编辑: 芳甲窍交 话题热度:849 2015-02-23
关键词: 锅炉,水压试验,升压速率,升压,试验,升压速度,水压,锅炉水压试验,速率,速度,水压实验,实验 添加资源
资源与摘要 编辑
笨蛋爱傻瓜悦
创国内管道史上水压试验温度最低和超低温试压距离最长的新纪录。(推荐单位:中国石... 8#锅炉脱硫系统改造为中小型锅炉脱硫,7月投入运行,脱硫效率可达98%以上,为国内... ---摘自《中国企业新纪录 (第十一批)》
hys520855
锅炉、.管道绝热; 5.阀门有效性; 6.管网水力平衡度; 7.散热设备表面温度; 8.室内平... 2.供热设备及系统水压试验; 3.管道防腐; 4.管道壁厚。 6.2.6 供暖系统使用功能、系统... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
颜大大i2
定期检查、超水压试验。 2.锅炉的保养 锅炉的保养分为湿式和干式两种。无论采用哪一种保养方法,均需在锅炉的水垢和烟灰清理干净后进行。 (六)通信设备的养护管理 完好的... ---摘自《第31讲课件讲义》
向日葵8AS
指各种起重作业(包适起重机械安装、检修、试验)中发生的挤压、坠落、物体(吊具、... 1)锅炉。容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口 水压大于或者等于0.1MPa(表压... ---摘自《无标题》
苹果的酸
超压(温)保护 水压试验日期 检验日期 检验报告编号 检验员 检验结论 投用日期 下次检验日期 设备操作者姓名及操作证编号 备注: 设备照片 注:办理锅炉使用证须知 1.此申请一... ---摘自《鞍山市质量技术监督局》
bingyan8
接高压泵车开始进行水压试验, 先缓慢升至 1.5~1.4 倍设计压力,稳压 4 小时,压降值不... 放速率 1.1g/s、排放量 0.34kg。依超压排放频率核算,各站场每次超压排放非甲 烷总烃... ---摘自《保定富瑞康管道有限公司》
xiong447385
年3月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机) 主要原... 水压测试、喷漆包装。项目投产后,能够形成年产 5500 吨烟气消白产品能力。 项目总投... ---摘自《项目编号》
sunny爹
蝶阀→循环水压力进水管→凝汽器及辅机循环水压力回水管→虹吸井回水沟→排水口。 ... 锅炉补给水试验楼、锅炉补给水处理室、化学水处理室外装置、工业废水处理站、制氢站... ---摘自《目录》
wtshxd
2、水压试验在系统冲洗后进行。 3、水压试验一枚祖分/集水器为单位,逐回路进行。 4、试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不小于 0.6MPa。 5、试验压力下,稳压 1h,其压力下将... ---摘自《地暖打压规范标准是什么?》
颜大大i2
水压试验,保持 10min 无泄漏。 1.1.10 油底壳不许有裂纹,焊修后须进行渗水试验,保持 20min 不许泄漏。 1.1.11 油底壳与机体须配对组装,自由端须平齐,输出端须低于机体端... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
jingluoshutong
8)强度致密性试验锅炉本体及采暖工艺系统的水压致密性试 验; 9)保温油漆:工艺管道及烟风道的油漆与保温; 10)清洗:锅炉内部、管路系统的清洗与吹扫; 11)试运行... ---摘自《第一章 编制依据》
贾雷坪皮
锅炉水压试验中,当发现承压部件外壁有渗漏现象时,若压力正上升,检查人员应远离泄 漏地点,在停止升压进行检查前,应先分析泄漏有无发展的可能,如果没有方可进行细致... ---摘自《ICS 13.100》
JZS133
2、升压速率:0-6MPa(连续可调) 3、压力精度:1% 消防水带试验机 请输入产品关键字: 产品搜索 转矩流变仪 落镖冲击试验机 抽屉/移卷门耐久性试验机 头盔试验机 家具检测... ---摘自《吉林省峰远精密电子设备有限公司》
麒麟兔爷
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台60 b 1<D≤2(吨/时) 元/台90... ---摘自《附件》
烂衣小孩
使管道内排出的水流 不含气泡,水流连续,速度均匀,此时关闭排气阀。待管道水满后,关闭 进水阀门,保持 0.2~0.3Mpa 的水压,让试验管道充分浸泡,时间不小于 24 小时。对... ---摘自《丰都县水利工程管理站》
山南水北
现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,这部分废水含有一定 量的油污和泥沙。⑵生活污水,它是由于施工队伍的生活活动造成的。 施工垃圾主要来自施... ---摘自《德克迅(苏州)自动化有限公司》
星野哀
