编辑: star薰衣草 2019-12-20
1 第一题 某居住小区由

4 座建筑高度为 69.

0m 的23 层单元式住宅楼和

4 座建筑高度为 54.0m 的18 层单元式住 宅楼组成.设备机房设地下一层(标高为-5.0m) .小区南北侧市政道路上各有一条 DN300 的市政给水管, 供水压力为 0.25MPa,小区所在地区冷冻线深度为 0.85m. 住宅楼的室外消火栓设计流量为 15L/s,

23 层住宅楼和

18 层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为 20L/s、 10L/s;

火灾延续时间为 2h,小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了 室外消火栓,室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一 层,高位消防水箱设置在其中一座

23 层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进 水管的补水量为 50m3/h 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间, 系统官网泄漏量测试结果为 0.75L/s, 高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s. 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格.竣工验收一年后,在对系统进行 季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;

消防控制中 心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后, 消防水泵启动.经维修消防控制柜后,恢复正常. 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘察原因后发现,高位防水箱的补水量 与竣工验收时相比,增加了

1 倍. 根据以上材料,回答下列问题(共16 分,每题

2 分.每题的备选项中,有2个或者

2 个以上 符合题意,至少有一个错项.错选,本题不得分;

少选,所选的每项的 0.5 分)

1、两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) . (A)有效容积为 4m3 的消防水池 (B)有效容积为 24m3 的消防水池 (C)有效容积为 44m3 的消防水池 (D)有效容积为 55m3 的消防水池 (E)有效容积为 60m3 的消防水池 解析: 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014: 4.3.4 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况

3 下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于 100m ,当仅设有消 火3 栓系统时不应小于 50m . 答案: 【DE】

2、下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( ) . (A)0.70m (B)1.00m (C)1.10m (D)1.15m (E)1.25m 解析: 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014: 8.2.6 埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规 定:

1 管道最小管顶覆土应按地面何载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定;

2 管道最小管顶覆土不应小于 0.70m;

但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小 于0.90m;

3 管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下 0.30m. 2017年注册消防工程师《案例分析》真题解析

2 本题中小区南北侧市政道路上小区各有一条 DN300 的市政给水管,所在地区冷冻线深度为 0.85m, 则覆土深度应不小于 0.3+0.85=1.15 m. 答案: 【DE】

3、下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有( ) . (A)保护半径 150m (B)间距 120m (C)扑救面一侧不宜少于

2 个(D)距离路边 0.5m (E)距离建筑物外墙

2 m 解析: 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014: 7.3.1 建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第 7.2 节的有关规定. 7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定, 保护半径不应大于 150.0m, 每个室外消火栓的出流量宜按 10L/s~15L/s 计算. 7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;

建筑消防扑救面一侧的室外消火栓 数量不宜少于

2 个. 7.2.5 市政消火栓的保护半径不应超过 150m,间距不应大于 120m. 7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:

1 市政消火栓距路边不宜小于 0.5m,并不应大于 2.0m;

2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m;

3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,当确有困难时,应采取防撞措施. 答案: 【ABCD】

4、根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有( ) . (A)消火栓设置位置 (B)栓口压力 (C)消防水带长度 (D)消火栓安装高度 (E)消火栓试验强度 解析: 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014:13.2.13 消火栓验收应符合下列要求:

1 消火栓的设置场所、位置、规格、型号应符合设计要求和本规范第 7.2 节~第7.4 节的有关规定;

2 室内消火栓的安装高度应符合设计要求;

3 消火栓的设置位置应符合设计要求和本规范第

7 章的有关规定,并应符合消防救援和火灾扑救工艺的 要求;

4 消火栓的减压装置和活动部件应灵活可靠,栓后压力应符合设计要求. 答案: 【ABD】

5、下列消防水泵控制柜的 IP 等级中,符合现行国家标准的( ) . (A)IP25 (B)IP35 (C)IP45 (D)IP55 (E)IP65 解析: 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014: 11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵 控制室时,其防护等级不应低于 IP30;

与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55.

