编辑: hgtbkwd 话题热度:946 2015-02-19
关键词: 水压试验,锅炉,试验,锅炉水压试验,程序,水压 添加资源
资源与摘要 编辑
思念那么浓
管道试压与通水试验(12分) 对生活给水、消防给水、热水给水管路进行水压试验,对台面盆、立式小便器排水管路进行通水试验。 (五)电气安装与接线(10分) 水泵、配电柜... ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
xwl西瓜xym
程序,及时向单位有关部门报告; f) 参加应急救援演练,掌握相应的救援技能; g) 配合特种设备检验机构实施锅炉定期检验、 水(介)质处理检验, 并做好检验前的相关准备... ---摘自《DB46》
sunny爹
锅炉水压试验 特点:本方案严格依据了水压试验检查大纲及锅炉检查规程,水压试验的范围包括了所有与锅炉直接相接的系统和阀门,对所有的压力部件进行冷态耐压试验,并将采... ---摘自《目录》
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨 ---摘自《质监系统》
达达恰西瓜
6.4.8、密闭水箱(罐)水压试验记录 578  6.4.9、热水/蒸汽锅炉、热交换器及其系统安装工程资料册封面 579  6.4.10、给水管道系统通水试验记录 580  6.4.11、离心式水... ---摘自《第一章  工程建设前期主要法定基建程序文件(A 类表) ...》
huangshuowei01
“(2)额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; “(3)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; “(4)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; “(5)为满足... ---摘自《附件1》
f19970615123fa
金属材料洛氏硬度试验 GB/T231.1-2009 金属材料布氏硬度试验 GB/T 902.2-2010 电弧螺... 冷却水压力(MPa):0.2-0.3 台1≥1 — 1 GB/T25298 GB/T25301 GB/T8366 2 固定式 点焊... ---摘自《附件4》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
山南水北
"2","强制循环水管热水锅炉","QXL70-1.6/130/70-AⅡ","额定热功率:70MW;额定出水压力:1.6MPa;额定进水温度:70℃;额定出水温度:130℃;排烟温度:... ---摘自《内燃机》
xwl西瓜xym
(二)关于水压试验装置的自动记录功能。 为实现气瓶产品安全质量的可追溯,《气瓶安全技术监察规程》4.9(3)规定了“水压试验装置应当能实时自动记录瓶号、时间及试验结果... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
star薰衣草
试验过程 B、综合讨论 C、计算机模拟 D、综合评定 70、补加因素是指影响焊接接头(C... 107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235... ---摘自《一、单项选择题。》
人间点评
水压试验设备 最大压力:MPa 10 气密试验设备 最大压力:MPa 自行校验仪器设备能力 序号 仪器设备名称 校验范围 1 压力表 2 热电偶 3 电焊机电流 4 电焊机电压 ---摘自《特种设备制造许可申请书填写说明》
黎文定
许可程序和要求 (4) 4 附则(9) 附件A 特种设备生产单位许可证样式 (10) 附件B 锅炉生产单位许可条件 (12) 附件C 压力容器生产单位和移动式压力容器充装单位许可条件 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
sunny爹
JBT1611-1993 《锅炉水压试验技术条件》 JBT1612-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JBT1613-1993 《锅炉受压元件焊接接头机械性能检验方法》 JBT13311-1991 《锅炉油... ---摘自《目录》
静看花开花落
水压试验方法 推荐 修订 HG/T 4089-2009 2020 原材料工业司 全国非金属化工设备标准化技术委员会 上海市特种设备监督检验技术研究院、云南省建设投资控股集团有限公司、温... ---摘自《附件:》
JZS133
锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方案 16 钢制球形储罐产品安全性能监督检验实施细则/方案 17 液化气体汽车罐车产品安全性能... ---摘自《特种设备综合检验机构》
戴静菡
新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指标。 运行锅炉改变水处理工艺之前,或对原水处理工艺进行某些控制指标修改时,要通过严... ---摘自《目次》
cyhzg
锅炉水压试验中,一般工作压力试验的压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
星野哀
炉内除灰渣装置安装 及锅炉水压试验锅炉风压试验、烘炉、煮炉、酸洗、蒸汽严密性试验、安 全门调整等安装工程,共80个定额子目。不包括露天锅炉的特殊防护措施、 炉墙砌... ---摘自《第二册《热力设备安装工程》》
静看花开花落
附件: 广西壮族自治区特种设备检验检测收费标准 一、锅炉压力容器检验 (一)锅炉检验 1、生活、工业锅炉检验(以下收费不含无损检测、理化试验等专项检测项目,专项检测... ---摘自《附件:》
xiaoshou
(6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A 类)。 2.1.5.2 集箱[含分汽(水、油)缸] (1)检查焊接试件数量、制作方法,审查试验报告,是否符... ---摘自《TSG》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
xiaoshou
(7)水压试验要求; (8)气密性试验要求。 质量计划审查后,监检员按照本规则第十五条的要求,在质量计划中明确监检项 目并且签字(章)确认。 C3 监检项目与要求 C3.1 ... ---摘自《TSG》
qksr
