录 』‘ 6 9 锅炉烘炉试验记录 』‘ 6 JO 锅炉煮炉试验记录 "' 6 综合布线测... ---摘自《UDC》
AA003
管道通球试验记录C6-3-5 √ √ 室内消火栓试射记录C6-3-7 √ √ 3、电气 图纸会审、设计变更、洽商记录 √ √ 质量证明文件、检测报告汇总表C3-1-1 √ 出厂质量证明文件及检... ---摘自《石家庄市建设工程》
匕趟臃39
(TSG ZB001-2008)、《燃油(气)燃烧器型式试验》(TSG ZB002-2008)、《锅炉化学清洗》(TSG G5003-2008)、《 锅炉水(介)质处理监督管理》(TSG ... ---摘自《TSG特种设备安全技术 TSG 11-201X》
xiaoshou
TSG 特种设备安全技术 TSG G0001-2011 锅炉安全技术监察程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (报批稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... ---摘自《TSG》
star薰衣草
电站锅炉范围内管道监督检验范围 (24) 相关历次制(修)订情况 (26) 锅炉监督检验 1 总则1.1 目的 为了锅炉监督检验工作,保证锅炉制造、安装、改造和... ---摘自《TSG特种设备安全技术 TSG G7001—2015》
star薰衣草
通球试验的球直径应符合表11.4.1的定; 表11.4.1通球试验的球直径(mm) 管子外径D 咬边深度不应大于0.5mm ,两侧咬边总长度不应大于管子周长的20% ,且不应大于40mm... ---摘自《中华人民共和国国家标准
252276522
<3.5 ≥3.5 通球直径(mm) ≥0.75d ≥0.80d ≥0.85d ≥接接头等在产品接头上直接切取检查试件确有困难时,可焊接模拟的检查试件代替。 4.3.4 在锅炉受压元件的焊缝附近,应采用低... ---摘自《UDC》
发帖评论
发布一个新话题