编辑: sunny爹 话题热度:1775 2019-12-19
关键词: 锅炉给水焓值,表,供水,锅炉,锅炉给水,给水,焓值,给水处理,给水焓值,boiler,锅炉给水热焓值 添加资源
资源与摘要 编辑
sunny爹
    锅炉给水焓值表

  锅炉的热水焓值计算公式为:给水温度(℃)×4.18(kJ/kg.℃)

  举例:给水30℃,则焓值为:30×4.18≈125.4 kJ/kg,误差不会超过2%。


  焓值是温度和湿度的综合,是一个能量单位,他表示在单位空气中温度和湿度综合后的能力刻度,在空调行业,由于主要是对空气进行加热、制冷、加湿、除湿处理,单单比较温度就不全面,甚至是错误的,因为降温需要冷量,除湿也需要冷量,所以要综合计算。

  空气的焓值是指空气所含有的能量,通常以干空气的单位质量为基

  准。焓用符号i表示,单位是kj/kg干空气。湿空气焓值等于1kg干空气的焓值与dkg水蒸气焓值之和。

  湿空气焓值计算公式为:

  i=1.01t+(2500+1.84t)d 或i=(1.01+1.84d)t+2500d (kj/kg干空气)

  式中: t——空气温度℃

  d ——空气的含湿量 g/kg干空气

  1.01 ——干空气的平均定压比热 kj/(kg.K)

  1.84 ——水蒸气的平均定压比热kj/(kg.K)

