编辑: 阿拉蕾 话题热度:1539 2020-02-10
关键词: 锅炉,含氧量,锅炉烟气,锅炉烟气含氧量,烟气,含氧量高,烟气含氧量,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
阿拉蕾
   锅炉烟气含氧量高怎么办

  造成含氧量偏高就是过量空气系数过高。原因如下:

  1、鼓风机开口太大,给风太大。

  2、漏风,空气漏入炉膛或是烟道

  3、燃烧机选型或调试不合理

  4、燃料燃烧不充分造成氧耗少。

  5、烟气分析检测点选择不合理。

  烟气氧量过高会增加热损失,这是因为过剩空气量过多,会带走热量。一般链条锅炉的烟气氧量都控制在6%-8%为宜。

  锅炉烟气烟尘监测流程及注意事项

  监测仪器设备的准备和检查

  1滤筒的准备

  滤筒是一种捕集率高、阻力小、便于放入烟道内采样的捕尘装置。我们常用的是玻璃纤维滤筒,玻璃纤维滤筒由超细玻璃纤维制成,对于0.5um以上的尘粒的捕集效率达99.9%以上。适用于500℃以下的烟气采集。

  滤筒准备时需要进行认真的筛选,滤筒太薄、太厚及厚薄不均匀的要剔除,这是因为筒壁致密不均匀、筒壁表面稀疏的滤筒在测量和称重时容易部分掉落;筒壁太薄,强度太低,监测过程中容易破裂;筒壁太厚,采样阻力较大,影响尘粒吸入。监测过程中,还必须有空白滤筒的全程伴随,作为该批滤筒的误差校正。应将检验合格的滤筒用铅笔编号,在105—110的烘箱内烘烤1小时,取出置于干燥箱内,冷却至室温,用万分之一天平恒重。当滤筒在400℃以上高温排气中使用时,为减少滤筒本身减重带来的误差,应预先在400℃高温箱中烘烤1小时,然后放入干燥箱中,冷却至室温,称量至恒重。

  2现场监测前对烟气测试仪器进行全面检查

  首先确认电源电压是否符合仪器使用要求,检查显示器、键盘、采样泵等各项功能是否正常,干燥筒中加入约为3/4体积的具有充分干燥能力的变色硅胶(颗粒状),使用标准气体校准气体组分(O2、SO2、NOX)传感器,尤其要注意SO2的反应滞后时间长。检查仪器管路系统连接和气密性是否完好,检查胶管是否存在折点或堵塞,气密性检查方法:连接好仪器,选用等速流量采样,用手指压住进气端口,如泵的声音突然加大,松手后恢复正常,则气密性正常。

  监测位置与采样点的选择

  为取得具有代表性样品,采样位置应优先选择在烟囱或地面管道气流平稳的垂直管段中,避开烟道弯头和断面形状急剧变化的部位。采样位置应距烟道的弯头、接头、阀门和其他变径管的下游方向大于6倍直径和距上述部位的上游方向大于3倍直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。当测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍处,并应适当增加测点的数量。采样断面的气流最好在5m/s以上。

  采样点数量的多少主要与烟道采样断面截面积的形状、大小、断面烟气流动的分布状态是否均匀有关。必须按照一定的原则在同一断面内进行多点测量,才能取得较为准确的数据。对于圆形烟道断面分成一定数量的同心等面积圆环来确定采样点的位置和数量;而方形或矩形烟道,则将烟道断面分成适量的等面积小块,各块中心即为测点。当采样断面远离弯头、阀门和变径管时,断面测出的烟气流速和尘粒分布是比较均匀的,这时可适当较少测点数量;但有时由于采样现场的限制,找不到理想的断面,不得不在距离弯头、变径管较近的位置选择断面,此断面处的烟气流动状态通常是不均匀的,甚至比较紊乱,这种情况应当增加采样点数量。

  锅炉工况的确定

  锅炉运行负荷是影响烟尘排放浓度的重要因素,必须保证锅炉设备的正常运转和工况负荷的稳定性。现场监测时应有人专门监督被测锅炉的工况,保证锅炉及其除尘设施正常运行,满足监测条件。锅炉烟尘测试方法》GB5468-1991中规定,在用锅炉烟尘排放浓度的测试,必须在锅炉设计出力70%以上的情况下进行。

  测定烟气压力、流速、选择采样嘴

  在烟道中流动的气体同时受到动压和静压作用,如果不能正确地测得这两种压力,将对采样嘴的选择及等速采样流量的计算结果产生误差,测量动压、静压时若仪器显示动压很低或为零,则应互换动压管和静压管,测定时皮托管嘴动压向要对准气流方向。为了从烟道得到有代表性的样品,须等速采样,即气体进入采样嘴的速度和采样点的烟气流速相等。

