编辑: yn灬不离不弃灬 话题热度:1000 2019-12-02
关键词: 建筑,距离,锅炉房,泄爆,锅炉房泄爆口,泄爆口,构筑物,距建筑 添加资源
资源与摘要 编辑
yn灬不离不弃灬
   锅炉房泄爆口距建筑距离

  一、锅炉在锅炉房内的安全距离

  锅炉与锅炉房建筑内部墙壁之间的净距,应满足司炉工操作、检修和布置辅机需要的空间。

  1、炉前净距:

  蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于3.0m;

  蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于4.0m;

  蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于5.0m。

  当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。对6~65t/h的蒸汽锅炉,4.2~58MW的热水锅炉,当炉胶设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可为3m。

  2、锅炉侧面和后面的通道净距:

  蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于0.8m;

  蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于1.5m;

  蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于1.8m。

  另外,当需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。还要补充一点,锅炉的最高操作点与锅炉房顶部最低结构之间的距离不应小于2m。

  二、出于耐火考虑,锅炉房布置的耐火安全距离

  1、锅炉间属于丁类生产厂房,蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉额定出力大于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;

  2、油箱间、油泵间和油加热器间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开;

  3、燃气调压间属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火花地坪。

  注:该部分主要需要参考《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.2.2条规定。

  三、锅炉房中锅炉与锅炉之间的距离

  1、锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门等需操作和维修的场所,应设置方便操作的安全平台和扶梯。阀门可设置传动装置引至楼(地)面进行操作。

  2、锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。

  3、锅炉与建筑物的净距应符合下列规定:

