编辑: 飞鸟 话题热度:982 2019-10-21
关键词: 锅炉,条件,合格,水压试验,试验,合格标准,电站锅炉,要求,锅炉水压试验,水压,发电站,电站,资格,boiler,试验合格,test,实验,水压试验合格 添加资源
资源与摘要 编辑
飞鸟
   电站锅炉水压试验合格条件为以下三点:

  (1)从上水门完全关闭时计时,smin内压力下降:高压锅炉不超过0.2一0.3MPa为合格、中压锅炉不超过0.l~0.2MPa为合格。超高压锅炉压力降不大于每分钟98kPa合格。

  (2)承压部件、金属壁和焊缝上没有任何水珠和水雾。

  (3)承压部件无残余变形的迹象。



  锅炉水压试验的目的主要在于检测锅炉受压元件的严密性。

  根据GB/T16508.4-2013《锅壳锅炉 第4部分:制造、检验与验收》第5.6.5 水压试验合格要求:1.水压试验过程中应无渗漏、无可见变形和异常响声。2.水压试验报告应存入产品技术档案内。

  根据GB/T16507.6-2013《水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收》第9.5 合格标准:锅炉或锅炉零部件进行水压试验,符合下列情况时为合格:1.在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾。2.当降到工作压力后胀口处不滴水珠。3.水压试验后,没有发现明显残余变形。4.铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定工作压力后不滴水珠。

