编辑: XR30273052 2019-08-01
中华人民共和国行业标准 城镇燃气室内工程施工与质量 验收规范Codef o ra c c e p t a n c eo fc o n s t r u c t i o na n dq u a l i t yo f c i t yi n d o o rg a se n g i n e e r i n g CJJ94―2009 J 264-2009 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2009 年10 月1日2009年北京

2 前言根据原建设部 关于印发《2

0 0 5年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批) 》的 通知 (建标[

2 0

0 5 ]

8 4 号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参 考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范.

本规范主要技术内容包括: 1总则;

2术语;

3基本规定;

4室内燃气管道安装及检验;

5燃气计量表安装及检验;

6家用、商业用及工业企业用燃具和用气设备的安装及检验;

7 商业用燃气锅炉和冷热水机组燃气系统安装及检验;

8 试验与验收等. 本次修订的主要内容是:

1 增加了铝塑复合管的连接、燃气管道的防雷接地、敷设在管道竖井内的燃气管道的 安装、沿外墙敷设的燃气管道的安装等方面的规定;

2 增加了燃气计量表与燃具、电气设施的最小净距要求、燃气计量表安装的允许偏差 和检验方法等要求;

3 增加了燃气热水器和采暖炉安装及烟道安装的要求等;

4 增加了调压装置安装、监控系统安装的要求等;

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释, 由主编单位负责具体技术 内容的解释. 本规范主编单位:北京市煤气热力工程设计院有限公司 (地址:北京市西城区西单北 大街小酱坊胡同甲

4 0 号;

邮政编码:1

0 0

0 3 2) 本规范参编单位:成都城市燃气有限责任公司 沈阳城市煤气设计研究院 北京市公用工程质量监督站 成都康多工程监理有限责任公司 国际铜业协会(中国) 深圳市燃气集团有限公司 香港中华煤气有限公司 吉林省大地能源管道工程有限公司 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 佛山市日丰企业有限公司 宁波市圣字机械制造有限公司 华帝燃具股份有限公司 长春振威燃气安装发展有限公司 中国城市燃气协会

3 成都共同管业有限公司 本规范主要起草人:戚大明 罗庆朱立建 严茂森 白丽萍 吴珊杨永慧 井帅姜国芳 黄炜李白千 易洪斌 张申正 本规范审查人: 金石坚 李恒敬 杜霞元永泰 于京春 陈秋雄 张琳沈其铭 李美竹 黄崇智 洪运来 魏秋云 顾书政

4 目次

1 总则

1 2 术语

3 3 基本规定

4 3.1 一般规定.4 3.2 材料设备管理.5 3.3 施工过程质量管理.5

4 室内燃气管道安装及检验

7 4.1 一般规定.7 4.2 引入管.8 4.3 室内燃气管道.9

5 燃气计量表安装及检验

22 5.1 一般规定.22 5.2 燃气计量表.22 5.3 家用燃气计量表.23 5.4 商业及工业企业燃气计量表.24

6 家用、商业用及工业企业用燃具和用气设备的安装及检验.26 6.1 一般规定.26 6.2 家用燃具.26 6.3 商业用气设备.28 6.4 工业企业生产用用气设备.29 6.5 烟道.30

7 商业用燃气锅炉和冷热水机组燃气系统安装及检验.32 7.1 一般规定.32 7.2 管道.32 7.3 调压装置.33 7.4 自控安全系统.34

8 试验与验收

35 8.1 一般规定.35 8.2 强度试验.35 8.3 严密性试验.36 8.4 验收.37 附录 A 燃气工程质量验收记录

38 附录 B 管道焊接常用的坡口形式和尺寸

41 附录 C 施工安装技术文件记录内容及格式.42 本规范用词说明

49 附:条文说明

50 1 CONTENTS

1 G e n e r a lP r o v i s i o n s 错误!未定义书签.

2 T e r m s 错误!未定义书签.

3 B a s i cR e q u i r e m e n t 错误!未定义书签. 3.1 Genenral Requirement 错误!未定义书签. 3.2 Materials and Equipment Management.错误!未定义书签. 3.3 Quality Management in Construction Process 错误!未定义书签.

