编辑: 夸张的诗人 话题热度:1142 2019-12-30
关键词: 热水循环泵,扬程,锅炉房,循环泵,热水,循环泵扬程 添加资源
资源与摘要 编辑
夸张的诗人
   锅炉房热水循环泵扬程

  设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示 ,则补水泵扬程:

  H = Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g)

  式中 平均流速 V=4Q/(3.14D^2) ,D为管内径。


  一、循环泵选择标准

  1、水泵流量

  循环水泵的流量应根据设计温差、用户耗热量和管网热损失等因素确定。在锅炉出口管段与循环水泵进口管段之间装设旁通管时,也要计入流往旁通管的循环水量。

  2、循环水泵的扬程不应小于下列数值:

  (1)热水锅炉或热交换器内部系统的压力降;

  (2)供、回水干管的压力降;

  (3)用户内部系统的压力降。

  3、并联工作的循环水泵,使用特性曲线应相同。

  4、循环水泵的台数,应根据供热系统规模和运行调节方式来确定,一般不少于两台。当其中任何一台水泵停止运行时,其余水泵的总流量应满足循环水泵量的需要,并且应有防止突然停泵后锅炉超温、锅水汽化和水击的可靠措施。

  二、补水泵选择标准

  1、水泵流量,除应满足热水锅炉系统的正常补给水量外,还应满足因事故增加的补给水量,一般为正常补给水量的4~5倍。

  2、补给水泵的扬程,不可小于补水点压力3×104~5×104Pa范围内。

  3、补给水泵一般不应少于两台,其中一台作备用。

  4、热水锅炉应装有自动补给水装置,并且要在司炉或司泵操作地点装有手动控制给水装置。
梦里红妆
热水循环泵和通风空调系统风机的单位能耗功率 6 合理选择和优化供暖、通风与空调 10 降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗 6 空调部分负荷节能措施 9 能量综合利用 排风热回... ---摘自《绿色建筑设计专篇(供暖通风与空气调节)》
star薰衣草
在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR),并应标注在施工图的设计说明中。EHR值应符合下式要求: (5.2.2) (5.2.3) 式中:N - 水泵在设计工... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
匕趟臃39
循环泵的流量与扬程的选取应当保证通过锅炉的有机热载体最低流量不低于锅炉允许的最小体积流量; (3)有机热载体的最高工作温度低于其常压下初馏点的系统可以采用带有延... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
kieth
化液循环泵、后管道、喷嘴,使液态的氧化液呈现出雾态的状态,从而构成氧化液从液 ... 扬程:H=80mH20 流量:Q=600 m3 /h 炉排调速箱:GL-50P 型 功率:3kW 余热炉产品... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
迷音桑
1、冷冻水循环泵:每台泵流量≥582m³/h,扬程≥30m;功率75KW,数量为3台,转数:1450转,水泵形式为卧式中开双吸泵。流量、扬程均不允许负偏离,效率≥87%以上。 2、... ---摘自《余杭区第三人民医院整体迁建工程空调设备采购项目》
喜太狼911
第一部分 锅炉房主要设备清单 一.供暖锅炉房 1.工艺专业 序号名称型号规格 单位数量 备注 1 燃气热水锅 炉WNS10.5-1.6/95/70-Q 锅炉额定工作压力 1.6MPa 台3内燃全湿背式三回... ---摘自《甘肃民族师范学院锅炉改造项目政府采购》
xiaoshou
循环泵的流量与扬程的选取应当保证通过锅炉的有机热载体最低流量不低于 锅炉允许的最小体积流量; (3)有机热载体的最高工作温度低于其常压下初馏点的系统可以采用带有延... ---摘自《TSG》
阿拉蕾
冷冻水循环泵 数量(台) 3 3 3 3 流量(m3/h) 56 277 720 415 扬程(m) 47.5 40.5 32 44 转速(r/min) 2900 1450 1450 1450 功率(kW) 18.5 55 90 75 (3)冷却塔:2台超低噪... ---摘自《大连市公安局泉水办公楼冷热源综合节能改造项目》
sunny爹
