编辑: 匕趟臃39 话题热度:1079 2015-02-19
关键词: 水压试验,锅炉,水压,试验,锅炉水压,水压实验,实验,boiler,实验有,锅炉水压实验 添加资源
资源与摘要 编辑
夸张的诗人
该供应商为茂名分公司3#催化裂化装置烟气脱硝脱硫余热回收装置供应1台余热锅炉,... 更换漏水接管并水压试验合格。 集团公司内 部通报 2015年3月第5页,共16 页 序号 供应... ---摘自《SursenReader》
xiong447385
46 高压往复水压试验机 5 原有 密度计 1 新增 红光灯 5 新增 手持合金分析仪 1 原有 台式直读光谱仪 1 新增 金相分析仪 1 新增 万能试验机 1 新增 冲击试验机 1 新增 金属标距仪 1 新... ---摘自《项目编号》
xiaoshou
年产800 台环保节能锅炉生产线建设项目 (一期) 竣工环境保护验收监测表 (固废、噪声) 中润环(验)字(2018)第020 号 建设单位:陕西火王能源科技有限责任公司 编制单... ---摘自《年产 800 台环保节能锅炉生产线建设项目(一期)》
匕趟臃39
TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (征求意见稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
sunny爹
JBT1611-1993 《锅炉水压试验技术条件》 JBT1612-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JBT1613-1993 《锅炉受压元件焊接接头机械性能检验方法》 JBT13311-1991 《锅炉油... ---摘自《目录》
颜大大i2
水压试验,保持 10min 无泄漏。 1.1.10 油底壳不许有裂纹,焊修后须进行渗水试验,保持 20min 不许泄漏。 1.1.11 油底壳与机体须配对组装,自由端须平齐,输出端须低于机体端... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
夸张的诗人
JB/T1612 《锅炉水压实验技术条件》 JB/T1613 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JB/T1614 《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》 JB/T1615 《锅炉油漆和包装技术条件》 JB... ---摘自《大连市公安局监所管理支队兰炭锅炉采购项目》
王子梦丶
锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012) 第1号修改单 (征求意见稿) 修改条款 修改前 修改后 3.3.2 强度计算标准中的第一款 锅炉本体受压元件的强度可以按照GB/T ... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
jingluoshutong
锅炉安装工程总体施工顺序 仪表阀 门安装 烟风道 安装 水压 试验 试运行和安 全阀定压 总体 验收 管道 安装 电控箱安装泵类、软水器、定 压补水装置等安装 锅炉 就位 基础 放线 3.6... ---摘自《第一章 编制依据》
飞鸟
附件1: 锅炉压力容器制造许可条件 第一章 总则第一条 根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关规定的要求,制订本条件。 第二条 本条件适用于... ---摘自《附件1:》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
飞鸟
锅炉汽轮机管道用高温高压法兰 劳动部发[1996]276号蒸汽锅炉安全技术监察规程 3 术语 3.1 带补充载荷的安全阀 supplementary loaded safety valve 该安全阀在其进口处,压力达到... ---摘自《1 范围》
xiaoshou
TSG 特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (报批稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... ---摘自《TSG》
kr9梯
但需经全国锅炉 压力容器标准化技术委员会评定认可: a) 分析设计(已取得分析设计资格的单位除外) ; b) 验证性液压试验; c) 用可比的已投入使用的结构进行对比经验设... ---摘自《ICS 71.120.30》
丶蓶一
锅炉制造质量管理 资源条件 中国锅炉锅炉水处理协会 China Boiler and Boiler Water Treatment Association Tel:+86-010-59068800 Fax:+86-010-59068811 China Special ... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
sunny爹
目录 第1卷 简介 2 第2卷 施工前的准备工作 2 第3卷 基础验收、设备就位 2 第4卷 锅炉本体安装 9 第5卷 胀接与焊接施工 30 第6卷 汽水系统安装 43 第7卷 锅炉水压试验 48 第8卷 燃... ---摘自《目录》
此身滑稽
锅炉定期检验 1 1 汽包超声波测厚与水压试验 1 1 1 汽包壁厚检测方法 1 1 2 超声波测厚前工件表面要求 1 1 3 超声波测厚的操作工艺 1 1 4 水压试验参数确定准备工作 1 1 5 加盲板... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
思念那么浓
锅炉压力容器水压试验","1","5300","5300","要求电动,功率1.5KW,380伏,最高试验压力40MPa,体积850*500*1000毫米" "3","透水性测定玻璃漏斗","... ---摘自《2016年检验耗材采购明细表》
阿拉蕾
一、锅炉系统部分 序号 货物名称 技术参数 数量 单位 备注 1 燃气热水锅炉 1.规格型号:ZRQ-30,45/35℃ 2.含燃烧器、控制柜、一次仪表阀门等配件 3.锅炉压力试验 1 台2立式循环... ---摘自《贵州省龙里县政府采购》
qksr
锅炉 10 5.2 压力容器 10 5.3 压力管道 10 5.4 电梯 10 5.5 起重机械 10 5.6 大型游乐设施 10 5.7 场(厂)内机动车辆.11 6 安全管理评价.11 SZDB/1 6.2.2 抽样设备分数计算.12 6.3 安... ---摘自《SZDB/Z》
sunny爹
安装完与压力实验有关的压力、流量、液位、分析等至取源阀门的取源部件。 安装完与压力实验有关的测温元件。 4.3.9 锅炉点火和汽机冲转前,应完成下列项目 各测量和控制回路... ---摘自《目录》
麒麟兔爷
水压试验不能自动记录瓶号;热处理用中频感应炉只有加热区无保温区,只有一个测温点,且自动记录和温度显示已损坏;气密性试验场地无安全防护措施;产品库房与其它单位共... ---摘自《附件》
ok2015
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
kr9梯