4 I n s t a l l a t i o na n dI n s p e c t i o no fI n d o o rG a sP i p e 错误!未定义书签. 4.1 Genenral Requirement 错误!未定义书签. 4.2 Gas Service Pipe 错误!未定义书签. 4.3 Indoor Gas Pipe.错误!未定义书签.

5 I n s t a l l a t i o na n dI n s p e c t i o no fG a sM e t e r s 错误!未定义书签. 5.1 Genenral Requirement 错误!未定义书签. 5.2 Gas Meters 错误!未定义书签. 5.3 Domestic Gas Meters 错误!未定义书签. 5.4 Gas Meters for Commercial and Industrial Use.错误!未定义书签.

6 I n s t a l l a t i o n a n d I n s p e c t i o n o f G a s A p p l i a n c e a n d G a s E q u i p m e n t f o r D o m e s t i c , C o m m e r c i a la n dI n d u s t r i a lU s e 错误!未定义书签. 6.1 Genenral Requirement 错误!未定义书签. 6.2 Domestic Gas Appliance.错误!未定义书签. 6.3 Commercial Gas Appliance and Equipment 错误!未定义书签. 6.4 Industrial Gas Appliance and Equipment.错误!未定义书签. 6.5 Flue.错误!未定义书签.

7 I n s t a l l a t i o n a n d I n s p e c t i o n o f G a s P i p e l i n e S y s t e m f o r G a s B o i l e r s a n d G a s D i r e c t F i r e dA b s o r p t i o nC h i l l e r - h e a t e ri nC o m m e r c i a lU s e 错误!未定义书签. 7.1 Genenral Requirement.错误!未定义书签. 7.2 Pipeline.错误!未定义书签. 7.3 Regulator.错误!未定义书签. 7.4 Automatic control Security System.错误!未定义书签.

8 T e s t sa n dA c c e p t a n c e 错误!未定义书签. 8.1 Genenral Requirement 错误!未定义书签. 8.2 Strength Test 错误!未定义书签. 8.3 Tigntness Test 错误!未定义书签. 8.4 Acceptance.错误!未定义书签. A p p e n d i xA A c c e p t a n c eR e c o r d so fG a sP r o j e c tQ u a l i t y 错误!未定义书签. A p p e n d i xB C o m m o nG r o o v et y p e sa n dD i m e n s i o ni nP i p e l i n eW e l d i n g 错误!未定义书 签. A p p e n d i x C C o n t e n t a n d F o r m a t o f T e c h n i c a l R e c o r d f o r C o n s t r u c t i o n a n d I n s t a l l a t i o n 错误!未定义书签. E x p l a n a t i o no fw o r d i n gi nt h i sc o d e 错误!未定义书签. List of normative standards.50 Attachment:Description of Articles.错误!未定义书签.

2 1 总则

1 .

0 .

1 为统一城镇燃气室内工程的施工与质量验收,保证城镇燃气室内工程的施工质量, 确保安全供气,制定本规范.

1 .

0 .

2 本规范适用于供气压力小于或等于

0 .

8 M P a (表压)的新建、扩建和改建的城镇居民 住宅、商业用户、燃气锅炉房(不含锅炉本体) 、实验室、工业企业(不含用气设备)等用 户室内燃气管道和用气设备安装的施工与质量验收.

1 .

0 .

3 燃气室内工程竣工验收合格后,接通燃气的工作应由燃气供应单位负责.

1 .

0 .

4 城镇燃气室内工程的施工与质量验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行 有关标准的规定.

3 2 术语

2 .

0 .

1 城镇燃气室内工程 i n d o o rg a se n g i n e e r i n g 指城镇居民、 商业和工业企业用户内部的燃气工程系统, 含引入管到各用户燃具和用气 设备之间的燃气管道(包括室内燃气道及室外燃气管道) 、燃具、用气设备及设施.

2 .

0 .

2 室内燃气管道 i n t e r n a lg a sp i p e 从用户引入管总阀门到各用户燃具和用气设备之间的燃气管道.

2 .

0 .

