编辑: 被控制998 话题热度:998 2015-07-09
关键词: 水位计,锅炉,使用,操作,冲洗,水位计冲洗,锅炉水位计,清洗 添加资源
资源与摘要 编辑
没心没肺DR
重要设备的启动、正常运行监控和事故处理应不需要过多的就地操作,在系统控制室基本实现自动化。 1.2.4.5在装置停运期间,各个需要冲洗和排水的设备和系统,如浆液系统的泵... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
于世美
试压、检漏、冲洗 32 7.11 系统调试、试运行 33 7.12 验收 34 附录A 浙江省主要地市相关... 在开式非承压系统中,储热水箱应设置水位计、水温指示器、控制器及放空管等;在闭式... ---摘自《备案号:*****-2016》
f19970615123fa
锅炉房、脱盐水站 丙 依托厂区现有锅炉蒸汽、脱盐 水管网 4.8 消防水站 戊 依托厂区现有... 8 / 三 年操作时间 h 8000 三班制,每班 8h,年生产 334d 四 劳动定员 人98 五 项目占地 ... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
丶蓶一
装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。 第1.0.3 条 本规范适用于工业与... 注:①每辆汽车的冲洗时间为 10min,同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定。 ②汽... ---摘自《建筑给水排水设计规范》
hyszqmzc
锅炉水位计下端,角阀。 电线、电缆分类,主要电压和使用场所。 阀门分类:压力、温度、介质状况、阀体、阀芯、密封垫材质不同及构造形式。 锅炉水冷壁和省煤器,优质碳素... ---摘自《ض丬?》
645135144
定期进行安全技术考核,合格 者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇 驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,... ---摘自《第一卷 商务文件》
645135144
煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。 3.4.7 设备异... ---摘自《电业安全工作规程》
865397499
对原《锅炉定期检验规则》实施过程中出现的与实际工作不相适应的一些问题进行改进,保留原来的行之有效的主体内容,突出定期检验工作的可操作性。 本次修订的主要内容如下... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
wtshxd
物、TP、TN 中、高频 栅渣、污泥 设备、地面冲洗 / CODcr、SS 低频噪声 泥渣 生活区 / ... 已建企业金岳矿业建有余热锅炉。 (3)现状入园企业 1)若羌天山水泥有限公司日产 3000 ... ---摘自《1 总则.》
ACcyL
符合相关操作规程能够处理的故 障,涉及的相关事宜按安全生产管理办法处理。如设备故... 废热锅炉 精硫槽 熔硫槽 1 熔硫槽 2 原料 精滤 云南磷化集团海口磷业有限公司突发环境事... ---摘自《云南磷化集团海口磷业有限公司》
ok2015
变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力下应保 持20min。保压期间压力下降不应超过 0.05MPa; 6 试验压力应达到保持时间后回降到额定工作压力... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
252276522
且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力下应保持20min。保压期间压力下降不得超过下列规定: 1)蒸汽锅炉工作压力大于等于3.8... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
送入控制室的新风量,应按最大班操作人员数量计算。 3.4 设备和管道 3.4.1 燃油锅炉房室内油箱的总容量, 重油不应大于 5m3 , 轻柴油不应大于 1m3 , 室内油箱应安装在单独的... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
南门路口
滤池冲洗时间: 3-5min(可调) ; 总 停留时间: 65-90min。 高浊水的净化处 理;高纯水、饮 料工业用水、锅炉用水等预处理;工业循环水 系统等 栾茂耕 高占恒 胡壮青岛兰海... ---摘自《2018 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》
hys520855
水管锅炉 SF-37.7/5.8T 1 2 汽包水位计 UFNSH 1 3 罗茨风机 SSR200 2 4 输送风机 MBQ36 1 5 一次风机 BF39 1 6 二次风机 BF42 1 7 汽轮机 C6-4.90/0.785 1 8 发电机 Q计要求,... ---摘自《江西金佳谷物股份有限公司》
枪械砖家
