南川工业园区天然气门站改扩建工程建设项目环境影响报告表 编制单位: 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 编制时间:2017.

11

1 建设项目基本情况 项目名称 南川工业园区天然气门站改扩建工程建设项目 建设单位 西宁中油中泰管道燃气有限公司 法人代表 刘连勇 联系人 张四海 通讯地址 西宁市南川工业园区同安路

179 号 联系电话

18509715056 传真 邮政编码

810000 建设地点 西宁市南川工业园区同安路

179 号 立项审批部门 南川工业园区管委会 批准文号 宁开南管经[2017]35 号 建设性质 新建 √改扩建技改 行业类别及代码 D45 燃气生产和供应业 占地面积

360 绿化面积 (万平方米) 总投资(万元)

900 其中:环保 投资(万元)

30 环保投资占 总投资比例 3.3% 评价经费 (万元) 预期投产日期 工程内容及规模

一、项目由来 涩宁兰输气管线上新庄分输站至城南门站支线管道 (以下简称城南支线) 于2001 年5月投运,管道规格为 D355*6.3,材质为 L415,管道总长为 19.6km,设计压力 为6.3MPa,运行压力在 2.5-6.0MPa,历史小时输气量已超过 20*104 Nm3 /h .

2016 年11 月接到上游单位《关于城南支线降压运行的函》后,西宁中油燃气 有限责任公司联合西宁分输站对城南支线管道沿线环境进行现场踏勘, 并了解管道现 状如下:城南支线初期建设时按照

一、二级地区进行设计,目前由于城市发展建设, 管线周边环境发生了较大变化,上新庄~清水河村段基本处于二级地区.清水河村~ 城南门站段穿越部分工业厂区、城南新区道路,已由设计初始的二级地区升为四级地 区,上游单位建议城南支线降压运行. 综上所述,为了不影响供气,需确定合理的降压运行方案, 有效管控分输风险, 改善周边安全环境,切实保障人民群众生命财产安全和燃气供应稳定.项目就是在此 背景下提出的. 南川工业园区管委会批准南川工业园区天然气门站改扩建工程项目的 建设(宁开南管经[2017]35 号) . 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》和国家 环境保护有关法律、法规的要求,西宁中油中泰管道燃气有限公司于

2017 年11 月委 托甘肃宜洁环境工程科技有限公司承担 南川工业园站改扩建工程建设项目 的环境 影响评价工作. 南川工业园区天然气门站改扩建工程建设项目环境影响报告表 编制单位: 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 编制时间:2017.11

2 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》三十

二、94 城市天然气供热工程, 本项目属于编制环境影响报告表类别. 甘肃宜洁环境工程科技有限公司接受委托后,按照国家相关法律法规,立刻组织 人员对工程资料进行了全面、细致的分析,并对建设项目工程沿线及附近区域进行了 现场调研和踏勘,收集相关资料,在通过对项目的工程分析及环境现状调查、分析的 基础上进行了建设项目环境影响评价工作,按《环境影响评价技术导则》的规范编制 本项目环境影响评价报告表, 作为建设项目的审批依据及建设和营运过程环境管理的 重要决策依据.

二、编制依据 2.1 法律法规、条例及政策 ⑴《中华人民共和国环境保护法》 (2015 年1月1日) ;

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016 年9月1日) ;

⑶《中华人民共和国水污染防治法》 (2008 年6月1日) ;

⑷《中华人民共和国大气污染防治法》 (2016 年1月1日) ;

⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (2010 年4月1日) ;

⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2005 年4月1日) ;

⑺《建设项目环境保护管理条例》(国务院[98]253 号文,1998 年11 月29 日);

⑻《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第

33 号,2015 年6月1日) ;

⑼《产业结构调整指导目录(2011 年本) (2013 年修正) 》 (国家发展和改革委员 会) ;

⑽《青海省湟水流域水污染防治条例》 (青海省人民政府,2014 年1月1日) ;

⑾《大气污染防治行动计划》 (国发[2013]37 号) ,2015 年6月;

⑿《水污染防治行动计划》 (国发[2015]17 号) ,2015 年4月;

⒀《土壤污染防治行动计划》 (国发[2016]31 号) ,2016 年5月. ⒁D关于印发《青海省项目环境监理管理办法》 (试行)的通知‖(青环发[2008]

342 号) ;

⒂《西宁市水环境功能区划》(宁政办[2005]114 号,西宁市人民政府);

⒃《西宁市大气污染防治条例》 ,2016 年3月1日;