3 引入管 s e r v i c ep i p e 室外配气支管与用户室内燃气进口管总阀门 (当无总阀门时, 指距室内地面

1 .

0 m 高处) 之间的管道.含沿外墙敷设的燃气管道. 配气支管指最靠近燃气用户的室外燃气配气管道.

2 .

0 .

4 管道组成件 p i p i n gc o m p o n e n t s 用于连接或装配管道的元件.它包括:管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、挠性 接头、耐压软管及过滤器等.

2 .

0 .

5 钎焊连接 c a p i l l a r ys o l d e r i n go rb r a z i n g 将熔点比母材低的钎料与母材一起加热, 在母材不熔化的情况下, 钎料熔化后润湿并填 充母材连接处的缝隙,钎料和母材相互溶解和扩散,从而形成牢固的连接.

2 .

0 .

6 硬钎焊连接 b r a z i n gj o i n t i n g 钎料熔点大于

4 5

0 ℃的钎焊连接.

2 .

0 .

7 目视检查 o b s e r v ew i t he y e 通过眼睛并可辅以必要的检查工具,对安装质量进行检查的方法.

2 .

0 .

8 管道暗埋 p i p i n ge m b e d m e n t 管道直接埋设在室内墙体、地面及屋顶内.

2 .

0 . 9管道暗封 p i p i n gc o n c e a l m e n t 管道敷设在管道井、吊顶、管沟、装饰层等内.

4 3 基本规定

3 .

1 一般规定

3 .

1 .

1 承担城镇燃气室内工程和燃气室内配套工程的施工单位,应具有国家相关行政管理 部门批准的与承包范围相应的资质.

3 .

1 . 2从事燃气钢质管道焊接的人员必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资 格证书,且应在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作.间断焊接时间超过六个月,再次 上岗前应重新考试合格.

3 .

1 . 3从事燃气铜管钎焊焊接的人员应经专业技术培训合格, 并持相关部门签发的特种作业 人员上岗证书,方可上岗操作.

3 .

1 . 4从事燃气管道机械连接的安装人员应经专业技术培训合格, 并持相关部门签发的上岗 证书,方可上岗操作.

3 .

1 .

5 城镇燃气室内工程施工必须按已审定的设计文件实施.当需要修改设计文件或材料 代用时,应经原设计单位同意.

3 .

1 .

6 施工单位应结合工程特点制定施工方案,并应经有关部门批准.

3 .

1 .

7 在质量检验中,根据检验项目的重要性分为主控项目和一般项目.主控项目必须全 部合格,一般项目经抽样检验应合格.当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合 格点率不应低于

8 0 %,且不合格点的最大偏差值不应超过其允许偏差值的 1.2 倍.

3 .

1 .

8 工程完工必须经验收合格,方可进行下道工序或投入使用.工程验收的组织机构应 符合相关规定. 分项工程验收宜按本规范附录 A 表A.0.1的要求填写验收结果;

分部(子分部)工程验 收宜按本规范附录 A 表A.0.2的要求填写验收结果;

单位(子单位)工程验收宜按本规范附 录A表A.0.3的要求填写验收结果.

3 .

1 .

9 验收不合格的项目,通过返修或采取安全措施仍不能满足设计文件要求时,不得对 该项目验收.

3 .

1 .

1 0 室内燃气管道的最高压力和燃具、 用气设备燃烧器采用的额定压力应符合现行国家 标准《城镇燃气设计规范》G B

5 0

0 2

8 的有关规定.

3 .

1 .

1 1 当采用计数检验时,计数规定宜符合下列规定:

1 直管段:每20m为一个计数单位(不足

2 0 m 按20m计) ;

2 引入管:每一个引入管为一个计数单位;

3 室内安装:每一个用户单元为一个计数单位;

4 管道连接:每个连接口(焊接、螺纹连接、法兰连接等)为一个计数单位.

5 3 .

2 材料设备管理

3 .

2 .

1 国家规定实行生产许可证、计量器具许可证或特殊认证的产品,产品生产单位必须 提供相关证明文件,施工单位必须在安装使用前查验相关的文件,不符合要求的产品不得 安装使用.

3 .

2 .