  采样速度大于或小于采样点的气流速度都将使采样结果产生偏差。维持等速采样的方法是测定烟气流速的同时进行等速跟踪采样。在事先根据烟道的形状,烟道的尺寸(壁厚,内控尺寸,采样孔长)测量确定的采样点上依次测量各点的流速,测量完毕后根据各点的平均流速由烟尘采样器自动计算选择合适的采样嘴。也可以手动选择采样嘴,但采样嘴的大小选择原则是“高流速小采样嘴,低流速大采样嘴”。

  湿度的测量

  烟气的湿度测量有重量法、冷凝法和干湿球法等方法。现在我们使用的烟尘采样器多采用干湿球法,此方法使气体在一定的速度下流经干、湿球温度计。根据干湿球温度计和测点处的排气压力,计算出排气的水分含量,当干湿球温度计稳定后,记录干湿球的温度。当被测气体温度较高时,导致湿球温度升至100℃,这时湿球温度不再受气体湿度的影响,因此不能再用干湿球法测量这种状态下的气体湿度。

  采样

  由于烟气传感器存在零漂移,因此测量前先进行烟气校准,校准后,连接好烟尘采样仪各部分气路,在采样管中装入已称量的滤筒,换上已选好的采样嘴。打开烟道的采样孔,清除孔中的积灰,将采样管反气流方向插入烟道,采样孔要堵严,避免负压系统采样时外界空气被卷入或正压系统采样时高温气体喷出。当仪器进入采样状态后,翻转采样嘴对准气流方向。

  此时与气流方向的偏差不得>5°,完成第一个采样点的采样后,按预先在采样器上作出的标识在水平方向上移至第二个采样点,使采样嘴对准气流方向,以此法直至完成此样品的监测。采样结束时将采样嘴背向气流方向,关掉仪器电源,从烟道中迅速取出采样管。采样结束后滤筒要用镊子小心取放并轻轻敲打前弯管,用细毛刷将附着在前弯管内的尘粒刷到滤筒中,将滤筒用纸包好,妥善保存。采样结束后再重测一次采样点的流速,与采样前的流速相比,相差如大于20%,样品作废,重新采样。

  每个断面采样次数不得小于3次,每个测点连续采样时间不得小于3分钟,取其平均值;当烟气流速低或含尘浓度低时,应延长采样时间,采集样品累计的总采气量应大于1m3。测试完全结束后,应将仪器置于干净的环境空气中继续抽气来清洗传感器,直到达到要求。

  烟气采样中,出现含氧量偏高甚至很高的现象,是由于锅炉系统的除尘净化器和锅炉尾部的烟道密封不严造成的,或者是锅炉系统的引风量大而输煤量小,不匹配造成的。应当对锅炉系统进行堵漏维修,调整锅炉运行状况,使锅炉系统运行正常。

