编辑: ACcyL 2019-07-04

技术负责人和专业审核人具有结构力学或相关专业高级职称、5年以上本专业检测实验工作经历;

(2)从事检测的专业技术人员必须具有力学、工民建、结构等专业技术人员;

(3)具有中级、高级职称、从事结构检测工作经历3年以上的技术人员各不少于3人,其中拥有二级以上注册结构工程师不少于1人;

(4)持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人;

(5)具有与申请的检测项目相应的仪器设备,检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求;

有完善的仪器设备维护管理制度;

属于强制性检定的计量器具,需经法定计量部门计量检定合格.

3、必须具备的检测项目 检测机构必须具备以下项目的检测能力(仪器、设备最低配置见附件二): (1)混凝土结构强度现场检测(超声回弹综合法、回弹法、钻芯法等) (2)现场砌体砂浆强度检测(贯入法、回弹法等) (3)现场砌体强度检测(原位轴压法等) (4)钢筋保护层厚度检测(无损检测) (5)混凝土构件结构性能静荷载试验(挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度) (6)混凝土后锚固抗拔承载力检测 (7)结构变形检测(倾斜、裂缝等) (8)混凝土外观质量与缺陷检测(超声波检测) (9)砌体结构变形与缺陷检测;

(裂缝、风化、剥落、垂直度) (10)结构动力测试 业务范围 业务范围除必备的检测项目外,还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目和建筑结构的其它检测项目: (1)氯离子含量检测 (2)钢筋锈蚀电化检测 (3)木材缺陷检测、木材的连接与变形检测、木结构损伤检测

(二)建设工程钢结构检测机构资质

1、组织机构 (1)有健全的组织机构和检验检测管理制度、责任制度,完善的技术管理与质量保证体系,并具有一定的工作业绩;

(2)注册资本金应在100万元以上;

(3)具有300平方米以上固定办公、试验场所,且能满足检测工作需要.

2、技术力量和技术装备 (1)机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上实验室工作经历;

技术负责人和专业审核人具有结构力学或相关专业高级职称、5年以上本专业检测实验工作经历;

(2)必须具有力学、工民建、钢结构等专业技术人员;

(3)检测机构具有相关专业中级、高级职称、从事钢结构检测工作经历3年以上的技术人员各不少于2人,其中拥有二级以上注册结构工程师不少于1人;

(4)持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人;

(5)具有与申请的检测项目相应的仪器设备,检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求;

有完善的仪器设备维护管理制度;

属于强制性检定的计量器具,需经法定计量部门计量检定合格;

(6)配备必要的钢结构力学计算分析软件.

3、必备的检测项目 检测机构必须具备以下项目的检测能力(仪器、设备最低配置见附件二): (1)钢结构材料物理性能:(屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲、冲击韧性、硬度) (2)钢结构构件性能实荷载检验 (3)钢结构焊缝超声波检测 (4)钢结构防腐及防火涂装检测(防腐及防火涂层厚度检测) (5)钢结构的连接性能检测(摩擦面抗滑移系数检验、高强度螺栓连接副扭矩系数和预拉力检验、施工终拧扭矩检测) (6)钢结构变形检测 业务范围 业务范围除必备的检测项目外,还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目及建筑钢结构的其它检测项目: (1)钢结构材料化学分析:碳、硅、锰、磷、硫元素分析 (2)钢结构的动力测试

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题