编辑: 阿拉蕾 话题热度:555 2015-06-18
关键词: 锅炉,安全阀,不严,漏水,锅炉安全阀,渗水 添加资源
资源与摘要 编辑
枪械砖家
烟囱达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准排 放。污水... (4)采用密闭性能好、不漏水的各种给水龙头和阀门,以节约用水。 江西心诚药业有限公... ---摘自《1 概论.》
5天午托
确定燃气锅炉烟气产生系数为 13.63m3 /m3 天然气,污染物排放系数为二氧化硫 0.02Skg... 增加安全阀,一旦仓内超压,打开 安全阀排气;增加监控系统;设置基础沉降观测收集数... ---摘自《山西蕴宏环境科技发展有限责任公司》
星野哀
锅炉燃烧室内的工作照明采用220V的临时性固定灯具时, 必须装设漏电保护器,灯具必... 4)安全阀完好、可靠。 2 减压器(特别是接头的螺帽、螺杆)严禁沾染油脂,不得沾有... ---摘自《ICS27.100》
hys520855
漏水量统计; 4 .穿墙管线用途。 3.2.6 地下防水性能的评定应按《地下工程防水技术规... 安全阀、水位表及温度计不应与锅炉一起进行水压试验,其阀座、管座应用盲板或丝堵封... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
wtshxd
安全阀、减压阀等应动作可靠; 压力表指示正常; 操动机构与断路器的联动应正常,无... 机械轴封无漏水,盘根轴封滴水不成线; 避震接头、压力表、止回阀等齐全有效,无泄... ---摘自《一、共用部位承接查验表》
hyszqmzc
图8为A48型安全阀在小型锅炉上的应用,当燃料加得太多,引起锅 炉蒸发量太大,或者给水量不足,液位探头失效,造成锅炉内部的过 热,或者锅炉下游的用汽设备的用汽负荷突... ---摘自安全阀 的一 些典 型应 用》
star薰衣草
2 密封状况应无明显漏油、漏水、漏气现象; 3 管道敷设应合理,排列应整齐美观; 4 隔... 锅炉安全阀应按GB 50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》有关安全阀的规定进... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
戴静菡
高压盘架内漏汽、漏水 阀门、管道泄漏 关取样一次门,确定盘架内无泄漏,允许检修人... 检查泵安全阀是否误动作 c:检查浓酸浓碱泵冲程是否在正确位置 a:检查酸碱截流阀是... ---摘自《目次》
hyszqmzc
3 锅炉在正式投运前,应对安全阀进行整定与校验,其整定与校验应符合 《 蒸汽锅炉安... 无漏风、 漏水及 堵塞等现象。 4 . 1 0 姗料输送设备的 检查 燃料充足, 输送系统运转正... ---摘自《工业锅炉运行规程》
黑豆奇酷
安全阀; A2.4.2 压力测量装置; A2.4.3 水位测量装置; A2.4.4 排污与放水装置; A2.4.5... B2.8.3 锅炉的热化学试验和热力系统汽水查定; B2.8.4 凝汽器漏水率的测定方法; B2.8.... ---摘自《附件2》
霜天盈月祭
吨/小时锅炉用于园区工业大街以西部分 的集中供热。 工业大街以东部分由园区新引入的... 苯加氢系统安全阀超压泄放气等工艺废气汇入火炬放空 总管,送入火炬系统。 火炬系统... ---摘自《1 概述》
向日葵8AS
安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通 畅。在排... 漏水,也会威胁供热设施安全。在确定供热管道路由时,要考虑沿线管道、阀门、 补偿器... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
AA003
管身无破损及漏水现象 时,管道强度试验为合格。 ⑫压力管道的严密性试验 ①管道严密... 安全阀、计 量泵、压力表、管线等必须选用合格产品,并按设计要求进行安装,严格控制... ---摘自《碌曲县县城引水工程》
hys520855
电梯限速器整定检验,安全阀校验、维修保养,锅炉水质化验。 ","惠南镇", "86","上海心悦养老院","2004-04-07 ","上海市浦东新区民政局","黄娅青"... ---摘自《社会团体(340)》
过于眷恋
由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)归口。 本标准负责起草单位:中... 安全阀的一般要求 GB/T12242 压力释放装置 性能试验规范 GB/T 12243 弹簧直接载荷式... ---摘自《ICS》
865397499
安全阀、压力表是否在有效期内,是否灵敏可靠,水位表液位是否有波动,清晰可靠,是否定时清洗。 ⑶锅炉引、鼓风机,进水设备,炉排是否正常。 ⑷锅炉本体是否正常。 ⑸... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
f19970615123fa
