1 、中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高.其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √

3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用.

第二节中性点经消弧线圈接地系统 该方式就是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流补偿线路接地的电容电流,使流过接地点的电流减小到能自行熄灭的范围,它的特点是在线路发生单相接地故障时,可按规程规定满足电网带单相接地故障运行2h.对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地故障不会发展成相间短路故障,因而中性点经消弧线圈接地方式大大提高了供电可靠性,这一点优越于中性点经小电阻接地方式.

3、中性点经消弧线圈接地 中性点经消弧线圈接地,保留了中性点不接地方式的全部优点.由于消弧线圈的电感电流补偿了电网接地电容电流,使得接地点残流减少到5A及以下,降低了故障相接地电弧恢复电压的上升速度,以致电弧能够自行熄灭,从而提高供电可靠性.经过消弧线圈接地系统的过电压幅值不超过3.2Uph,因此接有消弧线圈的电网,称为补偿电网.经消弧线圈接地的电网称为谐振接地系统,它有自动跟踪补偿方式和非自动跟踪补偿方式两种.前者比后者有无可比拟的优点,目前电力系统无论新建或扩建都采用自动调谐消弧线圈,并正在逐步淘汰非自动调谐消弧线圈. 中性点经消弧线圈接地系统

2 、中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;

其缺点:类同中性点不接地系统. 间歇电弧接地过电压

一、产生原因 在中心点不接地系统中,当一相发生故障时,故障点的电弧熄灭和重燃(称之为间隙性电弧)引起电磁暂态的振荡过渡过程而引起的过电压.(称之为间隙电弧接地过电压)

二、单相接地电路图及相量图 在分析间歇电弧接地过电压时主要有两种假设: 以高频电流第一次过零熄弧为前提进行分析,称高频熄弧理论.按此分析过电压值较高,因高频电流过零时,高频振荡电压正为最大值,熄弧后残留在非故障相上的电荷量较大,故电压较高. 以工频电流过零时熄弧为前提分析,称工频熄弧理论.按此分析,熄弧后残留在非故障相上的电荷量较小,过电压值较高,但接近系统中实测过电压值. 虽然两种理论分析所得过电压值不同,但反映过电压形成的物理本质是相同的.

三、分析 注意几点:(1)应假设某故障相达到最大值时电弧接地,这是最严重情况(2)掌握某一状态、某一时间下电压初始值、稳态值(3)过电压的最大幅值可用下面公式估算 过电压幅值=稳态值+(稳态值-初始值)

四、影响间歇接地电弧过电压的因素主要有: (1)电弧过程的随机性.(2)导线相间电容C12的影响.(3)电网损耗电阻.(4)对地绝缘的泄露电导. 实际系统中间歇电弧接地过电压倍数大部分小于3.1,具有正常绝缘水平的电气设备是能承受的. 防止产生间歇电弧接地过电压的根本途径是消除间歇电弧.为此.可采用相应的措施: 一是将系统中性点直接接地(或经小阻抗接地).二是在系统中性点经消弧线圈接地.三是在中性点不接地的系统中,可采用分网运行的方式. 人为增大相间电容是抑制间歇电弧过电压的有效措施.