编辑: 苹果的酸 2019-07-06

五、限压措施

六、消弧线圈及其对限制电弧接地过电压的作用 (1)消弧线圈 是一个铁芯有气隙的消弧线圈,它接在中性点与地之间. (2)中性点经消弧线圈接地后的电路图及相量图 (3)作用 当故障相接地,非故障相电流应包括原先通过的电容电流加上流过消弧线圈上电流,两者相位反向,使接地点电流(称经消弧线圈补偿后的残流)减少到足够少,使接地电弧很快熄灭且不易重燃. (4)消弧线圈的补偿度 是消弧线圈电感电流补偿系统对地电容电流的百分数. 有三种运行状态:欠补偿全补偿过补偿 中性点谐振接地 ????消弧线圈是一个装设于配电网中性点的可调电感线圈,当发生单相接地时,可形成与接地电流大小接近但方向相反的感性电流以补偿容性电流,从而使接地处的电流变得很小或接近于零,当电流过零电弧熄灭后,消弧线圈还可减小故障相电压的恢复速度从而减小电弧重燃的可能性.完全补偿状态时,中性点位移电压U0将很高,因此一般都采取过补偿方式以减小中性点位移过电压.失谐度大可降低中性点位移电压,但失谐度过大,将使线路接地电流太大,电弧不易熄灭,因此合理地选择失谐度才能使消弧线圈正常运行.失谐度一般选在10%左右,长时间中性点位移电压不应超过额定相电压的15%. 消弧线圈的存在,使电弧重燃的次数大为减少,从而使高幅值的过电压出现的概率减小,一般认为66kV及以下系统发生间歇性电弧接地故障时,消弧红圈接地方式下的最大过电压为3.2Uxg,略低于中性点不接地系统.????中性点经消弧线圈接地的配电网接地电流小,对附近通信线路的干扰小是这种方式的一个优点. 自动跟踪补偿消弧线圈 ????自动跟踪补偿消弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节消弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使失谐度始终处于规定的范围内.大多数自动跟踪消弧装置在可调的电感线圈下串有阻尼电阻,它可以限制在调节电感量的过程中可能出现的中性点电压升高,以满足规程要求不超过相电压的15%.当电网发生永久性单相接地故障时,阻尼电阻可由控制器将其短路,以防止损坏.其原理接线如图所示.

第四节 中性点经电阻接 ????有些配电网发展很快,城市中心区大量敷设电缆,单相接地电容电流增长较快,虽然装了消弧线圈,由于电容电流较大,且运行方式经常变化,消弧线圈调整困难,还由于使用了一部分绝缘水平低的电缆,为了降低过电压水平,减少相间故障可能性,因此采用了中性点经低电阻接地的方式.???? 采用中性点经低电阻接地,当Rn≤10Ω,在大多数情况下可使单相接地工频电压升高降低到1.4p.u左右.从限制弧光接地过电压考虑,当电弧点燃到熄灭过程中,系统所积累的多余电荷在熄灭后半个工频周波内能够通过Rn泄漏掉,过电压幅值就可明显下降.根据这个要求可以得到中性点的低电阻值应满足的条件为:Rn≤1/3ωC0????当Rn=10Ω时,弧光接地过电压则可降至1.9p.u.以下. 中性点经电阻接地 这种方式就是在中性点与大地之间接入一定阻值的电阻.该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件、也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元........