   奥林匹亚锅炉点火失败故障 


  故 障 现 象  发 生 原 因  解 决 措 施

  1.低水位

  采暖系统缺水

  接地不良

  水位感知器不良

  感知器连接线脱落

  主控制器不良

  确认后补水

  重新固定

  确认后更换

  确认后连接

  更换

  2.不着火

  控制器无电输出

  高压线脱落

  点火变压器不良

  点火针间距不合适

  不喷油

  雾化不良

  风速过快

  确认控制器输出

  确认并联接

  更换

  调整间距(4~5mm)

  确认喷嘴和燃油粘度

  确认油泵压力和雾化盘距离(距喷嘴端面8~10mm)

  调整风门开度

  3.着火但立即熄灭

  燃料供应不足

  燃料里混有空气

  感光器不良

  确认燃料是否充足

  排净空气

  更换

  4.过热

  系统循环阻力大(被堵)

  过热感应器不良或断路

  水泵不循环或叶轮糊死

  确认管路阀门

  确认过热感应器接触平面或连线

  确认水泵循环与否或清理叶轮

  5.异常火焰

  炉膛有残留油

  感光器置外

  确认有无残留油在着火

  感光器插正位

  6.有电源显示但不启动

  温度感知器断路或短路

  室内控制器设定不当

  确认并联接

  重新设定

  7.黑烟

  油量过多或风量过小

  调节风门(火焰颜色为亮橙色时为最佳状态)

  8.青烟

  油量过少或风门过大

  调节风门(火焰颜色为亮橙色时为最佳状态)

  9.一段火正常二段火不着

  油压调风油缸里有空气

  或二次风门过大

  排除油缸里的空气或调整二次风门开度

  10.热水温度波动幅大

  温度感应器结垢滞后感应

  清理炉胆和温度感应器上的水垢

  11.排烟温度过高

  烟筒长度超标

  调整烟筒长度或降低抽力

  (一般长度为出烟口直径的20倍为宜)

  12.排烟噪音大(震动噪音)

