编辑: 645135144 话题热度:958 2019-09-13
关键词: 锅炉,点火,安全时间,管理,安全,燃气,时间,点火安全时间,safety,time,燃气锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
星野哀
排放管上的阀门应装设在安全和便于操作的地 点。非独立锅炉房,自动紧急排油阀应有就地启动、集中控制室遥控启动或消防防灾 中心遥控启动的功能。 h)燃油锅炉点火用的液... ---摘自《DB11》
元素吧里的召唤
个 新增 12 燃气锅炉 0.5t/h 1 台 新增, 为调制和制 粒工序提供蒸汽 12、劳动定员及工作时间 本次工程不新增员工,由场区在建工程员工调配,饲料加工生产线为全自动生 9 产线,... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077407》
xwl西瓜xym
为保证天然气输配调度安全和 供热平稳安全启动, 乌鲁木齐市采取 了按计划分批点火的方式, 逐步扩大 燃气供热范围。 对于在供暖初期按计划暂时不 启动的燃气锅炉房供热区域... ---摘自《开具百万罚单震慑违法企业》
sunny爹
表1中燃气锅炉大气 污染理。 (3)拆除蓄电池,拆除液化气罐。 (4)直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆。 安全气囊引爆工艺说明: 项目采用将安全气囊组件拆除后再引爆... ---摘自《1 概述.》
xiaoshou
(13)燃气锅炉、燃煤锅炉点火气系统的气源入口及燃气阀组稳压阀(调压阀) 后。 6.2.2 压力表选用 选用的压力表应当符合下列规定: (1)压力表应当符合相应 ---摘自《TSG》
hyszqmzc
锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢板等。现有中厚板坯连铸机、步进加热炉、 Steckel 轧板... 然后经过点火器进行表面点火,抽风烧结后,得到的 烧结矿再经单辊破碎进入带冷机进行... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
hgtbkwd
快推进燃气锅炉低氮改造工作,减少氮氧化物排放,削减氮氧化 物浓度,特制订本工作方案。 一、工作目标 (一)改造时间。2019 年至 2020 年,分两年完成。 (二)改造范围。... ---摘自《长沙市蓝天保卫战工作领导小组办公室 长沙市生态环境保护委...》
旋风
以确保燃气锅炉安全、可靠运行。 (3)烟风系统 ①送风系统 送风系统设置一台带入口导叶的离心式风机;经过增压的空气经空气预热器加热后,大部分热风进入炉膛燃烧室与高炉煤... ---摘自《CIRPEIA-B-18009》
hyszqmzc
g、燃气压力过高、过低报警及安全保护显示报警; h、锅炉汽包液位采用三冲量调节,自动给水,水位报警及低水位联锁保护; i、燃气锅炉的风机故障停运,自动点火、熄火,点... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
笨蛋爱傻瓜悦
安全清洁化生产。 本报讯 湖北省恩施土家族苗族自 治州 (以下简称恩施州) 日前召开环... 首台天然气锅炉近日点火启用, 目前全市已完成54 台燃煤锅炉整治工作 (含淘汰弃用) ... ---摘自《综合新闻》
赵志强
同时符合《北京市燃气(油)锅炉低氮改造以奖代补 资金管理办法》中对设备的要求。 *3. 燃烧器全负荷范围的氮氧化物排放小于 80mg/Nm3。 4.燃烧器具有可靠独立点火装置,用... ---摘自《北京经济管理职业学院》
匕趟臃39
(13)燃气锅炉、燃煤锅炉点火气系统的气源进口及燃气阀组稳压阀(调压阀)后。 5.2.2 压力表选用 选用的压力表应当符合下列规定: (1)压力表应当符合相应技 ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
飞翔的荷兰人
燃气蒸汽锅炉锅炉承压1.25MPa,年运行小时数8000h。 4.2锅炉本体 锅炉锅筒为卧式,钢架应保证在地震烈度7度的地区安全运行。 锅炉本体、锅炉钢架、锅炉平台、扶梯的联... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
人间点评
燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门的位置应有利于 泄压,当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆门上应装设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设... ---摘自《第一章 总则》
烂衣小孩
燃油燃气锅炉说明书 LHS型系列燃油(气)蒸汽锅炉的自动控制主要有以下几个功能:1.根据压力控制器设定压力范围,自动启、停锅炉。2.超压停炉并报警的安全保护。3.给水自... ---摘自《纪鉴调?》
没心没肺DR
燃烧安全控制及锅炉燃烧 节能控制系统 ...适用于 HVAC 市场 燃烧安全控制系统 BurnerLogix™ μM-SERIES Fireye ® MicroM 系列火焰安全控 制器是紧凑型、模块化的燃烧管 理系... ---摘自《燃烧安全控制及锅炉燃烧》
向日葵8AS
点火安全时间 ignition safety time燃气阀接通到没有检测到火焰信号而关断燃气阀的时间间隔。 安全关闭 safety shut-down 通过限制器、安全切断装置或系统内部故障检测实现燃... ---摘自《ICS 91.140》
棉鞋
","答案:(1)反应时间上:燃烧是慢速、连续、长时间氧化反应;爆炸是一瞬间,... "新型燃气热水器上的点火控制器要求在点火不成功的情况下,必须能够自动关闭主阀、... ---摘自燃气基础知识》
麒麟兔爷
锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置;其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。 (2)未配置防爆门或放散管,可燃气体积聚而产生爆炸。... ---摘自《河北省粮食仓储企业安全风险》
252276522
增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国机械工业建设集... ---摘自《UDC》
2024年04月与燃气锅炉点火安全时间的最新相关话题
发帖评论