   锅炉大修后水压试验压力,锅炉大修后水压试验有哪些准备工作

  1、锅炉外观检查无发现其它问题

  2、准确好压力表经校验

  3、在工作压力下试压时,安全阀、水位计等均参加试压。



  锅炉水压试验是锅炉装配后以压力水所进行的强度和密封性的试验。水压试验的目的是为了检验承压部件的强度及严密性。一般在承压部件检修后,如更换或检修部分阀门、锅炉管子、联箱等,及锅炉的中、小修后都要进行工作压力试验。

  新安装的锅炉、大修后的锅炉及大面积更换受热面管的锅炉,都应进行工作压力1.25倍的超压试验。水压试验分为工作压力试验、超压试验两种。

  锅炉水压试验的合格条件

  (1)从上水门完全关闭时计时,smin内压力下降:高压锅炉不超过0.2一0.3MPa为合格、中压锅炉不超过0.l~0.2MPa为合格。超高压锅炉压力降不大于每分钟98kPa合格。

  (2)承压部件、金属壁和焊缝上没有任何水珠和水雾。

  (3)承压部件无残余变形的迹象。

  锅炉水压试验时注意事项

  水压试验是一项关系锅炉安全的重大操作,必须慎重进行。

  (1)进行水压试验前应认真检查压力表投入情况。

  (2)向空排汽、事故放水门电源接通,开关灵活,排汽、放水管系畅通。

  (3)试验时应有总工程师或其指定的专业人员在现场指挥,并由专人控制升压速度,不得中途换人。

  (4)锅炉起压后,关小进水调节门,控制升压速度不超过0.3MPa/min。

  (5)升压至锅炉工作压力的70%时,还应适当放慢升压速度,并做好防止超压的安全措施。
鱼饵虫
试验压力锅炉运行规程的规定;无 规定时,可按高于炉膛工作压力 0 . 5 k P a 进行正压试验,并将漏点消除。 5 . 1 . 6 不定形耐火材料的搅拌用水,必须清洁, 严禁使用海水、碱... 8 1 7 4 的 规定, 保温工程在大修的 验收和定期 监测, 分别属于二级和三级测试, 根... ---摘自《火力发 电厂热力设备耐火及保温 检修导》
哎呦为公主坟
6、检验周期为:安全性能合格锅炉房的锅炉,使用不满十年的,每两年检验一次,超过十年每年检验一次;水压试验每六年进行一次。 (二)在用压力容器检验收费标准 注... ---摘自《江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省劳动厅》
xiaoshou
自《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》和《锅炉安装监督检验规则》实 施以来,... 增加锅炉改造和重大修理环节的监督检验要求; 4. 明确电站锅炉范围内管道的监督检验... ---摘自《TSG》
liubingb
4.3.2 水压试验: 所有在正常运行时承受的压力超过大气压,并向大气泄漏的部件均应进行水压试验,其试验 压力至少应超过在额定终端参数的任何负荷下可能出现的最大压力的50... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司 2X30MW 级抽背式汽轮机》
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨类... ---摘自《质监系统》
sunny爹
水压试验与冲洗 33 7.10 系统调试 34 8 系统验收.36 8.1 一般规定.36 8.2 分部、分项工程验收 36 8.3 竣工验收.38 9 运行管理.40 9.1 一般规定.40 9.2 集line 30 7.7 Auxiliary Energy ... ---摘自《DB/T 29-250-2018》
kr9梯
但需经全国锅炉 压力容器标准化技术委员会评定认可: a) 分析设计(已取得分析设计资格的单位除外) ; b) 验证性液压试验; c) 用可比的已投入使用的结构进行对比经验设... ---摘自《ICS 71.120.30》
star薰衣草
107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235 C、12C rIMoV D、1C18Ni9Ti 108、熔化气体保护焊,焊接材料不包括(D)。 A、保护... ---摘自《一、单项选择题。》
思念那么浓
锅炉压力容器水压试验","1","5300","5300","要求电动,功率1.5KW,380伏,最高试验压力40MPa,体积850*500*1000毫米" "3","透水性测定玻璃漏斗","带... ---摘自《2016年检验耗材采购明细表》
麒麟兔爷
水压试验压力表未在检定有效期内;部分小容积钢质无缝气瓶未按规定逐只进行刮底、底部气密性试验和内部清洗;部分液化石油气钢瓶无损检测无委托单;部分液化石油气钢瓶... ---摘自《附件》
麒麟兔爷
(二) 安装监督检验费 1.D—蒸发量,P—额定压力。下同。 2.水压试验监泵费按水压试验费的20%收取。 3.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的30%收取。 4.电站锅炉检验周期... ---摘自《附件》
kr9梯
1 229 2 4 1 3 锅炉水压试验的操作要点 1 230 2 4 1 4 锅炉水压试验 1 231 2 4 1 5 锅炉的试运行 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共12 页242采暖 6 232 2 4 2 1 ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