  水平烟道过长,拐角多

  烟道突然变径

  调整水平烟道长度,减少拐角数,取消变径
人间点评
煤粉锅炉宜采用轻油或重油点火,有条件时可采用燃气点火。当采用油点火时, 点火油罐的设置应符合下列要求: 一、蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于 20t/h、热水锅炉额定出力小... ---摘自《第一章 总则》
You—灰機
仪器故障,操作工发现, 关闭有关阀门或堵漏 未造成事故 环境污染 爆炸事故 泄漏 撞击爆裂 操作工未发现,或阀门 损坏或堵漏失败 115 1 产品 储罐区 LNG 储罐 甲烷 设备或误操作... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
梦里红妆
⑺《关于宁夏瑞科新源化工有限公司锅炉建设项目环境影响报告表的审查意 见》(吴环审... 泄漏应 急处理 应急行动:消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区,无关 ... ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
静看花开花落
(3)若校准失败需要重启飞行器,再重新校准。 5.手机搜不到无人机的 WiFi 怎么办? (1)重启飞行器或者更换手机再次连接; (2)查看⼿机是否⽀持5GWiFi,如果不⽀持,请更... ---摘自《常见
yn灬不离不弃灬
曼壁挂炉故障代码学会滚筒洗衣机维修方法大全及解释排除 -菲斯曼壁挂炉壁挂炉不点火故 障代码 维修解决学会维修办法-菲斯曼壁挂炉不点火维修视频壁挂炉不点火的原因及排学... ---摘自《壁挂炉不点火维修视频:壁挂炉不点火维修视频,2016年11...》
hyszqmzc
凡因生产异常、设备故障、人为操作失误等原因,向外环境排放污染物,但 污染物被控制... 主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
学冬欧巴么么哒
(7)设备故障少,营运成本低。同时该热解炉独有连续 72 小时 封炉功能。 (8)整套工艺生... 启炉点火: 烘炉需 7—10 天, 正常运行启炉 1-3 天后可连续运行, 可封炉 72 小时. (1... ---摘自《30T/D 生活垃圾》
思念那么浓
• 本地编程失败:退出本地编器的存储已薄。 系统故障 51 AR Host Down表示通讯网络数据转换功能失效。 系统故障 52 AR Unreg.Modem表示调制解调器没有注册投入使用。 系... ---摘自《Security Systems》
hgtbkwd
T3“套打纸型设置失败,请用手工引入的方法” (1) T3 A4激光 :设置套打模板时报“套打纸型设置失败,请用手工引入的方法”错误? 方案:出现“套打纸型设置失败,请用... ---摘自出现次数》
哎呦为公主坟
条例适用于电源驱动和燃气点火的家用滚筒式干衣机, 以及内置型家用滚筒式干 衣机, ... 锅炉组合式加热器 和热泵组合式加热器。这些加热器以空间加热为目的, 向水性中央供... ---摘自《风险提示】》
迷音桑
面板(图2) 热电偶 点火针 以上图形仅供参考,最终以机型为准。 未按本示意图安装,出现任何故障概不负责。 安装炉头时将缺口(图3)与热电偶对齐, 再平稳安装到炉头座... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
wtshxd
失败指令的“重新发送”功能与待发送指令再次点击“发送”功能有何 区别? 答:由于凭证内容错误引起处理失败的指令可以使用“重新发送”功能。重新发 送指令操作会根据错... ---摘自《D-COM 系统常见解答》
AA003
二是生产车间、锅炉房、废气处理车间的用水循环使用,不得外排;三是现场所有物料全... 有保洁员焚烧的,有农户焚烧的,还有流浪人员点火的,危害极大。2016年雨湖区对所有... ---摘自《新增案件25》
赵志强
燃油(气)锅炉点火程序与注意事项 2.6 并网前的要求与其操作程序 3、培训方式建议 (1) 理论教学:一般常规课堂教学方式 (2) 技能实训:本模块建议可开展锅炉房启动前与... ---摘自《《热力司炉工》(四级)培训计划》
戴静菡
指燃烧所产生烟气从最后的空气喷射口或燃烧器出口到换热面(如余热锅炉换热器)或烟... 配置的点火燃烧器和辅助燃烧器应能满足炉温控制的要求,且具有良好的负荷调节性能和... ---摘自《目次》
怪只怪这光太美
且不符合锅炉设计文件要求、未经(型式)试验。在复源工贸公司违规使用燃油燃烧器且点火不成功存在安全隐患的情况下,多次派人参与和电话指导复源工贸公司作业人员对燃油... ---摘自《潍坊市复源工贸有限公司》
xiaoshou
用油、气体和煤粉作燃料的锅炉,其燃烧器必须保证点火、熄火安全时间符合表 6-5、表6-6 和表 6-7 要求。 注6-3:燃烧器启动时,从燃料进入炉膛点火失败到燃料快速切断装置开... ---摘自《TSG》
lqwzrs
