编辑: 旋风 话题热度:839 2019-07-18
关键词: 烟筒高度,锅炉,烟囱高度,烟囱,高度,环境保护局,锅炉烟筒高度,环保局,烟筒,环,锅炉烟筒,boiler,海拔 添加资源
资源与摘要 编辑
ok2015
烟筒 新建排气烟筒 70m 5 表3主要社设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量 (一) 制浆系统 1 石灰粉仓 钢制;粉仓直径 φ4.5m;直段高度:5m; 锥段高度:3.8m 座12仓顶除尘... ---摘自《建设项目境影响报告表》
霜天盈月祭
锅炉产生的废气,主要为 SO2、NOx、颗粒物等,满足《锅炉大气污染物排放标 准》 (... 高度 烟囱 内径 标况 烟气 量 年工 作时 间(h) 污染物 种类 排放 浓度 mg/m3 排放速 率... ---摘自《1 概述》
wtshxd
锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)要求后 通过 15m 高的烟筒排放;生产过程中产生的废气,通过车间顶部风 扇排放;食堂油烟经油烟净化器处理。 ... ---摘自《建设项目基本情况》
yn灬不离不弃灬
正在安装收尘罩,排气筒高度经现场实地丈量为15.5米满足排放高度要求;原煤仓库已全封闭正在安装喷淋洒水装置。2.方山县保局要求企业严格按照评要求安装或完善污染治... ---摘自《终稿》
kieth
锅炉大气污染物排放标准和锅炉烟囱最低允许高度执行 《锅炉大气污染物排 放标准》(GB13271-2014)相关要求。具体详见表 2.10,表2.11。 表2.10 《锅炉大气污染物排放标准... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
笔墨随风
新建锅炉烟囱周边200m有建筑物时,烟囱高度应高出周边建筑3m以上,因此,鸭场锅炉烟囱高度为8m(周边最高建筑为鸭棚,鸭棚高度96m,项目地理位置图见附图1。 3.1.2... ---摘自《概述》
huangshuowei01
烟囱高度 锅炉(燃气) 颗粒物 20 不低于 8m* SO2 50 NOx(以NO2 计) 200 烟气黑度 (林格曼黑 度,级) ≤1 (2)水污染物:项目水污染物的排放同时执行湘潭县污水处理厂进水... ---摘自《技术审查意见修改说明》
sunny爹
烟囱高度不得低于 35米,锅炉烟囱应按有关规定设置便于永久性采样监测孔 及其相关设施,待集中供热主管网覆盖满足用热条件后, 你公司要无条件立即拆除该水煤浆锅炉。要尽... ---摘自《建设项目竣工境保护》
ok2015
锅炉烟筒 Ø350*18 1 套 自制 7 供暖循泵 TD100-32/2 2 台 南方特泵 8 除污式启闭阀组 含自动换向阀 DN100 1 套10 搪瓷烟气冷凝器 FCLW-2 1 套 方快 表30+MBD415 1 套 意大... ---摘自《建设项目境影响报告表》
GXB156399820
2、锅炉废气监测结果 表6-4 第一天 监测日期 2017.7.4 监测项目 单位 监测结果 当地大气压 KPa 103.5 烟筒直径 m 0.3 烟囱高度 m 15 监测频次 1 2 3 平均值 烟气温度 ℃ 92 90 91 ... ---摘自《建设项目境保护验收》
645135144
烟囱高度应根据锅炉房装 机总容量,按GB13271-2014 表4规定执行,本项目锅炉装机容量为 4t/h,烟囱 最低高度为 35m。详见表 3.6-3。 表3.6-2 粉尘无组织排放标准 污染物 无组... ---摘自《报告表》
赵志强
锅炉烟囱高度符合标准。 12月27日,我局对阜外 大街3号楼12#锅炉房污染物排放情况进行检查和检 测,等待检测结果进行下一步处理。已答复反映人。 18 西城区德胜门外德胜... ---摘自《经查,颐派欧华洗浴中心餐饮安装有两台静电式油烟》
xwl西瓜xym
锅炉相应限值要求,烟囱高度不低于 45 米。 采用全封闭式煤仓,并对物料储运、破碎工序及灰场采取粉 尘控制措施,大气污染物无组织排放执行广东省《大气污染物排 放限值... ---摘自《广东省境保护厅关于神华国华清远发电工程》
山南水北
群众上访函,郴州市保局北湖分局已收悉,北湖分局即派工作人员对此事件进行了调查处理,现将有关情况汇报如下: 一、反映的市中心医院锅炉烟囱排放的灰尘和噪音很大的... ---摘自《2013年1月至9月份境污染投诉处理情况》
sunny爹
另1台35吨/小时燃气锅炉和1台20吨/小时燃气锅炉供给120万条全钢载重子午胎胎工程,使用脱硫后的城市煤气作为燃料,烟囱高度为60m。 4评及评批复的保要求及完成情... ---摘自《目录》
思念那么浓
(由于锅炉烟囱高度不能达到标准要求,污染物排放 浓度按标准值的 50%执行) 。 厂界空气氨、硫化氢浓度符合《恶臭污染物排放标准》 (GB14554—93)表1中厂周界空气氨、... ---摘自《关于同意蚌埠市鸿源纸业有限公司 50 克高》
