编辑: 5天午托 话题热度:432 2019-07-31
关键词: 锅炉,水压试验,要求,水温,规定,水压,试验,条例,标准,条件,实验,锅炉水压,水压实验,需要,需求,条款,水温度 添加资源
资源与摘要 编辑
5天午托
   锅炉水压实验水温要求参考依据是《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

  水压试验本要求

  1、锅炉受压组件应当在无损检测和热处理后进行水压试验;

  2、水压试验场地应当有可靠的安全防护措施;

  3、水压试验应当在环境温度高于或者等于50C时进行,低于50C时应当有防冻措施;

  4、水压试验所用的水应当是洁净水,水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防引起汽化和过大的温差应力;

  5、合金钢受压组件的水压试验水温应当高于所用钢种的脆性转变温度;

  6、奥氏体受压组件水压试验时,应当控制水中的氯离子含量不超过25mg/L,如果不能满足要求时,水压试验后应当立即将水渍去除干净。

  7、整体水压试验保压时间为20分钟

  水温实验要求

  1、一般水温以40-70度为宜。进入气泡的水温与汽包壁温差最大不超过40度,控制汽包壁温任意两点温差不大于40度。

  2、在锅炉底部加热时,保证汽包壁温大于35度,最好是50-70度。

  3、冷启动时,进入汽包的水温不高于90度
烂衣小孩
瓦企业,加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控... 水温、pH、COD、DO、高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N、 TN、TP、铜、锌、氟化物、... ---摘自《丰都县水利工程管理站》
sunny爹
采用电锅炉,安装1台580kW的电锅炉锅炉房占地面积168m2,砌体结构 供水设施 污水... 对接——接头处理——管道回填——管道水压试验——植被恢复。 埋地管道金属配件外防... ---摘自《目录》
施信荣
污水处 理间、化学分析实验室等位于厂区西南角;锅炉房位于厂区东北角。 现有工程火法冶炼系统平面布置情况见附图 3。 3.2 火法冶炼系统 3.2.1 电弧炉系统 3.2.1.1 工艺流程及... ---摘自《1. 概述》
摇摆白勺白芍
低中压锅炉用无缝钢管 GB 5310 高压锅炉用无缝钢管 GB/T 6719 袋式除尘器技术要求 ... c)飞灰比电阻,包括实验室比电阻和工况比电阻。 d)飞灰粒度、真密度、堆积密度、... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准
梦三石
条件具备时建设区域锅炉房集中供热;企业自备供热锅炉房采取严格的限制措施,新区内... 水温 (℃) pH值 无量纲 1 项目拟建地上游 1.2 0.014 0.004L 0.04L 22.4 7.63 2 项目拟建... ---摘自《镇江市金利废金属提取利用有限公司》
旋风
污水厂尾水排放标准 mg/L 6~9 45 10 4(6)* 0.4 注*: 括号外数值为水温>12℃时的控制指... 设备水压试验水以及施工人员生活 污水。前者中主要污染物是 SS 以及施工机械渗漏的石... ---摘自《建设单位基本情况》
紫甘兰
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 项目运营期... (13)水压试验:利用高压水试验机检验产品的静态压力,检验合格的产品即 为成品,此过... ---摘自《国环评证乙字》
AA003
‐ 14 ‐  锅炉排放废气执行《锅炉大气排放标准》 (GB13271-2014)中表 3 燃气... *注:括号内数值为水温≤12℃时的控制指标; ⑶噪声排放标准 施工期作业噪声限值执行... ---摘自《南京泽诚文化发展有限公司》
cyhzg
实验室(如需要数值每点加收10元)" ,,"液体量提","3元/只",,"实验室" ... ②锅炉检验项目包括锅炉外部检验、内部检验、水压试验锅炉水处理设备检验以及锅炉... ---摘自《收费清单》
苹果的酸
冬季无加湿用蒸气源,且冬季室内相对湿度控制精度要求高的建筑。 3.3.4 锅炉的选型,... 5 地埋管插入钻孔前应进行水压试验。 6.4.2 热源井应进行抽水试验和回灌试验并应单独... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
sunny爹
液化石油气储罐水压试验 (四) 液化石油气储罐气密试验 (五) 钢瓶充装作业 (六) ... (三十一)田雄锅炉运转作业 (三十二)焚烧炉 (三十三)废热锅炉 (三十四)拆接岸... ---摘自《目录》
hgtbkwd
参照《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中表 3 中特别排放限值。 续表 2.2... 括号外数值为水温>12℃时控制标准, 括号内数值为水温≤12℃ 时的控制标准。 项目清下... ---摘自《环境影响评价报告书》
木头飞艇
18750的要求。 4.1.3 余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,并应在合格后投入运行。 4.1.4 垃圾焚烧锅炉点火启炉应符合下列要求: 1 点火前应进行全面检查... ---摘自《中华人民共和国行业标准
sunny爹
