编辑: 达达恰西瓜 话题热度:760 2019-11-19
关键词: 差压变送器,校准,差压,差压变,锅炉,变送器,压变送器,校正,差 添加资源
资源与摘要 编辑
达达恰西瓜


  2、重新选用适当量程的压力变送器。

  3、压力传感器若是损坏,需发回生产厂家进行修理。

  4、接好线并拧紧。

  5、电源线应接在相应的接线柱上。

  三、变送器输出≤4mA

  检查与测试

  1、变送器电源是否正常

  2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程;

  3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。

  解决办法

  1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 。

  2、重新选用适当量程的压力变送器。

  3、压力传感器若损坏,需发回生产厂家进行修理。

  四、压力指示不正确

  检查与测试

  1、变送器电源是否正常

  2、参照的压力值是否一定正确

  3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致

  4、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确

  5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω

  6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;

  7、相应的设备外壳是否接地

  8、是否与交流电源及其他电源分开走线

  9、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。

  10、管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;

  11、管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。

  解决办法

  1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω。

  2、如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。

  3、压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致。

  4、压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。

  5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤,如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等。

  6、多点纸记录仪没有记录时输入端如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。

  7、相应的设备外壳接地。

  8、与交流电源及其他电源分开走线。

  9、压力传感器若损坏,需发回生产厂家进行修理。
施信荣
","变送器实验","0803","机械类","10500303","过程控制基础","2","116","3","8","0","3","3","0","1","0","3","0","105003... ---摘自《化工学院》
飞翔的荷兰人
可根据现场要求选用不同变送器测量圆形截面流量,最高测量为 5000 Pa。(模拟在标准 大气压下,使用 200 Pa 压计,风量测量误为 0.83%;) 4.功率测量: 4.1 电流... ---摘自《竞争性谈判文件》
施信荣
至少含电动变送器 1 只11 锅炉火焰传感器 6 只 至少含两种类型 12 油分浓度检测仪 1 套 能测 15ppm 及以下油分浓度 13 交流异步电机 5 台 至少 1 台含刹车 14 控制电机 6 台 ... ---摘自《至少 1 套》
捷安特680
数显变送器 和Magnehelic表的尺寸相同 65 Dwyer系列DM-2000变送器可检测空气和兼容气体的压力,输出4-20 mA的信 号。DM-2000外壳专门设计与标准Magnehelic... ---摘自《数显变送器
没心没肺DR
变送器三阀组随变送器成套供货。 2) 仪表电缆 现场不设置接线箱(控制柜、箱),现场仪表设备电缆直接接到DCS机柜端子侧。 控制室内部、现场接线箱、现场仪表盘柜及... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
芳甲窍交
器气动式10套,数字式10套、电动变送器 10套、压力开关10套。未满750千瓦船员培训不 需要配置。 61 火警探测装置 (或模 拟系统) 1 套√√总线型, 可进行功能设置, ... ---摘自《船员培训管理规则实施办法》
达达恰西瓜
","波纹管计","03","仪器仪表","74一般设备" "03010233","膜... ","锅炉液位自动报警器","03","仪器仪表","741201","玻璃液位计"... ---摘自《分类》
252276522
测量低压的压力表或变送器的安装高度宜与取压点的高度一致。测量高压的压力表安装在... 由于现场组装锅炉的钢架往往是散件运输,所以必须复查,发现超时还应作必要的校正... ---摘自《UDC》
黑豆奇酷
变送器的安装位置应高于矩阵式流量测量装置取样口,流量测量装置到变送器之间的仪表管走向应竖直向上,若现场无法满足变送器安装位置高于流量测量装置取样口... ---摘自《附件2》
梦三石
霍尔微压变送器 03010236 薄膜电容式传感器 称重压力传感器 固态微传感器 微型脉动压力传感器 压力传感器 涨丝压力传感器 5 03010237 标准压力表 03010238 负荷压力表 ... ---摘自《高等学校固定资产分类及编码》
252276522
锅炉烟气超低排放改造项目 建设单位 陕西咸阳化学工业有限公司 编制单位 安徽省化工设... 温度、压力、流量仪表采用一体化变送器,安装在烟囱46米处,分析仪表安装在分析小屋... ---摘自《煤制油化工2018年9月烟气在线监测系统公开询比价采购文件》
kr9梯
", "17","F","流量计","式流量计","12180500","JJG640-1994",... 锅炉等的壁厚以及大面积板材厚度的计量器具。","JJF1126-2004", "7","测厚仪... ---摘自《市院》
黑豆奇酷
位置相匹配并在有效期 内的锅炉压力容器焊工合格证,严禁超项目施焊。 施焊前对符合... 依 次向两边或一边校准其它各柜,调整好的配电柜要柜面整齐一致;柜间用相应规格螺栓... ---摘自《施工组织设计(方案)报审表》
牛牛小龙人
变送器等仪表在测点附近就近相对集中布置。 4.3.2 自动化水平 本设计中,硫酸钾装置控制室设置 DCS 控制系统一套,用于焙烧反应、HCl 吸收的控制系 统;氯化钙及小苏打生产... ---摘自《青岛碱业平度分公司》
yn灬不离不弃灬
"SSD系列智能型压力/变送器","白城市顺达仪表有限公司","无偿资助","50" "17","08C26212210273","计算机测控动态力学扭辫分析仪","长春市智能... ---摘自《北京》
GXB156399820
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在所有使用电力车间的中心地区,或靠近用电设施最多的生产车间。 5.3.3 机修车间应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
静看花开花落
可用于校准. 可测正压、 负压、 . 单位可选,按键调零, 用于现场手持使用. 压力/变送器 2 6160T 微变送器 MS 微变送器 DM2000 微变送器 636D 超微变... ---摘自表/压力表》
被控制998
Magnesense 微变送器量程校准步骤及方法 零点校准说明: 将正压口,负压口两端放空,按下“ZERO”按键 4-5 秒,这时候零点就设置好了,显示也 会为 0 或0附近,校准时... ---摘自《Magnesense 微变送器量程校准步骤及方法》
yn灬不离不弃灬
变送器组态与校验项目中关于智能变送器的各项操作是仪表自动化岗位的核心能力,涵盖丰富的专业知识与专业技能点。 (四)坚持技能竞赛与教学改革相结合原则。 以... ---摘自《附件3:》
阿拉蕾
"智能式压力/变送器用于工业现场压力数据测量。输入输出的非线性补正、温度静压特性的补正要依靠关键技术软件来补偿。要求提供提高(智能式压力/变送器)校验精... ---摘自《技术需求》
发帖评论