  数据的记录和处理

  配备专门的记录本,详细记录锅炉的型号、生产厂家、除尘设备型号、生产厂家、烟囱的高度、直径、环境温度、大气压、风向、风速等。检查核实每个数据和计算结果,保证准确无误。根据监测数据和计算结果填好监测表格。
摇摆白勺白芍
烟气湿度变送器 湿度测量仪 零气、标准气体 含氧量变送器或二氧 化碳变送器 氧测量仪或... 原则上要求一个固定污染源(锅炉、工业炉窑、焚烧炉……)安装一套 CEMS。若一 个... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
hyszqmzc
脱硝采用SNCR(喷氨水),锅炉烟气先进 行SNCR脱硝后进入除尘系统再通过引风机后... 洗涤塔出 口的含氧量分别为2.66%、5.41%,标况NOx浓度(6%O2 )分别为131.7mg/... ---摘自《生物质锅炉臭氧脱硝技术的应用》
人间点评
天然气锅炉烟气排放标准调整为执行 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)... 烟气含氧量(%) 19.8 19.8 19.8 17.6 17.8 17.7 烟尘(mg/m3 ) 163 153 158 9.28 6.81 ... ---摘自《第一章 总则》
人间点评
除尘器出口烟气压力; 15.一次风压及风室风压; 16.二次风压。 注: (1)有条件时可装设检测排烟含氧量的仪表。 (2)对火管锅炉或水火管组合锅炉,当不便装设检测上述参数的... ---摘自《第一章 总则》
枪械砖家
二、锅炉的工作过程1.燃料的燃烧过程2.烟气向水的传热过程3.水的受热和汽化过程 燃料... 含氧量随煤化程度增高而明显减少。氮主要以有机氮形态存在,约占0.5~2%。高温燃烧... ---摘自《热源及热源设备》
思念那么浓
锅炉烟气污染防治措施 项目使用一台型号为 LSG0.15-0.04-AⅢ的低压高温汽水二用锅炉... 烟气含氧量(0~21) % 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定与其他污染物 采样方法 GB/... ---摘自《感光材料及铅酸蓄电池废物收集处》
星野哀
烟气采样器技术条件 HJ/T 48 烟尘采样器技术条件 HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技... 燃 烧类排放设备污染物排放浓度需折算的还应增加含氧量测试。 在进行参数测定和采样... ---摘自《DB11》
252276522
锅炉烟气超低排放改造项目 建设单位 陕西咸阳化学工业有限公司 编制单位 安徽省化工设... 烟气流量(湿度、温度、压力、含氧量)等。 数据处理:根据采样得到的数据,可以计算... ---摘自《煤制油化工2018年9月烟气在线监测系统公开询比价采购文件》
qksr
(5) 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB12731-2014) ; (6) 《环境空气质量标准》 (GB... 第三次 均值 标准 限值 达标 情况 含氧量(﹪) 15.0 15.3 15.0 15.1 标干烟气量(Nm3 /h... ---摘自《广西丰林木业集团股份有限公司年产 30 万》
hyszqmzc
11)锅炉烟气排放符合GB13271《锅炉大气污染物排放标准》的要求,排烟温度≤160℃ ... 4)额定出力:20t/h; 5)出水含氧量:≤15μg/L 6)除氧水箱容积:10m3 7)负荷调节范... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
过于眷恋
根据低氮燃烧理论,将锅炉引风机出口的含氧量低的烟气引至锅炉一次风机入口,作为流化风吹入炉膛中进行燃烧,在厂区现有环保措施条件下排放的氮氧化物浓度<100 mg/Nm3,... ---摘自《唐山三友化工股份有限公司+循环流化床锅炉SNCR+SCR联合...》
star薰衣草
其监测结果显示,本项目锅炉烟气中NOx排放浓度超出《锅炉大气污染物排放标准》(... 主要污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物、含氧量烟气温度、烟气湿度。 (2)无组织排... ---摘自《昌吉西区集中供热工程》
喜太狼911
7锅炉的排烟温度、烟气含氧量; 8锅炉紧急(事故)停炉的报警信号,出水温度超高、压力超高超低的报警信号; 9鼓引风机、循环水泵电机运行电流、变频器运行频率。 7.0.8热... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
棉鞋
(2)一定的含氧量;(3)点火源必须具备一定的能量。上述三条件同时具备和相互作用... 下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... ---摘自《燃气基础知识》
黎文定
在源头上减少了污染物的排放,产生的锅炉烟气由 15m 高排气筒外排。 4.1.1.3 无组织废... 含氧量 (%) 折算浓度 (mg/Nm3 ) 排放速率 (kg/h) 锅炉 排气筒 出口 颗粒物 2019.3... ---摘自《池州起帆电缆有限公司 池州市唯美环保咨询有限公司》
飞翔的荷兰人
锅炉废气 排口 烟尘、烟气在线监测设备: 含氧量、流速、温度、压力 通过数据采集仪与安徽省环保厅平台 联网;同步与园区管委会监控平台联 网; 3 2 号锅炉废气 排口 烟尘、... ---摘自《安徽东至经济开发区(原香隅化工园区)2*12MW 热电》
