  燃气锅炉房的位置应综合燃气种类、锅炉容量、运行压力、供回水温度、系统形式及建筑类型等因素考虑。

  燃气锅炉锅炉房设计应依照现行国家规范 《锅炉房设计规范》 (GB 50041-2008)、 《城镇燃气设计规范》 (GB 50028-2006)、 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 、 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005 年版)、与 《热水锅炉安全技术监察规程》(劳锅字[1997]7 号)综合确定。若当地有地方标准时,则同时要考虑满足。

  燃气锅炉房宜设置在地上独立的建筑物内,若受条件限制,需要与主体建筑相连或设置在主体建筑的地下室、半地下室、首层、顶层及中间楼层时,应经当地消防、安监和环保等部门批准。

  燃气锅炉房严禁直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、观众厅、商店、餐厅、候诊室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。

  在高层建筑中设燃气锅炉所要知道的注意事项,具体如下:

  1、燃气锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙上的门、窗等开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙;

  2、当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;

  3、燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在屋顶上。

  4、采用相对密度(与空气密度比值)大于等于0.75的可燃气体作燃料的锅炉,不得设置在建筑物的地下室或半地下室;

  燃气锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.20h的防火门窗;

  5、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开;

  6、油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施;

  7、锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的规定。油浸电力变压器的总容量不应大于1260KVA,单台容量不应大于630KVA;

  8、燃气、燃油锅炉房应设置防爆泄压设施和独立的通风系统。采用燃气作燃料时,通风换气能力不小于6次/h,事故通风换气次数不小于12次/h;采用燃油作燃料时,通风换气能力不小于3次/h,事故通风换气能力不小于6次/h.

  9、燃气锅炉应设置火灾报警装置和除卤代烷以外的自动灭火系统。

  新建锅炉房不应与住宅相连,锅炉房与其他建筑物相邻时,其相邻墙为防火墙。锅炉房地面应平整无台阶,且应防止积水。

  锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件:

  1、每台锅炉的额定蒸发量不超过10t/h,额定蒸气压力不超过1.6MPa。

  2、每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和底水位联锁保护装置。

  3、每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验,以确保其灵敏、可靠。

  4、锅炉间的建筑结构应有相应的抗震措施。

  5、独立操作的司炉工必须持有相应级别的司炉操作证且连续操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故。

  6、必须有安全疏散通道。

  由于条件有限制,锅炉需要设在多层或高层建筑物的地下室,楼层中间或顶层间时,应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意。除满足以上要求外,还应满足:

  1、每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸气压力不超过1.6MPa。

  2、必须是用油、气体作为燃料或电加热的锅炉。

  3、燃料供应管路的连接采用氩弧焊打底。
被控制998
高层 4.0 2.0 1.5 多层 2.0 2.0 1.5 围墙面向道路 1.5 1.5 1.5 注:居住区道路的边缘指红线... 居住区内的垃圾站、锅炉房、变电站、变电箱等欠美观地区可用灌木或乔木加以隐蔽。 ... ---摘自《道路及竖向》
思念那么浓
GB50041 锅炉房设计规范 3  术语 常压锅炉:锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况... 10.5  常压锅炉可以安装在建筑物的地下室、半地下室或其他层次。 10.6  常压锅炉运... ---摘自《附3》
qksr
风 机房、发电机房、消防水池、锅炉房、水泵等,-1F 与办公及交易大厅楼合建。 废水、... 1418m3 /d,根据供水需求,在楼顶和地下室分设生活水泵。项 目内部设置给排水管网系... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
霜天盈月祭
且存在地下室开挖,场地 平整过程中土方工程量较大。工程建设期间工程区土方挖填都将... -1F布置机动车停车库、电锅炉房、柴油发电机房、消防泵房、 设备用房;1F布置儿科医... ---摘自《1 概述》
王子梦丶
高层高层居住建筑应采用内平开或 多点锁具窗。不应采用推拉窗; 2 外窗、屋顶透... 层、地下室顶板等场所或部位以及人员密集场所、用火(燃油、燃气)等具有火灾 危险的... ---摘自《DB34》
ACcyL
燃气锅炉房 6.有一民用建筑,地上 4 层,地下 1 层,地下 1 层净高为 5m 且室内外地坪高... 地下室内 D.地面与室外出入口地坪高差 11m 地下室内 9.有一 L 形沿街建筑,其沿街道部... ---摘自《2016 年一级消防工程师《+10 分押题》专用密卷》
You—灰機
(2)检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。 (3)检查自动喷水... 锅炉房 (1层/H8) (三级) 蜡库 (5层/H20) (一级) 花生油加工厂 (2层/H10) (... ---摘自《2015年消防工程师考试真题》
hgtbkwd
高层建筑 D.气体储罐 58、防化手套主要用于( )的手部防护。 A.高电压场合 B.有割伤... 203、扑救影剧院地下室火灾时,要部署灭火力量,保护电器设备、转台的旋转机构和道... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
丑伊
重要的建筑物及 高层建筑下面按人防工事的标准设置地下室或地下停车场 等,新、改建的居住区结合公建和绿地设置人防工程设施。 彭阳县城划分为三个防护区,即新城区、旧城... ---摘自《຅ዴሜహମਖચDŽ2016-2035 ฤDž》
lqwzrs
集中供热锅炉房、热力站、换热站和地面输热管廊等设施用地 U15 通信用地 邮政中心局... 道路两侧的地下室空间出入口方向宜与道路方向 一致,出入口前应设置集散场地。 (2)地... ---摘自《BO ZHOU SHI CHENG SHI KONG ZHI》
kr9梯
22.A【解析】当锅炉房必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。 23.B【解析】单独... 二类高层民用建筑每个单元设置一座疏 散楼梯时,疏散楼梯应相互连通且户门防火门等级... ---摘自《注册消防工程师资格考试专家押题试卷(三)》
无理的喜欢
另在地下室设置一台800KW柴油发电机组作为备用电源 供暖工程 住宅区采用独户壁挂炉... 锅炉房内设系统定压、补水、热计量设备。采暖系统分高、低两个区。本项目公建建筑面... ---摘自《西咸国际文化教育园棚户区改造》
f19970615123fa
4.2.6居室不应布置在地下室。 4 . 2 . 7 居宝不官布晋存半如下室_4.3辅助用房4.3.1公共厕... 《 高层民用建筑设计防火规范》GB 5 0 0 4 5 的规定。 4 . 5 . 2 通廊式宿舍和 单元式宿舍... ---摘自《华人民 共和国》
ok2015
地下室 设于体育馆和中学教学楼地下,为地 下-1F,建筑面积 6602.09m2 ,设置有 机动车停车位、锅炉房、风机房、柴 油发电机房、高低压配电房、消防水 池、消防水泵房等。 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
star薰衣草
新增锅炉房凝结水泵房、设备安装完成。 (13)矿联公路绿化工程,已完成植树13万棵,... 地下室喷淋安装完成。招待所:一至三层卫生间墙砖、地砖全部完成;一至三层房间地砖... ---摘自《内部资料 注意保密》
XR30273052
该店门面有两层,楼下为地下室,主要用作临时喂养待宰生猪。群众举报情况属实。",... 二是生产车间、锅炉房、废气处理车间的用水循环使用,不得外排;三是现场所有物料全... ---摘自《新增34件》
XR30273052
万元,对高层次人 才最高给予 100 万元科构办公建筑应当充分 利用自然采光,使用高效... 锅炉房等部位的用能情况应当实行重点 监测,进行科学管理,采取有效措施降 低能耗。 ... ---摘自《德州市人民政府公报》
向日葵8AS
9#高层拟在地下室泵房安装升压水泵,为保证 10#研发楼的 供水水压,需分段设计不同功率的高压水泵共计 2 台。 排水工程 排水系统采用雨、污分流和污、污分流。近期项目生活... ---摘自《株洲扬光新材料有限公司》
被控制998
"完成土方开挖量50万平米,地下室施工14万平米","300000","300000","0",... 主要包括综合楼、装置车间、公用工程站、锅炉房、汽车装卸、门卫及附属设施。产品为... ---摘自《ZD_ProjectFinalAuditPlan》
苹果的酸
毗邻不供暖空间的地面以及供暖地下室与土壤接触的外墙应采取保 温措施并对照图纸进行... 近些年我国锅炉设计制造水平有了很大的提高,锅炉房的 设备配置也发生了很大的变化,... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
人间点评
除在裙房内必须设置的燃气锅炉房、燃气厨房等场所外,在建筑 高层主体和主体投影范围内的地下室内,不允许使用燃气。 第十四条 美国消防协会《消防竖管和软管系统标准》... ---摘自《中华人民共和国公安部》
没心没肺DR
高层建筑施工阶段可不装设消防设 施。 A.正确 B.错误 310、 基坑监测项目的监测频率应... 基础与地下室的施工所 开挖的地面以下空间。 A.正确 B.错误 339、 焊工的手和身体不得... ---摘自《第二批参考题库(项目负责人)》
于世美
4.4.5【高层建筑高差比】 、4.5.2 【居住用地容积率控制】等条款;同时对附表、附录等... 不应设置在地下室或半地下室,且不应布置在四层及以上;托儿所部分 应布置在一层。... ---摘自《郑州市自然资源和规划局》
GXB156399820
高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》... 锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
麒麟兔爷
高层宿舍楼走道和房间均应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 公寓式办公楼应... 地下锅炉房、消防水泵房不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于15m的疏... ---摘自《附件》
wtshxd
医院内高层建筑生活用水加压泵房均布设在地下室二层水泵房内。在设备安装时, 整套设备均安装在水泵房内, 泵房采用隔声门, 内墙壁选用吸声材料, 水泵安装减振器, 自来水... ---摘自《1 总则.》
ddzhikoi