sunny爹
1、锅炉设计参数 额定蒸发量:20t/h 额定蒸汽压力:2.5MPa (3)给水温度:105℃ (4)额定蒸汽温度:饱和温度(225℃) (5)燃烧方式:层燃 (6)炉排有效面积:20.5m2 (7)燃烧室有效容... ---摘自《目录》
645135144
水压试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
鱼饵虫
一、压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。 二、无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时... ---摘自《2014年一建《市政公用工程管理与实务》》
hys520855
供暖子系统中锅炉等承压设备的检查、评定与维修,尚应符合国家现行有关压力容器安全... 2.供热设备及系统水压试验; 3.管道防腐; 4.管道壁厚。 6.2.6 供暖系统使用功能、系统... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
雨林姑娘
锅炉补给水全部采用经深度处理的城市中水,为国内首创。 新纪录创造人:国电内蒙古东... 总长度达到2200米,创国内地下循环水压力管沟竖向重叠布置规模最大新纪录。 新纪录... ---摘自《山东省企业联合会》
sunny爹
JBT1611-1993 《锅炉水压试验技术条件》 JBT1612-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JBT1613-1993 《锅炉受压元件焊接接头机械性能检验方法》 JBT13311-1991 《锅炉油... ---摘自《目录》
向日葵8AS
非定型余热锅炉,其检验费加收50%。外部检验、水压试验按内外部检验的50%收取;强度校核按内外部检验的50%",,,, "在用压力容器定期检验","项目容积(米3)收... ---摘自《1》
思念那么浓
管道试压与通水试验(12分) 对生活给水、消防给水、热水给水管路进行水压试验,对台面盆、立式小便器排水管路进行通水试验。 (五)电气安装与接线(10分) 水泵、配电柜... ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
yn灬不离不弃灬
——焊接梁与焊接柱锅炉压力容器典型金属结构的焊接知识 ——熟悉焊接工程施工及验... ——能够进行水压试验 ——能对初、中级工进行示范操作,传授技能 ——熟悉安全技术... ---摘自《附件3:》
huangshuowei01
“(2)额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; “(3)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; “(4)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; “(5)为满足... ---摘自《附件1》
戴静菡
新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指... 对于压力无法满足送至集中取样分析装置上的样品,就地设置取样降压冷却及仪表等设施... ---摘自《目次》
静看花开花落
附件: 广西壮族自治区特种设备检验检测收费标准 一、锅炉压力容器检验 (一)锅炉检验 1、生活、工业锅炉检验(以下收费不含无损检测、理化试验等专项检测项目,专项检测... ---摘自《附件:》
颜大大i2
50℃时的容器内压力为 4.2MPa,对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强 度试验时,最小试验压力应为( )Mpa。 A.4.83 B.3.75 C.4.62 D.6.3 网校答案:A 4.2*1.... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
wtshxd
3、水压试验一枚祖分/集水器为单位,逐回路进行。 4、试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不小于 0.6MPa。 5、试验压力下,稳压 1h,其压力下将不大于 0.05MPa 1、按规范地暖... ---摘自《地暖打压规范标准是什么?》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ok2015
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,合格后方能投入使用。 余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。 3.4.2 焚烧厂A、B、C级检修应符合下列规定:... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
贾雷坪皮
锅炉进行 1.25 倍工作压力的超水压实验。在保持压力时,不应进行任何检查,待压力将至 工作压力后,方可进行细致检查。 7.1.4.11 锅炉水压试验后的泄压和放水时,应确认放水... 7.1.5.2.5 机组大修应按规程要求进行汽轮机调节系统试验, 确认调节系统工作正常, ... ---摘自《ICS 13.100》
静看花开花落