喜太狼911
沼气锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2新建燃 气锅... (3)大气 废水会散发处高浓度的恶臭气体,造成空气中含氧量相对下降,污浊度升高,轻... ---摘自《项目东侧 项目东北侧》
QQ215851406
3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、 工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的,烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。 GB 37823—2019 7 21 21 O O r r - = ´ ---摘自《制药工业大气污染物排放标准》
阿拉蕾
利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的, 烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。 进入 VOCs 燃烧(焚烧、氧化)装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧 ---摘自《附件 3》
黑豆奇酷
小时烟气量、废气温度、含氧量;二氧化硫、二氧化氮、颗粒 物、氨气、乙腈、丙酮、醋酸的排放速率及排放浓度 20t/h燃煤锅炉排气 筒 小时烟气量、废气温度、含氧量;二氧化硫... ---摘自《山东金城医药集团股份有限公司》
wtshxd
锅炉排气筒监测因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度。每天监测3次连续监测2... 测点烟气含氧量(%) 2.4 2.2 2.5 颗粒物 实测排放浓度(mg/m3) 16.0 18.5 17.2 折... ---摘自《建设项目基本情况》
王子梦丶
林格曼烟气黑度 ≤1级 破碎筛分系统 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 表... 燃气锅炉基准含氧量(O2)=3.5%,实测含氧量(O2)=7.6% 续表7-2 0.24MW甲醇锅炉... ---摘自《2019年1月拟对建设项目环境保护竣工验收文件的公示》
ZCYTheFirst
锅炉烟气含氧量 采用单闭环加前馈的控制策略, 其中前馈补偿器 把燃料流量作 为输入,其输出作为含氧量控制器 的输出补偿,从而及时的克服燃料流量由 环节 窜入的扰动。 ... ---摘自《电厂锅炉燃烧系统先进过程控制实验仿真平台1》
山南水北
燃油蒸汽锅炉烟气、食堂油烟、飞灰仓粉尘、水泥仓粉尘、无组织排放颗粒物、氨、硫化... 通过检测回转窑、二燃室炉温及排气中含氧量,调节轻柴油用量,使焚烧系统处于最佳状... ---摘自《1.概述》
huangshuowei01
锅炉停炉保护和化学清洗废水(含有机清洗剂)处理 49 6.2.2 空气预热器、省煤器和锅炉... 含氧量 燃料燃烧时,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数来表示。 2 1.2.... ---摘自《附件 4》
lonven
实测浓度(mg/m3) 烟气流量 Nm3/h 排放速率(kg/h) 工况 NOX SO2 烟尘 非甲烷总烃 NOX SO2 烟尘 非甲烷总烃 含氧量(%) 烟温(℃) 排气筒参数 2017.4.12 1 ﹤3 3 46.3 ... ---摘自《环评资质等级:乙级》
sunny爹
现有锅炉不能满足此要求。在此背景下,辽宁普天绿能科技有限公司拟在沈阳普天热源厂... -327 -57 -57 -52 烟气流速 Vs m/s 6.7 6.5 6.9 7.1 7.0 7.3 基准含氧量 α 无量纲 6.4 6.4 6.4 ... ---摘自《目录》
jingluoshutong
2 负荷提升至最低 稳燃工况过程中;3 最低稳燃工况下) 机组脱硝总排口 NOx、含氧量 5.1.4检测条件 (1)锅炉主要设备处于良好状态,无明显漏风、烟气和蒸 ---摘自《国网能源阜康发电有限公司 1#、2#机组全工》
QQ215851406
制药工业企业排放的水污染物、锅炉烟气、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准,产... 中含氧量可满足需要,没有补充氧气(空气) ,则按排气筒中实测大气污染物浓度判 ---摘自《制药工业大气污染物排放标准》
芳甲窍交
级碱喷淋调整为锅炉焚烧处理, 目 前废气管道已接入企业锅炉焚烧 处理的总管。 供电系... 动压、静压、全压、烟气温度、流速、流量、含氧量、标干风量、含湿量等。 8.2.2 厂界... ---摘自《浙江嘉化集团股份有限公司》
黎文定
锅炉4*2028t/h超超临界变压直流炉、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、紧身封闭布置... 烟囱 烟尘、SO2、NOx、烟温、湿度、压力、烟速、烟气量、含氧量等 CEMS 烟道 连续... ---摘自《新疆准东五彩湾北二电厂工程》
没心没肺DR
除尘器出口烟气压力; 15.一次风压及风室风压; 16.二次风压。 注:(1)有条件时可装设检测排烟含氧量的仪表。 (2)对火管锅炉或水火管组合锅炉,当不便装设检测上述参数的... ---摘自锅炉房设计规范》
252276522