  2500 ——0℃时水的汽化潜热 kj/kg

  由上式可以看出(1.01+1.84d)t 是随温度变化的热量,即“显热”;而2500d 则是0℃时dkg水的汽化潜热,它仅随含湿量而变化,与温度无关,即是“潜热”。
ZCYTheFirst
锅炉给水水质合格率 锅炉锅水水质合格率化验指标合格率 电耗 软化水盐耗 耗水量 总燃料量 总电量 总盐量 注A-1:“〇”为应当进行的考核项目及时机。 注A-2:运行周期对于... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG XXXXX-201X》
645135144
测定锅炉给水硬度的操作 2.2 测定锅水碱度、氯根的操作 2.3 钠离子交换器逆流、顺流再生的操作 2.4 使用全自动钠离子交换器的注意事项 2.5 锅炉正平衡热效率的估算 3、培训方... ---摘自《《热力司炉工》(三级)培训计划》
夸张的诗人
因此一期电厂锅炉选用 150t/h, 但最终兰炭尾气制液化气装置没有建设,为防止兰炭煤气及蒸汽产量过剩,多余兰炭尾 气排放大气造成污染,60 万吨/年兰炭装置和一期电厂的 150t... ---摘自《附图列: 附图 1:本项目四邻关系图》
hgtbkwd
水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。 本项目不涉及火电、炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉项目。 否5全市范围内禁止开发区域:自然保护区的核心区和缓冲区,饮用水... ---摘自《基本情况 1》
hgtbkwd
锅炉房 建筑面积60m2,建1台4t/h燃气锅炉,每天工作4个小时,制备软水用于蒸煮药材。 3 储运工程 成品库 建筑面积2477.98m2,2层。满足厂区药品存放需求。 原料库 建筑面积... ---摘自《基本情况 1》
笔墨随风
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 502换器的前端。热水系统宜机械循... 可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供... ---摘自《建筑类》
ACcyL
19、电极筒疏水阀 20、锅炉给水泵 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 - 7 - 电话(Tel) :021-58571481 传真(... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
迷音桑
建设二号车间、三号车间和锅炉房等设施。经现场勘查,原 金寨天吉脲醛树脂粘合剂制造有限公司已建厂房未做环评,未生产,无历史遗留问题。本 项目工程建成后形成年加工 ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
静看花开花落
4、锅炉运行时,锅炉给水箱必须有水,且必须是经过软化处理合格的水。 5、锅炉所使用的电源应安装控制开关,该电源的容量必须符合锅炉电气运行所需的额定电压和功率。 6、... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
5天午托
给水 依托重庆维泰实业有限公司现有供水管网接入; 排水 项目采取“雨污分流”;项目内产生的雨水直接经雨水系统收集后排入市 政雨水管网;生活污水经现有生化池处理后排入... ---摘自《基本情况 1》
xwl西瓜xym
给水入口焓值和出口焓值程序中自动使用test1.exe程序计算,不需单独计算。 16.按其它标准输入实际烟气成分和烟气量,烟气量的单位一定要准确,否则直接影响烟 气侧放热量的... ---摘自《本程序按73年苏联标准编写,主要用于计算H型鳍片管省煤...》
静看花开花落
时的水蒸汽焓值。 根据式 (1) ~式(6) , 假设一个 T2 的初始 能使学员直观地掌握燃煤锅炉 的内部构造。 安装在本体上的阀门仪和安全附件均采用真 实部件, 目的是增强用... ---摘自《数学建模锅炉节能操作仿真培训系统及装置》
AA003
给水排水设计手册(第二版) (第1至12 册) 01. 给水排水设计手册(第1册)常用资料(第二版)2 02. 给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水(第二版)4 03. 给水排水设计手... ---摘自给水排水设计手册(第二版) (第1至12 册)》
枪械砖家
给水系统设计参数选取应合理,满足相关国家、地方规范与标准的要求,给水系统设计合 ... 0.7~0.4 冷冻机、锅炉 1~3 台0.9~0.7 >3 台0.7~0.6 热力站、水泵、通 风机 1~5 台0.95~0.... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
huangshuowei01
64066-2017 燃煤锅炉烟气过滤用聚四氟乙烯类材料 本标准规定了燃煤锅炉烟气过滤用聚四氟乙烯(简称PTFE)类材料的技术要求、检测方法、检验规则及包装、标志和储运。 本... ---摘自《附件1》
