编辑: 达达恰西瓜 话题热度:760 2019-11-19
关键词: 差压变送器,校准,差压,差压变,锅炉,变送器,压变送器,校正,差 添加资源
资源与摘要 编辑
达达恰西瓜


  10、管路内有沙子、杂质等堵塞管道时,需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。

  11、管路的温度过高,加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。

  除了上述故障之外,压力变送器还容易发生以下故障:

  五、安装问题

  在蒸汽流量测量中,蒸汽主要涉及两种,一种为外供蒸汽,一种为锅炉的过热蒸汽。外供蒸汽是经过减温减压后的蒸汽,温度不高,且掺有大量水分,且需时用时不用,时刻根据用户的要求改变蒸汽流量。在实际的流量测量过程中有时流量偏大有时流量偏小,非常不稳定,经常需要进行排污,每次排污后变送器的测量又准确了,但蒸汽管道的排污次数多了,又容易导致导压管上各个接点漏汽。

  在测量过热蒸汽的使用中,发现最大的问题就是有时停机,重新开机后流量就会发生偏差,导致失准,且有时停下来后仍有少许流量显示。一般变送器安装位置低于测量管道。但在实际的安装中,外供蒸汽流量的凝结罐与变送器都高于测量管道,且从节流装置接出来的向下敷设至少1米的导压管路也太短。

  锅炉的过热蒸汽流量也存在着凝结罐与测量管道的高度不一致问题,导致凝结水的高度不平衡,引起了静压差。

  六、导压管堵塞问题

  在压力测量中,有时指示的压力不随工况而变化。打开排污阀后只有少量的污水后就没水流出,这是由于水质或压缩空气中会带有少量的浮尘,随着水流而进入导压管沉淀。日积月累的运行,导压管的管壁会腐蚀积垢,出现堵塞现象。

  七、变送器设备本身故障问题

  在润滑油压力的测量中,由于润滑油压力信号参与停机联锁控制。润滑油压力变送器测量所得的信号传输给计算机,一方面进行显示,另一方面此信号还通过程序比较,当压力低于0.06MPa时,发出缺油停机信号停机。

  从润滑油压力信号趋势图上看到压力是瞬时直线下降而导致跳机的,检查变送器后发现变送器的内部模块损坏。虽然每年都对变送器进行定期的校验,检定合格后用于生产。由于变送器经过几年的运行后,其精度、灵敏度、稳定性等性能指标都会逐渐降低,内部的膜片、集成块也会损坏发生故障。

