编辑: 夸张的诗人 话题热度:711 2019-11-23
关键词: 燃气,燃气锅炉,燃烧,锅炉,着火 添加资源
资源与摘要 编辑
夸张的诗人
   燃气锅炉点着火就停

  燃气锅炉点火故障原因及解决方法:

  1、设置锅炉点火压力过高或者过低,不再点火范围之内。

  处理方法,检查锅炉压力、看看压力是否在燃烧机的点火压力范围之内,在控制柜内就可操作。

  2、锅炉水位过低,低于锅炉超低水位,锅炉自动连锁,燃烧机不点火。

  检查锅炉水位,是是否低于锅炉的超低水位。

  3、排烟温度过高,锅炉自动连锁保护,燃烧机不点火。

  检查锅炉排烟温度,看是否高于锅炉的停炉烟温

  4、燃气进口压力太低或者太高,燃烧机不点火。

  查看燃烧机进口压力表,看压力是否复合锅炉的点火压力

  5、天然气泄漏,燃烧机不点火。

  一般燃烧机都自带检漏装置,可以自行监测。

  6、燃烧机调试燃气和控制配风不合理,燃烧机点火后自动灭。

  燃气与空气调试比例不对,空气进风太大,点火后自动灭火

  7、锅炉急停开关被误操作,燃烧机不点火(锅炉不运转)

  这个时候一般所有的功能都没法使用,可以自行监测。

  8、燃烧机自身故障,燃烧机点火棒触铁、程控器故障等,报警灯闪烁。

  直接找售后上门维修。


  燃气锅炉点火运行的注意事项:

  1、对于燃气锅炉来说,一次未点着火,则就必须对炉膛烟道再进行吹扫后,方可进行第二次点火。

  2、为防止燃气爆炸事故,燃气锅炉不仅在启动前需对锅炉炉膛及烟气通道进行吹扫,而且还需对燃气供气管道进行吹扫。对燃气供气管道吹扫介质一般采用惰性气体(如氮气、二氧化碳等),而对锅炉炉膛及烟道的吹扫则用一定流量、流速的空气作为吹扫介质。

  3、在锅炉尾部没有采取防腐或凝结水收集等措施的情况下,燃气锅炉应尽量避免在低负荷或低参数情况下长期运行。

  4、在燃气锅炉燃烧调整过程中,为确保燃烧质量,必须对排烟成分进行检测,以确定过剩空气系数和不完全燃烧情况。一般来说,燃气锅炉在运行过程中,一氧化碳含量应低于100ppm,且在高负荷运行时,过剩空气系数不应超过1.1~1.2;在低负荷条件下,过剩空气系数不应超过1.3。

  5、司炉人员应时刻注意气体阀门的开关情况。气体管路不可漏气,若有异常情况,如锅炉房内有异常气味,不可开启燃烧器,应及时检查通风情况,排除气味,检查阀门,正常后才可投入运行。

  6、对于燃用液态气的燃气锅炉,应特别注意锅炉房的通风条件。因为液态气的重度比空气大,万一发生泄漏极易引起液态气在地面上凝结和扩散,造成恶性爆炸事故。

  7、在停运一段时间或检查管路后,在单柱液压机重新投入运行时,应打开放空阀,放气一段时间,放气时间应根据管路长短及气体种类来确定。若锅炉停用时间较长,则应切断煤气供应总阀,关闭放空阀。

  8、气体压力不可过高和过低,应在设定的范围内运行,具体参数由锅炉生产厂家提供。当锅炉运行一段时间,发现气体压力低于设定值时,应及时与煤气公司联系,供气压力是否有变化。燃烧器运行一段时间,应及时检查管路中过滤器是否清洁,如气压下降很多,有可能是气体杂质过多,过滤器被堵塞,应拆下清洗,必要时更换滤芯。