锅炉脱硫循环池水 pH 值经检测为4;2.主硫化机安装了废气收集系统经静电除尘后直排,... 数值(均值16.6%)与烟气自动监测设备含氧量历史数据(均值18%左右)明显不对应,... ---摘自《2017—2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动》
丶蓶一
锅炉均烧蔗渣,不烧煤。1#、2# 锅炉(30t/h)产生的废气分别经对应的文丘里麻石水膜... 烟气 含氧量 (%) 含湿量 (%) 烟气流量 (Nm3 /h) 颗粒物浓度 (mg/m3 ) NOX ... ---摘自《广西博华食品有限公司》
思念那么浓
2 原有锅炉烟气排放的污染物经脱硫脱硝工艺处理后均不能满足 广东省政府提出的“超低... 出口 烟气监测项目为:氮氧化物、含氧量、氨逃逸。脱硫系统连续排放监 测系统是北京... ---摘自《建设单位:广东粤电靖海发电有限公司 法人代表:李方吉》
liubingb
长沙经开区园区燃气锅炉低氮改造检测服务项目(政府采购编号: CSJKQXM-2019045... 颗粒物、烟气黑度、烟气流量、烟气含氧量烟气温度等指标(提供资质证书及附表复印... ---摘自《政府采购》
赵志强
燃煤锅炉烟气袋式除尘器 2008.06.1 6发布 Bag filter for coal—fired boiler 2008—1 2.01实... 烟气含氧量含氧量超标报警。 4.29.2袋式除尘系统必须控制的内容: a)除尘器启动、... ---摘自《备案号:24703》
liubingb
锅炉数量 2台4炉膛出口温度 650-850℃ 5 额定蒸汽压力 1.25MPa 6 额定蒸汽温度 194℃ 7 烟气含氧量 6% 表3-30 工业场地建筑物耗热量计算表 采暖室外计算温度:-16℃ 编号 建... ---摘自《山西忻州神达南岔煤业有限公司》
哎呦为公主坟
余热锅炉宜设有烟气含氧量烟气流量等重要工况参数的连续监测装置。 5.4 烟气净化系统 5.4.1 焚烧炉正常运行期间,烟气经过净化处理达到本规范第 8.2 条的规定后才能排放。... ---摘自《ICS 13.030.10》
山南水北
安装 1 台25 蒸吨燃煤气蒸汽锅炉 新建 汽拖风机送风 安装 1 台汽轮机 1 台汽拖风机 新建 ... 15.3 15.3 15.5 15.3 烟气含氧量(%) 4.3 4.3 4.8 4.2 4.2 4.3 基准含氧量(%) 3.5 3.5 3.... ---摘自《本溪四野铸业有限公司》
烂衣小孩
锅炉烟尘测试方法 GB16157 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB... 对二次燃烧室出口烟气温度和烟气含氧量进行 跟踪记录,并根据烟气流量和二燃室容积核... ---摘自《危险废物处置》
达达恰西瓜
燃气锅炉 15 0.3 1631.88 343 颗粒物 0.029 SO2 0.048 NOx 0.225 表2.4-2 主要废气污染... 出口烟气含氧量(干气) 6%~10% 6%~10% 9 烟气急冷塔停留时间(200~600℃) ﹤1s ... ---摘自《保定市医疗废物集中处置工程建设项目》
f19970615123fa
锅炉烟气进行脱硫技术改造。 由原有的烟囱直排系统改造为新 型节能环保的石灰-石... 颗粒物、SO2、NOx、含氧量、温度、湿度、 流量等 / / / 6 分析仪 ULTRAMAT 23 1 套/4... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
丶蓶一
4#高压锅炉烟气脱硝改造项目 建设单位(盖章) : 中国石油天然气股份有限公司宁夏石... 系统引入炉膛与燃料混合燃烧,在保证效率的情况下,有效控制含氧量和 燃烧温度,进而... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
元素吧里的召唤
收集了生物质循环流化床锅炉烟气温度、含氧量、NOx、SOx、PM浓度等关键烟气 参数及飞灰中碱金属含量、生物质燃料特性分析等第一手资料,为低温抗碱金属催化剂配方研究... ---摘自《生物质循环流化床锅炉烟气脱硝技术研究与应用》
笔墨随风
余热锅炉出口烟气含氧量是否控制在6%~10%max12% 否+2 19 是否建立防止炉排下灰斗再燃的相关措施 否+2 20 是否建立并落实防锅炉缺水与蒸汽超温超压措施 否+2 21 防过热器... ---摘自《附件7》
棉鞋
锅炉烟气监测结果及评价.55  9.5 周界噪声监测结果及评价.57  9.6 主要污染物的年排... 烟气含氧量(%) 10.9 11.6 11.3 烟气黑度(林格曼黑度,级) <1 <1 <1 10 月26 日 颗粒... ---摘自《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司新版》
施信荣
"10吨燃煤蒸气锅炉燃煤烟气未经治理设施直接进入烘干工艺,导热油炉擅自改为生物质... 5.两套在线监测数据中,含氧量高(19%左右);6.原料煤及焦炭料堆无苫盖喷淋措施。... ---摘自《突出问题》
wtshxd
主要作用是利用锅炉烟气含氧量较低的 特点,通过烟气引入一次风机,后进入一次风室,在保证流化效率的前提下,降低一次风及密相 区氧量抑制床温;同时适当提高二次风率,... ---摘自《建设项目基本情况》
怪只怪这光太美
——将大气污染物的过量空气折算系数改为大气污染物基准含氧量排放浓度折算, 明确 ... 锅炉烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称“标态”。本标准规定的排 ... ---摘自锅炉大气污染物排放标准》
发帖评论
发布一个新话题