(2)试压时水温应在5℃以上; (3)水压试验应在制造完成,按规定进行几何尺寸及焊缝质量检验,并提交各项质量指标满足要求的检验报告后进行;水压试验管内充水时前,应... ---摘自《绍兴汤浦水库绍兴方向原水第二通道建设工程》
hyszqmzc
用户末端的水压及流量满足使用要求;检查机房内有无异常运行声响,异常气味;机房温... 锅炉安全附件及仪表齐备,动作可靠; 在额定的流量范围内种间搭配合理,有层次,植物... ---摘自《Q/JGSW》
旋风
有关锅炉压力容器和压力管道的规定。 4.2.19 电炉和 LF 精炼炉, 其变压器室大电流短网... 安全用水的水量、水压、供水延续时间,应满足安全用水设备要求。 4.2.22 烟道上的氧、... ---摘自《国家工程建设规范》
huangshuowei01
保、质量要求以及实验报告要求等。 中国石油天然气集 团公司 石油工业标准化技术 委员... 静水压试验,无损检验,工艺质量,外观检验与缺陷 修补,标志,文档及制造工艺规范附... ---摘自《附件1》
向日葵8AS
3、安全阀安装要求 安全阀应在水压试验后安装,安全阀应装排汽管,将排汽管导向锅炉房外安全处,排汽管上不允许装设阀门。 4、水位表的安装 水位表下部泄水管必须接... ---摘自《无标题》
达达恰西瓜
"自治区市场调节价服务性收费项目及收费标准公示清单",,,,,,, ,,,,,,, "填表单位:",,,,,"联系方式:",, "序号","项目名称②",,,,"... ---摘自《Sheet1(2)》
ok2015
阀座检查、壁厚测定、水压试验、瓶阀检验、气密性试验等。钢瓶检验通过有效的技术手 ... 要求:禁止在现址继续生产经营行为,按照相关要求 选址搬迁并及时完善环保手续,故重... ---摘自《及代码》
hyszqmzc
锅炉架的立柱通常用(型钢)。 可焊接高强度钢应该属于(特殊性能低合金高强度钢)。... 民用建筑中的给水管道系统、消防系统和室外给水管网系统的水压试验必须符合设计要求... ---摘自《ض丬?》
AA003
本工程运营期采用电锅炉供热,不设燃 煤锅炉。运营期无废气产生;工程产生 的污水得... 依然无法满足县城远期发展需求。 ⑫供水压力不满足要求 现有供水工程修建后没有及时... ---摘自《碌曲县县城引水工程》
芳甲窍交
本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道分技术委员会(SAC/TC262/SC3... 这些基本要求包括设计条 件、设计准则、管道组成件及其压力设计、管道应力分析等方面... ---摘自《压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算》
苹果的酸
锅炉及其辅助设备全部组装和冷态试运完毕,经水压试验合格;各种电器、热工仪表和自动调节装置安装就绪,能够适应烘炉工作的需要。 链条炉排进行冷态试车,应符合下列要求... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
棉鞋
"下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气通道的承压能力比水管式强,抗爆性能比水管... ---摘自《燃气基础知识》
sunny爹
锅炉水压试验 特点:本方案严格依据了水压试验检查大纲及锅炉检查规程,水压试验的范... 一次门前管路参加主设备的压力实验,低压管路按规范要求进行严密性实验。 4.5.11 管路... ---摘自《目录》
星野哀
同时要求相关实验室 必须在规定时间内整改到位。 (二)实验室应接受各级安全机构管理人员的监督、检查、指导,并及时纠正违规现 象和消除安全隐患等。 (三)各实验室实行... ---摘自实验室安全手册》
枪械砖家
路,让地热水压力给不热的支路,待不热的支路热的时候再打开刚关闭的支路。 地热回水... 来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
JZS133
船体结构的密性试验根据船体结构强度和对密性的不同要求可采用冲水、水压、气密 或其他等效方法。 4.4.4 密性试验可在分段上进行。 4.4.5 密性试验部位、要求,应满足船级社... ---摘自《XX 市XX 造船有限公司》
苹果的酸
要求测厚(指在两次特检之间的坞检时)以及水压试验、海底阀箱修理后必须进行水压... 注意通过模拟实验确认系统温度传感器的有效性。 2.3.11 钢结构的加热装置确认用于钢结... ---摘自《总序号》
丑伊
本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道分技术委员会(SAC/TC262/SC3... 倍设计压力的水压试验; 2)除公称壁厚小于等于 13mm 外,管道系统应对外加载荷(如... ---摘自《压力管道规范 工业管道 第2部分:材料》
没心没肺DR
"海洋仪器环境试验方法第15部分:水压试验","T", "80","GB/T32065.2-2015"... HY034.5-1994","电渗析技术用于锅炉给水的处理要求", "25","HY/T037-2017... ---摘自《国家标准
阿拉蕾
采用的计算简图和荷载取值(包括地下室外墙的地下水压力及地面荷载等)是否符合实际... 14.8.2.9条和14.8.3.9条的要求。 5.6.8 锅炉房 1 电动机、启动控制设备、灯具和导线形式... ---摘自《重庆市建筑工程施工图设计文件》
sunny爹