针对存在,我环境监察人员对中医院下达整改锅炉的通知,责令该医院:1、锅炉夜间保住火源,避免早上点火造成浓烟;2、尽快完成锅炉废气及噪音整改工作,以免废气及噪... ---摘自《一、12345市长公电办:》
颜大大i2
高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中的研究与应用 王猛(莱芜钢铁集团有限公司 自动化部,山东 莱芜271104) 摘要:本文主要介绍了莱钢集团大H型钢生... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
梦三石
- 1 - 中国电力科技网科技学字[2011]06 号 关于第六届循环流化床锅炉疑难解决措施研讨会通知 各有关单位: 为继续提供直接有效的技术服务, 共同探讨当前技术热点、焦 点... ---摘自《中国电力科技网》
我不是阿L
蒸汽疏水阀故障排除 l 凝结水回收 l 蒸汽供应管线与凝结水回水管线的选型 l 怎样确定凝结水回水管线的尺寸 l 实用工程数据表 l 公制英制换算表 l 比重-比热表 l 总述 蒸汽就是把锅炉... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
赵志强
④每天至少排污1—2次13、锅炉点火前,将炉膛和烟道彻底通风,机械通风的锅炉,通风时间不得少于( ① )分钟。 ①5分钟;② 10分钟;③15分钟;④30分钟 14、锅炉爆炸的... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
bingyan8
在督查组检查时已对着火点及时扑灭,现场未找到点火人。按照督办函整改要求,我区立... 该燃煤锅炉用于采焊接工位全覆盖的基础上,焊烟净化设备运行不间断。 该企业又于... ---摘自《小店区突出督办企业查处整改情况》
学冬欧巴么么哒
关于中央电大学生统考数据查询及处理毕业审核中“学信网反馈失败的说明 因在毕业审核过程中,各省电大老师均遇到“学信网反馈失败”的,具体截图如下, 此类... ---摘自《关于中央电大学生统考数据查询及处理毕业审核中“学信网反...》
star薰衣草
服务器出现故障以及受到黑客攻击。教程下载 本软件支持两种方式进行操作:云端(www.safedog.cn)设置(详见第 5 章节)、命令 行操作(详见第 6 章节),为管理员提供多种... ---摘自《服务器安全狗 Linux 版V2.8》
qksr
生物质锅炉加料口烟尘较大,生产车间无组织排放严重;2.废机油桶存放不规范,无台账... "1.炼钢厂二次除尘因故障停运,无组织排放严重;2.石灰加工工段污染治理设施不完善... ---摘自《唐山1-23批》
人间点评
8、焚烧炉点火电线、罐区压缩机电机电缆线无保护措施;9、现场作业区电机无保护接地... 9、合成车间中压锅炉给水B泵电机外壳无接地;10、尿素车间高压汽包设备标识不清;... ---摘自《2018》
学冬欧巴么么哒
安全点火时间5~7s,点火失败故障熄灭后的扫气时间不少于20s。 评定细则 安全生产等级划分应符合DB11/T 1322.1的规定。 安全生产等级评定一级否决条款见附录A。 基础管理... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
捷安特680
第一阶段点火失败后,史顺友检查了侧吹炉炉体情况,并通知 何建新返回中控室,确认天然气数值,何建新进入中控室,将天然 气的数值用对讲机报告给史顺友,史顺友叫何建新... ---摘自《郴州市金贵银业股份有限公司 “4·15” 天然气爆炸事故调查...》
牛牛小龙人
点火失败 三次点火未成功后, 产品切换为故障状态。 1. 检查燃气截止阀是否打开。 2. 按压复位按钮超过 3 秒。 3. 如果尝试后仍无法排除点火故障,请联系专 业人员。 F.33 风压开... ---摘自《使用说明》
迷音桑
突然熄火或点火失败的安全装置; ——使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施,未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地 坑等有限空间内的可燃气体; ——涂装调漆间和... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
静看花开花落
如果企业网络出现故障,可在税务局授权的离线开票时长和离线开票限额范围内进行开票。 17.开具的发票如何上传报送? 答:网络正常状态下会自动报送发票。也可通过“发票管... ---摘自《常见解答》
向日葵8AS
水冷星型卸料器(废液炉) 1 9 回转窑点火燃烧器 1 10 二次室辅助燃烧器 1 11 回转窑补氧风机 1 12 二次补氧风机 1 四 余热回收系统 1 双旋风除尘器及余热锅炉 1 2 吹灰器 2 3 排... ---摘自《年处置1.94万吨危险废物焚烧项目》
lqwzrs