星野哀
烟囱高度(m) 采样断面管道尺寸(mm) 圆形(直径) : 矩形(长*宽) : 其他: 设计燃料消耗量 (kg/h、m3 /h) 实际燃料消耗量 (kg/h、m3 /h) 占额定负荷百分数 (%) ... ---摘自《DB11》
ok2015
烟气黑度:≤1 级 烟筒高度:25m 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3大气污染物特别 排放限值中燃煤锅炉限值 2、噪声 运营期厂区噪声执行《工业企业厂界境... ---摘自《建设项目境影响报告表》
lqwzrs
自备导热油炉燃用自产脱硫不凝气,含硫率低于40ppm,烟筒高度15米;PSA变压吸附尾气排气筒22米;选用密封性良好的设备、管线、阀门、计量设备,甲醇采用内浮顶罐储存... ---摘自《东营市境保护局
NaluLee
燃气锅炉烟囱高度为 5 米。燃油锅炉生产时进行过监测,从监 测结果看,燃油废气排放能满足有关排放限值的要求。将燃油锅炉改成燃气锅炉后,锅 炉排放的废气进一步降低,... ---摘自《天马微电子股份有限公司龙岗分公司突发境事件应急预案》
哎呦为公主坟
烟筒高度符合保要求。根据检测报告,天然气燃烧炉符合现行排放标准,未发现境为爱行为 35 24370725-91370725065949911R-1 昌乐彤盛建材有限公司 昌乐县 正常生产 正... ---摘自《污染源随机抽查记录表》
sunny爹
另1台35吨/小时燃气锅炉和1台20吨/小时燃气锅炉供给120万条全钢载重子午胎胎工程,使用脱硫后的城市煤气作为燃料,烟囱高度为60m。 4评及评批复的保要求及完成情... ---摘自《目录》
施信荣
3.烟筒排放高度不达保部要求。","114.667127","36.513942","1、企业已新购在线监控设施正在调试,原在线设施传输正常;2、成安县保局责令企业将原料全部覆盖,... ---摘自《突出问题》
ddzhikoi
锅炉设1根排烟筒锅炉烟囱沿锅炉房南侧C4办公楼墙体设置,排烟口位于13层楼顶,高度为57m。 办公及商业部分夏季制冷由自行安装的中央空调提供。 6、道路 表3-3 项目周边... ---摘自《旧宫镇绿隔产业发展项目》
qksr
变更了锅炉炉型及台数、部分保设施及污水处理方式 鲁函[2007]576号,2007.9.30 ... 主体工程 2座7.63m焦炉,焦炉烟囱2座,高度为140m,设计产能200万吨/年 1套焦炉煤... ---摘自《前言》
笔墨随风
无变化 烟筒 高度120m,内径5m 高度120m,内径5m 无变化 废水治理 软水系统酸碱废水经中和后部分用作脱硫系统补水、其他作为用作冲渣水及煤棚抑尘,不外排;锅炉清洗废水... ---摘自《概述》
雷昨昀
因安全问题,公司锅 炉房烟囱只能加高到 29 米。另,江山市保局于 2018 年6月7日出具的保部门备案 登记意见(江开建备[2018]11 号)只要求公司锅炉烟囱高度高于 8m,... ---摘自《江山娃哈哈饮料食品有限公司新增 2 台》
bingyan8
目热电联产机组启动等情况下使用,烟囱高度应不低于 60 米, 大 气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 中表 3 限值要求。氨等恶臭污染物无组织排... ---摘自境影响报告书的批复》
丑伊
烟囱 烟囱高度 25m 工业粉尘 机械除尘系统、排气筒 共设置 21 套除尘系统 废水生活污水 化粪池 —— 生产废水 调节+混凝+沉淀,进入污 水管网 噪声控制 减振、消声、隔声 ——... ---摘自《国评证》
贾雷坪皮
本项目锅炉烟囱周围 200m 范围内有建筑物时,其烟囱应高出最高 建筑物 3m 以上,而本项目周围 200m 范围内无高于 30m 的建筑物。本项 目锅炉烟囱高度设为 35m, 出口内径... ---摘自《尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司新建年产 2400》
紫甘兰
1、锅炉烟气经布袋除尘器(去除率99%)+低氮燃烧技术 处理后,经40m高烟囱排入... 通化市 保局 2010 年9月12 日 通化市 建字 [2010]67 号 通化市 境保 护局 2014 年... ---摘自《D4430》
过于眷恋
锅炉烟筒高度低于15米,未建设危废暂存库。","属实","因未验先投,2017年4月25日,临泉县保局对安徽省路虹建设工程有限公司下达《行政处罚决定书》(临罚〔... ---摘自《Sheet1》
ACcyL
脱硫设施维护不到位,烟筒高度达不到15米。","污染防治设施不正常运行",,"是"已完成",,"吕纪强:13513106338",,,"1","10",,,, "第2轮","3日"... ---摘自《填表说明》
摇摆白勺白芍
