1 项目内容及规模:

1、项目概况 《郑州市轨道交通

2 号线二期工程环境影响报告书》于2016 年12 月13 日取得 河南省环境保护厅批复,批复文号为:豫环审[2016]392 号.

根据《郑州市轨道交通

2 号线二期工程环境影响报告书》 和 《郑州市城市轨道交通建设规划 (2014-2020 年) 》 , 地铁

2 号线线路西端设开元路停车场

1 座,位于新兴路以南,京广铁路、江山路以 东, 开元路以北, 呈南北长、 东西宽的 刀把 状布局, 用地宽度约 160m, 长度约 900m. 停车场的生产设施主要包括运用库、检修库两类建筑,运用库包括停车列检库、洗 车库及辅助用房;

检修库包括双周三月检库、临修库及车间辅助用房;

其它生产、 生活辅助设施布置在这两类建筑的附近.经现场勘查,地铁

2 号线二期工程处于建 设阶段,目前换热站尚未开工建设. 根据《郑州市轨道交通

2 号线二期工程环境影响报告书》 :停车场供热热源采用 高新热力公司热力中心提供的市政热源, 厂房设采暖, 末端采用散热器+暖风机系统. 停车场中对有工艺要求的设备用房和管理用房需设置空调,根据车站的形式和外立 面情况采用变制冷剂流量多联体分体式空调、分体式空调. 项目名称 郑州市轨道交通二号线工程开元路停车场供冷供热项目 建设单位 河南新泓光谷新能源有限公司 法人代表 王阳 联系人 隋宇靖 通讯地址 郑州市惠济区长虹路

3 号 联系电话

13592603507 传真 / 邮政编码

450000 建设地点 郑州市惠济区开元路与江山路辅路交叉口东北角 立项审批部 门 郑州市惠济区发展改革和 统计局 项目代码 2019-410108-46-03-007415 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别 及代码 D4430 热力生产和供应 占地面积 (平方米) 10.9 万 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

310 环保投资 (万元)

11 环保投资占总投 资比例 3.5% 评价经费 (万元) / 预期投产日期 / 建设项目基本情况

2 从可持续发展的角度看,选择空调冷热源时,应优先选择高效节能、清洁环保 的能源.水源热泵技术是指利用湖水、河水、地下水、地热水及再生水资源,消耗 部分电能,冬季把水中的低品位能量 取 出来,供给室内采暖或空调;

夏季,把室 内的热量取出来释放到水中,达到空调的目的.利用水源热泵系统供热时可代替锅 炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染,也省去了锅炉房以及与之配套的煤场 和碴场,节约了土地资源.因此,与传统冷热源相比,水源热泵具有显著的环保效 益.再生水源热泵是水源热泵的一种.城市再生水源热泵具有节能、环保、节水和 减少温室气体排放等诸多优点,属高效利用可再生能源技术的产品. 本项目利用江山路辅路再生水(双桥污水厂中水)主管道,在主管道开口接再 生水支管,将再生水引至开元路停车场换热站,经换热站循环后返回主管道,利用 再生水热泵系统为开元路停车场供冷供热.本项目的建设降低了郑州市轨道交通有 限公司开发成本,推动了节能减排.本项目位于地铁

2 号线开元路停车场内,属于 地铁

2 号线开元路停车场的配套设施,主要依托地铁

2 号线开元路停车场换热站建 设本项目.本项目主要建设内容包括热泵机组相关设备的安装,以及再生水供回水 管线的铺设. 根据《中华人民共和国环境保护法》 (主席令第九号) 、 《建设项目环境保护管理 条例》 (国务院令第

682 号)和《中华人民共和国环境影响评价法》 (2018 年12 月29 日)等的规定,本项目应开展环境影响评价工作.根据《建设项目环境影响评价 分类管理名录》 (环境保护部令第

44 号,

2017 年9月1日起施行) 以及 关于修改 《建 设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定 (生态环境部令第

1 号)的类 别划分,本项目类别为 三十

一、电力、热力生产和供应业 中的

92 热力生产和供应 工程 (其中, 燃煤、燃油锅炉总容量

65 吨/小时(不含)以上 应编制报告书, 其他(电热锅炉除外) 应编制报告表) ,本项目属于 其他 ,因此,应编写环境影响报 告表. 受河南新泓光谷新能源有限公司委托(委托书见附件 1) ,我公司承担该项目环 境影响评价报告的编制工作.接受委托后,我公司组织有关技术人员,在现场调查

3 和收集有关资料的基础上,按照国家环境保护法律、法规等的要求,本着 科学、 公正、客观、严谨 的态度,编制完成了《郑州市轨道交通二号线工程开元路停车场 供冷供热项目环境影响报告表》 .

2、项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表 1. 表1本项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注

1 总投资 万元

310 企业自筹 其中:环保投资 万元

11 占总投资 3.5%

2 总占地面积 m2 10.9 万/3总建筑面积 m2 8.7 万/4年工作日 天240 螺杆式热泵机组年运行时间为

240 天, 其 中夏季工作

120 天,冬季工作

120 天.