锅炉水压试验完成,半露天堆场完成,厂外线路施工完成,升压站安装调试完成,空压机房、化水间结构封顶。",,"工业转型升级大会战推进工作组",,,,,"已开工" ... ---摘自《第一批项目》
star薰衣草
试验过程 B、综合讨论 C、计算机模拟 D、综合评定 70、补加因素是指影响焊接接头(C... 107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235... ---摘自《一、单项选择题。》
黎文定
(4)具有满足安全防护要求的水压试验场地。 B1.1.3 生产设备 制造单位应当具有满足产品制造需要的切割设备、成形设备、机加工设备、钻孔设备、焊接设备、焊接材料烘干和保... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
ok2015
锅炉内上水进行 一系列水压试验。达到工作压力时,检查有无漏水或异常现象,然后再升压试验压 力。此过程会产生测试废水 L1; 耐火泥浇注:浇筑耐火泥对锅炉起到保温作... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
静看花开花落
附件: 广西壮族自治区特种设备检验检测收费标准 一、锅炉压力容器检验 (一)锅炉检验 1、生活、工业锅炉检验(以下收费不含无损检测、理化试验等专项检测项目,专项检测... ---摘自《附件:》
静看花开花落
锅炉检验项目包括锅炉内部检验、外部检验,水压试验锅炉水处理设备检验以及锅炉辅机检验,不包含安全阀校验。 (二)压力容器 1、固定式压力容器 容器类别 Ⅰ类 Ⅱ类 ... ---摘自《附件:》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
雨林姑娘
上行速率达2.0兆位/秒,为世界首创。 新纪录创造人:中兴通讯股份有限公司 推荐单位:... 锅炉补给水全部采用经深度处理的城市中水,为国内首创。 新纪录创造人:国电内蒙古东... ---摘自《山东省企业联合会》
颜大大i2
水压强度试验的测试点选在管网最低点,故A.正确 合。 选项 B,当系统设计工作压力大于 1.0MPA.时,水压强度试轴压力为该工作压力加 0.4MPA.(钢管),1.2MPA.+0.4MPA.=1.... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
我不是阿L
升压速度符合技术条件的要求,考虑安全因素,建议升速应小于 0.8MPa/min; e) 试验压力(含密封试验和强度试验)和保压时间; f) 泄漏和渗漏、变形情况; g) 水压试验异常... ---摘自《中国设备监理协会文件》
ok2015
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,合格后方能投入使用。 余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。 3.4.2 焚烧厂A、B、C级检修应符合下列规定:... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
NaluLee
锅炉压力容器耐压试验辅助工程:工作内容包括制作盲板、堵头,负责(或协助使用单位)封闭压 力容器或锅炉的出入口管道、注水、升压和保压检查、卸水及恢复压力容器或锅炉... ---摘自《服务类采购》
麒麟兔爷
高寒区超超临界锅炉水压试验后烘炉防冻技术 烘炉防冻质量管理小组 158 中国电建集团贵州工程有限公司 提高无地脚螺栓的钢结构安装一次验收合格率 金属结构质量管理小组 159 ... ---摘自《附件》
赵志强
给水泵联锁试验 2.3 煮炉的目的与操作方法 2.4 链条炉排锅炉点火程序与注意事项 2.5 燃油(气)锅炉点火程序与注意事项 2.6 并网前的要求与其操作程序 3、培训方式建议 (1) ... ---摘自《《热力司炉工》(四级)培训计划》
xiaoshou
(6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A 类)。 2.1.5.2 集箱[含分汽(水、油)缸] (1)检查焊接试件数量、制作方法,审查试验报告,是否符... ---摘自《TSG》
喜太狼911
1 9 3 5 锅炉检验与水压试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 2 锅炉检验的有效期 1 5 211 3 5 1 3 锅炉检验的工作内容 1 5 21 ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
NaluLee
水压试验 8600+95Q 100Q 100Q 8~12 备注: ① 表中容量 Q 表示发电机组的额定功率(兆瓦) ; ② 超临界、超超临界锅炉运行 5 万小时以上的定期检验加收 80Q,运行 10 万小... ---摘自《特种设备检验检测收费标准(国家级)》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