  9、应遵守锅炉制造厂家及燃烧器厂家提供的操作说明书,且说明书应摆放在便于取阅的地方,以便查阅。有异常情况,不能解决问题时,应视问题性质及时与锅炉厂或煤气公司联系,维修要由专业维修人员进行。
liubingb
打开燃气灶具查找漏气部位 B.打开门窗通风 C.拨打119向消防队报警 参考答案: B 解题... 身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的? A.就地打滚 B.用厚重衣物覆盖压灭火苗 C.迎... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
XR30273052
《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办[2018]177号); (22)《沧州市大气污染综合治理方案》,2017年5月4日。 ... ---摘自《吴桥昌兴再生资源回收厂》
贾雷坪皮
扩大电能替代范围,在燃气(热力)管网无法达到的区域,实施蓄热式电锅炉、热泵、分散式电采暖应用替代燃煤锅炉或使用超低排放燃煤锅炉。对拆除的燃煤改电锅炉,落实好省... ---摘自《宝鸡市人民政府办公室文件》
hgtbkwd
长沙市蓝天保卫战工作领导小组办公室 长沙市生态环境保护委员会办公室 关于印发长沙市燃气锅炉(设施) 低氮改造工作有关文件的通知 各园区、区县市蓝天办、环委办,市直相... ---摘自《长沙市蓝天保卫战工作领导小组办公室 长沙市生态环境保护委...》
笨蛋爱傻瓜悦
8、锅炉事故的处置措施 44 9、机械伤害事故处置措施 47 10、车辆伤害事故处置措施 48 ... (燃气事故由区城市管理局牵头),七星公安分局及七星消防大队、区卫计局、市环保七... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
怪只怪这光太美
《制定燃气锅炉安全操作规程》 对司炉工进行特种设备安全操作培训并取证 正确穿戴劳动反护用具 启动《人身伤害事故应急预案》 √ √ √ √ 7 燃烧器点火运行,观察补水水箱... ---摘自《东营市粮食储备库》
阿拉蕾
主打 2012年10月22日 星期一 编辑: 吕华远 美编: 刘冰霖 组版: 颜莉 C04 今日济南 燃气壁挂炉可别盲目安装 若施工不当, 遇气源紧张采暖炉没法用, 可能连燃气灶也打不着火 ... ---摘自燃气壁挂炉可别盲目安装》
梦三石
锅炉设备及系统是否满足标准要求。 是否查实际设备与资料 (5) 汽轮机设备及系统是... 发生泄漏并着火等情况下的应急预案,并定 期开展应急培训和演练。 是否查相关资料 二 ... ---摘自《安全生产事关人民群众生命财产安全,事关改革开放、》
hyszqmzc
公辅事业部分管水厂、电厂、燃气厂、制氧厂和铁路运输中心。 各分厂具体功能职责见表... 锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢板等。现有中厚板坯连铸机、步进加热炉、 Steckel 轧板... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
黑豆奇酷
(2)送燃气时不着火或者着火后又熄灭, 必须立即关闭燃气阀 门, 查清原因, 排净炉内混合气体后, 再按规定程序重新点火。 (3)凡强制送风炉子, 点火时必须先开鼓风机但不送风... ---摘自《有色行业较大危险因素辨识》
怪只怪这光太美
环保的天然气锅炉成为很多商用燃气用户的新 选择。 记者从长春市市政公用局了解到, 长春市在 2016 年淘汰居民居住采 暖燃煤小锅炉工作中, 又对全市部分无法实施并网淘汰的... ---摘自《中国新闻》
赵志强
锅炉受热面上生成的固体附着物称水垢。 12、链条炉排的着火条件差,煤的着火主要依靠 炉膛火焰 和 拱的辐射热 因而上面的煤先着火,然后逐步向下并且由后向前燃烧。 13、... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
cyhzg
燃煤锅炉“清零”工作,实现以电代煤、以气代煤。然而部分地区实施过程中却出现了很... 市燃气公司供应告急,甚至出现了要求老百姓“错峰做饭”的困境。据《中国青年报》报... ---摘自《2018 年深圳市公务员录用考试申论真题 B 卷》
元素吧里的召唤
A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数量不限 C.超市的厂房外采用封闭型灯具或有防水型灯座... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
颜大大i2
公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道 网校答案:C 网校解析:疏散楼梯间应符... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
252276522
燃油和燃气锅炉瞬时运行负荷率不应小于 30%,锅炉日累计运行时数不应少于 10h。 14.1.3 燃煤采暖锅炉的耗煤量应按批计量。燃油和燃气采暖锅炉的耗油量和耗气量应连续 累计... ---摘自《UDC》
棉鞋
"下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气通道的承压能力比水管式强,抗爆性能比水管... ---摘自燃气基础知识》
2024年05月与燃气锅炉点着火就停的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题