我这个不收费!!!草他收费的 电力系统中性点接地方式 前言

1、接地和接地方式 出于不同的目的,将电气装置中某一部位经接地线和接地体与大地作良好的电气连接,成为接地.

根据接地的目的不同,分为工作接地和保护接地.工作接地是指为运行需要而将电力系统或设备的某一点接地.如:变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地、避雷器接地等都属于工作接地. 保护接地是指为防止人身触电事故而将电气设备的某一点接地.如将电气设备的金属外壳接地、互感器二次线圈接地等.

第一节 电力系统的中性点 电力系统中性点接地方式是一个很重要的综合性问题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响.????城乡配电网主要指10kV、35kV、66kV三个电压等级的电网, 在电力系统中量大面广,占有重要的地位.在过去,由于配电网比较小,主要采用不接地或经消弧线圈接地,一般来说运行情况是良好的,在80年代中后期,有些配电网的中性点采用了经低电阻接地或高电阻接地方式,近年来各种不同形式的自动跟踪补偿的消弧线圈开始在配电系统中运行. 各种中性点接地方式和装置都有一定的适用范围和使用条件,为此,采用不同的中性点接地方式是很正常的.我国城乡电网正在加快建设与改造的速度,中性点接点方式对于电网的发展是重要的技术问题,引起了多方面的关注和重视. 电力系统中性点接地方式是一个涉及到供电的可靠性、过电压与绝缘配合、继电保护、通信干扰、系统稳定诸多方面的综合技术问题,这个问题在不同的国家和地区,不同的发展水平可以有不同的选择. 在我国,电力系统中性点的接地方式主要有以下三种:中性点不接地系统――适于3~60kV系统中使用;

中性点经消弧线圈接地系统――适于3~60kV系统,可避免电弧过电压的产生;

中性点直接接地系统――适于110kV以上,380V以下低压系统. 中性点不接地方式一般仅在3~60kV系统中采用.当系统容量增大,线路距离较长,致使单相接地短路电流大于某一数值时,接地电弧不能自行熄灭.为了降低单相接地电流,常采用消弧线圈接地方式.所以,消弧线圈接地方式,即可保持中性点不接地方式的特点,又可避免电弧过电压的产生,是当前3~60kV系统普遍采用的接地方式. 前言 随着电力系统电压等级的增高和系统容量增大,设备绝缘费用所占比重也越来越大.中性点不接地方式的优点已居于次要地位,主要考虑降低绝缘投资.所以,110kV及以上系统均采用中性点直接接地方式.对于380V以下的低压系统,由于中性点接地可使相电压固定不变,并可方便地获得相电压供单相设备用电,所以除了特定的场合以外(如矿井),亦多采用中性点接地方式.

0、电力系统中性点的运行方式 中性点的运行方式主要有两大种:1.中性点直接接地系统;

又称大电流系统;

主要用在110KV及以上的供电系统和380V系统 .直接接地系统发生单相接地是会使保护马上动做切除电源与故障点.2.中性点不接地或经消弧线圈接地;

中性点不接地和经消弧线圈接地,主要用在35KV及以下的供电系统.不接地系统如果发生单相接地,系统可以正常运行两小时以内,必须找出故障点进行处理,否则会扩大故障.