  (1)当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2Mw的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;
苹果的酸
高速公路以及重要公共建筑保持大于50m的距离。 3.2.4场址应有较好的地质,具备供电... 15577的规定外,还应设置阻爆和泄爆设备或设施。除尘器的防爆要 求按GB/T 17919的... ---摘自《秸秆沼气工程工艺设计规范(NY/T 2142-2012)》
赵志强
罐区不应建在地下、半地下或多层、高层建筑中。罐区防火堤内严禁植树。罐区的电气设... 大型公众设施的安全距离必须符合规范要求。储量(酒精度数不小于38度的酒体)超过... ---摘自《酒类(葡萄酒、露酒)生产企业安全生产标准化评定标准》
人间点评
层的建筑厂房,其中一层为动力中心,主要分布为冷冻站、 锅炉房,二层为仓库,三层为青霉素固体制剂生产线;固体制剂厂房分为两层,一层为 普通胶囊生产线,二层为片剂生... ---摘自《填报说明》
学冬欧巴么么哒
(9)泄爆 布袋收尘器、煤粉仓、输粉管道的拐弯处均应设置泄爆装置。所设置的泄爆装置... 参考燃煤锅炉房与煤堆场之间应保持 6-8m 防火间距,项目热风炉与煤堆之间间距约 15m... ---摘自《一、建设项目基本情况:》
迷音桑
锅炉房、变配电房、柴油发电机房、通风机房、空调机房等在建筑中设置的楼层、部位、出口设置、防火分隔措施、储油量是否符合规范要求。3.6 防火分隔和防火措施1) 根据建... ---摘自《一、建设工程领域的消防行政审批改革》
wtshxd
距离(m) 户数/人数 保护级别 环境 空气 贾沟村 N 10(部分村民 已完成搬迁) 35 户/... 1 《建筑施工场界 环境噪声排放标 准》 / 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) GB12348-200 8 ... ---摘自《建设项目基本情况》
sunny爹
建筑面积 720m2 ,生产规模为年产白酒(基酒)300t。因原酒 厂场地小,生产过程中使... 以及距离项 目西南侧约 2.2km 为黑石山-滚子坪风景名胜区。根据重庆市人民政府《关于... ---摘自《1 概述.》
sunny爹
1设遮栏、标示牌 2试验安全距离 (四)接地(五)高压试验工作的加电压、放电、间断... 八、小型电热锅炉 九、锅炉房辅助设备 十、其他 (一)泵作业 (二)锅炉水质化验 (三... ---摘自《目录》
捷安特680
指与用气建筑物紧密相连又不属于同一个建筑结构整体的建筑物,也称附属建筑物。 2.0.26 单独用户 individual user 指主要有一个专用用气点,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间... ---摘自《城镇燃气设计规范》
芳甲窍交
其他锅炉房均应采用一、二级耐火等级的建筑。 3.3.13 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应按现行国家标准《火力发电厂和变电站设计防火6 ... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
252276522
当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于 6.00m 时,可设置在屋顶上。 采用相对密度(与空气密度比值)大于等于 0.75 的可燃气体作燃料的锅炉,不得设置在建筑物的地下... ---摘自《UDC》
枪械砖家
卫生防护距离包络线图 附图六 医药工业园产业布局图 附图七 监测布点图 附图八 厂区分... 平方米,现有生产区建筑面积约 8000 平 方米,绿化面积约 22000 平方米,前处理提取... ---摘自《1 概论.》
star薰衣草
对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义为: Pi=(Ci/C0i)*100% 式中:Pi—第i个污染物的最... 消毒车间总建筑建筑面积为 315.19m2 。 辅助 工程 办公室 办公楼为 1 层结构。 储运 工... ---摘自《第1章概述.》
qksr
现有工程锅炉房均以动力煤为燃料。正常生产期间由锅炉为全厂供热,年运行时间约8760... 泄爆装置 2套Q235-B 二、热力系统 1 干熄焦锅炉(自然,露天布置) 1台Qnor=57t/h ... ---摘自《前言》
252276522
本项目距离主干道路为 15m,符合《公路安全保 护条例》中要求。 ② 项目埋地油罐、 ... 民用建筑 一类保护物 14/2155 11//2150 二类保护物 11/695 8.5/680 三类保护物 8.5/250 ... ---摘自《建设项目基本 情况》
jingluoshutong
该开口与上部建筑开口之间的直线距离不应小于6m(且水平距离不应小于4米)。当上述... 泄爆井布置或设置于自然通风良好的地下机房内。 八、动力专业 178、直燃式溴化锂冷(... ---摘自《浙江省公安消防总队》
无理的喜欢
指与用气建筑物紧密相连又不属于同一个建筑结构整体的建筑物。 2.0.27 单独用户  individual user 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
xwl西瓜xym
库房或者露天堆场与锅炉房、烟囱、明火作业场所距离不得小于30m,与高压架空线间距不应小于15m。 13.1.5 库房室内的地面应高于室外地面0.3m以上。库房内的主要通道宽度... ---摘自《佛山市纺织行业企业》
XR30273052
住宅、商业用户、燃气锅炉房(不含锅炉本体) 、实验室、工业企业(不含用气设备)等... 中的Ⅲ级;管道环焊缝与支架、吊架边缘之间的距离 不应小于 5 0 m m ; 6 管道对接焊缝... ---摘自《验收规范》
glay
库房之间安全距离不够 C.硝酸铵存储量达 130t D.高锰酸钾存储量达 10t E.库房管理混乱 ... D.防爆、隔爆、泄爆措施 E.违章处理措施 7.根据相关法律、法规,下列应计入该起事故... ---摘自《2008 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷》
会说话的鱼
在原厂房建筑9100平方米内生产,厂址选择合理,符合当地总体规划的要求。项目采用先... 65 16 风机 1 锅炉房 设备基础进行隔振、减振处理,加装消声器 75~80 65 5.5.4 固体废弃... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
夸张的诗人
建筑物设计按《建 筑设计防火规范》(GB50016-2006 )执行。各建构筑物之间、建构筑物与道路、电杆 及厂房之间,要按火灾危险类别和环境情况保持安全距离。 ⑶所有设备的... ---摘自《1.0 总则》
被控制998
建筑设计防火规范》(热力管道与甲、乙、丙类液体管道和可燃、助燃气体管道的距离不符合规定 《有色金属工程设计防火规范》(GB50630-2010)、《钢铁冶金企业设计防火... ---摘自《江西省工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南》
wtshxd
泄爆井、防爆轴流风机、防暴墙、报器、安全阀、通排风系统等。本项目不在厂区内 储存天燃气,用的时候打开管道阀门即可。锅炉房的锅炉一旦发生爆炸,人在身心甚 至生命都... ---摘自《建设项目基本情况》
252276522
厂区道路之间及道路与建、构筑物之间距离应满足厂区管网布置的要求。 8.1.5 各车间厂... 在室内配置时应有泄爆面。 2 闪蒸槽宜就近氧压浸出釜上方配置。 3 氧压浸出装置区域地... ---摘自《UDC》
木头飞艇
哈尔滨北方环保工程有限公司 中国建筑材料科学研究总院 目次前言21总则 8 2 术语 9 3 ... 管道选线应以最短距离最少弯头为原则。 管道尽量平直,转弯时宜采用45º弯头,转弯... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
