   博世锅炉点火失败怎么办

  博世锅炉点火失败故障

  故障现象: 脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。

  故障原因:

  a) 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。

  b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。

  c) 比例阀点火电流调节不合理。

  d) 分段阀小火气流量调节不合理。

  e) 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。

  f) 比例阀橡胶鼓膜不良。

  g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)。

  h) 燃气压力过高或过低。

  i) 双速风机的高低速线接返。

  j) 点火针的有关参数不正确。



  解决方法:

  a) 更换点火针。

  b) 更换主控器。

  c)调节合理的比例阀点火电流。

  d)调节合理的分段阀小火燃气流量。

  e)清除燃气阀阀门的异物。

  f)更换燃气阀。

  g)更换电磁阀。

  h)调节燃气压力使之为额定压力。

  i)正确接好双速风机的高低速线。

  j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。
飞鸟
台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中, 山西省吕梁市 岚县环城宾馆 1 台(1 蒸吨) , 晋中市... 众鑫博世汽车维修中心 太申选矿厂西侧无名建设工地 金村垃圾堆场 (信访投诉) 莲达精... ---摘自《发现涉气环境问题 58 个》
被控制998
5.对锅炉点火方式进行改造,改为微油点火燃烧器;6.对空气预热器进行整体改造,改为新型空气预热器。","2012-2013","29532","4.82000244140625" "41","内蒙古... ---摘自《一批》
liubingb
计划将于10月下旬全部完成具备通气点火条件。该情况已向用户进行了说明,用户表示理... 该小区一直使用烧锅炉供暖,但冬天温度较低无法正常取暖,现来电人希望给予改造为供... ---摘自《市民热线周报》
梦三石
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 1、 原辅材... 件等,主要的客户包括通用、宝马、福特、博世、尼桑、丰田等汽车制造企业。 由于中国... ---摘自《一、建设项目基本情况》
麒麟兔爷
燃气锅炉,其燃烧器必须保证点火安全时间≤5s,熄火安全时间≤1s。 注:燃烧器启动时,从燃料进入炉膛点火失败到燃料快速切断装置开始动作的时间称为点火安全时间,燃烧器... ---摘自《河北省粮食仓储企业安全风险》
NaluLee
公司的主要客户包括博世集团(Bosch)及其控股子公司联合汽车 电子(UAES)。 节能... 汽车油泵、点火线圈等,随着我国 汽车产量的增加,以及 EPS 和ABS 等零部件在汽车中... ---摘自《江西金力永磁科技股份有限公司》
此身滑稽
燃油(气)锅炉点火运行火焰调整 3 4 1 判断正常燃烧的火焰颜色 3 4 2 调节燃烧大火时的火炬长短 3 4 3 调节燃烧小火时的火炬长短 3 4 4 调试检测记录自动系统与相关参数 3 4 5 ... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
lqwzrs
无超过等离子点火,成为公司支柱型产业,“十二五”将呈现爆发式增长态势。 第三,电... 在电站锅炉机组性能分析、数字模拟、吹灰优化控制等方面的软件研发已取阶段成果。... ---摘自《就业信息汇总》
霜天盈月祭
印度生产用于锅炉点火用柴油的粘度和杂质 含量等与国内零号柴油存在差异见表 3, 必须进行 雾化试验。 控制油枪前系统油压上下波动, 观察 雾化情况良好后, 操作雾化压力逐... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
hyszqmzc
主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... 辊布料器平铺在烧结机上,然后经过点火器进行表面点火,抽风烧结后,得到的 烧结矿再... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
hys520855
# ","金桥镇", "304","上海民办博世凯外国语小学","2011-05-06 ",... 电梯限速器整定检验,安全阀校验、维修保养,锅炉水质化验。 ","惠南镇", "... ---摘自《社会团体(340)》
麒麟兔爷
行整体预加热,使锅炉点火时已 处于“热炉、热风”状态。从而降 低燃油点火强度,大幅缩短燃油时 间,使启动耗油量下降一个数量级 。 1000MW超超临界 火力发电机组 2*... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
学冬欧巴么么哒
博世等一批跨国公司相继前来投资,新华医疗等 4 家(全市共有 上市公司 26 家)企业境... 煤气灶点火要用到压电点火器, 医院检查人体器官要用到的超声仪, 医院、 美容院用到... ---摘自《2019 年山东省淄博市技术难题及》
