编辑: 迷音桑 话题热度:1134 2019-11-05
关键词: 燃气,防爆,规定,锅炉房,要求,燃气锅炉房,标准,防爆规定,需求,条件 添加资源
资源与摘要 编辑
迷音桑
  燃气锅炉房防爆要求

  防爆要求

  1、 锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀。储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。

  2、 锅炉房内的电气应为防爆型。电力线路不应采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线,且不宜沿锅炉烟道、热水箱和其他载热体的表面敷设,电缆不得在煤场下通过。

  3、在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:

  1)锅炉房设置在首层时,对采用燃油作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于3次,事故换气次数每小时不应少干6次;对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次。

  2)锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次。

  3)锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次。



  防火要求

  1、全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并应符合环境影响评价报告提出的各项要求。

  2、采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。
star薰衣草
以及满足功能性能要求的技术措施,内容覆盖燃气工程的勘察、测量、规划、设计、施工、验收、使用维护和拆除等全生命周期技术和管理的要求。本规范涉及的通用功能性能和通... ---摘自《中华人民共和国国家标准
梦里红妆
汽车库、修 车库的平面布置是否符合规范要求; 2.建筑内油浸变压器室、多油开关室、高压电容器室、柴油发电机房、锅炉房、歌舞娱乐放映游艺场所、托儿所、幼儿园的儿童用... ---摘自《浙江省公安厅 浙江省住房和城乡建设厅关于改革建设工程消防...》
hyszqmzc
锅炉房.10 4.5.9 消防控制室.10 4.5.10 厨房.10 4.5.11 变配电室.10 4.5.12 施工现场消防安全管理.11 4.5.13 危险品储存场所消防安全管理.11 5 消防系统运行管理要求.11 5.1 室内消火... ---摘自《国家卫生健康委员会》
飞鸟
生产区平面布置设计严格执行有关防火、防爆规定,厂区内煤气发电车间主 厂房防火按丁类二级考虑, 各生产储存装置之间应严格按防火防爆间距布置,厂房、建筑物及通道宽度... ---摘自《证书等 级:乙级》
王子梦丶
要求燃气厨房、燃气锅炉房燃气茶炉房、燃气表房、液化气瓶室等可 燃气体闸伐范围,选择安装可燃气体火灾探测器。 5.1.4.4 装有自动灭火系统以及用单一探测器不能有效... ---摘自《DB34》
没心没肺DR
不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
牛牛小龙人
要求,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合啤酒制造行业企... 其它伤害(如噪声、低温)等5锅炉房 火灾、锅炉爆炸、灼烫、机械伤害、中毒和窒息、... ---摘自《ICS 67.160.10》
静看花开花落
第3.1条7燃气锅炉房照明灯不防爆。 GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条8锅炉房无安全操作规程。 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第8.1.4条 企业... ---摘自《附件:》
人间点评
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《第一章 总则》
元素吧里的召唤
下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是( )。 A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质 B.消除静电火花 C.设置可燃气体浓度报警装置 D.设置泄压构件 正确答案: ... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
向日葵8AS
燃气锅炉间电气不防爆未整改(2018年第一批挂牌督办重大隐患,且未整改)。 《安全生产法》 第三十二条;《消防法》 第二十八条。 10 利辛县驰通商砼有限公司 1.厂区油罐... ---摘自《序号》
星野哀
燃气体探测仪 气体检测 2 台 必备 5.7 机械制造企业应急物资配备要求 机械制造企业应急物资配备要求应符合表8的要求。 表8 机械制造企业应急物资配备要求 序号 种类 物资名称... ---摘自《DB11》
252276522
房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。 3.3.12 除锅炉的总蒸发量小于等于 4t/h 的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防火门。 3.3.3 当锅炉间和燃烧... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
黑豆奇酷
燃气锅炉房燃气监测设施改造技术参数 1、TC100Ⅱ气体探测器 序号 产品名称 规格型号 生产厂家 单位 单价 数量 金额 1 天然气防爆探测器 TC100Ⅱ 河南汉威 只3200 30 96000 技... ---摘自燃气锅炉房燃气监测设施改造技术参数》
飞翔的荷兰人
6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求 第一节 供货范围、技术资格、参数与要求 第二节 备件和工具 第三节 设计联络会及配套责任 第四节 设备出厂前检验 第五节 技术服务 第六节 检验、调试... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求
星野哀
规定。 4.2.10.2 下列区域应设置禁止烟火等标志: a) 库房、客房、餐饮等场所; b) 存放和使用柴油、燃气、乙炔和氧气瓶等易燃易爆物品的场所; c) 变配电室、锅炉房、计... ---摘自《DB11》
烂衣小孩
储存爆炸节限<10% 的可燃气体的工业场所, 应选用隔爆型防爆电气设备; 生产、 储存爆炸下限≥10% 的可燃气体的工业场所,可选用任一防爆型电气设备。 3) 根据爆炸极限可... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》