编辑: 达达恰西瓜 | 话题热度:760 2019-11-19 |
关键词: 差压变送器,校准,差压,差压变,锅炉,变送器,压变送器,校正,差 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
4.6输出稳定性校准 使变送器测得信号接近零点,观察半分钟输出电流的抖动量. 5 校准结果的处理和校准间隔 5.1校准结果的处理 校准结束,应完整填写校准工作记录.校准合格的仪表,出具校准合格证书;不合格的仪表,出具测试结果通知书.校准后粘贴相应标记. 5.2校准间隔为一年. 差压变送器的工作原理 差压变送器通常用于测量密闭容器内的液位,利用液体自身重力产生的压力差来测量容器内液体的液位。其高压侧测量管(位于图上方)由于蒸汽凝结,始终处于充满水状态,保持压力恒定,而低压侧测量管(位于图下方)与容器组成联通器,其压力随容器内液位的变化成线性变化。 设△P为变送器接收到的差压信号,P0为容器内部压力,P+为变送器正压侧压力,P-为变送器负压侧压力;ρ为容器内液体的密度;g为重力加速度;h1为工艺零点到容器上部取压口的高度;h2为容器工艺液位;h为变送器到工艺液位零点的高度。 则有: P+=P0+ρgh1+ρgh P-=P0+ρgh2+ρgh △P=P+-P-=ρgh1-ρgh2 当液面由h2=0变化为h2=h1时,差压变送器所测得的差压由最大值变为ΔP=0,通过设置变送器,输出电流由4mA变为20m。 常见故障及解决方法: 一、变送器无输出 检查与测试 1、查看变送器电源是否接反; 2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 3、如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 4、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 5、电源是否接在变送器电源输入端; 解决办法 1、把电源极性接正确。 2、必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。 3、如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω); 4、表头损坏的则需另换表头,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。 5、把电源线接在电源接线端子上。 二、变送器输出≥20mA 检查与测试 1、变送器电源是否正常 2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 4、接线是否松动; 5、电源线接线是否正确 解决办法 1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω |
达达恰西瓜
2019-11-19
|
|
","差压变送器实验","0803","机械类","10500303","过程控制基础","2","116","3","8","0","3","3","0","1","0","3","0","105003... ---摘自《化工学院》
|
施信荣
2023-11-29
|
|
可根据现场要求选用不同差压变送器测量圆形截面流量,最高测量差压为 5000 Pa。(模拟在标准 大气压下,使用 200 Pa 压差计,风量测量误差为 0.83%;) 4.功率测量: 4.1 电流... ---摘自《竞争性谈判文件》
|
飞翔的荷兰人
2023-09-08
|
|
至少含电动差压变送器 1 只11 锅炉火焰传感器 6 只 至少含两种类型 12 油分浓度检测仪 1 套 能测 15ppm 及以下油分浓度 13 交流异步电机 5 台 至少 1 台含刹车 14 控制电机 6 台 ... ---摘自《至少 1 套》
|
施信荣
2023-06-19
|
|
数显差压变送器 和Magnehelic差压表的尺寸相同 65 Dwyer系列DM-2000差压变送器可检测空气和兼容气体的压力,输出4-20 mA的信 号。DM-2000外壳专门设计与标准Magnehelic... ---摘自《数显差压变送器》
|
捷安特680
2023-03-29
|
|
差压变送器三阀组随变送器成套供货。 2) 仪表电缆 现场不设置接线箱(控制柜、箱),现场仪表设备电缆直接接到DCS机柜端子侧。 控制室内部、现场接线箱、现场仪表盘柜及... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
|
没心没肺DR
2023-01-06
|
|