2 燃气室内工程所用的管道组成件、设备及有关材料的规格、性能等应符合国家现行 有关标准及设计文件的规定,并应有出厂合格文件;

燃具、用气设备和计量装置等必须选 用经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品,不合格者不得选用.

3 .

2 .

3 燃气室内工程采用的材料、设备及管道组成件进场时,施工单位应按国家现行标准 及设计文件组织检查验收并填写相应记录. 验收应以外观检查和查验质量合格文件为主. 当 对产品的质量或产品合格文件有疑义时,应在监理(建设)单位人员的见证下,由相关单位 按产品检验标准分类抽样检验.

3 .

2 .

4 对工程采用的材料、设备进场抽检不合格时,应按相关产品标准进行抽测.抽测的 材料、设备再出现不合格时,判定该批材料、设备不合格,并严禁使用.

3 .

2 .

5 管道组成件和设备的运输及存放应符合下列规定:

1 管道组成件和设备在运输、装卸和搬动时,应避免被污染,不得抛、摔、滚、拖等;

2 管道组成件和设备严禁与油品、腐蚀性物品或有毒物品混合堆放;

3 铝塑复合管、覆塑的铜管、覆塑的不锈钢波纹软管及其管件应存放在通风良好的库 房或棚内,不得露天存放,应远离热源且防止阳光直射;

4 管子及设备应水平堆放,堆置高度不宜超过

2 .

0 m .管件应原箱码堆,堆高不宜超过

3 层.

3 .

3 施工过程质量管理

3 .

3 .

1 在施工过程中,工序之间应进行交接检验,交接双方应共同检查确认工程质量,并 应做书面记录.

3 .

3 .

2 工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上,按分项、分部(子分部) 、单位(子 单位)工程进行.

3 .

3 .

3 燃气室内工程验收单元可按单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程 进行划分.分部(子分部) 、分项工程的划分可按表

3 .

3 .

3 进行.

6 表3.3.3 燃气室内工程分部(子分部) 、分项工程划分表 分部(子分部)工程 分项工程引入管安装 管道沟槽、管道连接、管道防腐、沟槽回填、管道设施防护、阴 极保护系统安装与测试、调压装置安装 室内燃气管道安装 管道及管道附件安装、暗埋或暗封管道及其管道附件安装、支架 安装、计量装置安装 设备安装 用气设备安装、通风设备安装 电气系统安装 报警系统安装、接地系统安装、防爆电气系统安装、自动控制系 统安装

3 .

3 .

4 施工单位应对工程施工质量进行检验,并真实、准确、及时地记录检验结果.记录 表格宜符合本规范附录 A 的要求.

3 .

3 .

5 质量检验所使用的检测设备、计量仪器应检定合格,并应在有效期内.

7 4 室内燃气管道安装及检验

4 .

1 一般规定

4 .

1 .

1 室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫.

4 .

1 .

2 室内燃气管道施工前应满足下列要求:

1 施工图纸及有关技术文件应齐备;

2 施工方案应经过批准;

3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工;

4 燃气管道安装前的土建工程,应能满足管道施工安装的要求;

5 应对施工现场进行清理,清除垃圾、杂物.

4 .

1 .

3 在燃气管道安装过程中,未经原建筑设计单位的书面同意,不得在承重的梁、柱和 结构缝上开孔,不得损坏建筑物的结构和防火性能.

4 .

1 .

4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求:

1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴;

2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检 测合格的焊接接头) ;

3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实,套管 与建筑物之间的间隙应用防水材料填实.

4 .

1 .

5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表

4 .

1 .

5 的规定;

高 层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定. 表4.1.5燃气管道的套管公称尺寸 燃气管 D N

1 0 D N

1 5 D N

2 0 D N

2 5 D N

3 2 D N

4 0 D N

5 0 D N

6 5 D N

8 0 D N

1 0

0 D N

1 5

0 套管 D N

2 5 D N

3 2 D N

4 0 D N

5 0 D N

6 5 D N

6 5 D N

8 0 D N

1 0

0 D N

1 2

5 D N

1 5

0 D N

2 0

0 4 .

1 .

6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;

穿楼板套管的上端宜高于最........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题