编辑: 梦里红妆 2019-09-04
绿色建筑设计专篇(供暖通风与空气调节) 设计依据 依据性文件 规划部门的选址意见书(土地出让合同) 建设项目环境影响报告表 用地红线图 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范) 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 工程概况 建筑总量 用地面积:m2 , 总建筑面积:m2.

建筑单体概况 序号 单体名称 建筑面积(O) 层数(层) 建筑高度(m) 主要使用功能 供暖、空调方式

1 2

3 注: 供暖、空调方式 可按 集中式空调或供暖 、 多联式空调 、 分散式空调 等填写. 绿色技术概况(在中打√) 序号 节能技术名称 具体形式

1 楼宇自动控制系统

2 排风能量回收系统 新风与排风双向换气机 其他形式(填写):

3 蓄能空调系统

4 利用余热或废热源 提供: 蒸汽, 供暖, 生活热水

5 可再生能源利用 可再生能源形式(填写):

6 分布式供能系统 绿色建筑等级 绿色建筑等级: 一星级;

二星级;

三星级;

绿色建筑评分计算表: (应根据建筑类型分别选用公建或住宅建筑评分表) 公共建筑评分计算表 评价指标 节地 与室外环境 节能 与能源利用 节水 与水资源利用 节材 与材料资源利用 室内 环境质量 控制项 自评结果 √满足 √满足 √满足 √满足 √满足 评分项 权重Wi 0.16 0.28 0.18 0.19 0.19 适用总分 实际得分 得分Qi 加权得分WiQi 加分项得分Q8 总得分∑Q 住宅建筑评分计算表 评价指标 节地 与室外环境 节能 与能源利用 节水 与水资源利用 节材 与材料资源利用 室内 环境质量 控制项 评定结果 √满足 √满足 √满足 √满足 √满足 评分项 权重Wi 0.21 0.24 0.20 0.17 0.18 适用总分 实际得分 得分Qi 加权得分WiQi 加分项得分Q8 总得分∑Q 供暖通风与空气调节绿色建筑设计 与供暖通风与空气调节专业有关的绿色建筑技术选项内容 分类 技术内容 评价分 自评分 备注 供暖通风与空调 冷热源机组能效优于现行国家标准

6 热水循环泵和通风空调系统风机的单位能耗功率

6 合理选择和优化供暖、通风与空调

10 降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗

6 空调部分负荷节能措施

9 能量综合利用 排风热回收

3 合理采用蓄冷蓄热系统

3 合理利用余热、废热

4 合理利用可再生能源

10 室内空气质量 气流组织合理

7 设置室内空气质量监控系统(D)

8 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测(D)

8 创新 供暖空调全年计算负荷降低幅度达15%

2 冷热源机组能效优于国家现行标准

1 对主要功能房间采取有效的空气处理措施

1 应用分布式供能系统(N)

1 注:1 表中内容可根据住宅建筑、公共建筑及达标选项删减;

2凡标注有 的技术内容,标示该条文与其他专业也有关系,J-建筑,G-结构,S-给排水专业,N-暖通,D-电气. 设计参数与计算指标 室外设计参数 大气压力(hPa) 空调计算干球温度(℃) 空调计算湿球温度(℃) 空调计算相对湿度(%) 供暖室外计算温度(℃) 通风计算温度(℃) 平均风速(m/s) 夏季 冬季 空调室内空气计算参数 区域或房间简要名称 夏季 冬季 人员密度 新风量 风速 噪声控制标准 温度℃ 相对湿度% 温度℃ 相对湿度% 人/m2 m3/h?人m/s dB(A) 冬季供暖室内空气计算参数 设计参数 区域或房间简要名称 室内设计温度(℃) 空调总冷负荷: kW,空调(供暖)总热负荷: kW. 各栋建筑单体空调或供暖负荷计算统计: 序号单体 名称 空调 冷负荷 (kW) 单位建筑 面积冷指标 (W/O) 空调(供暖) 热负荷 (kW) 单位建筑 面积热指标 (W/O) 备注

1 2

3 4 空调(供暖)冷热源 序号 冷热源系统形式和参数 具体内容和数据

1 空调冷源形式

2 空调或供暖热源形式

3 空调、供暖水系统制式 二管制,四管制,分区二管制;

异程式,同程式,其他:

4 定压方式、水处理方式

5 冷冻水供、回水温度(℃)

6 冷却水供、回水温度(℃)

7 供暖热水供、回水温度(℃) 注:冷热源主机设备主要有:冷水[热泵]机组、多联式空调室外机、房间空调器、单元式空调机组、溴化锂吸收式冷[温]水机组、锅炉和热水机组等,包括并不仅限于这些类型. 空调(供暖)水系统 序号 空调、供暖水系统形式和参数 具体内容和数据

1 供暖、空调水系统输配方式

2 水系统的划分

3 水力平衡调节措施

4 水泵效率(%) ≥ 冷热源及水系统节能指标 冷热源主机设备节能指标 序号主机设备简要名称 额定制冷量 (kW) 额定制热量(kW) 配电功率 (kW) 燃气耗量 (Nm3/h) COP 或EER IPLV 或IPLV(C) 额定热效率 η 是否符合要求 (Y/N)