锅炉房 (或 热力交换站)、空调机房、通信机房、电梯机房、建筑智 能化系统设备用房... 的人防地下室或半地下室作为汽车库。按有关标准规定,汽车库建 筑面积小型汽车一般按... ---摘自《贯彻落实中央八项规定精神》
hgtbkwd
高层建筑主体投影范围外, 与建筑主体相连且建筑高度不大于 24m 的附属建筑。 3 半地下室 semi-basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高 1/3,且... ---摘自《建筑防火通用规范》
没心没肺DR
和《高层建筑设计防火规范》的有关规 定。 第5.1.6 条 设有沸腾炉或粉炉的锅炉房,不应设置在居住区、名胜风景区和其 他主要环境保护区内。 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 ... ---摘自锅炉房设计规范》
hys520855
339.30m以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道,管道的立管直径不小... A 350.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 B.10 C.... ---摘自《建设工程安全生产技术》
元素吧里的召唤
一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑; 3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地 下建筑(室)。 ... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
You—灰機
5)地下室防水等级; 6)人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力... 洗衣 房、锅炉房、水景用水,道路浇洒、汽车库和停车场地面冲洗、绿化浇洒和末预 见... ---摘自《上海市城乡建设和交通委员会》
没心没肺DR
下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是( )。 A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 ... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
252276522
防空地下室。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过 250m 时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组 织专题研究、论证。 1.0.6 高层建筑的防火设计,除执行本... ---摘自《UDC》
于世美
的二类高层公共建筑; 3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于 3000m2 的其他地下或半地 18 下建筑(室)。 答案:【C】 71、下列场所灭火... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
学冬欧巴么么哒
可燃气体探测器安装在燃气锅炉房、公寓厨房及( )。 A、工业生产中的甲烷、乙醇、一... 对于地下室,排烟的同时要进行补风,( )的描述是不对的。 A、目的是送入新鲜空气 ... ---摘自《智能楼宇管理员竞赛理论样题》
鱼饵虫
设置在地下室或半地下室, 且不应布置在四层及以上; 托儿所部分应布置在 一层。托儿... 以上的公建项目、地标建筑和超高层建筑的建设工程设计方案,应委托两 个及以上相关甲... ---摘自《(2018 修订版)》
252276522
高层民用建筑的居住人数超过1000 人或300户时,应按居住区对待; 2 LNG储罐防火间距的起算点为储罐外壁; 3 有地下室的建筑物以地下室出入口出地面处为起算点; 4 与丙... ---摘自《UDC》
烂衣小孩
高层建筑发生火灾时,炯气在其内的流动扩散一般有三条路线: 第一条,也是最主要的... 二、设备用房布置 (一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
无理的喜欢
11、某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区... 7t/h 的燃煤锅炉房 D.独立建筑的建筑面积为 280 ㎡的单层制氧车间 21.消防应急预案演练... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
kieth
地下室(每层高 3.3m)和4层裙房 (裙房的建筑高度为 22.4m); 高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长 12m,宽的 6m、高5m 的门廊;北侧 设置员工出入口。 建筑主体三层... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
丑伊
地下锅炉房不应布置在商场下方(X3轴),锅炉房门应直通安全出口,不符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005)第4.1.2条、第4.1.2.2条。 9、地下层防火分区示意... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
star薰衣草
在严寒和寒冷地区,即使没有地下室,也应该将外墙外侧的保温延伸到地坪以下,有利于... 3 集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
颜大大i2
在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共 6 层,每层划分为 ... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
星野哀
输送粮食的地道、地下室,其两端应有通向地面的出口。 粮食立筒仓 建筑与结构、电气... 对于高层建筑,不宜小于15m*15m;供 重型消防车使用时,不宜小于18m* 18m。 消防... ---摘自《DB11》
麒麟兔爷
高层主体建筑和裙房的下部设置了 3 层地下室高层主体建筑设置了 1 部消防电梯, 从首层大堂直通至顶层; 消防电梯的前室在首层和三层 采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
霜天盈月祭
的二类高层公共建筑、 5 层及以上且总建 筑面积大于 3000m²(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施; 3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室, 埋深大于 ... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
qksr
锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中、地下 室时,独立操作的司炉工人必须持有相应级别的司炉操作 证,且连续操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故。 1、 一... ---摘自《SZDB/Z》
被控制998
锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件: 1. 每台锅炉的额定蒸发量大超过 10 t/h,额定蒸汽压力不超过 1.6Mpa; 2. 每台锅炉必须有可靠的超... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
xwl西瓜xym
锅炉房一般不应设在高层或多层建筑的地下室、半地下室、第一层、楼层中间或顶层。由于条件 限制确需设置的,应符合 GB 50041、GB 50016 等有关规定。 4.5 使用单位应当采... ---摘自《DB46》