   天然气锅炉房 防爆等级,燃气锅炉房属丁类厂房,耐火等级不低于二级,按GB 50016—2014《建筑设计防火规范》应设置室外消火栓。并根据GB 50140—2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求,按中危险级配置灭火器。

  燃气锅炉房火灾危险性分析

  根据建筑的火灾危险性分类,燃气锅炉房属丁类厂房,明火作业,满足火灾发生的3个必要条件:可燃物——天然气,助燃剂——空气,点火源——高温、电气火花及电弧等。通过分析燃气锅炉房的火灾案例[1],燃气锅炉房的起火原因主要包括以下方面。

  ①锅炉设计、制造、安装的缺陷及运行时的不当操作引起的锅炉本体爆炸,一般是燃气和空气混合物存在于烟道或炉膛内,且达到了爆炸极限,被锅炉自身的高温或明火引燃而发生的爆炸。对于此类事故的防范,主要是在锅炉的设计、制造、安装等环节严格把关,严格执行TSG G0001—2012《锅炉安全技术监察规程》的相关要求,并加强对锅炉运行人员的培训和管理。

  ②锅炉烟气温度过高或烟气泄漏,引燃了烟道、烟囱附近堆放的可燃物。由于锅炉房仅冬季运行,一些管理单位安全意识薄弱,停暖期在锅炉房内堆放杂物。若锅炉运行后清理不及时,这些杂物将成为严重的火灾隐患。杜绝此类事故发生,必须加强锅炉房的管理,杜绝锅炉房内乱堆杂物。