爆破前后冲洗煤壁巷帮;炮掘工作面安设有移动喷雾装 置,爆破时开启使用 10 查现场。 ... 4.压力表、水位计、温度表等仪器仪表齐全、有效;5. 机房安设有应急照明; 6.电气设备... ---摘自《第1部分 总则》
没心没肺DR
现场进行水位计冲洗, 确认水 位测量装置的准确性。 项目编号:YCZB19QY015 http://www.fsyczb.com/ 第50页,共101页 佛山市粤创招标代理有限公司 是否在允许误差范围内; 7... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
飞鸟
锅炉经济运行操作说明 22) 锅炉结构简介 1、结构简介 1、结构简介 LHH型蒸汽锅炉为立式火管锅壳式蒸汽锅炉,工质自然循环,燃烧设备为活动炉排。炉膛内炉墙管及炉胆为辐... ---摘自《LHH型生物质》
梦三石
有产品合格证、使用登记证、年度检验报告等。 2.锅炉三大附件(压力表、安全阀、水位计)齐全有效, 定期检验。 3.各种压力容器安全附件(安全阀、压力表、爆破片、 温度计... ---摘自《安全生产事关人民群众生命财产安全,事关改革开放、》
hgtbkwd
水位计应设置远程监视装置。 5.2.3 汽包内宜设两级汽水分离装置。 5.2.4 汽包应做防腐和保温处理;应设两个检修人孔,宜相对布置并设置操作平台。 5.2.5 汽包供汽出口管... ---摘自《转炉余热蒸汽发电安全规程》
star薰衣草
冲洗机 台2040203 拷贝机 台2040204 阅读器 台2040205 阅读复印机 台2040299 其他缩... 电接点水位计 套3600605 数字式温度巡测报警仪 套3600699 其他电站热工仪表 3600700... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
木头飞艇
热电厂(火电厂)燃煤锅炉协同焚烧,应符合下列规定: 宜在75 t/h以上规模的热电厂(... 带式浓缩脱水机布泥耙、网带冲洗水嘴、托盘宜每日至少1次清洁。 每周宜对离心机出水... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
hyszqmzc
锅炉管理方面的主要检查内容: 1. 上次检验报告中所提出的问题是否已解决; 2. 在岗司炉人员是否持证操作,其类别是否与所操作的设备相适应,人员数量和持证司炉人员总数 是... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
cyhzg
撕网边时,应有人专管离合器并听从撕网人指按照操作规程和锅炉操作规程进行。 安全阀、压力表、水位表、温度计、压力表等安全附件完好、齐全、灵敏、可靠且在校验周期内。... ---摘自《附件3》
阿拉蕾
电容器片云母、电容器零部件云母片、高压锅炉水位计用云母片、电子管用云母片;无机耐高温合成云母纸层压板、云母纸、云母带;电焊条用合成云母粉、干磨云母粉、湿磨云母... ---摘自《行业代码》
hyszqmzc
锅炉配电柜及操作台等; 5)配套燃烧器及附件(包括消音器)要求采用纯原装进口品牌,采用奥林、威索(WEISHAUPT)、百得(BALTUR)等品牌或同等产品,要求有燃烧器... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
木头飞艇
吹灰器作冷态试转,应动作灵活,工作位置正确,程序操作正常。 10)水位计清晰,正常水位线与高低水位线标志正确。 11)汽、水、油等各管道的支吊架完整,锅炉本体刚性良... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
You—灰機
SO2、NO2 中、高频 噪声 / / / / 余热锅炉 / 高频噪声 水温 / / / 储罐区 (LNG、制冷剂) ... / / 地面冲洗及初期雨水 / / SS、COD SS、COD / / 汽车运输 汽车尾气 中频噪声 / / / / 化验... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
笨蛋爱傻瓜悦
必须紧急停炉,不允许“叫水”操作锅炉,应紧急停炉。 ④在锅炉运行时,当发现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全部件失效;给水装置全部失效,以及受热而爆裂... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类。 2、施工期废气 (1)施工扬尘 施工扬尘主要为... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
阿拉蕾
彩色相纸冲洗套液 包括显影液、漂白液、定影液和稳定液,以多种精细化学品为原料,经... 限于节能型(属锅炉范围)。 07 552 84248100 喷灌系统 04 553 84248991 船用洗舱机 ... ---摘自《中国高新技术产品》
向日葵8AS
高压锅炉水位计用云母片、电子管 用云母片� 135 —无机耐高温合成云母纸层压板、云母纸、云母带等云母纸制品� —电焊条用合成云母粉、干磨云母粉、湿磨云母粉、碎云母、... ---摘自《1》
kieth
