关键词: 锅炉水压试验,水压试验,锅炉,boiler,锅炉水压,试验,水压实验,水压,实验 添加资源
资源与摘要 编辑
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨 ---摘自《质监系统》
sunny爹
附件5 锅炉、压力容器检验检测收费标准及有关规定 一、锅炉、压力容器定期检验收费标准: 项目收费标准 备注 在用锅炉 蒸发量(吨/时) 产品价格%   ≤2 0.64 按不高于本体价... ---摘自《附件5》
xiaoshou
TSG 特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (报批稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... ---摘自《TSG》
liubingb
型电动试压泵(以下简称为泵)是专供各类压力容器、管道、阀门、蒸气锅炉等作水压试验试验室中获得高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计, 在试压的初始阶... ---摘自《http://www.xjbeng.com》
qksr
锅炉 10 5.2 压力容器 10 5.3 压力管道 10 5.4 电梯 10 5.5 起重机械 10 5.6 大型游乐设施 10 5.7 场(厂)内机动车辆.11 6 安全管理评价.11 SZDB/1 6.2.2 抽样设备分数计算.12 6.3 安... ---摘自《SZDB/Z》
JZS133
锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方案 16 钢制球形储罐产品安全性能监督检验实施细则/方案 17 液化气体汽车罐车产品安全性能... ---摘自《特种设备综合检验机构》
匕趟臃39
TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (征求意见稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
kr9梯
DG 东方锅炉(集团)股份有限公司企业标准 DONGFANG BOILER GROUP CO. LTD. TANDARD DG1103-1999 代替 DG1103-1994 版本 A 共18 页第1页锅炉管子制造... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
飞鸟
附件1: 锅炉压力容器制造许可条件 第一章 总则第一条 根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关规定的要求,制订本条件。 第二条 本条件适用于... ---摘自《附件1:》
静看花开花落
锅炉外部检验报告 锅炉水压试验报告 两级审签:检验员、审核 (工业锅炉内部检验、锅炉外部检验、水压试验 报告) 四级审签:检验人员、责任检验员、审核、批准 (电站锅炉... ---摘自《DB41》
被控制998
如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组 电话:059187521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 蒸汽锅炉安全技术... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
ok2015
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
贾雷坪皮
锅炉进行 1.25 倍工作压力的超水压实验。在保持压力时,不应进行任何检查,待压力将至 工作压力后,方可进行细致检查。 7.1.4.11 锅炉水压试验后的泄压和放水时,应确认放水... ---摘自《ICS 13.100》
gracecats
","t" "3B-44","本体扶台安装220t/h锅炉出力","t" "3B-45","锅炉水压试验35t/h锅炉出力","台" "3B-46","锅炉水压试验75t/h锅炉出力","台" "3B-... ---摘自《安装新增定额》
Cerise银子
锅炉蒸发量>35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
ok2015
水压试验按照第二十五条规定执行,在水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第三节 小型蒸汽锅炉 第三十四条 小型蒸汽锅炉的设计图样应当标明锅炉设计水容量。小型蒸汽锅... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50273—**** 锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering (征求意见稿) 发布 实施 ... ---摘自《UDC》
飞鸟
水压试验时应符合下列要求: a、锅炉充满水后,金属表面如有结露,应预以消除。 b、锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压升到工作压力时,应暂停升压,检查有无... ---摘自《LHH型生物质》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
lonven
JB/T1612-1994《锅炉水压试验技术条件》 10、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》等。 八、安装具体要求 ①锅炉的安装应遵循TSG G0001-2012《锅炉安全技术监... ---摘自《概述:》