  ③天然气泄漏引发火灾。天然气管道上的阀门、仪表等接口发生泄漏,泄漏的天然气与空气混合,达到爆炸极限后,经高温或电气火花点燃,引起燃烧或爆炸。主要应对措施是设置可燃气体浓度报警装置,当甲烷体积分数达到爆炸下限的25%时立即报警,连锁开启事故风机排风,以及关闭天然气供气管道的紧急切断阀[2]。锅炉间的照明装置及电动机笔者建议采用防爆型,防止产生火花和电弧,并采用措施避免出现高温表面。
252276522
厂房(仓库)的防爆 16 3.7 厂房的安全疏散 18 4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)与... 浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等。 注2考虑到戊类厂房的火灾危险性较... ---摘自《UDC》
252276522
天然气 12 8 生产工艺 13 8.1 一般规定 13 8.2 熔制13 8.3 成纤15 8.4 粘结剂制备与输送 ... 防火与防爆 48 17.3 防电气伤害 49 17.4 防机械伤害 50 17.5 防尘、防毒和其他伤害 50 17... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
6)室外变配电站、加油站、加气站、锅炉房; 7)架空电力线路或通信线路; 8)其他相... 2)安全等级划分是否正确; 3)抗震设防烈度选择是否正确; 4)防雷设计的符合性; ... ---摘自《危险货物港口建设项目安全预评价指南》
865397499
电气设施应采用相应等级防爆性电器 一处不合格扣0.8分。 2 5 按危险化学品的特性处... 煤气(天然气)炉: 气阀应完好,无松动、无泄漏现象 重油炉: 油管、风管及加热管应... ---摘自《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》
麒麟兔爷
爆危险品和场所防火防爆, 志愿消防队的组织管理, 燃气和电气设备的检查和管理及消... 消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
元素吧里的召唤
燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数量不限 C.超市的厂房外采用封闭型灯具或有防水型灯座的... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
wtshxd
天然气与煤炭、石油并称目前世界一次能源的三大支柱。煤炭是工业社会的基础性 资源,... 工作等级划分表 16,判定本项目风险评价等级为二级。 表16 评价工作级别 分类 剧毒危... ---摘自《建设项目基本情况》
sunny爹
在火灾爆炸场所区域内使用非防爆防爆级别不够的 开关,电气设备、灯具等,会产生电火花,成为火灾或爆炸的点火源;熔断器及避雷器 接地的失效,引起电线过载发热,甚至... ---摘自《1 概述.》
贾雷坪皮
其特性与天然气相似。空气中如含 有8.6〜20. 8% (按体积计)的沼气时,形成 爆炸性的... 严格按照所定的生产危险区域防火防爆等级 进行设备选型、管道敷设和建构筑物布置。 ... ---摘自《③ 山前洪积倾斜平原自流水区》
ok2015
站场设置天然气放空火炬; 电气装置采用防火防爆设备; 站内设置各类消防设施等 新增压缩机房设置可燃气 体浓度探测器、灭火器、红 外式火焰探测器、通排风设 施等风险防范... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
没心没肺DR
设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 11.下列关于... 将使用天然气做燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
牛牛小龙人
其它伤害(如噪声、低温)等5锅炉房 火灾、锅炉爆炸、灼烫、机械伤害、中毒和窒息、... 4、室内电机更换为防爆电机。 维修工/酿造区域 酿造部 频繁进行 43 胶粘剂使用、除锈 1... ---摘自《ICS 67.160.10》
颜大大i2
防爆等级(类别、级别、组别)及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。 (17)爆炸和... 天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急... ---摘自《附件6》
静看花开花落
电力电容器用插片式金属防爆盖板组件 本标准规定了电力电容器用插片式金属防爆盖板组... 工作介质为天然气、沼气、瓦斯、秸秆气等燃气为燃料的固定式燃气发动机、双燃料发动... ---摘自《附件:》
kieth
冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电 为重点。 3.1.6 重大活动及节假日前... 储罐区、装卸作业区、泵房、消防泵房、锅炉房、配电室 等重点部分安全标志和警示牌齐... ---摘自《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
山南水北
劳保仓库、辅料房、 维修房等 锅炉房 256m2 256m2 新增 给排水系统 依托江西嘉特板业 ... 重要及 关键控制系统采用进口仪表,爆炸危险区内的仪表选型为相应等级防爆产品。... ---摘自《1、总则.》
star薰衣草
评价等级及评价范围 2.4.1 环境空气 根据《环境影响评价评技术导则》HJ/T2.2-2018,按... 配套有值班室、厕所 新建 锅炉房 建筑面积215m2,钢筋砼结构;卧式节能燃气蒸汽锅炉... ---摘自《山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司》
sunny爹
评价等级和评价范围.18 2.6.1 评价等级.18 2.6.2 评价范围.24 新疆州行远大物资再生利用... 2000m2,需做防渗处理 新建 锅炉房 建筑面积 79.98m2 依托厂区原有厂 房(砖混结构) ... ---摘自《1 概述.》
hgtbkwd
建筑防爆 2.3.1 建筑中有爆炸危险的场所或部位应有防爆泄压措施。设置泄压面积时,泄... 0.75 的燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油... ---摘自《建筑防火通用规范》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 等级标准;金寨县污水处理厂出水达到 《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
wtshxd
锅炉房 720 2000 框架 对锅炉及配套设备进 行技术改造 3 循环冷却水 4000 4000 砼 现有 ... 304,防爆电机,输送介质氨水,一 用一备 2 个4稀释水罐 容积 5m3 ; 1 个5稀释水输送泵... ---摘自《建设项目基本情况》
wtshxd
依托停车场由原设置锅炉房改建 配电室 建筑面积32m2 依托停车场 公用工程 供电 从柳林... 操作人员在防爆墙外的控制台操作充气阀,用空压机充气至表压20MPa,关闭充气阀,开... ---摘自《建设项目基本情况》
glay
电气设施应采用相应等级防爆性电器 一处不合格扣0.8分。 2 5 按危险化学品的特性处... 煤气(天然气)炉: 气阀应完好,无松动、无泄漏现象 重油炉: 油管、风管及加热管应... ---摘自《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》
星野哀
其防火、防爆应符合: 1)建筑耐火等级不应低于二级; 2)门窗应向外开; 3)封闭式... 锅炉房或燃气 热水炉(4.35) 使用液化气或残液的锅炉房, 其附属贮罐 设计总容积不大... ---摘自《DB11》
JZS133