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自锅炉房设计规范》
5天午托
锅炉的额定热效率,应符合9.2.2-7的规定。当设计采用 户式燃气采暖热水炉作为采暖... 焓值比较,来确定采用全新风运行或者最小新风运行; 4 当根据新风量需求来进行变新风... ---摘自《民用建筑绿色设计标准》
紫甘兰
城市给水工程项目建设标准 1 9 9 4 北京城市给水工程项目建设标准 主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:... ---摘自《城市给水工程项目建设标准》
飞鸟
1 一、工程概述 1、该工程为沈阳供热集团锅炉更换工程,规模为两台 SZL-35-AII 蒸汽锅 炉安装部分工程项目。 2、锅炉主要参数 锅炉蒸发量 35t/h 锅炉工作压力 1.6Mpa 额定蒸汽... ---摘自《2、锅炉主要参数》
苹果的酸
天然气锅炉替代燃煤锅炉技术 改造项目 总投资 3045 万元 建设单位 浙江黄岩热电有限公司 建设地址 台州市黄岩区江口大闸路 行业代码 D4430 热力生产和供应 建设性质 技术改造 ... ---摘自《建设项目环境影响登记
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50273—**** 锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering (征求意见稿) 发布 实施 ... ---摘自《UDC》
黎文定
1.8mH2O,锅炉房内系统阻力 9.5mH2O,补水箱液面高度 2m,补 水泵吸水管和压水管阻力 0.1 mH2O。外网主干线 1100m(包括回水管) ,比摩阻 55Pa/m,局部阻力当量长度... ---摘自《2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A...》
bingyan8
8台464000 锅炉给水水泵 高压水泵 1.1KW、 220V 广西贵港 800 8台6400 电控箱 015T配套 广西贵港 8000 8台64000 仪阀门 所需规格 广西贵港 2000 8套16000 补水箱 不锈钢 ... ---摘自《(三 )投 标 分项报价
戴静菡
总目录 本章总目录 第第2 2章章建筑内部给水系统的计算 建筑内部给水系统的计算 在方案或初步设计阶段,应先估算给 水系统所需压力,初步确定给水系统所采 用的给水方式, ... ---摘自《第2章 建筑内部给水系统的计算》
无理的喜欢
可不设消防给水系统: a)在市政消火栓保护半径150m以内,且供水量不小于15 L/s; b)LNG储罐之间的净距不应小于4m,且在罐间设防火墙。防火墙的高度不应低于储罐高度,宽... ---摘自《NB》
bingyan8
锅炉给水和炉水品质应符合 GB/T 1576 或GB/T 12145 的要求。 GB/T 16508.2—2013 锅壳锅炉 第2部分 材料 序号页号、节号或条款 原文 勘误内容 1 P26,3.4,b) 用于压力<3.8... ---摘自《GB/T 16508—2013《锅壳锅炉》第1号勘误
huangshuowei01
锅炉规范 额定蒸发量:De = 220t/h给水温度:tgs = 215℃给水压力:pgs = 11.57MPa过热蒸汽温度:tgr = 540℃过热蒸汽压力:pgr = 9.8MPa周围环境温度:tlk = 20℃ 2 给定条件 ... ---摘自锅炉课程设计》
过于眷恋
新型高效煤粉锅炉房系统采用煤粉集中制备、精密供粉、空气分级燃烧、炉内脱硫、锅壳... 通过在吸收塔前加装烟气冷却器,利用烟气热量加热机组给水;在两台并联的增压风机基... ---摘自《Sheet1》
无理的喜欢
本文档下载自文档下载网,内容可能不完整,您可以点击以下网址继续阅读或下载: http://www.51wendang.com/doc/7531e1db7c291975b754e764 直流锅炉燃料_给水比值控制的... ---摘自《摈枷_鹊仄男?》
棉鞋
","A.甲烷含量B.热值C.焓值D.杂质焦油和灰尘含量" "第一章燃气基础知识","单... 下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... ---摘自《燃气基础知识》
sunny爹
锅炉额定蒸发量:De=220 t/h=220*103 kg/h ②给水温度: tgs =215℃ ③过热蒸汽温度: tgr=540℃ ④过热蒸汽压力: pgr=9.8MPa ⑤制粉系统:中间仓储式(热空气作干燥剂、... ---摘自《目录》
qksr
焓值按相应的温度和压力查 锅炉热平衡计算是热力计算的前提 由锅炉效率确定燃料的消耗量;排烟温度需要先假定,后校核;迭代计算过程; ---摘自《第三章燃烧产物和热平衡》
huangshuowei01
8、公用工程 (1)给水:由市政自来水管网供水。 项目用水总量约 2670m3 /a,包括: ①锅炉产蒸汽用水:热压工序使用锅炉蒸汽供热,锅炉蒸汽冷凝水循环回 用,按2t/h 计,则... ---摘自《项目周边环境现状图》