GB 50242 的相关要求进行。非承压设备做满水灌 水试验,满水灌水检验方法:满水试验静置 24h,观察不漏不渗。 全玻璃真空管最大承压 0.06MPa,水压实验时,不得连接集热... ---摘自《DB/T 29-250-2018》
xiaoshou
许可程序和要求 4) 4 附则 10) 附件 A 特种设备生产和充装许可证样式·12) 附件 B 锅炉生产单位许可条件 16) 附件 C 压力容器生产单位和移动式压力容器充装单位许可条件·... ---摘自《TSG》
kieth
专用教室(含实验室)安全隐患排查 10.“三防”设施检查 11.学生心理问题排查 5 浙江... (2001 年)标准要求 12 是否定期清洗保暖桶或锅炉,清洗记录是否齐全 每月 13 清洗人员... ---摘自《浙江省教育厅办公室文件》
Mckel0ve
系统水压试验及调试-54 12、建筑中水系统及游泳池水系统-55 12.1 一般规定-55 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装-55 12.3 游泳池水系统安装-56 13、供热锅炉及辅助设备安装... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
颜大大i2
6T/h,所需水压为 196.1kPa(表压) ,用 总长 10m, d=40mm 的水管接到位于同一高度... 根,通过冷却 水总流量为 80l/s,水温平均为 10℃,为了保证在黄铜管内 产生紊流,要求... ---摘自《第四章习题与参考答案》
glay
锅炉承压灰铸铁铸件技术条件 J B 4 7 0 0 ^ - 4 7 0 7 -1 9 9 2 压力容器法兰 J B 4 7 0 8 -1 9... <2 水温( ℃) :5 ^ - 4 5 总硬度 ( mm o l / L ) : <0 . 0 3 确化煤 1 0^ - 2 0 * A } 3 0 ^ - 5 0... ---摘自《2-86卷首内 容单独 列为 第1章“》
f19970615123fa
一般规定 14  5.2 水量、水质、水温 14  5.3 设备与管道 15  6 游泳池及娱乐休闲设施... 3 利用城镇供水管网水压直接供水且小区引入管无防回流设施 时,向商用热水锅炉、热水... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
向日葵8AS
省煤器、出口水温水压; 3.4.18 锅炉受压部件安装前应进行检查,影响锅炉安全使用的受压部件,不得安 装。 3.4.19 锅炉水压试验时,试压系统的压力表不应少于 2 只,并应经... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
烂衣小孩
(包括地下水含水层层数、厚度、深度、水质、水量、水温等) 。 5.2.2.1 水量:近十年... 施工中利用铁路、公路、水运及其它运输方式的条件。 7.7 热工 新建锅炉房时只提供 7.7.... ---摘自《Training Mamual》
hyszqmzc
水温水压和水量的 的要求,分别设置直流、循环或重复利用的管道系统。 12.2.3 锦纶生产所需的生产用水、除盐水、循环冷却水的水质、水温水压和水量,应根 据生产工艺的... ---摘自《UD C》
xiong447385
附录C(资料性附录) 起重设备检验与实验 74 附录D(资料性附录) 工具的分类 78 ... 612 电力工业锅炉压力容器监察规程 /T 651 氢冷发电机氢气湿度的技术要求 5027 电力设... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
戴静菡
667的技术要求和检验条件,实施化学仪表实验室确认工作,确保在线化学仪表的配备率... 新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指... ---摘自《目次》
飞鸟
锅炉管道仪表的安装 6) 8、保温 7) 9、水压试验 7) 第三章 使用说明书 1、升火-8) 2、烘炉-9) 3、煮炉 10) 4、安全阀调整-11) 5、暖管与共汽 12) 6、并汽、升压 12) 7、使用管理 ... ---摘自《LHH型生物质》
我不是阿L
《电站锅炉制造监理技术要求》 、 《大型发电机制造监理技术要 求》起草单位联系人:冀润景,18519618617,010-56995737 , jirunjing@spic.com.cn。 协会秘书处联系人:张文... ---摘自《中国设备监理协会文件》
匕趟臃39
的立项任务书,要求以现有的《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001—2012)、《锅炉设计文件鉴定规则》(TSG G1001-2004)、《燃油(气)燃烧器安全技术规则》(TSG ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
喜太狼911
锅炉用钢的特殊要求 1 5 33 1 2 2 8 锅炉常用金属材料 1 5 34 1 2 2 9 锅炉常用非金属材料 1 5 1 3 锅炉水质处理 31 5 1 3 1 锅炉水质 6 5 35 1 3 1 1 天然水源 1 5 36 1 3 1 2 天然水中... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
发帖评论
发布一个新话题