井下炸药库设防爆门,防爆门在发生意外爆炸事故时可自动关闭,且能限制大量爆炸气体... d)锅炉房距井口应不小于50m;e)在草原、苇塘、林区钻井时,井场周围应有防火隔离... ---摘自《一、小型露天采石场安全生产条件“回头看”检查表》
夸张的诗人
6 锅炉房、变电站、危险品库、汽车库(修理库、停车场) 、加油站、 消化池、储气罐... 5.2.2 爆炸性气体环境场所的防爆等级防爆区域划分、电气设备保 护级别的关系均应符... ---摘自《湖南省市政基础设施工程施工图设计文件》
飞鸟
天然气液化后体积仅为同量天然气体积的1/625,可以大大节约储运空间和成本,非常有... 站内防爆区域内的照明采用防爆灯具,防爆级别为dⅡB,组别为T4,且必须具有防爆合... ---摘自《国环评证乙字第2741号》
wtshxd
建设项目锅炉房设置在站内办公楼 1 层西北侧, 主要大气污染来源于锅炉燃烧废 气,年... 区域内选择相应防爆级别的电器设备、灯具、电缆等; ⑵采用阻燃性电缆,并对电缆沟填... ---摘自《建设项目基本情况》
向日葵8AS
多层布置的锅炉房 各层≥2 3.3.6 设在其他建筑物内的燃油或燃气锅炉间、冷热电联供的燃烧设备间,应设 置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列规定: 1 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
星野哀
城市客车分等级技术要求与配置 AQ5201 涂装工程安全设施验收规范 3 术语及定义 下列... 主要指锅炉房、变配电间等可能存在特种作业活动的作业现场。 3.6 个体防护装备 从业人... ---摘自《DB11》
huangshuowei01
电气设施应采用相应等级防爆性电器 一处不合格扣0.8分。 2 5 按危险化学品的特性处... 煤气(天然气)炉: 气阀应完好,无松动、无泄漏现象 重油炉: 油管、风管及加热管应... ---摘自《附件1》
wtshxd
锅炉房内 2.8MW 燃气锅炉供热、采暖 办公楼 建筑面积 684.93m2 依托原新疆华丽联合房... 电气设备及仪表按防爆等级 的不同选用不同的设备。 ②安装火灾设备检测仪表、消防自... ---摘自《1 总则.》
星野哀
可燃蒸汽和气雾场所的电气设备及通风应符合防爆要 求; b) 使用天然气、人工煤气、液化气和煤粉作燃料时,其点火保护和熄火保护应灵敏、可靠。 3.3.19 移动电气设备 3.3.19.... ---摘自《DB11》
252276522
防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置 表5.2-3 天然气的理化性质 标识 中文名:天然气 英文名:naturalgas 危规号:21007 CAS号:74-82-8 理化性 ... ---摘自《建设项目基本 情况》
雨林姑娘
各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置,厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》(GB500016-2006)和《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)规定等级设计。 ②... ---摘自《河北蒙特费罗导轨有限公司》
思念那么浓
防爆要求和可燃气体检测报警器 5.5 仪表的保温、防腐蚀、接地等措施 5.6 仪表电源要求 ... 锅炉房 212 4 污水处理 214 5 研发指挥中心 201 6 检测中心 202 7 食堂 203 8 门卫一 215 ... ---摘自《中华人民共和国》
sunny爹
锅炉房位于家具建材城北侧。 5 景观工程 绿地 绿地率14.2% 表3.2-2 项目主要经济技术... 爆炸危险区域中的电器设备其防爆等级不低于相应设计规范的要求; ③燃气管道设置的防... ---摘自《目录》
ddzhikoi
阿克苏泓盛化工有限公司天然气法年产 3 万t二硫化碳建设项目 2 阿克苏泓盛化工有限公... 依据评价等级、环境敏 感目标和项目区的主导风向等因素,并结合废气污染物较大浓度围... ---摘自《1.建设项目概况.》
元素吧里的召唤
防爆门上应装设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设计烈度为 6 度至 9 度时,锅炉房的建筑物、构筑物,以及对锅炉选择和管 GB 50041-2008 - 5 - 道设计,应采取抗震措施。 第2.0.16... ---摘自《GB 50041-2008》
hyszqmzc
项目天然气燃烧机采用低氮燃烧 技术,燃烧烟气通过管道引至排放有机废气的排气筒(②... 的要求选用 相应的防爆电器仪表,防爆等级不低于相应设计规范的要求; C.厂房消防设... ---摘自《信息产业部电子综合勘察研究院 证书类别:乙》
hyszqmzc
锅炉间及计量间排风采用强制排风方式,排风机采用防爆轴流风机,满足锅炉房通风要求,设备 利旧。 10、其他:材料表中不包括随设备自带的阀门及配件等。 七、安全技术措施 ... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
无理的喜欢
指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... 并应设防爆装置。 4.4.14 油制气炉宜露天布置。主烟囱和副烟囱高出油制气炉炉顶高度不... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
没心没肺DR
锅炉房的锅炉总台数,新建时不宜超过 5 台;扩建和改建时,不宜超过 7 台。 第2.0.14 条 燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门 的位置应有利于泄压,当... ---摘自锅炉房设计规范》
GXB156399820
包装车间应远离锅炉房和原材料粉碎、制曲、贮曲等粉尘较多的场所,并满足防尘、防火、 防爆要求。 3.2.2.8 有粉尘爆炸危险的场所应符合 GB 15577 的规定。 3.2.3 仓库环境 3.2... ---摘自《DB12》
阿拉蕾
锅炉房 1 座,闲置 1 座,布置燃气锅炉一台 占地面积不 变 辅助 综合办公楼 1 座,三层 1 ... 电气设施要符合防爆等级要求等。 (3)制定事故应急方案,同时提高员工安全防范意识,... ---摘自《第一章 总论》
252276522
锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采 用三级耐火等级的建筑。 7 3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级... ---摘自《UDC》
ddzhikoi
负责制定安全防护措施,防火、防爆做到安全运行; 负责做好水质化验,确保炉水、补水符合国家相关标准; 负责做好锅炉房设备及热力系统管道日常维护及保养。 (三)服务要... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
鱼饵虫
锅炉房内的电气设备不防爆防爆等级不够,电气线路未穿管保护、人员在操作车间内吸烟、带明火进入)有可能发生火灾爆炸的危险。 2.检修时,置换不彻底,违章动火,违章... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
star薰衣草
发生炉制气、轻油制气、流化床水煤气、天然气改制、一氧化碳变换和煤气脱水,并对主要生产场所火灾及爆炸危险分类等级等条文进行了修订。 4.第6章燃气输配系统中,提高了... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
黑豆奇酷
燃气锅炉房燃气监测设施改造技术参数 1、TC100Ⅱ气体探测器 序号 产品名称 规格型号 ... 功耗<2W/路 防护等级 IP65 防爆等级 ExdⅡCT6 安装支架及附件 带管道式安装附件、防... ---摘自《燃气锅炉房燃气监测设施改造技术参数》