锅炉 《固定污染源排污许可分类管理名录》 《排污口规范化整治技术要求(试行)》(国家保局 监〔1996〕470号) 《污染源自动监控设施运行管理办法》(发〔2008〕6... ---摘自《中华人民共和国国家境保护标准》
向日葵8AS
备注:4t/h 燃煤锅炉烟囱高度 15 米,不能满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001)表4锅炉烟囱最低允许高度的要求,排放标准减半执行。 表6-3 废气排放限值(参... ---摘自《建设项目竣工境保护 验收监测报告》
Mckel0ve
建设单位必须在标准排放口建设水质自动监测系统,并与旬阳县和安康市保局联网。 ⑶ 锅炉烟囱高度不得低于35m,废气必须经处理达标后排放,不得超标以及超总量排放。 ⑷ ... ---摘自《1、前言》
wtshxd
排放量满足和顺县境保护局下达的总量控制指标要求,同时评要求锅炉烟囱高度不低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表4规定的20m。 2.水境影响分析 ... ---摘自《建设项目基本情况》
star薰衣草
光氧催化后经烟囱排放,一根烟囟由11根1.2m高烟筒组成,计13.2m。另一根烟囟由3根4... 企业负责人介绍锅炉今天进行试运行,已于10月1日分别向长治市境保护局和长子县... ---摘自《Sheet0》
雷昨昀
烟筒排放高度不达保部要求。","1、企业已新购在线监控设施安装到位,在线设施传输正常;2、成安县保局责令企业将原料全部覆盖,已覆盖到位;3、高烟囱正在防腐施工... ---摘自《1-21批》
lqwzrs
“青年大道市保局1楼108办公室、3楼314办公室无人上班,市民办事不便”的投诉件已收悉,我局领导高度重视,立即安排相关我工作人员进行调查核实,现将有关情况回复如... ---摘自《一、12345市长公电办:》
ok2015
表1-8 废气检测结果 工艺设备名称及型号 蒸汽锅炉 净化器名称 / 采样日期 2015.06.01 排气筒高度(m) 8 燃料类别 天然气 测试断面 废气出口 管道截面积(m2) 0.0962 测点烟... ---摘自《建设项目境影响报告表》
sunny爹
低氮燃烧器控制锅炉燃烧产生的氮氧化物,锅炉烟筒高度为 15m。 燃气锅炉烟气中氮氧化物是由于燃气燃烧局部高温造成氮和氧反应产生, 本项目 燃烧器保证在炉膛燃烧状况变化... ---摘自《建设项目竣工境保护》
lqwzrs
燃气锅炉烟筒高度不得低于15米,SO2和NOX达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2标准,烟尘达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)... ---摘自《东营市境保护局
施信荣
烟筒高度过低,加热炉未安装除尘设施。","现该企业已按要求落实“两断三清” "180","滦南县","滦南县跃翔金属制品厂","现场检查时,该厂正在生产1.切割生产... ---摘自《突出问题》
xiaoshou
(GB13271-2014)中的燃油、燃 气锅炉烟囱高度要求进行设置是合理的。 8.9、风险分析 本项目生产过程中可能产生境风险的物质为填埋气,其主要成分为甲烷,根据《建设项... ---摘自《基本情况》
紫甘兰
高度 排气筒 内径 烟气出 口速率 烟气出 口温度 年排放 小时数 排放 工况 排放 速率 符号 ... 锅炉废气经水膜除尘后经 55m 烟囱外排,2t/h 锅炉废气经水膜除尘后经 15m 烟囱外排 湖... ---摘自《国评证乙字》
ddzhikoi
烟囱高度 35米 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表4标准 5.3噪声评价标准 项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准... ---摘自《2015100199U》
lonven
型反烧式锅炉,0,35MW 烟囱高 度为 20m,0.70MW 烟囱高度为 25m 2 西里 0.70 1 CLSG 型反烧式锅炉烟囱高度为 25m 3 巴润达格特日 0.35 1 CLSG 型反烧式锅炉... ---摘自《新建铁路》
夸张的诗人
(GB213271-2014)本评要求燃气锅炉烟囱高度不得低于8m,新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。天然气燃烧废气均采用高... ---摘自《国评乙字》
qksr
2.除尘器产生污泥储存不规范;3.烟筒高度不达标。","是","否" "17","第3批","3-T008-HB","42848","唐山市","丰润区","唐山丰润区宝杰耐磨材料... ---摘自《唐山1-23批》
发帖评论