  上述分别为推荐性文件要求,锅炉水压试验还应符合指导性文件TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第4.5.6.4水压试验合格要求(同水管锅炉)。
f19970615123fa
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C ... 2 次通话试验,通话语音清晰。 (6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
ok2015
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验合格后方能投入使用。 余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。 3.4.2 焚烧厂A、B、C级检修应符合下列规定:... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
烂衣小孩
电站锅炉应符合 GB/T 12145 水质标准的规定。 冷凝水回收方案确定原则 选用冷凝水回收系统时,应根据用汽设备压力温度、冷凝水回收量、冷凝水水质、输送距离及地形 条件等... ---摘自《ICS 27.220》
芳甲窍交
电站设备自动化装置通用技术条件》 JB3366 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收... 9 进水压力 10 过滤速度 11 滤料高度 12 期终水头损失 13 反冲洗强度 14 反冲洗时间 15 ... ---摘自《第一章 投标邀请》
静看花开花落
水压试验时,应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防超压。 2.3.3 水压试验上水的要求应符合本规程2.5.2之规定。水温应按制... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
xwl西瓜xym
160MPa以上的静水压试验设备相关技术合作 随着行业的发展,客户需要更高压力等级的... 建设光伏电站项目具体实施及核心技术突破 科研单位及大学研发团队 19 关于远红外(透... ---摘自《企业名称》
烂衣小孩
10min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。 二、消防供水设施、设备 (一)消防水泵 1.消防水泵的安装调试 5)水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压。锅炉的型式和内部结构及参数是 根据燃料的参数设计的,燃料的参数越详细,锅炉的设计就越科学合理。燃料供 应协议是保证运行时燃料的参数... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
jingluoshutong
合格党员。截至目前, 该公司已相 继完成锅炉水压试验一次成功、 机 组扣缸、 穿转子、 酸洗等既定的里程 碑节点目标, 并且连续安全施工 603 天, 为顺利完成年度任务目标 奠... ---摘自《中国铝业报》
摇摆白勺白芍
d)输送高温气体时应选用电站锅炉引风机或锅炉引风机; 6.10.2 应选择高效节能风机。... b)喷雾降温系统给水压力及流量; c)出口烟尘浓度显示及超标报警; d)烟气含氧量及... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
645135144
水压试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
没心没肺DR
2.3 电站锅炉范围内管道,包括锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等。 2.4 介... 软管有无定期水压试验 压力容器 安全附件 及仪表检 查 安全附件的检查包括对安全阀、爆... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
LinDa_学友
锅炉主要零部件金属事故分析 锅炉压力容器事故预防策略 化工压力容器焊接缺陷与控制... 气密性试验 场地缺少安全防护设施等;部分单位水压爆破试 验数据涂改;无热处理曲线... ---摘自《Contents》
过于眷恋
由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)归口。 本标准负责起草单位:中... 境也不同,需要按照一定的条件进行使用。 3.19 夏比冲击试验 Charpy impact test 是用以... ---摘自《ICS》
无理的喜欢
具备试生产条件的,按照程序规定启动试生产。 (二)上述范围以外的其它化工建设项目... 七、装置未经清洗、吹扫、置换、试验合格,严禁试车。 八、现场施工未完成、场地未清... ---摘自《枣庄市人民政府安全生产委员会办公室文件》
达达恰西瓜
锅炉及压力容器规范和相关规范。与规范英文原版一样,我们也翻译 有关增补。为方便更... 水压试验 8.1 只有当规定了 A961 标准中的补充要求 S8 时, 才应由锻件制造厂 进行水压... ---摘自《ASME 锅炉及压力容器规范》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
捷安特680
【参考答案】ADE 【解析】本题考查的是工程交接验收技术条件。技术文件包括(1)管道元件的产品合格证、质量证明文件和复检、试验报告。(2)管道安装竣工图、设计修改文件及... ---摘自《大立2016一级建造师真题》
f19970615123fa
酸洗合格后的管道封闭或充氮保护。 第12 题: 设计压力为 0.6MPa 的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2MPa 【正确答案】 :C ... ---摘自《安装计量》
sunny爹
JBT1611-1993 《锅炉水压试验技术条件》 JBT1612-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JBT1613-1993 《锅炉受压元件焊接接头机械性能检验方法》 JBT13311-1991 《锅炉油... ---摘自《目录》
紫甘兰
电站锅炉新型奥氏体耐热钢高 参数条件下组织老化规律及寿 命关系研究 倪进飞、李茂东、黎华、王志武、 李正刚、卢忠铭、陈洪君、马括、 尤晋、范贤振 广州特种承压设备检测... ---摘自《附件1:第三届“中国特种设备检验协会科学技术奖”受理项...》
lqwzrs
自招标人通知可进入锅炉基础上面安装施工之日起计90个日历天内完成安装至具备整体水压 试验和交出筑炉施工场地的条件。 2.质量要求:执行国家及行业颁发的相关安装施工及... ---摘自《深圳市国际招标有限公司》
迷音桑
水压试验 (元/台) 310 400 490 580 670 90D 注:(1)本表为工作压力小于或等于1.25MPa锅炉定期检验收费标准,工作压力大于1.25MPa的锅炉定期检验收费按上述收费标准加... ---摘自《关于修订特种设备检验检测收费管理办法及收费标准(试行)...》
木头飞艇
水压试验日期 2010.7 水压试验压力 12.5 MPa 缺陷位置、程度(必要时附图)及处理意见: 应加强运行管理,完善各种见证性记录。 - 53 - 报告编号:DGDZ-08-01 序号项目 合格... ---摘自《附件二:》
