编辑: cyhzg 2015-04-16

(三)各地住房城乡建设主管部门要认真对照本次督查发现问题举一反三,进行全面排查,采取切实可行的措施加强本地区安全生产管理.各级工程安全监管机构要对各方责任主体单位存在问题的整改落实情况进行复查.汕头、河源、清远三地市的住房城乡建设主管部门,要严格按照执法建议书要求,在进一步调查取证的基础上,对违法违规行为作出处罚,并将相关整改复查和处罚情况上报我厅工程质量安全监管处. 附件:建筑施工扬尘治理暨施工安全整治督查问题汇总表 广东省住房和城乡建设厅 2018年4月18日 公开方式:主动公开 附件 建筑施工扬尘治理暨施工安全整治督查问题汇总表 地区 序号 受检项目(单位) 存在问题 广州 广州

1 蕉门河水岸广场(2016NJY-1)(

1、

2、

4、

5、6号楼) (建设单位:广州京粤湾区实业发展有限公司,施工单位:中铁建设集团有限公司,监理单位:广东重工建设监理有限公司) 项目负责人未在岗履职.项目负责人未按规定办理相关手续. 车辆冲洗台四周未设置排水沟. 工地自编号4#塔吊基础有积水. 没有指定起重设备管理人员的文件或手续. 脚手架方案未经企业技术负责人审批;

脚手架搭设多处缺杆,斜道不符合要求;

钢管构建大部分无垫圈;

部分作业面防护栏杆未跟上,多处存在高处坠落的安全隐患. 模板支撑未按要求敷设水平、竖向斜杆. 移动式卸料平台现场钢丝绳安装,锚点安装不符合要求,未挂限载牌和验收牌,通道无防护,未验收先使用. 施工用电:方案编制人不具备专业技术资格;

总配电箱漏电开关参数不符合要求;

无消防专线,无系统图;

钢筋加工区移动机具无接零保护,两台机具共用一个开关箱及一个开关出线. 乙炔、氧气瓶共车拉运,气管破旧,有多处明显裂缝,应更换.

2 广州外国语学校附属幼儿园项目 (建设单位:广州市南沙区基本建设办公室,施工单位:广东省第二建筑工程有限公司,监理单位:广东穗芳工程管理科技有限公司) 没有指定起重机械设备管理人员的文件或手续. 脚手架钢管构件较多缺垫圈. 施工用电接地电阻测试记录填写错误. 缺消防设备平面布置图. 未单独编制扬尘防控专项方案.

3 华南国际港航服务中心二期项目 (建设单位:广州港国际港航中心有限公司,施工单位:广州协安建设工程有限公司,监理单位:广东宏茂建设管理有限公司、广州港工程管理有限公司)

1、项目负责人未在岗履职.项目负责人未按规定办理相关手续.

2、没有指定起重设备管理人员的文件或手续.

3、脚手架方案采用的外围栏杆间距900mm,不符合规范要求(≤600mm),现场与方案搭设不一直,应修正.

4、楼面施工移动机具部分无专用开关箱,部分电器用电乱拉乱接,无接零保护. 珠海

4 港湾花园 (建设单位:珠海经济特区港湾实业发展总公司,施工单位:广东电白二建集团有限公司,监理单位:广东巨正建设项目管理有限公司) 相邻两栋楼间作业面违规搭设临时施工通道,无有效安全防护措施,存在重大安全隐患. 外脚手架体系未按要求设置安全通道、防护棚,且通道上部无任何遮挡措施;

外脚手架剪刀撑缺失,安全网破损,兜底网设置不足. 建筑内部电梯井、洞口、梯道未设置栏杆;

临边防护不到位,间距过大,未设置兜底网. 灭火器材失效,施工安全通道、消防通道拥堵,不能满足相关消防要求. 监理企业负责人、企业分支机构未对工程项目进行检查;