不能由于管道的漏水或结露产生的凝结水造成对 安全的严重隐患,产生对财物的重大损害... 力安全阀,局部热水供应系统的电热水器配一个温度安全阀,燃气热 水器应设温度/压力... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
怪只怪这光太美
消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装应... 条文规定:稳压泵的额定流量,应当大于系统正常的漏水率,泵的出口压力应当是维护 系... ---摘自《水喷雾灭火系统技术规范》
ACcyL
锅炉在 断电 15 分钟之后进行排污,否则容易损坏电热管,排污时应注意安全,防止烫伤... 安全阀应定期进行灵活性检验, 每个月最少一次快速拉动安全阀的拉杆以检查它的起跳和... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
喜太狼911
锅炉安全附件 16 1 153 3 2 1 1 安全阀的作用 1 1 154 3 2 1 2 安全阀的常用形式 1 1 155 3 2 1 3 安全阀的使用期 1 1 156 3 2 1 4 安全阀的整定压力 1 1 157 3 2 1 5 压力表的作用 1 1 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
赵志强
锅炉点火前导热油在系统管路中循环不少于60分钟,同时对系统进行一次泄露检查,确认... 安全阀、压力表、温度表等安全附件齐全、灵敏、可靠,导热油炉及其安全附件、导热油... ---摘自《ICS 85.010 》
sunny爹
油泵出口应配有安全阀组、逆止阀、滤网等功能组成的组合阀和连接阀门、管件与其它附... 漏水量的测量应在液控蝶阀开启和关闭一次后进行。试验持续时间不超过30min,重复进... ---摘自《绍兴汤浦水库绍兴方向原水第二通道建设工程》
AA003
跑、冒、漏水现象在灌区中十分普遍,漫灌现 象也很突出。“上游淹、下游旱”的事情经... 为保护水泵和管路,设置安全阀、逆止阀、放气阀。 ① 适宜流速的选定 根据《农田低压... ---摘自《室工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经...》
AA003
1、锅炉本体检查:检查锅炉安全阀,主蒸汽阀,吹灰阀,上、下排污阀,锅炉给水阀,电极室冲洗阀 ,检查空气阀的启闭位置是否正常(空气阀在点火前应打开):检查锅炉水位... ---摘自《武汉理工大学》
戴静菡
燃气锅炉(1 用1备,仅开工供汽使用)和2台9500KW 导 热油炉 13 环保工程废水处理 ... 反应釜反应过程产生的轻组分达到一定压力后自安全阀从釜顶排 出,经换热器冷凝冷却后... ---摘自《1 工程分析及防污减污措施评价》
霜天盈月祭
热油锅炉2 台已通过 环保审批; 燃煤 1t/h 导热油炉 废弃 2 办公区 4 层,砖混结构,建。 ... 管道漏水及未预见水量六大部分。根据规划区用地性质及相关规范预测 2030 规划区的 用... ---摘自《1 概述》
hyszqmzc
点火前,应测试锅炉安全阀,发现问题应及时检修。 4.5.8.4 锅炉周围应保持整洁,不应... 检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否漏水,若渗漏及时更换密封圈; b) 对消防水枪、消... ---摘自《国家卫生健康委员会》
lonven
3只液氨储罐上部6只安全阀、氨水配制罐上部3只安全阀,氨回收工段氨水储罐安全阀前... 锅炉压力容器压力管道安全管理无A3证。企业未提供压力管道巡检维护D1证。 62.只提供... ---摘自《张家港市安全生产监督管理局》
ok2015
安全阀应单独进行试验。 5.0.3 锅炉水压试验前应进作检查,且应符合下列要求: 1 锅筒... 4 经初步检查无漏水后,再缓慢升压。当升压到 0.3~0.4MPa时应检查有 无渗漏,有渗漏... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
匕趟臃39
锅炉安全附件和仪表 锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、压力测量装置、水(液)位测量... 检查有无漏水或者异常现象,然后再升压到试验压力,达到保压时间后,降到工作压力进... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
liubingb
同上法及观察缸座泄水孔漏水情况判定故障缸,调 整压紧螺套或更换密封圈。 泵的保压时间太短或达不 到额定排出压力 1、集水器上截止阀渗漏 2、集水器上放水阀渗漏 3、安全阀... ---摘自《http://www.xjbeng.com》
qksr
锅炉安全阀放散管等主要噪声源及空气动力噪声主要采取消声、降噪、减振等措施 对粉碎... 环外用粘土填实,并确保四周不漏水。在环底铺2-3cm厚,粒径为5-10mm的砾石或碎石... ---摘自《前言》
865397499