鱼饵虫
水压试验 包装 运输 交接验收 修订说明 根据能源部水电开发司 年月日批复的水电建 号文 ... 焊接有关的技术要求与条文 近年来我国高水头和大型电站的修建日 益增多 原规范所列的... ---摘自《条文说明》
飞鸟
锅炉管道仪表的安装 6) 8、保温 7) 9、水压试验 7) 第三章 使用说明书 1、升火-8) 2、烘炉-9) 3、煮炉 10) 4、安全阀调整-11) 5、暖管与共汽 12) 6、并汽、升压 12) 7、使用管理 ... ---摘自《LHH型生物质》
yn灬不离不弃灬
钢板的焊接、焊接质量合格。 ——典型结构的焊接 ——能够正确调试焊接设备 ——能够进行水压试验 ——能对初、中级工进行示范操作,传授技能 ——熟悉安全技术法规,能进行... ---摘自《附件3:》
迷音桑
【大立解析】本题考查的是电站锅炉炉壁的材料要求电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼... (1)水压蒸汽锅炉(2)水压热水锅炉(3)有机热载体锅炉(4)锅炉部件和材料 2.锅... ---摘自《大立 2016 一级建造师通关蓝宝书》
南门路口
电站锅炉蛇形管自动生产线 环境影响报告书 (公示本) 北京文华东方环境科技有限公司 ... 项目生产废水中,水压试验废水经循环水池收集后回用,生活污水、车间地 坪清洁废水与... ---摘自电站锅炉蛇形管自动生产线》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
鱼饵虫
必须在锅炉水压试验前完成, 并由具 相应 资质的合格焊工进行焊接。 DL /T 9 36一20 05 5 . 1 . 4 检修前, 应对炉顶管等部位的金属密封构件进行 检查, 对漏点和缺陷应按本标准... ---摘自《火力发 电厂热力设备耐火及保温 检修导》
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨容... ---摘自《质监系统》
qksr
电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是() ,找正划线 B,管子就位 C,对口焊接 D,通球试验 【答案】D 受热面组合安装的一般程序:首先是设备清点检... ---摘自《2013掰定歃荚ぬ雕驸(⑩拔拣戈æ)》
hyszqmzc
电站锅炉的内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期进行适当调整。 只有当内部检验、外部检验和水压试验均在合格有效期内,锅炉才能投入运行。 第6条除进行正常的定期检... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
雨林姑娘
是我国目前出口单机容量最大的火力电站项目,根据循环水系统物理模型试验成果,在... 创国内混凝土病坝坝体降低渗水压力工程灌浆处理技术合格标准新纪录。 新纪录创造人:... ---摘自《山东省企业联合会》
ok2015
额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、交通运输车用和船用锅炉、核能锅炉电站锅炉安 装工程的施工及... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
xwl西瓜xym
蒸汽锅炉运行操作记录 日期: 年月日班次: 炉号: 操作记录时间蒸汽压力(MPa ) 过热 蒸汽 给水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水... ---摘自《DB46》
JZS133
电站锅炉外部检验实施细则/方案 11 工业锅炉内部检验实施细则/方案 12 工业锅炉外部检验实施细则/方案 13 有机热载体炉定期检验实施细则/方案 14 锅炉水压试验实施细则/方案 15... ---摘自《特种设备综合检验机构》
QQ215851406
试压装置,包括阀门和管道应经过试压检验合格后方能使用。 知识点4:P115 水压试验:分段水压试验的管段长度不宜超过35km,分段水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准应... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
静看花开花落
电站锅炉内部检验报告 锅炉外部检验报告 锅炉水压试验报告 两级审签:检验员、审核 (工业锅炉内部检验、锅炉外部检验、水压试验 报告) 四级审签:检验人员、责任检验员、... ---摘自《DB41》
过于眷恋
JB/Z201《电站锅炉水动力计算方法》 JB/T1613《锅炉受压件焊接技术条件》 JB/T1617《电站锅炉产品型号编制方法》 JB/T7603《烟道式余热锅炉设计导则》 JB/T1619《锅壳锅... ---摘自《ICS》
戴静菡
新的除氧器投产后,应进行调整试验,以确定最佳运行方式,保证除氧效果。如给水溶解氧长期不合格,应考虑对除氧器结构及运行方式进行改进。 锅炉点火给水水质标准应按表9... ---摘自《目次》
qksr
合格判定 12 6.5 评价结果处理 12 附录 A (规范性附录) 通用要求考评检查表 13 附录 B (规范性附录) 锅炉 20 B.1 工业锅炉.20 B.2 电站锅炉.24 附录 C (规范性附录) 固定式... ---摘自《SZDB/Z》
star薰衣草
液压系统通用技术条件(GB/T 3766-2001,eqv ISO 4413:1998) GB/T 9222 水管锅炉受压元件强度计算 GB/T 10180 工业锅炉热工性能试验规程 GB/T 10184 电站锅炉性能试验规程 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
我不是阿L
电站锅炉制造监理技术要求》 、 《大型发电机制造监理技术要 求》起草单位联系人:... 水压试验 4 5.4.5 渗漏试验 5 5.4.6 清洁度检查 5 5.4.7 标识和外观 5 5.5 零部件装配 5 5.5.... ---摘自《中国设备监理协会文件》
匕趟臃39
(TSG ZB001-2008)、《燃油(气)燃烧器型式试验规则》(TSG ZB002-2008)、《... 锅炉产品合格证 (81) 附表a 锅炉产品数据表 (82) 附件B 特种设备代码编号方法 (... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
ZCYTheFirst
锅炉用途 燃料种类 出口温度 使用单位编号 水处理型式 水压试验日期 水压试验压力 资料审查 缺陷位置、程度(必要时附图)及处理意见: 检验结论 允许运行 整改后运行 限制条件... ---摘自《附录1(提示性附录)》
xiaoshou
必要时还应当进行水(耐)压试验,其合格标准应当符 合本规程第 4 章有关规定; (2)采用堆焊修理时,焊接后应当进行表面无损检测;对于电站锅炉,还应当符 合相关标准的... ---摘自《TSG》
252276522
对探伤的结果不合格时的复检范围进行了修订。 4. 修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规... ---摘自《UDC》
xiaoshou
(3)检查与锅炉产品制造相关的其他资源条件,是否满足制造需要(B 类); (4)审查合格分包方、供方名单,检查分包方、供方是否具有相应的资质(C 类)。 监检机构除了... ---摘自《TSG》