  1 概述

  本校准方法是根据国家计量检定规程《压力变送器》(JJG882-94),同时参考有关产品说明书,并结合公司实际情况编写的,适用于公司压力、差压(流量)变送器的校准.

  2 技术要求

  2.1外观

  变送器外观光洁、平滑,无机械创伤,无油污,标牌明显,坚固件不得松动,可动件应灵活.

  2.2基本误差

  变送器的允许误差应符合其基本允许误差(因仪表精度等级不同而不同):±0.

  2%(±0.25%)、±0.5%、±1.0%.

  2.3回程误差

  变送器的回程误差不应超过允许基本误差的绝对值.

  2.4恒流性

  当负载电阻在250Ω-350Ω范围内变化时,变送器输出的变化不应超过允许基本误差的绝对值.

  2.5输出值的稳定性

  变送器输出电流的抖动量不应超过40uA.

  3 校准条件

  3.1校准设备

  0.05级标准压力源1台

  0.05级直流电压(电流)表1台

  可调电阻箱1台

  250Ω标准电阻1个

  24V直流电源箱1台

  3.2环境条件

  环境温度:0-50℃

  相对湿度:≤90%

  4 校准项目和校准方法

  4.1校准项目

  外观、基本误差、回程误差、恒流性能、输出稳定性.

  4.2外观检查

  用手感和目测的方法进行检查.

  4.3基本误差校准

  4.3.1连接校准线路.

  4.3.2接通电源预热15分钟.

  4.3.3校准点在全量程内分布不少于5点,应包括上限、下限值,校准点应基本均匀地分布在整个测量范围上.

  4.3.4校准时,从下限值开始平稳地输入压力信号到各校准点,读取并记录输出值至上限;然后反方向平稳地输入压力信号到各校准点,读取并记录输出值至下限.

  有疑义及仲裁时需进行3次循环的校准.在校准过程中,不允许调整零点和量程,不允许轻敲或振动变送器.在接近校准点时,输入压力信号应足够慢,避免过冲现象.

  4.3.5依据校准记录数据计算各校准点的基本误差.

  4.4回程误差校准

  依据校准记录数据,各校准点上、下行程的实际输出值之差的绝对值,即为回程误差.三次循环时,各校准点回程误差分别取各校准点回程误差的算术平均值.