人间点评
锅炉操作考核题库(1)冲洗水位 (试题1)冲洗水位操作程序 开启水位放水阀 关闭水位汽旋塞 开启水位汽旋塞 关闭水位水旋塞 开启水位水旋塞 关闭水位放水阀 ... ---摘自锅炉操作考核题库》
我不是阿L
以碳酸盐溶解于锅炉给水中的一二 氧化碳气体进入系统,它一旦与冷的凝结水混合就会生成碳酸。有较强腐蚀性的碳酸,能够腐蚀 穿管道和换热器(参见图 CG-9)。补水中加剧了... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
喜太狼911
锅炉法规 8 5 1 1 1 1 1 特种设备安全监察条例――范围 1 5 2 1 1 1 2 特种设备安全监察条例实施时间 1 5 3 1 1 1 3 特种设备定义 1 5 4 1 1 1 4 特种―机电类 1 5 6 1 1 1 6 特种设备作... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目
黎文定
锅炉(普查)注册登记 登记编号:桂GA 注册登记机构 南宁市质量技术监督局 注册登记日期 设备注册代码 更新日期 单位内部编号 使用证编号 锅桂A 注册登记人员 使用单位使... ---摘自锅炉(普查)注册登记
AA003
工业用蒸汽锅炉耗煤量= (饱和蒸汽焓值-给水焓值-饱和蒸汽焓值*W)/原煤 发热值*负荷率*年运行时间*锅炉容量 其中:负荷率取值:1t/h 以下—55%,2t/h—60%,4-6t/h—65%,8-10t/h... ---摘自《保定市安能热力有限公司》
hgtbkwd
焓值实验室、可靠性实验室、耐久性实验室、整机装配测试区、出厂试验区等。 辅助 工... 厂区室外给水管网和室外消防管网共用 供电 由附近10kV市政电力系统提供 供气 由区域... ---摘自《基本情况 1》
静看花开花落
建筑给水排水工程 设计说明书 一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图... ---摘自《建筑给水排水工程》
wtshxd
第二步院确定锅炉给水渊或回水冤的温度和压力袁根据温度和压力值袁在焓熵图渊冤查出对应的每千克给水渊或回水冤的 热焓曰 第三步院求第一步和第二步查出的热焓之差袁再... ---摘自《一尧总 说明》
麒麟兔爷
i3gm——第m种参数的直供汽参数所对应的锅炉给水焓,单位 kgce/kg 柴油 1.4571 kgce/kg 燃料油 1.4286 kgce/kg 炭黑油(配制) 1.2286 kgce/kg 重油 1.3259 kgce/kg 蒸汽 (... ---摘自《DB32》
ok2015
气输送系统、蒸汽输配系统、锅炉给水 系统、烟气排放系统等。燃料氢气采用 管道由氢气处理站引出后由厂内管道 输送至锅炉房使用;软水由现有软水装 置供应,产品蒸汽经管道... ---摘自《建设项目环境影响报告
摇摆白勺白芍
电力锅炉给水处理设备产品说明 以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符合下... ---摘自《软化水水质标准》
xiong447385
/d,相当于 500m3 /h,锅炉给水温度约 20℃。饱和 蒸汽的焓值(0.6mpag,165℃)大约是 2762.9 kJ/kg,锅炉给水焓(从城市供水 20 度) 约为 84.476 kJ/kg, 锅炉给水 (80 度,... ---摘自一 建设项目基本情况》
烂衣小孩
第二步:确定锅炉给水((或回水))的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(())查出对应的每千克给水((或回水))的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热... ---摘自《4401010000》
liubingb
给水温度 ℃ 额定出水(油)/回水(油)温度 锅炉本体水(油)容积 L 整装锅炉本体液压试验介质/压力 MPa 再热器进(出)口温度 再热器进(出)口压力 MPa 再热蒸汽流量 t/h ... ---摘自锅炉产品数据
牛牛小龙人
锅炉给水加药装置技术附件 货物需求: 序号 设备名称 数量 备注 1 磷酸盐加药装置 1套 不含磷酸盐加药泵 2 氨水加药装置 1套 不含加氨泵 2 标准规范及参考文件 2.1 过滤器的设计... ---摘自锅炉给水加药装置技术附件》
达达恰西瓜
=间接冷却用新水量+工艺用新水量+锅炉用新水量+生活用新水量+其他新水量 按水源分类 (1) 地水 指用水单位以其自行建设的取水设施提取江河、湖泊、运河、渠道、水库等... ---摘自《用水单位用水情况供水01)填报说明》
ok2015
500.03 kJ/kg,锅炉给水焓值为 1 038.41 kJ/kg,1 kg 新汽的所有抽气、漏气和排气焓值总和为 2 625.946 kJ/kg,则1kg 新汽的比内功为( )。 A 1 206.052 8 kJ/kg B 1 252.750 7 kJ/... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
发帖评论
发布一个新话题