电站锅炉的内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期或电网调度批复机组设备检修计划周期 进行适当调整。 SZDB/Z 1-2005 10 4.5.2 特种设备故障处理和隐患整改 4.5.2.1 故障... ---摘自《SZDB/Z》
戴静菡
锅炉超压水压试验和安全阀整定应严格按规程进行,试验或整定前技术部门应制定专项安全技术措施,防止升压过快或压力、温度失控造成超压超温现象。试验或整定应在总工程师... ---摘自《目次》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压不承受压力,做气密性试验即可满足要求。 试验时带压处理管道和设备的缺陷是非常危险的,极易造成事故,在试验方 案中应明确规定,试验安全... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
645135144
水压试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
sunny爹
目录 第1卷 简介 2 第2卷 施工前的准备工作 2 第3卷 基础验收、设备就位 2 第4卷 锅炉本体安装 9 第5卷 胀接与焊接施工 30 第6卷 汽水系统安装 43 第7卷 锅炉水压试验 48 第8卷 燃... ---摘自《目录》
飞鸟
锅炉水压试验时用清水做为 试验介质,环境温度应高于水的露点温度。通过锅炉给水操作台向锅炉进行充 水,锅炉汽水系统中的空气由锅筒和过热器出口集箱处排出。水压试验是... ---摘自《2、锅炉主要参数》
kr9梯
1 229 2 4 1 3 锅炉水压试验的操作要点 1 230 2 4 1 4 锅炉水压试验 1 231 2 4 1 5 锅炉的试运行 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共12 页242采暖 6 232 2 4 2 1 ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
gracecats
"3B-44","本体扶台安装220t/h锅炉出力","t" "3B-45","锅炉水压试验35t/h锅炉出力","台" "3B-46","锅炉水压试验75t/h锅炉出力","台" "3B-47","... ---摘自《安装新增定额》
贾雷坪皮
锅炉水压试验后的泄压和放水时,应确认放水总管处无人后方可操作。 7.1.4.12 进行锅炉水压试验要应的应急装备和器材。 10.2.3 进入有限空间作业前,作业安全负责人及作业人... ---摘自《ICS 13.100》
xiaoshou
的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于 0.1MPa 或者额定热功率小于 0.1MW 的热水锅炉; (3)为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置(余热锅炉)。 TSG G0001-2011 特种... ---摘自《TSG》
lqwzrs
应按经规定程序批准的图样及技术文件制造。 5.1.2 试验机在下列条件下应能正常工作: a) 室温:5 ℃∼ +45 ℃; b) 相对湿度(25 ℃时):10%∼ 90%(无凝露); c) 使用电... ---摘自《CASEI》
丶蓶一
2、承压热水锅炉,但不包括出口水压小 于0.1MPa(表压),和额定功率小于0.1MW的承 压热水锅炉; 3、有机热载体锅炉,但不包括额定功率 小于0.1MW的有机热载体锅炉。 ... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
252276522
其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉; 出口水压 大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉; 有机热载体锅炉。 压力容器,... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
匕趟臃39
(2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; (4)为满足设备和工艺流程冷却需要的换热装置。 1.4 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
NaluLee
锅炉压力容器耐压试验辅助工程:工作内容包括制作盲板、堵头,负责(或协助使用单位)封闭压 力容器或锅炉的出入口管道、注水、升压和保压检查、卸水及恢复压力容器或锅炉... ---摘自《服务类采购》
赵志强
给水泵联锁试验 2.3 煮炉的目的与操作方法 2.4 链条炉排锅炉点火程序与注意事项 2.5 燃油(气)锅炉点火程序与注意事项 2.6 并网前的要求与其操作程序 3、培训方式建议 (1) ... ---摘自《《热力司炉工》(四级)培训计划》
静看花开花落
锅炉外部检验报告 锅炉水压试验报告 两级审签:检验员、审核 (工业锅炉内部检验、锅炉外部检验、水压试验 报告) 四级审签:检验人员、责任检验员、审核、批准 (电站锅炉... ---摘自《DB41》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
静看花开花落
2.1.1 锅炉机组大、小修后,应有设备变动报告。 2.1.2 运行人员应参加验收工作。在验收时,应对设备进行详细的检查,并进行必 要的试验和试转。验收项目应在现场规程中规... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
ok2015
水压试验按照第二十五条规定执行,在水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第三节 小型蒸汽锅炉 第三十四条 小型蒸汽锅炉的设计图样应当标明锅炉设计水容量。小型蒸汽锅... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
王子梦丶
且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; 11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ok2015
省煤器、钢管式空气预热器.12 5 水压试验.13 6 取源部件、仪表、阀门、吹灰器和辅助装置.15 6.1 取源部件.15 6.2 仪表.17 6.3 阀门、吹灰器和辅助装置.19 7 燃烧设备.21 7.1 炉排.... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
发帖评论