DG 东方锅炉(集团)股份有限公司企业标准 DONGFANG BOILER GROUP CO. LTD. TANDARD DG1103-1999 代替 DG1103-1994 版本 A 共18 页第1页锅炉管子制造... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨 ---摘自《质监系统》
颜大大i2
次远程启泵操作实验 C.对防烟排烟风机进行 4 次报警联动启动试验 D.对各类消防用电设... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
思念那么浓
热水给水系统主要有电加热锅炉、热水给水管道、水龙头和淋浴头等组成。管路采用PPR管进行设计,可进行PPR管的切割、熔接、安装和通水试验操作,可对锅炉进行温度调节控... ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
star薰衣草
107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235 C、12C rIMoV D、1C18Ni9Ti 108、熔化气体保护焊,焊接材料不包括(D)。 A、保护... ---摘自《一、单项选择题。》
人间点评
" ,"16.特种锅炉水压试验或气压试验","300元/台+车费+远程增收等","河北省物价局、财政厅冀价行费字﹝1998﹞297号" ,"17.工业锅炉内检外检(D—额定蒸发量... ---摘自《衡水市执行的行事收费标准清单》
麒麟兔爷
锅炉本体焊口施工质量控制质量管理小组 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 降低高加导波雷达液位计故障率 华业电力秦山核电维护仪控质量管理小组 中国能源建设集团东北... ---摘自《附件》
f19970615123fa
锅炉对流管束安装时做法正确的是( ) 。 A.连接方式有胀接和焊接 B.胀接前进行水压试验 C.补胀不宜多于 1 次D.应先胀后焊 【正确答案】 :A 【试题解析】 : 参见教材 p155。 ... ---摘自《安装计量》
棉鞋
锅炉水压试验完 2003.6.15 2004.1.20 14 厂用电受电完 2003.5.20 2003.12.1 15 酸洗开始 2003.8.23 2004.3.23 16 锅炉点火冲管及恢复 2003.500 台2施工现场 某某产业机器公司 六 ... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
飞鸟
炉本体管道及本体附件安装→锅炉水压试验→空气预热器及热风道安装→炉墙 砌筑及本体保温→热风道安装→烘煮炉→严密性试验及吹扫→168 小时试运行 →竣工验收. 1. 设备清点... ---摘自《2、锅炉主要参数》
静看花开花落
河南省锅炉压力容器安全检测研究院、河南省化工压力容器检测中心站。 本标准由河南省锅炉压力容器安全检测研究院归口。 本标准主要起草人: 宋崇民、李文广、杨梅君、禹红... ---摘自《DB41》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 水压强度试验的测试点选在管网最低点,故A.正确 合。 选项 B,当系统设计工作压力大... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
JZS133
锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方案 16 钢制球形储罐产品安全性能监督检验实施细则/方案 17 液化气体汽车罐车产品安全性能... ---摘自《特种设备综合检验机构》
戴静菡
667的技术要求和检验条件,实施化学仪表实验室确认工作,确保在线化学仪表的配备率... 新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指... ---摘自《目次》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压力表不应少于 2 只,并应经校验合格。额 定工作压力大于或等于 2.5MPa 的锅炉,压力表的准确度等级应不小于 1.6 级;额 定工作压力小于 2.5MPa... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
颜大大i2
储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工 E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作 27.关于建筑供热管道支、... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
思念那么浓
开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测测 【答案】:ACE 【解析】2017教材P198,考查通风与空调施工技术 26.自动喷水灭火系统的... ---摘自《一、单选题》
贾雷坪皮
锅炉进行 1.25 倍工作压力的超水压实验。在保持压力时,不应进行任何检查,待压力将至 工作压力后,方可进行细致检查。 7.1.4.11 锅炉水压试验后的泄压和放水时,应确认放水... ---摘自《ICS 13.100》
kr9梯
锅炉房剖面图的作用 1 105 2 1 2 5 锅炉房管道施工图的主要内容 1 2 1 3 系统图及管道代号 5 106 2 1 3 1 排水、排污系统的主要管道代号 1 107 2 1 3 2 给水系统的主要管道代号 1 ... ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
star薰衣草
11.2锅炉钢架 64 11.3 承压部件 66 11.4 受压元件 68 11.5烟气管道及循环风机 71 12 烧结机械设备试运转 73 12.1 一般规定 73 12.2 定量给料装置试运转 73 12.3 混合机试运转 74 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
sunny爹
锅炉整体水压试验一次成功, 无一泄漏, 一次汽水 压试验压力 41.4Mpa, 为目前国内同等参数锅炉水压试验压力最高, 标志着哈 锅在超临界锅炉的国产化研制上迈出了成功... ---摘自《兰州重离子加速器冷却储存环通过验收》
霜天盈月祭
机组锅炉水压试验、机组汽轮机扣盖、等主设备安装完成;厂用电送电《供用电合同》签订。 "项目资金到位情况(万元)",,,,"年初预算数","一季度末到位","二季... ---摘自《2018年度预算项目支出绩效监控表》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度00 3 给... ---摘自《概述:》
木头飞艇
蒸气锅炉等作水压试验试验室中获得 高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计。在试压的初始阶段(四缺 工作)能迅速充液和升压,以缩短试验时间。具有较大的流... ---摘自《阳光系列产品》
cyhzg
锅炉水压试验中,一般工作压力试验的压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
发帖评论
发布一个新话题