并保证操作期间按要求运行。油 烟无组织排放视同超标。 锅炉大气污染物排放标准和锅炉烟囱最低允许高度执行 《锅炉大气污染物排 放标准》(GB13271-2014)相关要求。具体... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 解析: 管网安装完毕后,应组织实施管网水压强度试验、严密性试验和冲洗,对于预作用... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
JZS133
无否否锅炉蒸汽锅炉。额定蒸汽压力大于2.5MPa,且蒸发量≥10t/h。 无否否热水锅炉。... 因此在生产过程中一定要规范操作,注意加料量和加料顺序,避免出现环境风险事故。... ---摘自《江西瑞合精细化工有限公司》
静看花开花落
工作位置正确,程序操作正常。 2.4.8 水位计清晰,正常水位线与高低水位线标志正确。 2.4.9 汽、水、油等各管道的支吊架完整牢固,锅炉本体刚性梁及吊架良好。汽包、联... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
星野哀
水汽质量检验报告,检查锅炉水处理管理是否 符合以下要求: a)各项规章制度、操作规程齐全,能够有效实施; b)水处理设备、药剂、树脂、填料等产品质量合格证明文件(合... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
学冬欧巴么么哒
可多次冲洗,但必须在最高水位 时冲洗。 (4)需要定期进行排污操作,每天(每班)至少一次,排污后应检查排污阀是否因污物影响而有泄漏现象;如有则 必须予以排除。 (5)停炉而没... ---摘自《WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析-发表论文网》
bingyan8
1次/月 设专人监护 开磨门 加球操作 吊装作业 工完场清 15 锅炉巡检 卸灰阀、拉链机巡检 SP锅炉、AQC锅炉 1次/班 定期排污 冲洗水位计 锅炉解(并)汽、开关疏水 SP炉振打装置... ---摘自《ICS 91.100.10》
捷安特680
表压时,冲洗水位计锅炉压力升到 0.1MPa~0.15MPa 表压时,冲洗压力表存水弯管。 锅炉压力升到约 0.3MPa 表压时,检查各连接处有无泄漏现象,对人孔、手孔上 的螺栓再拧... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
lonven
锅炉燃烧采用全自动燃烧系统。其结构简单、制造方便、容易操作,其独特的设计使锅炉结构紧凑,抗流性强,传热效果好。燃烧室检查门可以很方便的打开检修清理炉膛,前烟箱... ---摘自《概述:》
xiaoshou
(10)便于安装、运行操作、检修和清洗内外部。 3.5 锅筒(锅壳)、炉胆等壁厚及长度 3.5.1 水管锅炉锅筒壁厚 锅筒的取用壁厚应当不小于 6mm。 3.5.2 锅壳锅炉壁厚及炉胆长度... ---摘自《TSG》
f19970615123fa
锅炉水位计安装时做法正确的是( ) 。 A.每台锅炉均应安装一个水位计 B.水位计和锅筒之间的汽-水连接管的内径小于 18mm C.水位计和锅筒之间连接管长度大于 500mm D.水位... ---摘自《安装计量》
xwl西瓜xym
纠正和制止锅炉操作人员的违章行为; l) 进行经常性检查,发现问题,应当立即处理,情况紧急时,可以决定停止使用锅炉,并且报告 本单位有关负责人; m) 按照规定报告锅炉... ---摘自《DB46》
AA003
船用辅锅炉操作规程…29) 24、分油机操作规程…31) 25、交流电站的操作规程…33) 26、液压舵机的操作规程…34) 27、油水分离作业操作规程…36) 28、主机遥控系统操作规程…... ---摘自《武汉理工大学》
烂衣小孩
操作司炉人员在独立操作锅炉之间,请审核是否完成以下准备工作: .经当地各锅炉压力容器安全监察机构登记,并取得使用证,锅炉方可投入运行。 .司炉工经培训和考试合格,... ---摘自《纪鉴调?》
黑豆奇酷
热电锅炉工艺管理考核办法 序号 热电定期操作项目 考核 标准 1 每周一早班冲洗锅炉就地水位计 - 10 2 每周一早班试验紧急放水电动门 - 10 3 每周一早班试验油枪、油枪放水 - 10 4 ... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
hyszqmzc
成压力时,冲洗水位计。 5 . 4 . 1 . 4 压力升到。 . 1 M P a - 0 . 1 5 M P a 表压力时,冲洗压力表管。 5 . 4 . 1 . 5 压力升到约。 . 3 M P a 表压力损坏 ,排气管应畅通 4 管路及 阀件 清... ---摘自《工业锅炉运行规程》
无理的喜欢
保证锅炉机组安全运行。 、叙述汽包水位计冲洗程序。 )开启放水阀,冲洗汽管、水管、水位计。 )关闭水阀,冲洗汽管、水位计。 )开启水阀关闭汽阀,冲洗水管。 )开启汽阀... ---摘自《鳢缠跏?》
王子梦丶
锅炉作业人员实践操作考试课件 共17 题,具体操作步骤如下 1. ----冲洗水位计-- 打开放水旋塞 关闭水旋塞 打开水旋塞 关闭汽旋塞 打开汽旋塞 关闭放水旋塞 2. ------超压------- 鼓风机... ---摘自锅炉作业人员实践操作考试课件》