编辑: 雨林姑娘 话题热度:802 2019-08-31
关键词: 锅炉,压力,标准,水压试验,试验压力,试验,boiler,水压,要求,水压试验压力,锅炉水压试验压力,规范,制度,pressure,test,办法,锅炉水压试验,试验压,规章,实验,条款 添加资源
资源与摘要 编辑
huangshuowei01
但最大试验压力应符合所选用钢管标准的规定,在不少于10s的保压时间内,不得有漏水和渗水现象,并按照GB9948-2013的要求作相应的检验,满足图纸中的其它要求。 5、管板... ---摘自《编号:》
戴静菡
部分单位产品水压试验压力不符合规范要求; 5.个别单位原材料存放分区不明显,材料库被占用,焊材一级库中焊材的存放不符合规定要求,有些单位压力容器、压力管道元件制造... ---摘自《皖质函〔2009〕308号》
颜大大i2
锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。 施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均采用咬口连接,其中包括1.6mm镀锌钢板制作... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
摇摆白勺白芍
太阳能热水系统的锅炉系统安装完毕后,必须进行水 压试验水压试验压力应符合设计及国家相关标准的规定。 11.2.13 太阳能光热系统的自控阀门与仪表应按设计要求安装 齐... ---摘自《工程建设地方标准编号:DBJ/T13-82-2018》
5天午托
(四)锅炉设计资料中是否注明相应的技术要求,包括无损检测方法和比例、热处理、水压试验、水(介)质、产品铭牌等,其内容是否符合安全技术规范的规定; (五)受压元件... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G1001-2015》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
xwl西瓜xym
标准起草单位:海南省锅炉压力容器与特种设备检验所。 本标准主要起草人:梁宏、邢谷贤、云晗、秦成、王试元、马家坦。 本标准为首次发布。 DB46/T 300—2015 1 锅炉房... ---摘自《DB46》
无理的喜欢
LNG储罐还应按现行国家标准《低温绝热压力容器》GB18442的规定进行检验与验收。 e) 储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、固... ---摘自《NB》
kr9梯
但需经全国锅炉 压力容器标准化技术委员会评定认可: a) 分析设计(已取得分析设计资格的单位除外) ; b) 验证性液压试验; c) 用可比的已投入使用的结构进行对比经验设... ---摘自《ICS 71.120.30》
lqwzrs
CASEI 金属阀门型式试验压力试验机技术条件 Specification for pressure testing machines for metal valve type test (征求意见稿) 中国特种设备检验协会标准 T/CASEI 发布 实施... ---摘自《CASEI》
glay
设备的设计、制造、 检验, 性能试验方法以及标志、 包装、 运箱、贮存等要求. 1 . 1 本标准适用于下列设备: a ) 设计压力不大于5 MP a 的水处理设备, 对于成套工程范围内的... ---摘自《2-86卷首内 容单独 列为 第1章“》
ok2015
区域供热额定工作压力小于或等于 3.82MPa的固 定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范
cyhzg
锅炉水压试验中,一般工作压力试验压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
山南水北
锅炉水压试验压力:3.44MPa;折算烟尘排放浓度:41.463mg/m3;","医药、化工、食品等" "8","燃水煤浆蒸汽锅炉","SZS10-1.25-J","额定蒸发量:10000kg/h... ---摘自《内燃机》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
飞鸟
制造锅炉的各个环节(设计、工艺、材料、冷作、热加工、机加工、成型加工、焊接、无损检测、热处理、压力试验、产品检验、标准化、计量、质量管理等)须有相关责任工程师... ---摘自《附件1:》
向日葵8AS
水压试验压力52.5MPa,保压1分钟,再卸压到0Mpa,气瓶容积残余变形率不得大于5%;4.疲劳试验次数不低于11250次,使用寿命:15年;5.使用温度:-40℃~85℃。","该... ---摘自《1》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准
sunny爹
附件5 锅炉压力容器检验检测收费标准及有关规定 一、锅炉压力容器定期检验收费标准: 项目收费标准 备注 在用锅炉 蒸发量(吨/时) 产品价格%   ≤2 0.64 按不高于本体价... ---摘自《附件5》
发帖评论