新建输煤系统向锅炉房输煤 除灰渣系统 除渣系统采用联合机机械除渣方式,斜板链除渣... 扬程:30m; 台62.2 氧化池 材质:钢混 个12.3 沉淀池 材质:钢混 个12.4 循环池 材质:... ---摘自《目录》
霜天盈月祭
空调热水循环泵 流量=196m³ /h,扬程=30m 3 台 二用一备 3 空调冷水循环泵 流量=300m³ /h,扬程=32m 2 台 一用一备 4 综合水处理器 处理水量 700m³ /h 1 台/5全自动软水器 ... ---摘自《项目代码 2019-410108-46-03-007415》
star薰衣草
流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的 140%,且宜大 于设计工作压力的 120%; 5 当出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应... ---摘自《2017年注册消防工程师《案例分析》真题解析》
ddzhikoi
21,000m2 来自热电厂或锅炉房的热源 主循环泵 定压泵 主循环泵 定压泵 m2 84,000 m2 84,000 热源由单一热电厂供热改为双热源,增加了 调峰锅炉 此时设计参数: 一级网:115℃... ---摘自《主循环泵在热力公司的应用》
木头飞艇
集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风 机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 等的有关规定, 且空调冷热水系统循环水泵... ---摘自《深圳市执行《绿色建筑评价标准》(GB/T》
摇摆白勺白芍
热水箱 2T 台12.7 热水循环泵 Q=21.6,H=24,N=2.2 台22.8 补水泵 Q=4,H=32,N=1.5 台23.1.6 公用工程 项目供水工程、供电工程与现有工程一致,均采用园区自来水及园区供电系统... ---摘自《陕西维特钢构科技有限公司》
黎文定
热水循环泵,泵工作状况为 1 用1备。通过汽水换热器换热后为站区冬季供暖提供二次热源,采暖热媒为 95℃~70℃ 热水。 陆梁油田污水及注水系统扩建整体工程环境影响报告书... ---摘自《陆梁油田污水及注水系统扩建整体工程》
南门路口
性相近的情况外,两管制空调水系统应分别设置冷水和热水循环泵。 4.3.9在选配空调冷(热)水系统的循环水泵时,应计算空调冷(热)水系统耗电 输冷(热)比[EC(H)R-a],... ---摘自《公共建筑节能设计标准》
865397499
23 台5地暖循环泵 KQLR 50/100-1.1/2 台26恒温恒湿空调冷热水循环泵 KQLR 80/170-7.5/2 台57舒适空调系统定压补水泵 KQDL 40-25*2 台28恒温恒湿空调冷水系统定压补 ---摘自《投标文件》
丑伊
热水循环泵 Q=100m3/h,H=32m,N=15kW 台2一用一备,配变频调节 5 补水定压膨胀罐 锅炉厂家配套 套16热工控制系统 由厂家随锅炉配套 套17锅炉房配电系统 由厂家随锅炉配套 ... ---摘自《木垒县凯源煤炭有限责任公司凯源露天煤矿》
qksr
热水供水泵组及热水循环泵组均考虑备用水泵。 2.5.1.2 排水 1、排水量 ① 生活污水产生量: 根据水平衡分析图(图2-1) ,项目污水产生量为 537.5m3 /d。 ② 雨水量: 远成西部... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
笔墨随风
有条件的地区可采用城市热网或区域性锅炉房热水或蒸气作热源。可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供应生活热水。当地电力... ---摘自《建筑类》
笔墨随风
锅炉房 新建2台116MW热水锅炉及1台130t/h蒸汽锅炉;占地面积40800m2,由东向西依次1#热水炉,2#热水炉及3#蒸汽炉;主厂房采用钢筋混凝土框排架结构。 新建2台116MW... ---摘自《概述》
645135144
套1四威乐牌热水循环泵扬程:≥10M, 流量:≥6m3/h,功率:≥220V/50Hz,600 w 台1五威乐牌热水自动增压泵: 扬程:≥25M,流量:≥6.9m3/h,功率:≥600w 台1六PPR水管... ---摘自《湛江幼专食堂冷热水设备及湛师基础教育学院南区》
sunny爹