锅炉检验项目包括锅炉内部检验、外部检验,水压试验锅炉水处理设备检验以及锅炉辅机检验,不包含安全阀校验。 (二)压力容器 1、固定式压力容器 容器类别 Ⅰ类 Ⅱ类 ... ---摘自《附件:》
喜太狼911
压力表的附件与其作用 1 1 161 3 2 1 9 水位表的作用 1 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第6页/共10 页162 3 2 1 10 水位表的常用形式 1 1 163 3 2 1 1注意事项 1 9 3 4 2 锅炉停炉... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
木头飞艇
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,并应在合格后投入运行。 4.1.4 垃圾焚烧锅炉点火启炉应符合下列要求: 1 点火前应进行全面检查。 2 点火升温过程应... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
NaluLee
水压试验 8600+95Q 100Q 100Q 8~12 备注: ① 表中容量 Q 表示发电机组的额定功率(兆瓦) ; ② 超临界、超超临界锅炉运行 5 万小时以上的定期检验加收 80Q,运行 10 万小... ---摘自《特种设备检验检测收费标准(国家级)》
xiaoshou
压力,对有机热载体锅炉代表额定出口压力。 注1-4:其他汽水两用锅炉按照出口蒸汽参数和额定蒸发量分属以上各级锅炉。 1.5 进出口锅炉制造及使用 (1)境外制造在境内使... ---摘自《TSG》
颜大大i2
水压强度试验压力P强试=mA.x (1.5P总面积的比例不大于 15%时,探测器应设置在吊顶下方。(2) 镂空面积与总面积的比例大于 30%时,探测器应设置在吊顶上方。3)镂空面积与... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
苹果的酸
超压(温)保护 水压试验日期 检验日期 检验报告编号 检验员 检验结论 投用日期 下次检验日期 设备操作者姓名及操作证编号 备注: 设备照片 注:办理锅炉使用证须知 1.此申请一... ---摘自《鞍山市质量技术监督局》
飞鸟
9、水压试验 锅炉安装完毕后,或锅炉受压元件大修,应做水压试验水压试验压力应符合TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》4.5.6条的规定,且本型锅炉试验压力值... ---摘自《LHH型生物质》
252276522
----压力管道元件型式试验机构资格认可与管理办法 ----压力管道安装单位资格认可实施细则 ② 安全监察规程类: ----蒸汽锅炉安全技术监察规程 ----热水锅炉安全技术监察规程 ----有... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
865397499
面式减温器还应当对不少于50%的芯管进行不低于1.25倍工作压力水压试验,检查是否有泄漏。 2.4.16.6 外置式分离器和汽水(启动)分离器 (1)对纵、环焊缝以及热影响区进... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
匕趟臃39
(1)设计正常水位水容积小于30L或者额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
静看花开花落
水压试验2.3.1 锅炉大、小修或局部受热面临修后,必须进行工作压力水压试验。     锅炉的超压水压试验应按《电力工业锅炉监察规程》的有关规定执行,其试 验压力为... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
牛牛小龙人
节流阀主要是将蒸汽或锅炉给水的压力降到适 当的程度。这种阀门往往承受着比较高的压 差,在阀座和阀芯之间进行节流、降压,形成 高速的水流,对阀门内部部件会造成侵蚀和... ---摘自《阀门培训交流》
f19970615123fa
热水管和蒸汽管道以及各种机械零件的坯料,通常压力在 0.6MPa 以上的管路 都应采用无缝钢管。锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。... ---摘自《安装计量》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
Cerise银子
35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立方米≤V<5 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
cyhzg
锅炉水压试验中,一般工作压力试验压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... 大修由于第二种无形磨损,该设备能用5年,且残值为0,若折现率i=10%,则该设备的... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
lonven
组装锅炉待受压元件焊接完毕后,或锅炉受压元件大修,应做水压试验试验压力应符合下表中的规定。 蒸汽锅炉试验压力 名称锅筒(锅壳)工作压力P 试验压力锅炉本体 <0.8... ---摘自《概述:》