1 2

3 注:本表为通例表式,不同种类的空调冷、源源和供暖热源主机设备,可选择填写相应的空格,或自行删改及复制成多种类型的表式. 循环水泵耗电输冷(热)比 序号 最不利环路名称及编号 EC(H)R 计算值 限定值

1 2

3 空调、通风风系统 系统形式和参数 序号 空调、通风风系统形式和参数 具体内容和数据

1 空调风系统输配方式 全空气系统, 风机盘管+新风系统, 多联机+新风系统, 其它:

2 全空气系统过渡季节全新风或加大新风比运行 有/ 无,最大新风比: %

3 机械通风系统设置位置 地下车库, 设备机房, 卫生间, 其他: 空调风系统最大单位风量耗功率WS值 建筑类型:建筑 空调 风机 过滤 装置 总效率 全压 风量 加湿 方式 热回收装置阻力 设计 耗功率值 耗功率 限值 备注 (%) (Pa) (m3/h) (Pa) (W/m3.h) (W/m3.h) 注:平时使用的风量大于等于10000m3/h的空调风机中单位风量耗功率Ws最大者请填于上表. 通风风系统最大单位风量耗功率WS值 普通机械通风系统 通风 风机 总效率 全压 风量 设计 耗功率值 耗功率 限值 备注(%) (Pa) (m3/h) (W/m3.h) (W/m3.h) 注:平时使用的风量大于等于10000m3/h的通风风机中单位风量耗功率Ws最大者请填于上表. 空调水管、供暖水管、空调风管保温 序号需保温的 管道种类 保温材料名称 容重 (kg/m3) 导热系数 (W/m?k) 保温层 厚度(mm) 燃烧性能 等级

1 空调水管

2 空气冷凝水管

3 供暖水管

4 空调风管

5 (其他) 计量与控制(只填写已采用的措施,不涉及的内容可不填或不选.) 能量计量装置典型设置情况统计 计量类型 表具名称或编号 用途 安装位置 备注 燃料耗量 冷、热量 用电量 详见电气设计 补水量 详见给排水设计 锅炉房和换热机房的控制 锅炉房、换热机房群控, 锅炉、换热机组台数控制;

燃料供应量控制;

水泵台数与转速控制, 水泵与阀门等设备连锁控制;

供热量控制, 热水供水温度调节, 热水供水流量调节;

其他: 空调冷热源的控制 冷水(热泵)机组、水泵、阀门、冷却塔等设备顺序启停和连锁控制;

冷冻机房群控, 冷水机组台数控制, 冷水机组冷量优化控制;

水泵台数控制, 水泵流量优化控制, 水泵自动变频控制;

冷冻水供水温度调节;

冷却塔风机台数控制, 冷却塔风机变速控制;

冷却水最低供水温度控制, 冷却塔免费供冷供水温度控制;

其他: 全空气系统控制 风机、风阀、水阀启停连锁控制, 机组定时启停, 风机变速控制;

过渡季加大新风比控制, 运行状态监测及故障报警, 过滤器超压报警;

其他: 风机盘管系统控制 电动水阀和风速相结合控制, 公共区域温度设定范围控制;

公共区域定时启停控制, 过渡季加大新风比控制;

其他: 室内温度自动控制与调节装置:有、无. 室内空气质量监控系统:在办公室、会议室、多功能厅、教室、其他 等(人员密度超过25人/100m2,总人数大于8人的主要功能房间)设置室内空气质量监控系统,对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析及浓度超标报警(2000mg/m3),并联动空调系统进行 控制. 地下车库通风系统设置CO浓度监控系统:当CO浓度超过30mg/m3时,发出报警信号,并联动控制车库通风风机进行(开启、多档、变频)控制. 室内、外环境质量 锅炉或热水机组采用燃料为 ,燃烧后的烟气经 处理后排放,烟囱设置在 ,排放口高度 m. 餐厅厨房排油烟风机前净化装置:有、无,净化设备的效率为 %,厨房油烟排放浓度 mg/m3,.排油烟风道的排放口设置位置: 冷热源机组采用的冷媒为:R

22、R134A、R410A、R407C、其他 ,是/否为环保冷媒. 采用的消声、减振措施:消声设备、弹簧隔振器、橡胶隔振垫块、橡胶隔振器. 能量回收 冷凝热回收系统,冷却塔免费供冷系统. 排风热回收系统的位置:形式:全热、显热,热回收的效率: %. 特殊供能系统 蓄能空调系统 分时电价,峰谷电价比为: 蓄冷蓄热系统形式:设计日空调总冷量:kW・h,蓄冷装置的冷量:kW・h. 分布式供能系统 分布式热电冷联供系统形式:区域分布式、楼宇分布式、其他 . 分布式供能方式:具体参数: 全年能源综合利率: %. 可再生能源(以土壤源热泵为例) 采用土壤源热泵作为空调系统的一部分冷热源,地源热泵机组制冷量占总制冷量的 %,地埋管型式: ,埋深度 米,间距 米,热平衡措施: 余热、废热利用 类别 总用能量(kW) 余热或废热提供的热量(kW) 余热或废热提供的比例(%) 蒸汽 供暖或空调 生活热水 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题