赵志强
消防车道边缘距离取水点不宜大于() 。 A.2m B.2.5m C.3m D.3.5m 19.登高场地距建筑外墙不宜小于() ,且不应大于(). A.5m,8m B.5m,10m C.7m,10m D.7m,12m 20.消防电... ---摘自《注册消防工程师资格考试专家押题试卷(三) 《消防安全技术...》
hgtbkwd
430、建筑物内燃气锅炉房的门应采用( )。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.普通门 431、正压式空气呼吸器报警压力为 ( )Mpa。 A.3—5 B.4—6 C.5 D.6—8 432、... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
鱼饵虫
与易燃易 爆场所间的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关 规定。托儿所、幼儿园建设用地不宜同时临两条及以上城市道路设置。 3.3.5 【教育设施层数... ---摘自《(2018 修订版)》
f19970615123fa
【解析】锅炉房设置火灾报警装置、独立的通风系统和建筑规模相适应的灭火设施;燃气锅炉房还需检查 是否设置爆炸泄压设施。因此,本题的正确答案为 ABCE。 15.【答案】... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
没心没肺DR
檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( )m。 A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
人间点评
锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第三节 锅炉间、辅助间和生活间的布置 12 第四节 工艺布置.12 第六章 锅炉通风、除尘和噪声防治.13 ... ---摘自《第一章 总则》
LinDa_学友
( GB/ T 15605- 2008)要求的泄爆口。 (2)建筑物之 积水等易造成绝缘 损坏的地方敷设, 禁止在易燃易爆场所敷设。 (2)沿墙架空敷设的高度在室内应大于 2 5m, 室外应大于 ... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
人间点评
基坑周边建筑物距坑 壁达不到安全距离,坑 壁没有支护。 按照规范标准对基坑坑 壁采取... 设备等未设置泄爆口; 2、厂区内涉及粉尘爆 炸危险区域内,用电设 备均未采取防爆电... ---摘自《临沂市安全生产委员会办公室文件》
霜天盈月祭
锅炉房烟气 SO2 43.2 NOx 29.2 固废 铅渣、铅尘、废电池等 13631 HW31,委托安徽省... 系统还设置了自动复位式安全泄爆口,在某些不可预料的特殊工况下, (如严重误操作)... ---摘自《1 概述》
ZCYTheFirst
A.氧化剂与还原剂混存发生反应 B.库房之间安全距离不够 C.硝酸铵存储量达130t D.高锰... 安全巡检措施 D.防爆、隔爆、泄爆措施 E.违章处理措施 7.根据相关法律、法规,下列应... ---摘自《0B2008年安全工程师案例分析试题及答案》
元素吧里的召唤
2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m; 3 市政消火栓应避免设置在机械易撞... A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
star薰衣草
管道建设与建筑物、构筑物、铁路、公路、航道、港口、市政设施、军事设施、电缆、光缆等保持本法和有关法律、行政法规以及国家技术规范的强制性要求规定的保护距离。 2.0.... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
sunny爹
锅炉置于项目北侧的锅炉房内,锅炉房泄爆口,其面积不小于锅炉房面积的10%。冷却塔置于七层楼顶通风良好处。 空调风系统:中庭环廊等大空间采用低速定风量全空气空调系... ---摘自《目录》
You—灰機
地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; 2 地下室煤气管道末端应设放散装置; 3 地下室... 1 装煤车与炉顶机、焦两侧建筑物的距离,不应小于800mm; 2 平煤杆和推焦杆应采取紧... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
hys520855
临时生活设施尽可能搭建在距离修建的建筑物( )m以外的地方。 A.20 B.25 C.30 D.35 正确答案: A 350.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 ... ---摘自《建设工程安全生产技术》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GBJ 22 厂矿道路设计规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
没心没肺DR
建筑物和构筑物相协调。 第2.0.3 条 锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或 天然气、城市煤气为燃料时,应经有关主管部门批准。 第2.0.4 条 锅炉房设计... ---摘自锅炉房设计规范》
GXB156399820
防止上下肢触及危险区的安全距离 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50694 酒厂设计防火规范 AQ 4273 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安... ---摘自《DB12》
丑伊
建筑层数 体育综合馆地上3层地下1层,体育场地上3层 场地类别 Ⅳ类 设防烈度 六度(0.... 23. 应考虑地下室泄爆口与周边关系,交待顶面材质和周边安全防护措施。地下风井 出... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
向日葵8AS
置的调压装置应与建筑物有足够的安全距离。 5 3.2.5 燃气增压间、调压间、计量间应各... 当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
ok2015
锅炉房泄爆口大于机房面积 的10%;锅炉烟气通过烟囱分别在东西区最高屋顶排放。 (3)通风系统 ①地下机动车库设置机械排风系统,按6h-1 换气量核算排风量,有自然进 风条件... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
星野哀
建筑结构应符合GB 50320的规定。 建筑设施应符合AQ 4230的规定。 粉尘涉爆安全应符... 可以作为泄爆面积计算。 门窗应采用向外开启式。 门、窗、通风口及其它穿墙管线应采... ---摘自《DB11》
hgtbkwd
位于其他建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房应符合下列规定: 1 不应位于人员密集场所的上一层、下一层或贴邻; 2 燃气相对密度小于 0.75 的燃气锅炉房和燃油锅炉房应... ---摘自建筑防火通用规范》
霜天盈月祭
中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线 距离。 注:室内楼梯的距离可按其水平投影长度的 1.50 倍计算。 8、下列汽车、修车库中设置 2 ... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
发帖评论
发布一个新话题