过于眷恋
可免除水压强度检验(一级地区 0.8 设计系数的管道除外)。 b)进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的 50%,应进行初检,无泄漏、异常,继续升压试验压力... ---摘自《ICS》
匕趟臃39
但零部件的现场水压试验压力应当不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力。 4.5.6.3 水压试验过程控制 进行水压试验时,水压应当缓慢地升降。当水压上升到工作压力时,应当暂... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
liubingb
蒸气锅炉等作水压试验试验室中获得高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计, 在试压的初始阶段能迅速充液和升压, 以缩短试验 时间,具有较大的流量,当压力超... ---摘自《http://www.xjbeng.com》
无理的喜欢
锅炉水压试验标准? .停止进水后(在进水门不漏的情况下),五分钟内压力下降不超过0.2~0.3Mpa。 .承压部件无残余变形现象。 .承压部件无漏水湿润现象。 、电除尘器的结构组... ---摘自《鳢缠跏?》
NaluLee
锅炉水压试验申报表 CM411 锅炉安全附件安装整定记录表 CM412 锅炉点火试运行申报表 CM413 锅炉总体验收证明书 CM414 4 起重设备安装工程 质量管理 起重设备安装工程主... ---摘自《十三、注册建造师施工管理签章文件》
戴静菡
新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指... 反洗结束后需通过冲洗水阀或升压阀对前置过滤器充水至空气阀出水。 当混床发生压降过... ---摘自《目次》
飞鸟
锅炉管道仪表的安装 6) 8、保温 7) 9、水压试验 7) 第三章 使用说明书 1、升火-8) 2、烘炉-9) 3、煮炉 10) 4、安全阀调整-11) 5、暖管与共汽 12) 6、并汽、升压 12) 7、使用管理 ... ---摘自《LHH型生物质》
飞鸟
炉本体管道及本体附件安装→锅炉水压试验→空气预热器及热风道安装→炉墙 砌筑及本体保温→热风道安装→烘煮炉→严密性试验及吹扫→168 小时试运行 →竣工验收. 1. 设备清点... ---摘自《2、锅炉主要参数》
ok2015
水压试验用水应干净,水温应高于周围露点温度且不应高于 70℃; 3 锅炉应充满水,并应在空气排尽后关闭放空阀。 4 经初步检查无漏水后,再缓慢升压。当升压到 0.3~0.4MPa时... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
颜大大i2
进行水压强度试验时,以不大于 0.5MPa/s 的升压速率缓慢升压试验压力,保压 5min,检查 管道各处无渗漏,无变形为合格。 E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
丶蓶一
2、承压热水锅炉,但不包括出口水压小 于0.1MPa(表压),和额定功率小于0.1MW的承 压热水锅炉; 3、有机热载体锅炉,但不包括额定功率 小于0.1MW的有机热载体锅炉。 ... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
JZS133
锅炉进满水后,应对锅炉进行一次全面检查,确定无泄漏和异常现象后开始试压。 升压速度应缓慢均衡,一般每分钟升压≤0.3Mpa。在升压过程中,应按下述压力停泵稳压,全面仔... ---摘自《第一章:工程概况》
865397499
有机热载体锅炉试验介质一般采用有机热载体; (11)升压前,参加试验的各个部件内充满试验介质,不得残留气体;  (12)试验现场有可靠的安全防护设施;试验时,使用单位... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
lonven
锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压升到工作压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升压试验压力。锅炉应在试验压力下保持20分钟,然后降到... ---摘自《概述:》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
水压试验的过程至少应包括下列步骤: 1. 缓慢升压至工作压力,升压速率应不超过每分钟 0.5Mpa; 2. 暂停升压,检查是事有泄漏或异常现象; 3. 继续升压试验压力,升压速率应... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
发帖评论
发布一个新话题