  4.5恒流性能校准

  加入压力测量信号,使输出电流为19.9mA,待稳定后,使负载在250Ω-350Ω范围内变化,观察输出电流变化值.
施信荣
","变送器实验","0803","机械类","10500303","过程控制基础","2","116","3","8","0","3","3","0","1","0","3","0","105003... ---摘自《化工学院》
飞翔的荷兰人
可根据现场要求选用不同变送器测量圆形截面流量,最高测量为 5000 Pa。(模拟在标准 大气压下,使用 200 Pa 压计,风量测量误为 0.83%;) 4.功率测量: 4.1 电流... ---摘自《竞争性谈判文件》
施信荣
至少含电动变送器 1 只11 锅炉火焰传感器 6 只 至少含两种类型 12 油分浓度检测仪 1 套 能测 15ppm 及以下油分浓度 13 交流异步电机 5 台 至少 1 台含刹车 14 控制电机 6 台 ... ---摘自《至少 1 套》
捷安特680
数显变送器 和Magnehelic表的尺寸相同 65 Dwyer系列DM-2000变送器可检测空气和兼容气体的压力,输出4-20 mA的信 号。DM-2000外壳专门设计与标准Magnehelic... ---摘自《数显变送器
没心没肺DR
变送器三阀组随变送器成套供货。 2) 仪表电缆 现场不设置接线箱(控制柜、箱),现场仪表设备电缆直接接到DCS机柜端子侧。 控制室内部、现场接线箱、现场仪表盘柜及... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
芳甲窍交
器气动式10套,数字式10套、电动变送器 10套、压力开关10套。未满750千瓦船员培训不 需要配置。 61 火警探测装置 (或模 拟系统) 1 套√√总线型, 可进行功能设置, ... ---摘自《船员培训管理规则实施办法》
达达恰西瓜
","波纹管计","03","仪器仪表","74一般设备" "03010233","膜... ","锅炉液位自动报警器","03","仪器仪表","741201","玻璃液位计"... ---摘自《分类》
252276522
测量低压的压力表或变送器的安装高度宜与取压点的高度一致。测量高压的压力表安装在... 由于现场组装锅炉的钢架往往是散件运输,所以必须复查,发现超时还应作必要的校正... ---摘自《UDC》
黑豆奇酷
变送器的安装位置应高于矩阵式流量测量装置取样口,流量测量装置到变送器之间的仪表管走向应竖直向上,若现场无法满足变送器安装位置高于流量测量装置取样口... ---摘自《附件2》
梦三石
霍尔微压变送器 03010236 薄膜电容式传感器 称重压力传感器 固态微传感器 微型脉动压力传感器 压力传感器 涨丝压力传感器 5 03010237 标准压力表 03010238 负荷压力表 ... ---摘自《高等学校固定资产分类及编码》
252276522
锅炉烟气超低排放改造项目 建设单位 陕西咸阳化学工业有限公司 编制单位 安徽省化工设... 温度、压力、流量仪表采用一体化变送器,安装在烟囱46米处,分析仪表安装在分析小屋... ---摘自《煤制油化工2018年9月烟气在线监测系统公开询比价采购文件》
kr9梯
", "17","F","流量计","式流量计","12180500","JJG640-1994",... 锅炉等的壁厚以及大面积板材厚度的计量器具。","JJF1126-2004", "7","测厚仪... ---摘自《市院》
黑豆奇酷
位置相匹配并在有效期 内的锅炉压力容器焊工合格证,严禁超项目施焊。 施焊前对符合... 依 次向两边或一边校准其它各柜,调整好的配电柜要柜面整齐一致;柜间用相应规格螺栓... ---摘自《施工组织设计(方案)报审表》
牛牛小龙人
变送器等仪表在测点附近就近相对集中布置。 4.3.2 自动化水平 本设计中,硫酸钾装置控制室设置 DCS 控制系统一套,用于焙烧反应、HCl 吸收的控制系 统;氯化钙及小苏打生产... ---摘自《青岛碱业平度分公司》
yn灬不离不弃灬
"SSD系列智能型压力/变送器","白城市顺达仪表有限公司","无偿资助","50" "17","08C26212210273","计算机测控动态力学扭辫分析仪","长春市智能... ---摘自《北京》
GXB156399820
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在所有使用电力车间的中心地区,或靠近用电设施最多的生产车间。 5.3.3 机修车间应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
静看花开花落
可用于校准. 可测正压、 负压、 . 单位可选,按键调零, 用于现场手持使用. 压力/变送器 2 6160T 微变送器 MS 微变送器 DM2000 微变送器 636D 超微变... ---摘自表/压力表》
被控制998
Magnesense 微变送器量程校准步骤及方法 零点校准说明: 将正压口,负压口两端放空,按下“ZERO”按键 4-5 秒,这时候零点就设置好了,显示也 会为 0 或0附近,校准时... ---摘自《Magnesense 微变送器量程校准步骤及方法》
yn灬不离不弃灬
变送器组态与校验项目中关于智能变送器的各项操作是仪表自动化岗位的核心能力,涵盖丰富的专业知识与专业技能点。 (四)坚持技能竞赛与教学改革相结合原则。 以... ---摘自《附件3:》
阿拉蕾
"智能式压力/变送器用于工业现场压力数据测量。输入输出的非线性补正、温度静压特性的补正要依靠关键技术软件来补偿。要求提供提高(智能式压力/变送器)校验精... ---摘自《技术需求》
发帖评论
发布一个新话题