⒄《西宁市环境噪声污染防治办法》 (1998 年9月7日,西宁市人民政府) ;

南川工业园区天然气门站改扩建工程建设项目环境影响报告表 编制单位: 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 编制时间:2017.11

3 ⒅《西宁市城市排水管理办法》 (西宁市人民政府令第

119 号) ;

⒆《西宁市建设工程文明施工管理办法》 (2015 年8月1日) . 2.2 技术规范文件 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》 (HJ2.1-2016) ;

⑵《环境影响评价技术导则-大气环境》 (HJ2.2-2008) ;

⑶《环境影响评价技术导则-水环境》 (HJ/T 2.3-1993) ;

⑷《环境影响评价技术导则-声环境》 (HJ2.4-2009) ;

⑸《环境影响评价技术导则-生态影响》 (HJ19C2011) ;

⑹《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169C2004) . 2.3 技术资料及文件依据 ⑴监测部门提供的监测资料;

⑵建设单位、设计单位提供的有关技术资料及其它调查资料;

⑶《南川工业园站改扩建工程建设项目可行性研究报告》 (西宁中油城市燃气工 程设计咨询有限公司,2017 年7月) ;

⑷《关于南川工业园站改扩建工程建设项目可行性研究报告的批复》 (宁开南管 经[2017]35 号,2017 年7月24 日) ;

⑸《环境影响评价委托书》 (西宁中油中泰管道燃气有限公司,2017 年11 月17 日) .

三、项目概况 项目名称:南川工业园区天然气门站改扩建工程建设项目 建设单位:西宁中油中泰管道燃气有限公司 建设地点:西宁市南川工业园区同安路

179 号,北临西久公路,南侧为空地,东 邻青海省公安干警维稳培训训练基地(在建) ,西侧为中国石油 CNG.项目中心地理 坐标为 E101°39′25.63971″,N36°31′33.00444″. 建设性质:改扩建 项目投资:建设项目总投资

900 万元,全部为自筹资金. 根据《产业结构调整指导目录》 (2011 年本) ,该项目属于第一类鼓励类中第七 条第

3 款:原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设;

第二十二条第

10 款:城市燃气工程;

建设项目符合国家产业政策. 3.1 建设项目现有工程(南川工业园区天然气配套工程项目)情况 南川工业园区天然气门站改扩建工程建设项目环境影响报告表 编制单位: 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 编制时间:2017.11

4 南川工业园区天然气配套工程项目于

2013 年建成投入运营.南川工业园区分输门站 占地面积

5800 m2 , 供气规模为 8*104 Nm3 /h, 进口压力 1.6 Mpa, 出口压力 0.4 MPa. 门站天然气过滤、计量后,一路经稳压、干燥后进入 CNG 加气站,一路经调压供给 各天然气用户(其中一路

1 级调压为 1.6 MPa 为工业用户预留接口,一路

2 级调压为 0.4 MPa 供中压管网) . 3.2 建设项目改扩建工程情况 本工程建设清水河阀室至南川工业园区城市门站进站输气管线

480 m,管径为 D355.6 mm;

南川工业园区城市门站至城南门站出站输气管线

480 m,管径为 D355.6 mm;

拆除既有进站输气管线

480 m,管径为 D273 mm,拆除既有清水河阀室

1 座. 在既有南川工业园区门站内增设一座具备过滤分离、调压、计量和加臭的工艺区,设 计输量为 20*104 Nm3 /h,设计压力 6.4MPa. 表1建设项目改扩建内容一览表 项目 现有工程 改扩建工程 门站 占地面积

5800 m2 ,供气规模为 8*104 Nm3 /h 改扩建后供气规模为 20*104 Nm3 /h 进站输气管线 原有拆除 新建

480 m,管径为 D355.6 mm 出站输气管线

480 m 新建

480 m,管径为 D355.6 mm 工艺区

1 座 扩建

1 座,占地

360 m2 清水河阀室 原有拆除 / 建设项目改扩建后不增设工作人员劳动定额及相关配套办公生活设施. 南川工业园区天然气门站改扩建工程建设投运后站区主要工程见表 2. 表2南川工业园区天然气门站主要工程一览表 工程 现有工程 改扩建工程 总体工程 主体工程 占地面积