器气动式10套,数字式10套、电动差压变送器 10套、压力开关10套。未满750千瓦船员培训不 需要配置。 61 火警探测装置 (或模 拟系统) 1 套√√总线型, 可进行功能设置, ... ---摘自《船员培训管理规则实施办法》
|
芳甲窍交
2022-10-16
|
|
","波纹管差压计","03","仪器仪表","74一般设备" "03010233","膜... ","锅炉液位自动报警器","03","仪器仪表","741201","玻璃液位计"... ---摘自《分类》
|
达达恰西瓜
2022-07-27
|
|
测量低压的压力表或变送器的安装高度宜与取压点的高度一致。测量高压的压力表安装在... 由于现场组装锅炉的钢架往往是散件运输,所以必须复查,发现超差时还应作必要的校正... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-05-06
|
|
差压变送器的安装位置应高于矩阵式流量测量装置取样口,流量测量装置到差压变送器之间的仪表管走向应竖直向上,若现场无法满足差压变送器安装位置高于流量测量装置取样口... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2022-02-13
|
|
霍尔微压变送器 03010236 薄膜电容式传感器 称重压力传感器 固态微差压传感器 微型脉动压力传感器 压力传感器 涨丝压力传感器 5 03010237 标准压力表 03010238 负荷压力表 ... ---摘自《高等学校固定资产分类及编码》
|
梦三石
2021-11-23
|
|
锅炉烟气超低排放改造项目 建设单位 陕西咸阳化学工业有限公司 编制单位 安徽省化工设... 温度、压力、流量仪表采用一体化变送器,安装在烟囱46米处,分析仪表安装在分析小屋... ---摘自《煤制油化工2018年9月烟气在线监测系统公开询比价采购文件》
|
252276522
2021-09-03
|
|
", "17","F","流量计","差压式流量计","12180500","JJG640-1994",... 锅炉等的壁厚以及大面积板材厚度的计量器具。","JJF1126-2004", "7","测厚仪... ---摘自《市院》
|
kr9梯
2021-06-13
|
|
位置相匹配并在有效期 内的锅炉压力容器焊工合格证,严禁超项目施焊。 施焊前对符合... 依 次向两边或一边校准其它各柜,调整好的配电柜要柜面整齐一致;柜间用相应规格螺栓... ---摘自《施工组织设计(方案)报审表》
|
黑豆奇酷
2021-03-23
|
|
变送器等仪表在测点附近就近相对集中布置。 4.3.2 自动化水平 本设计中,硫酸钾装置控制室设置 DCS 控制系统一套,用于焙烧反应、HCl 吸收的控制系 统;氯化钙及小苏打生产... ---摘自《青岛碱业平度分公司》
|
牛牛小龙人
2020-12-31
|
|
"SSD系列智能型压力/差压变送器","白城市顺达仪表有限公司","无偿资助","50" "17","08C26212210273","计算机测控动态力学扭辫分析仪","长春市智能... ---摘自《北京》
|
yn灬不离不弃灬
2020-10-11
|
|
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在所有使用电力车间的中心地区,或靠近用电设施最多的生产车间。 5.3.3 机修车间应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
|
GXB156399820
2020-07-21
|
|
可用于校准. 可测正压、 负压、 差压. 单位可选,按键调零, 用于现场手持使用. 压力/差压变送器 2 6160T 微差压变送器 MS 微差压变送器 DM2000 微差压变送器 636D 超微差压变... ---摘自《差压表/压力表》
|
静看花开花落
2020-04-30
|
|
Magnesense 微差压变送器量程校准步骤及方法 零点校准说明: 将正压口,负压口两端放空,按下“ZERO”按键 4-5 秒,这时候零点就设置好了,显示也 会为 0 或0附近,校准时... ---摘自《Magnesense 微差压变送器量程校准步骤及方法》
|
被控制998
2020-02-08
|
|
差压变送器组态与校验项目中关于智能差压变送器的各项操作是仪表自动化岗位的核心能力,涵盖丰富的专业知识与专业技能点。 (四)坚持技能竞赛与教学改革相结合原则。 以... ---摘自《附件3:》
|
yn灬不离不弃灬
2019-11-19
|
|
"智能式压力/差压变送器用于工业现场压力数据测量。输入输出的非线性补正、温度静压特性的补正要依靠关键技术软件来补偿。要求提供提高(智能式压力/差压变送器)校验精... ---摘自《技术需求》
|
阿拉蕾
2019-08-29
|