  八、存在干扰问题

  在空压机排气压力的测量中,排气压力信号的波动较大。校验变送器后符合精度要求,排除变送器本身的故障;检查导压管及接头也没有破损、漏气,信号电缆的连接处接触良好。但电缆的走向是通过高配室旁边的电缆桥架引入控制室的。周围存在着大量的电磁干扰
施信荣
","变送器实验","0803","机械类","10500303","过程控制基础","2","116","3","8","0","3","3","0","1","0","3","0","105003... ---摘自《化工学院》
飞翔的荷兰人
可根据现场要求选用不同变送器测量圆形截面流量,最高测量为 5000 Pa。(模拟在标准 大气压下,使用 200 Pa 压计,风量测量误为 0.83%;) 4.功率测量: 4.1 电流... ---摘自《竞争性谈判文件》
施信荣
至少含电动变送器 1 只11 锅炉火焰传感器 6 只 至少含两种类型 12 油分浓度检测仪 1 套 能测 15ppm 及以下油分浓度 13 交流异步电机 5 台 至少 1 台含刹车 14 控制电机 6 台 ... ---摘自《至少 1 套》
捷安特680
数显变送器 和Magnehelic表的尺寸相同 65 Dwyer系列DM-2000变送器可检测空气和兼容气体的压力,输出4-20 mA的信 号。DM-2000外壳专门设计与标准Magnehelic... ---摘自《数显变送器
没心没肺DR
变送器三阀组随变送器成套供货。 2) 仪表电缆 现场不设置接线箱(控制柜、箱),现场仪表设备电缆直接接到DCS机柜端子侧。 控制室内部、现场接线箱、现场仪表盘柜及... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
芳甲窍交
器气动式10套,数字式10套、电动变送器 10套、压力开关10套。未满750千瓦船员培训不 需要配置。 61 火警探测装置 (或模 拟系统) 1 套√√总线型, 可进行功能设置, ... ---摘自《船员培训管理规则实施办法》
达达恰西瓜
","波纹管计","03","仪器仪表","74一般设备" "03010233","膜... ","锅炉液位自动报警器","03","仪器仪表","741201","玻璃液位计"... ---摘自《分类》
252276522
测量低压的压力表或变送器的安装高度宜与取压点的高度一致。测量高压的压力表安装在... 由于现场组装锅炉的钢架往往是散件运输,所以必须复查,发现超时还应作必要的校正... ---摘自《UDC》
黑豆奇酷
变送器的安装位置应高于矩阵式流量测量装置取样口,流量测量装置到变送器之间的仪表管走向应竖直向上,若现场无法满足变送器安装位置高于流量测量装置取样口... ---摘自《附件2》
梦三石
霍尔微压变送器 03010236 薄膜电容式传感器 称重压力传感器 固态微传感器 微型脉动压力传感器 压力传感器 涨丝压力传感器 5 03010237 标准压力表 03010238 负荷压力表 ... ---摘自《高等学校固定资产分类及编码》
252276522
锅炉烟气超低排放改造项目 建设单位 陕西咸阳化学工业有限公司 编制单位 安徽省化工设... 温度、压力、流量仪表采用一体化变送器,安装在烟囱46米处,分析仪表安装在分析小屋... ---摘自《煤制油化工2018年9月烟气在线监测系统公开询比价采购文件》
kr9梯
", "17","F","流量计","式流量计","12180500","JJG640-1994",... 锅炉等的壁厚以及大面积板材厚度的计量器具。","JJF1126-2004", "7","测厚仪... ---摘自《市院》
黑豆奇酷
位置相匹配并在有效期 内的锅炉压力容器焊工合格证,严禁超项目施焊。 施焊前对符合... 依 次向两边或一边校准其它各柜,调整好的配电柜要柜面整齐一致;柜间用相应规格螺栓... ---摘自《施工组织设计(方案)报审表》
牛牛小龙人
变送器等仪表在测点附近就近相对集中布置。 4.3.2 自动化水平 本设计中,硫酸钾装置控制室设置 DCS 控制系统一套,用于焙烧反应、HCl 吸收的控制系 统;氯化钙及小苏打生产... ---摘自《青岛碱业平度分公司》
yn灬不离不弃灬
"SSD系列智能型压力/变送器","白城市顺达仪表有限公司","无偿资助","50" "17","08C26212210273","计算机测控动态力学扭辫分析仪","长春市智能... ---摘自《北京》
GXB156399820
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在所有使用电力车间的中心地区,或靠近用电设施最多的生产车间。 5.3.3 机修车间应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
静看花开花落
可用于校准. 可测正压、 负压、 . 单位可选,按键调零, 用于现场手持使用. 压力/变送器 2 6160T 微变送器 MS 微变送器 DM2000 微变送器 636D 超微变... ---摘自表/压力表》
被控制998
Magnesense 微变送器量程校准步骤及方法 零点校准说明: 将正压口,负压口两端放空,按下“ZERO”按键 4-5 秒,这时候零点就设置好了,显示也 会为 0 或0附近,校准时... ---摘自《Magnesense 微变送器量程校准步骤及方法》
yn灬不离不弃灬
变送器组态与校验项目中关于智能变送器的各项操作是仪表自动化岗位的核心能力,涵盖丰富的专业知识与专业技能点。 (四)坚持技能竞赛与教学改革相结合原则。 以... ---摘自《附件3:》
阿拉蕾
"智能式压力/变送器用于工业现场压力数据测量。输入输出的非线性补正、温度静压特性的补正要依靠关键技术软件来补偿。要求提供提高(智能式压力/变送器)校验精... ---摘自《技术需求》
发帖评论