5800 m2 , 供气规 模为 8*104 Nm3 /h.工艺 区1座,输气管线

480 m (拟拆除) ,出站管线

480 m. 清水河阀室 (拟拆除) . 占地面积

360 m2 , 供气规 模为 20*104 Nm3 /h.工 艺区

1 座,输气管线

480 m,出站管线

480 m. 总占地面积

6160 m2 , 供气 规模为 20*104 Nm3 /h.建 设南川工业园区分输门 站,设置工艺区

2 座,建 设进站输气管线

480 m, 出 站输气管线

960 m. 配套工程 办公用房 -- 办公用房 公用工程 给水:市政给水管网接入 -- 给水:市政给水管网接入 排水:雨污分流,生活污 水经化粪池纳入市政污水 管网,经城市污水处理厂 处理达标后排入南川河 -- 排水:雨污分流,生活污 水经化粪池纳入市政污水 管网,经城市污水处理厂 处理达标后排入南川河 供电:城市电网接入 -- 供电:城市电网接入 南川工业园区天然气门站改扩建工程建设项目环境影响报告表 编制单位: 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 编制时间:2017.11

5 供暖:集中供暖.设置锅 炉房

1 座,设置

1 台1吨燃气锅炉,总功率 0.7 MW,热源采用清洁能源 天然气 -- 供暖:集中供暖.设置锅 炉房

1 座,设置

1 台1吨燃气锅炉,总功率 0.7 MW, 热源采用清洁能源天 然气 环保工程 化粪池

1 座,27 m3 -- 化粪池

1 座,27 m3

四、建设项目主要工程设计 4.1 压力管道分级 本工程输气管道属于压力管道 GA1 级,按GA1 级长输管道进行设计. 4.2 管线布置方案 本工程管线接入点为清水河村西宁支线上游, 管线沿清水河村水渠边向西敷设至 南川工业园站,经站内调压后出站管线与进站管线同沟敷设至清水河西宁支线下游, 并与其连头,线路共计

960 m. 本项目输气管道途经地区基本为荒地. 4.3 管道主要工艺参数 根据市场的需求预测考虑管道的输气能力,确定参数如下: (1)管道输量:20*104 Nm3 /h;

(2)管道长度:进站管线

480 m,出站管线

480 m;

(3)供气压力:进站管线 3.5 MPa-6.4 MPa,出站管线 3.0 MPa;

(4)管道强度设计系数:0.4;

(5)抗震设防烈度:7 度. 基础参数选取: 标准状态:压力 0.101325 MPa、温度

20 ℃;

年工作天数:350 天;

输气管道的效率系数:0.9;

气体的压缩系数:0.95. 4.4 管径设计与管材选型 建设项目设计管径 D355.6;

输气管道选用壁厚为

8 mm,螺旋缝埋弧焊钢管. 4.5 管道敷设 建设项目设计管道管顶覆土不得小于 1.6 m. 工程穿越清水河水渠

1 处,穿越长度

16 m,选择顶管方式穿越;

拟建管道与已 建埋地管道、电缆交叉时,从其下方通过.且与电缆的垂直净距不得小于 0.5 m,与 南川工业园区天然气门站改扩建工程建设项目环境影响报告表 编制单位: 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 编制时间:2017.11

6 其它管道的垂直净距不得小于 0.5 m. 4.6 管线防护 输气管道沿线应设置里程碑、转角装、交叉和警示牌等永久性标志;

里程桩应沿 气流前进方向左侧从管道起点至终点,每公里连续设置,阴极保护测试桩可同里程桩 结合设置;

埋地管道与公路、河流和地下构筑物的交叉点处两侧应设置标志桩(牌) ;

对易于遭到车辆碰撞和人畜破坏的管段,应设置警示牌,并应采取保护措施.总计设 置里程桩

2 个,标志桩(牌)26 个,警示带

960 m. 管道爬坡处坡度较大地段采用浆砌石护坡保护管沟, 坡度较小和高差较小地段坡 身采用草袋素土堡坎做法铺设,对于管线沿线易产生滑坡、水土流失等处也需做浆砌 石水工保护. 4.7 场站设计 本项目为西宁南川工业园区门站改扩建工程,增设一个具有接受、过滤、调压、 计量和加臭功能的工艺区,供气量为 20*104 Nm3 /h.进站 3.0-6.3 MPa 天然气经电动 球阀后分两路(一备一用) ,通过卧式过滤分离器,分离、过滤后的天然气进入汇管 1,从汇管

1 分两路经计量(一备一用)后进入汇管 2,从汇管

2 分三路,一路为电 动节流阀,用于进站天然气压力为 3.0 MPa 不需要进行调压时直接通向汇管 3;

另两 路(一备一用)........