加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修... 48 更换安全阀 采油岗/现场 不定期 49 柱塞泵操作 巡检 注水岗/注水站 每天 50 注水泵启... ---摘自《ICS 75.020》
hyszqmzc
每年一次对锅炉及附属设备进行全面二级保养;按规定更换油(气)喷嘴、保养和润滑电机、校验安全阀、检查交换器并添加树脂、设备管道补漆;对除氧器、冷凝水箱检进行修清... ---摘自《Q/JGSW》
无理的喜欢
承压部件无漏水湿润现象。 、电除尘器的结构组成有哪些? 电除尘器结构包括阴极放电... 在大型锅炉运行中,若大幅度增减负荷或安全阀突然动作时有可能导致机组停止运行。... ---摘自《鳢缠跏?》
牛牛小龙人
燃气工业锅炉排污系数,天然气燃烧大气污染物排放系数见表3.7-3。根据《煤、天然气燃... (3)定期进行安全保护检查、巡视,检查各截止阀、安全阀等关键部件,使其处于良好状态... ---摘自《湖南稀土新材料有限责任公司》
黑豆奇酷
锅炉爆炸 火灾 中毒和窒息 (1)余热锅炉与铜熔炼用炉间应有安全联锁装置。 (2)余热锅炉... (2)应按规定设置安全阀、 爆破片、 紧急切断装置、 压力表、 液面计、 测温仪表、 安全... ---摘自《有色行业较大危险因素辨识》
过于眷恋
减少漏水导致地面潮湿, 改善鸭舍环境; 采用干清粪工艺, 且采用的层叠式商品鸭笼养... 106 2、凡带压设备均需设有安全阀或防爆设施,安全阀起跳,采取自动喷淋洗涤,防 止... ---摘自《肉鸭养殖项目》
鱼饵虫
安全阀校验 F1 安全阀维修 安全阀维修 F2 金属焊接操作 代号按照《特种设 备焊接操作人... A2.2.12.4 凝汽器漏水率的测定方法; A2.2.12.5 锅炉割管检查结垢、腐蚀状况的方法。 ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
人间点评
(8)、安全阀密封不严漏气时,应急处理操作程序 (试题26)安全阀密封不严漏气时,应急处理操作程序 1、停止油泵 2、停止给水泵 3、停止鼓风机 4、开启锅炉排气阀 5、关闭... ---摘自锅炉操作考核题库》
棉鞋
其体积与压力的变化并不严格遵循玻意尔—马洛特定律。所以,当给天然气加压时,实际... 补水阀、水位感应器、水压开关和安全阀等部件。(1)循环泵的作用是负责维持内、外系统... ---摘自《燃气基础知识》
烂衣小孩
锅炉安全阀开启压力按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》进行调整和校验。 ﹙六﹚排污管道... 如果发现玻璃垫圈漏水或漏汽时,应及时紧固或更换垫料。 .压力表 应定期检验压力表是... ---摘自《纪鉴调?》
645135144
如防护罩、安全门、安全阀、限位器、联锁装置和报警器等。 交叉作业 在施工现场的上... 高压配电室、变压器室及低压动力中心应无漏水、漏雨现象 10 现场检查 存在问题不得分... ---摘自《四川省水力发电企业》
lqwzrs
经调查,该处排放浓烟排放地点属骨科医院锅炉排放导致,因该医院使用生物质燃料颗粒... 该单位主要从事液化气钢瓶、无缝钢瓶、安全阀的监测工作。 经现场调查了解,石油液化... ---摘自《一、12345市长公电办:》
252276522
对热水锅炉安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国... 且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就施工中应注意的问题作出规定。 9 漏风试验、烘... ---摘自《UDC》
赵志强
8、热水锅炉如果安全阀排出蒸气,则是产生锅水汽化现象,这时出水温度会升高。 9、... 例如,给水管、炉管、省煤器管是否漏水或阀门是否开错等。待水位逐渐恢复到最低安全... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
飞鸟
安全阀 指 一种自动阀门,利用介质本身的压力来排出额定 数量的流体,以防止系统内压... 锅炉类产品使用 H 钢印、 核动力装置使用 N 钢印 CE-PED 认证 指 欧盟发布的一个承压... ---摘自《苏州纽威阀门股份有限公司》
枪械砖家
直,不漏水;管路三通阀门便于操作 15 查现场。 未建立系统不 得分, 缺管路 1 处扣 5 ... 1.热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报... ---摘自《第1部分 总则》
人间点评
2、消防管网无压力,2台稳压泵损坏,3号消防泵密封不严漏水;3、可燃气体报警控制... 10、1#、2#、3#罐安全阀无标签,法兰无跨接,警示标识不足;11、电机接地线位置不... ---摘自《2018》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 开口部位,储罐安全阀,储罐接地线 可能引发的事故 潜在危害 ②、生产设施和生产过程... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
发帖评论
发布一个新话题