编辑: cyhzg 2015-04-16

监理单位未督促施工单位及时落实安全隐患整改. 施工现场未专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地;

现场垃圾未及时清理,未进行覆盖;

部分施工区域未实现硬底化,现场裸露地面未固化或覆盖不完整.

5 珠海市城建档案馆新馆项目-主体工程施工 (建设单位:珠海市政府投资项目建设监督管理中心,施工单位:大恒建设集团有限公司,监理单位:广东华晨项目管理咨询有限公司) 扬尘管控:部分散料堆放未覆盖;

部分裸露表土未完全覆盖;

无车辆进出登记及冲洗台账记录. 脚手架局部钢筋网片有破损,未满铺;

梯段临边防护未跟上作业面;

个别灭火器材失效未及时更换. 塔吊安装专项方案无附图,编制深度不足. 汕头

6 旧厂房 三旧 改造项目(天Z雅居) (建设单位:汕头经济特区华祺房地产开发有限公司,施工单位:广东隆泰建设有限公司,监理单位:汕头市统诚工程监理有限公司)

1、扬尘管控:建筑垃圾集中堆放点未采用密闭式防尘网遮盖,违反《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条规定;

工地门口洗车槽失效,槽沟内积存渣土杂物未及时清理;

视频监控未录像保存.

2、2号塔吊:擅自安装非原制造厂制造的标准节和附着装置,违反《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令166号)第二十条规定;

基础节腹杆锈蚀严重;

回转下支座标准节定位板变形严重且存在开裂;

未按说明书要求所有附墙设置内撑杆;

附着装置为三杆杆系与说明书要求四杆杆系不一致;

部分附墙框连接螺栓长度不足,部分标准节连接螺栓松动;

力矩限制器定幅变码与定码变幅未独立设置;

回转处爬杆断裂,存在重大安全隐患;

起重臂臂端缓冲装置失效;

塔机无产品标牌,电气柜无电气原理图;

司机室操纵装置零位自锁人为绑定,照明失效,无起重特性表.

3、2号施工升降机:擅自安装非原制造厂制造的附着装置,违反《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令166号)第二十条规定;

附墙杆采用对焊接长,未安装斜撑杆,存在重大安全隐患;

第11层未设置层门防护,存在重大安全隐患;

第10层正向及两侧未采用硬质材料防护.

4、外脚手架:部分剪刀撑未与立杆扣接;

局部安全网破损未及时更换;

架子工作业未系安全带.

5、局部钢筋加工区未设防护棚,办公区处塔机作业半径范围内未做顶部防护.

6、临边、洞口防护:电梯井未做竖向防护,楼层洞口防护不严,梯段边未做防护.

7、临时用电:未严格三级配电;

电箱无标识,直接放置脚手架上,无巡检记录.

7 柏嘉半岛二期高层(2#、3#、4#、6#)商住楼 (建设单位:茂名市宏丰长湖房地产开发有限公司,施工单位:广东兆达建工集团有限公司,监理单位:广东城建项目管理有限公司) 扬尘管控;

垃圾集中堆放点防尘网覆盖不严;

个别区域有灰尘残积未及时清理. 10号塔吊:最高一道附墙处标准节横腹杆变形严重;

塔机未按说明书要求所有附墙设置内撑杆;

力矩限制器定幅变码与变码定幅未独立设置. 外脚手架:未按规定设置踢脚板,局部踢脚板已脱落有坠落风险. 板房材料未送检做燃烧性能分级试验.

5、总监理工程师多处代签名,履职不到位. 佛山

8 海逸桃源花园(20栋)(建设单位:佛山市南海盈冠房地产开发有限公司,施工单位:广东大城建设集团有限公司,监理单位:佛山市中立建设监理有限公司) 项目部未按照国家、省、市建筑施工安全专项整治有关文件要求,部署开展自查自纠工作;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题