热水循环泵 流量:20m³/h,扬程15m,1.1kW 2 台 输送热水 7 热水储罐 碳钢防腐,50m³ 1 座 热水储存 8 热水储罐保温 5cm聚氨酯(容重40kg/m³,阻燃B1),外包0.5mm彩钢... ---摘自《目录》
丑伊
热水循环泵 Q=100m3/h,H=32m,N=15kW 台2一用一备,配变频调节 5 补水定压膨胀罐 锅炉厂家配套 套16热工控制系统 由厂家随锅炉配套 套17锅炉房配电系统 由厂家随锅炉配套 ... ---摘自《木垒县凯源煤炭有限责任公司凯源露天煤矿》
枪械砖家
6 5.2.5 集中供暖系统热水循环泵的 耗电输热比和通风空调系统 风机的单位风量耗功率符合 现行国家标准《公共建筑节 能设计标准》GB 50189 等的 有关规定,且空调冷热水系 统... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
向日葵8AS
循环泵与中继泵吸入侧的压力,不应小于吸入口可能达到的最高水温下的 饱和蒸汽压力加 50kPa。 4.2.11 当热水管网的循环水泵停止运行时, 应保持静态压力, 并应符合下列规定... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
xwl西瓜xym
《 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能 效等级》G B 2 0 6 6 5中节能等... 锅炉房和热力站的总管上,应设置计量总供热量的热量 表。区域供冷系统的制冷站总管上... ---摘自《北京市地方标准》
没心没肺DR
铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃ 26.在有结... 消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的串联可增加流量 B.消防水泵... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
无理的喜欢
热水循环泵 威乐 2 威乐COR-1MHI403变频多级泵。额定流量6m³/h扬程20m 一套控制,两台泵 11 控制设备 华扬 1 智能控制,PLC,人机控制面板 12 自动排气阀 埃美柯 12 DN20... ---摘自《采购数量及采购要求:》
喜太狼911
宜采用燃气锅炉、燃气热水机供热或燃气吸收式冷(温)水机组供冷、供热。 6 不具备本条第1款~5款条件的地区,可采用燃煤锅炉房、燃油锅炉供热,蒸汽吸收式冷水机组或燃油... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
贾雷坪皮
单泵流量35L/s、扬程50m、电机功率37kW;消防稳压泵2台,1开1备,单泵流量1.1L/s... 18 清水循环泵 75KW 台519 氨水泵 55KW 台12 20 锅炉 台221 高架式输送机 台5石灰系... ---摘自《新疆圣雄焦化有限公司》
王子梦丶
冷却塔和循环泵等主要设备数 量和系统控制方法等; (10)灭火器系统:说明灭火器配... 主要 49 设施设备设置楼层标高、设计流量、扬程及功率等主要性能参数,标注消防增 压... ---摘自《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件》
丶蓶一
同时确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程。 《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条的规定","符合","符合", ,,,"不符合","不符合", "7","采... ---摘自《表1》
hys520855
在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR),并应标注在施工图的设计说明中。EHR值应符合下式要求:5.2.9-1)5.2.9-2)式中:N - 水泵在设计工况点... ---摘自《吉林省居住建筑节能设计标准(65%、50%)公共建筑节能标...》
yn灬不离不弃灬
集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位 风量耗功率符合现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003 等的有关 规定,且空调冷热水系统循环水泵的... ---摘自《DBJ》
252276522