据调查,企业锅炉点火时和燃料添加过多时,因生物质燃烧不充分,会有冒黑烟现象。5月6日出现冒黑烟的现象是因为重新点火。 二、 处理情况 我局要求该企业加强管理,在点火... ---摘自《一、12345市长公电办:》
glay
故障排除指南 商用台式机 文档部件号:312969-AA2 2003 年5月本指南提供了一些有关排除上述产品的故障以及可能发生的软、 硬件故障的有用提示与解决方法。 © 2003 Hewlett-... ---摘自故障排除指南》
人间点评
锅炉操作考核题库(1)冲洗水位表 (试题1)冲洗水位表操作程序 开启水位表放水阀 关闭水位表汽旋塞 开启水位表汽旋塞 关闭水位表水旋塞 开启水位表水旋塞 关闭水位表放水阀 ... ---摘自锅炉操作考核题库》
静看花开花落
附件在传输过程中,会有传输失败等情况,请在页面查询到数据后,点查看按钮,在附件上传列表里面关注附件传输状态 5、为什么不让传输图片文件? 目前对上传附件的格式要求... ---摘自《常见解答》
达达恰西瓜
如果发生 点火失败故障熄灭,安全保护装置能自动切断燃料供应。 该装置由供油系统和辅助燃烧器组成,供油系统由现场油箱(0.9m3 )、油路管 道、油泵组成,是二燃室辅助... ---摘自《保定市医疗废物集中处置工程建设项目》
丶蓶一
3月13日,对点火责任单位下达处罚决定书,予以1万元处罚。该单位已缴纳罚款。 已完成 阳曲县突出督办企业查处整改情况 编号 检查 时间 市 县区 乡镇 (街道) 污染源 名称 ... ---摘自《不锈钢突出督办企业查处整改情况》
lonven
锅炉本体由锅筒、(螺纹烟管)对流管束和波纹炉胆组成。燃料在燃烧器内与空气混合后被电子点火棒点燃,喷入波纹炉胆中燃烧,高温烟气由波纹炉胆经第一批烟管进入第二批烟... ---摘自《概述:》
f19970615123fa
香烟为点火源的可点燃性试验方法 (GB/T 20390.1-2006, ISO 12952-1:1998,ISO 12952-... 当怀疑起火原因为电气故障时,凡属与火灾现场用电设备有关的线路、设备,如进户线、... ---摘自《fr》
旋风
故障排除 在使用本机前请仔细阅读本手册,并将其保存在便于取阅处以备日后参考。为了... 验证失败。 输入的登入用户名称或密码不正确。 请向管理员询正确的登入用户 名称和... ---摘自故障排除》
摇摆白勺白芍
锅炉出现故障,导致生产线无法 正常运行, < 名无司炉工证的工人 对锅炉进行检修时,在锅炉点火不 成功的情况下仍违规多次点火, 导 致炉内燃油爆燃。目前 6 名重伤人 员已... ---摘自《保护城市记忆 还清历史欠账》
没心没肺DR
进入一个潜在的爆炸现场(拥塞/密闭区域),例如易燃物从火炬排放而点火失败。 B:AEGL-2/ERPG-2 浓度(如可用)的范围超出单元的界区,但不超出公司地界边界。大于 50%... ---摘自《过程安全》
lonven
用户故障自助手册 一、客户端使用说明 2 1.1 下载安装 2 1.2 客户端设置 2 1.3 认证上线 3 二、客户端使用注意事项 3 三、常见和处理 4 3.1客户端提示:【无法连接到安全检查... ---摘自《用户故障自助手册》
无理的喜欢
集中供热热源厂 首台数控操作锅炉 !, 号炉"顺利点火开始运行, 据介绍', 号炉的全力 运行'将使供热区域内&*5以上的用户室温超过 5 以上的用户室温超过 '*'这样 才能保证所有... ---摘自《8 9:8》
yyy888555
锅炉运行和维护保养…15 17. . . .点火 点火 点火 点火步骤 步骤 步骤 步骤…16 18. . . .故障 故障 故障 故障排除 排除 排除 排除指南 指南 指南 指南…17 19. . . .标准阀组 标准阀组 标准... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
贾雷坪皮
不考虑锅炉型号,为了保证燃烧器的顺利启动,安装 了一个液压设备 , 独立于控制盒来降低燃料和空气 量.在点火时 , 喷嘴处的压力为 9 bar. 3 - 9 秒后 , 自动升到 15 bar. 空气流... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
我不是阿L
故障排除 10 5.1 锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故障代码F.28或F.29.10 5.2.2 显示故障代码F.20.11 5.2.3 显示故障代码F.36.11 6 保养和维护 12 6.1 ... ---摘自《供用户使用》
yn灬不离不弃灬
双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造 [日期:2009-06-03] 来源:云南解化  作者:杨秀梅 [字体:大中小]     云南解化集团有限公司于1997年由美国引进了1套二手... ---摘自《双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造》
发帖评论