3 本题中消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间,所以不应低于 IP55. 答案: 【DE】

6、工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有( ) . (A)电机功率全覆盖性能曲线 (B)设计流量和扬程 (C)零流量的压力 (D)1.5 设计流量的压力 (E)水泵控制功能 解析: 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014: 13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:

1 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、 型号、数量,应符合设计要求;

吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;

3 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;

4 分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关 (管网) 、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;

5 打开消防水泵出水管上试水阀, 当采用主电源启动消防水泵时, 消防水泵应启动正常;

关掉主电源, 主、备电源应能正常切换;

备用泵启动和相互切换正常;

消防水泵就地和远程启停功能应正常;

6 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4 倍;

7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡;

8 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求. 5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:

1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;

2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;

3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;

4 流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的 140%,且宜大 于设计工作压力的 120%;

5 当出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于设计压力的 65%;

6 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;

7 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过

3 台;

8 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响. 答案: 【BCD】

7、对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动自动功能均失效,机械应急启动功能有效, 消防水泵控制柜故障的可能原因有( ) . (A)控制回路继电器故障 (B)控制电路电气线路故障 (C)主电源故障 (D)交流接触器系统故障 (E)信号输出模块故障 解析: 自动和远程手动自动功能均失效,只能机械应急启动,说明故障可能发生在控制部件和控制回路. 答案: 【ABD】

4

8、针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有( ) . (A)控制管道漏水点并补漏 (B)更换流量开关 (C)关闭高位消防水箱的出水管 (D)调整流量开关启动流量到 2.5L/S (E)更换控制柜 解析: 本题中,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动,说明流量开关 可能损坏,应更换;

勘察原因后发现,系统管网泄漏量测试结果为 0.75L/s,高位防水箱的补水量与竣工验 收时相比,增加了

1 倍,说明可能管道存在漏水点;

高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设 定值为 1.75L/s. 高位消防水箱出水管上设置的流量开关的动作流量应大于系统管网的泄流量. 答案: 【AB】 第二题 某购物中心地上

6 层,地下

3 层,总建筑面积 126000m2 ,建筑高度 35.0m.地上一至五层为商场,六 层为餐饮.地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房、空调机房、排烟风机房等设备 用房和汽车库,地下三层为汽车库.

2017 年6月5日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,购物中心消防安全管理人首先汇 报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实了

(一)拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管 理工作;

(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查监督促其落实;

(三)组织实施防 火检查工作;

(四) 组织实施单位消防设施、 灭火器材和消防安全标志的维护保养, 确保其完好有效;

(五) 组织管理志愿消防队;

(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散 预案的实施和演练. 然后,检查组对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训,防火 检查、巡,灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险物品和场所防火 防爆, 志愿消防队的组织管理, 燃气和电气设备的检撕凸芾砑跋腊踩计篮徒背偷认腊踩芾碇贫. 检俗榛苟

2017 年的消防教育培训的计划和内容进行检, 根据资料该单位消防培训的内容有消防法规、 消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

本单位的火灾危险性和防火措施;

灭火器材的使用方法;

报火 警和扑救初起火灾的知识和技能等. 最后,检俗槎愿霉何镏行慕辛耸档丶觳.在检查中发现:个别防火卷帘无法手动起降或防火卷帘 下堆放商品:个别消火栓被遮挡;

部分疏散指示标志损坏;

少数灭火器压力不足;

承租方正在对三层部分 商场(约6000m2 )进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地公安消防机构申请消防设计审核.在 检讼揽刂剖沂,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾警报后,你如何处置?值班 员回答: 接到火灾警报后,通过对讲机通知安全巡查人员携带灭火器到达现场核实火情,确认发生火灾 后,立即将火灾报警联动控制开关转换为自动状态,启动消防应急广播,同时拨打保安经理电话,保安经 理同意后拨打

119 报警.报警时说清楚火灾地点、起火部位、着火物种类和火势大小,留下姓名和联 系电话,报警后到路口迎接消防车. 根据以上材料,回答下列问题(共20 分,每题

2 分.每题的备选项中,有2个或者

2 个以上 符合题意,至少有一个错项.错选,本题不得分;

少选,所选的每项的 0.5 分)

1、根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第

61 号) ,消防安全管理人还应当 实施和组................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题