5 劳动定员 人3三班制,每班

8 小时,均不在厂区食宿

3、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 年修正)有关条款的规定, 本项目属于鼓励类 二十

二、城市基础设施,

19、再生水利用技术与工程 ,符合国 家产业政策. 本项目已在郑州市惠济区发展改革和统计局备案,项目代码:2019-410108-46-03-007415(备案证明见附件 2) .

4、厂址位置及周边环境 本项目位于郑州市惠济区开元路与江山路辅路交叉口东北角.距离本项目较近 的敏感目标有:项目东侧约 255m 的惠龙鸿运花园,560m 的盛世名家,635m 的正商 家河家;

北侧约 810m 的索须河.本项目所在区域地势平坦,交通便利.本项目周围 环境概况见下图 1,项目地理位置见附图一,周边环境见附图二.

4

5、规划相符性分析 本项目位于地铁二号线开元路停车场内,属于地铁二号线开元路停车场的配套 设施,根据 郑州市轨道交通

2 号线二期工程的建设项目选址意见书 (见附件 4) , 项目符合城乡规划要求.

6、项目基本情况 本项目运行时服务范围总建筑面积约

37300 平方米,热交换站产生的总热负荷 为3.68MW ,总冷负荷为 0.89MW. 本项目服务范围内各建筑设施所需负荷一览表见表 2. 表2本项目服务范围内各建筑设施所需负荷一览表 序号 单体名称 单体组成 供暖面积 (m2 ) 供冷面积 (m2 ) 空调热负荷 (KW) 空调冷负荷 (KW)

1 运用库 停车列检库

24000 /

2683 /

2 附属用房

2934 2934

157 215

3 洗车库 /

1039 /

312 /

4 综合楼及公 综合楼

5435 5435

320 431 图1项目周围环境概况示意图 陈寨花卉 换热站 地铁2号线 停车场 惠龙鸿运花园 255m 盛世名家 560m 正商家河家 635m 索须河 810m 江山路 开元路

5 序号 单体名称 单体组成 供暖面积 (m2 ) 供冷面积 (m2 ) 空调热负荷 (KW) 空调冷负荷 (KW)

5 寓 公寓

1788 1788

86 103

6 综合水处理 站/322

322 15.6 4.2

7 热泵机房 /

285 285 1.9 2.3

8 派出所 /

1498 1498 107.3

136 合计 /

37301 12262 3682.8 891.5 由表

2 可知,本项目热交换站总热负荷、总冷负荷可满足地铁二号线开元路停 车场各项设施总热负荷、总冷负荷的需求.

7、项目组成及主要建设内容 本项目建设内容见表 3. 表3 本项目建设内容一览表 项目组成 建设内容 主体工程 换热站 地上部分:占地面积285平方米,共2套螺杆式热泵机组 热力管道 地下部分:本项目所涉及的热力管道铺设长度约237 m,包括再 生水供水管线和再生水回水管线, 南接江山路辅路DN500再生水 供水管道,北接地铁2号线开元路停车场换热站管线;

采取明挖 施工,管径采用DN500 配套工程 水处理

1 套全自动软水器,1 套综合水处理器 循环泵

5 套 定压补水装置 1套定压、补水、排气装置 公用工程 供水 员工生活用水采用自来水, 热泵机组用水采用再生水, 补水装置、 全自动软水器反冲洗用水、供热供冷系统用水采用自来水 排水 生活污水依托地铁2号线开元路化粪池处理后,通过市政污水管 网进入马头岗污水处理厂处理;

软水制备工艺产生的树脂再生废 水属清净下水,直接排入市政污水管网 供电 市政供电 环保工程 废水 生活污水依托地铁2号线开元路化粪池处理后,通过市政污水管 网进入马头岗污水处理厂处理;

软水制备工艺产生的树脂再生废 水属清净下水,直接排入市政污水管网 噪声 采取减振垫、减振器、隔声、距离衰减等 固废 过滤废渣、生活垃圾分类收集后,由环卫部门定期清运处理;

废离子交换树脂, 收集后暂存于危废暂存间, 定期由有资质单位 处理

8、项目主要原辅材料及资源能源消耗

6 本项目主要原辅材料及能源消耗见表 4. 表4本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 用量 备注

1 制冷剂 R134a kg

960 机组自带控制箱制冷剂的在线量, 循环使用,运行过程基本不消耗

2 凝胶型阳离子交换树脂 吨0.3 主要成分为苯乙烯二乙烯基苯;

软水制备使用

3 氯化钠 吨1.2 离子交换树脂再生使用

4 能源 电万kwh/年237 市政供电

5 再生水 万吨/年184.32 循环水量, 接自江山路辅路 DN500 再生水管道

6 自来水 吨/年455 市政供水, 其中 287m3 为一次新鲜 水循环水量 制冷剂 R134a 的理化性质: 制冷剂 R134a,中文名称:四氟乙烷,分子式为 CH2FCF3,不破坏臭氧层,不 含氯离子,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流 的环保制冷剂,具有良好的安全性能(不........