南门路口
锅炉点火及助燃使用轻柴油,轻柴油易燃,其爆炸特性如下:燃点 90~ 140℃, 自燃点 350~380℃,爆炸极限为 1.5~6.5% (油品蒸汽在空气中的浓度) 。 在卸油、输油、储油... ---摘自《东方希望包头稀土铝业有限责任公司(铝厂、电厂) 突发环境...》
烂衣小孩
清洗油喷嘴和点火电极,并确认其装配尺寸。 .检查水位控制及报警器内电极,用砂布清洁电极。 .检查电器接线点的松动,对各处螺母、螺钉采取紧固措施。 .检查锅炉内结垢情况... ---摘自《纪鉴调?》
xiaoshou
用油、气体和煤粉作燃料的锅炉,其燃烧器必须保证点火、熄火安全时间符合表 6-5、表6-6 和表 6-7 要求。 注6-3:燃烧器启动时,从燃料进入炉膛点火失败到燃料快速切断装置开... ---摘自《TSG》
贾雷坪皮
主要涵盖双强微油点火技术、等离子无油点火技术、锅炉/工业窑 炉启动燃烧技术、油气超低氮燃烧技术、特种燃烧技术、工业火炬 技术、工业窑炉技术、燃烧检测与控制技术。 节... ---摘自《徐州科融环境资源股份有限公司》
ACcyL
锅炉点火采用0#或-10#轻柴油,油通过供油泵输送至锅炉间,供锅炉点火或助燃用,多余的油经过调节阀回到油泵前。锅炉采用床下点火,每台锅炉配油2只管道燃烧器,均配有调... ---摘自《附件一》
霜天盈月祭
热电厂,规模为 3*75t/h 次高压锅炉 +1*C12 抽凝式汽轮机+1*B6 备压式汽 轮机(2 用1... 最小点火能(mJ) :无资料 最大爆炸压力(MPa) 无资料 稳定性: 不稳定 聚合危害: ... ---摘自《1 概述》
Cerise银子
星期一 北京锅炉点火率接近100% 集中供暖面积投热近100%, 将从明天起正式供暖 供暖后家里不热怎么办? 药膳药浴将 改打旅游牌 北京将建设中医药旅游基地, 本月底完成审批... ---摘自《北京锅炉点火率接近 100%》
思念那么浓
一个MB4W底座的博世公司DS250烟 雾探测器. 注:键盘、多路总线、备用总线、电话及... 本地编程失败:退出本地编 键盘在防区测试期间, 不发送报告。 控制主机的报警装置不... ---摘自《Security Systems》
摇摆白勺白芍
< 名无司炉工证的工人 对锅炉进行检修时,在锅炉点火不 成功的情况下仍违规多次点火, 导 致炉内燃油爆燃。目前 6 名重伤人 员已经脱离危险。 奉贤相关部门表示,将加大企 业... ---摘自《保护城市记忆 还清历史欠账》
喜太狼911
燃油(气)锅炉点火启动步骤 1 9 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第7页/共10 页195 3 4 1 6 燃油(气)锅炉点火启动注意事项 1 9 196 3 4 1 7 燃油(气)锅炉运行调节参数 1 9 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
252276522
增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国机械工业建设集... ---摘自《UDC》
迷音桑
突然熄火或点火失败的安全装置; ——使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施,... 触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
AA003
检查空气阀的启闭位置是否正常(空气阀在点火前应打开):检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚螺栓是否上紧。 2、检查燃油... ---摘自《武汉理工大学》
gracecats
博世力士乐集团是世界领先的传动、控制和动力解决方案供应商,在世界80多个国家为工... 18","点火线圈" "19","点火模块" "20","废气再循环阀" "21","分电... ---摘自《消费品采购商》
人间点评
12、关闭锅炉排气阀 13、开启水位表放水阀 14、关闭水位表放水阀 (5)点火操作程序 (试题15)点火操作程序 1、打开总电源 2、启动鼓风机 3、开启油泵 4、开启电子打火 5、... ---摘自锅炉操作考核题库》
戴静菡
锅炉点火产生蒸汽后,通过高、低压二级串联旁路,用大流量低压蒸汽对蒸汽系统及高温受热面进行稳压冲洗(配置100%高压旁路与65%低压旁路的机组,主蒸汽流量保持80%... ---摘自《目次》
颜大大i2
点火枪到位后开点火器和速断阀以及点火失败后关速断阀的点火和灭火保护操作,同时在... 引起锅炉灭火的原因在绝大多数情况下是锅炉燃烧不稳定,而在任何负荷下,都可能发生... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
You—灰機
友联电厂规模为2x100t/h锅炉和两台15MW抽凝式发电机组,供汽能力约 120t/h。 新吴区... 博世汽车柴油系统有限公司 无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 日新电机(无锡)有限公... ---摘自《无锡中天固废处置有限公司》
棉鞋
"新型燃气热水器上的点火控制器要求在点火不成功的情况下,必须能够自动关闭主阀、... "下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要... ---摘自《燃气基础知识》
迷音桑