序号 产品名称 流量 扬程 材质 数量 m3/h m 台1甲醇进料泵 15 40 碳钢 2 2 热水循环泵 400 15 不锈钢 2 3 甲醛出料泵 60 20 不锈钢 2 4 1#循环泵 180 20 不锈钢 2 5 2 ---摘自《搬迁改造 8 万吨/年甲醛、1 万吨/年乌洛》
过于眷恋
4.3.10.3循环泵选取应满足以下要求: 热水锅炉循环水泵,根据系统安全、设计阻力和循环流量进行选择,热水锅炉房循环水泵数量不得少于2台,当循环水泵超过3台时可以不设置... ---摘自《ICS》
f19970615123fa
热水锅炉供水控制柜设备材料清单 3、云中分校锅炉房方案布置图 (三)云阳中学北部新区分校热水锅炉设备材料清单 建设单位名称:重庆市云阳中学北部新区分校 单位:元 序号 ... ---摘自《重庆市云阳中学北部新区分校学生公寓热水锅炉政府采购》
xwl西瓜xym
"3","冷冻水循环泵","型号为:DFSS200-420(Ⅰ)C,流量:582m3/h,扬程:30m,转速:1480r/min,输入功率:75kw,效率:80%,含减震垫及其他辅材等","台"... ---摘自《情况说明》
cyhzg
应计算循环水系统的4灡2灡6暋在选配供热系统的热水循环泵时,应符合下式要求: ,耗电输热比(并应标注在施工图的设计说明中。Ehttp://doc.guandang.net/b797ec39d470a5ac... ---摘自《DGJ 08-107-2012 ²谲杵昙》
ok2015
18m,则设计选用的循环水泵和补水泵扬程分别为 ( )。 A 48 m,36 m B 38.6 m,24.2 m C 25.2 m,26 m D 24.2 m,24.2 m 9. 某全年运行的锅炉房,安装有 2 台SH26-1.25-P ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
star薰衣草
采暖和空调冷热水循环水泵的流量和扬程,应通过详细的水力计算,合理确定,并确保水泵的工作点在高效区。 .1.6 采暖与空调水系统的补水定压点,均宜设在循环水泵的吸入口处... ---摘自《盥督¡²谲杵昙稤BJ14-036-2006》
阿拉蕾
锅炉房内阻力按20mH2O计算,外网最不利工况时总阻力损失为59mH2O,综合 锅炉阻力和外网阻力的变化,循环泵扬程需要约80mH2O。主厂房内供回水管道采 用φ 720*10,回... ---摘自《第一章 总论》
人间点评
热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第三节 锅炉间、辅助间和生活间的布置 12 第四节 工艺布置.12 第六章 锅炉通... ---摘自《第一章 总则》
阿拉蕾
水泵设计扬程,m; ΔT —— 供回水温差,oC; η —— 水泵在设计工作点的效率,%。 表6.2.11 空气调节冷热水系统的最大输送能效比(ER) 管道类型 两管制热水管道 四管制热水管... ---摘自《民用建筑能效测评标识技术导则》
liubingb
扬程20m 4台5热水循环泵 流量30t/h 扬程20m 2台6热水增压泵 流量20t/h 扬程30m 2台7膨胀罐 100L 1台8电子控制系统 内设变频器、温控器,当水温达到设定温度时,系统自动开... ---摘自《政府采购》
star薰衣草
集中热水采暖系统热水循环泵在设计工况点的轴功率(kW)跟建筑物的供热负荷(kW)与水泵在设计工况点的效率乘积的比值。 2.0.14室外管网热输送效率 供热系统在正常运行条... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ok2015
南区热水循环泵,L=65t/h H=26mH2O,N=7.5KWt/h H=18mH2O,N=3.0KW,1450rpm 承压不小于0.6MPa 台3地下室锅炉房 10 自动补水排气的定压装置 自动补水排气的定压装置,有... ---摘自《宁海县会展中心暖通设备采购项目》
雷昨昀
锅炉房设备清单 序号 名称 参数要求 单位 数量 备注 1 全预混变频冷凝锅炉 具体要求见燃气锅炉设备技术要求 台2单台额定输出功率≥1050KW 2 一次热水循环泵(立式) Q=50 m³/... ---摘自锅炉房设备清单及技术要求参数》
怪只怪这光太美
9应进行水力计算,确定合理的空调冷、热水循环泵扬程,选择水泵时使其设计运行工作点处于高效区。 空气调节冷热水系统的输送能效比(ER)应按式(4.3.11.9)计算,且不... ---摘自《江苏省公共建筑节能设计标准(DGJ32J96-2010)》
发帖评论