点火针内环齿盖 小锅炉架 开关旋钮 底座炉架面板热电偶 炒锅炉架 1 1 对于附有小锅炉架、炒锅炉架的机型, 使用炒锅时,需要使用炒锅炉架; 使用较小直径平底锅时,需要使用... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
此身滑稽
锅炉给水温度 215℃ 排烟温度 ~135℃ 排污率 0.3% 空气预热器进风温度 25℃ 点火方式 轻柴油床下点火 燃烧方式 流化床室燃 瑞金中圣清洁能源有限公司江西瑞金经济技术开发区... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
hgtbkwd
次,点火不成功时需查明原因,做适当的调整后再 启动燃烧器。 9.2 燃气锅炉房应当安装燃气泄漏报警装置,该装置应经具备相 应资质的机构检定合格后投入使用。 9.3 为防止燃气... ---摘自《长沙市蓝天保卫战工作领导小组办公室 长沙市生态环境保护委...》
夸张的诗人
美国国家点火装置激光束首次达到 2 兆焦.12 量子控制协议使量子计算更精确 13 美开发... 超临界锅炉相比于标准的亚临界锅炉具有更高的压力(3600psi 对2400psi)和温度(... ---摘自《科技信息参考》
我不是阿L
落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用... 复位 三次点火失败后,落地炉将无法正常启动,并在液晶屏上显 示故障代码“F.28“或... ---摘自《供用户使用》
yn灬不离不弃灬
","常州博世伟业生物科技有限公司","无偿资助","130" "190","14C... ","高可靠性无线遥控点火起爆系统","安徽太一通信科技有限公司","无偿资助... ---摘自《北京》
yyy888555
2.接通锅炉电源后,可通过镜子看到火种燃烧机电极开始打火点火阀门打开,燃气进入... 如果点火 燃烧机点火失败,怀疑管道内有空气时,关闭手动主燃气阀, 并重复上述 1-5 ... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
没心没肺DR
包括反应器、储罐、管道、锅炉、冷却塔和冷冻系 统,等等。一个事件如果没有直接涉及... 进入一个潜在的爆炸现场(拥塞/密闭区域),例如易燃物从火炬排放而点火失败。 B:... ---摘自《过程安全》
烂衣小孩
三、最小点火能量 乙炔 0.02mJ 氢0.02mJ 铝20mJ 木粉 20mJ www.youeclass.com 全国免... (一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
hgtbkwd
上等级机组的四角切圆锅炉进行应用示 范。 正在落实示范项目。 2 小型化等离子体点火装置开发——国家重 点研发计划“超低NOx 煤粉燃烧技术”项 目课题一子课题 项目旨在开... ---摘自《烟台龙源电力技术股份有限公司》
梦三石
锅炉排渣温度 排渣开口位置 排渣开口数量 飞灰含碳量 % 大渣含碳量 % 点火系统结构(床上、床下) 床下点火烟道是否超温 冷态点火用油量 t 初始床料厚度 mm 床压(满负荷) ... ---摘自《中国电力科技网》
huangshuowei01
点火不成功时需查明原因,做适当的调整后再启动燃烧器。 9.2燃气锅炉房应当安装燃气泄漏报警装置,该装置应经具备相应资质的机构检定合格后投入使用。 9.3为防止燃气爆炸事... ---摘自《附件1》
芳甲窍交
早在125年前,博世创 始人罗伯特•博世就以其名言“宁失利,不 失信”为公司的企业社... 博世热力技术向中国市场主要销售 多种系列水管/火管工业锅炉,铸铁炉,水地源热泵及... ---摘自《Bosch in China》
学冬欧巴么么哒
锅炉的销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***"... 162","武威市凉州区博世豪动漫城","620602300009516","91620602MA742... ---摘自《第一页》
枪械砖家
锅炉点火及燃烧系统市场推广方式  第九章 融资说明  一、资金需求  二、资金使用规划  三、投资者权利  四、投资退出设想  五、公司价格评估 第十章 项目财务评价 ... ---摘自《2015年版中国锅炉点火及燃烧系统项目融资商业计划书》
252276522
电站锅炉通过低温省煤器来进一步利 用排烟热量, 将其热量重新带回锅炉机组, 通过降... 努力,靖江市锦汇电冰箱配件厂成为博世-西门子制冷有限公司、 美国 3M 公司、伊莱克... ---摘自《生物医药与高性能医疗器械 高技术船舶与海工装备节能与新能...》
yn灬不离不弃灬
双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造 [日期:2009-06-03] 来源:云南解化  ... 通过生产记录检查发现,1998—2007年废热锅炉出现过几次泄漏,并在氧化炉处有蒸汽... ---摘自《双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造》
烂衣小孩
项目电厂1号锅炉点火烘炉。 据悉,印尼苏拉威西矿业投资有限公司(SMI)年产30万吨镍铁冶炼及其配套2*65兆瓦火力发电项 目,电厂1号锅炉15日凌晨2时点火烘炉。 GSG GSG... ---摘自《镍系日报》
2024年04月与博世锅炉点火失败怎么办的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题