编辑: Mckel0ve 话题热度:853 2019-09-01
关键词: 燃烧器,压力,供气,燃烧器的,供气压力,锅炉,锅炉燃烧器的,燃烧机的,锅炉燃烧器,的供气 添加资源
资源与摘要 编辑
ok2015
建设项目环境影响报告表 (试行) 项目名称: 新建锅炉燃烧器生产项目 建设单位(盖章) : 科利华锅炉设备(常熟)有限公司 编制日期:2018 年8月江苏省环境保护厅制 1 《建... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
山南水北
供气压力和温度则分别为 552 kPaG (80 psig) 和21°C (70°F) 时,燃气消耗量会猛 增至 1,699 m3/h (60,000 SCFH)。 问题 由于所用加热气体是 LNG 汽化和工厂供暖期间运行 成... ---摘自《VERIS》
怪只怪这光太美
燃烧系统 不需要辅助燃料的高炉煤气(BFG)燃烧 燃烧器输出功率 2x 11 MW (每一台锅炉) 高炉煤气热值 2.8 – 3.6 MJ/m3 高炉煤气供气压力 40 – 60 mbar 特点 • 杰出的低排放... mbar时,低热值气体的供气压 力可低至40 mbar • 可用度高 • 控制范围大 • 非同寻常... ---摘自《低热值气体燃烧器
hgtbkwd
锅炉烟气中水蒸气和三氧化硫含量及分压力的确定 20 前言本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》 给出的规则起草。 本标准附录B根据国内外... ---摘自《-》
bingyan8
对用气设备燃烧器的额定压力规定见表2。 表1 用户室内燃气管道的最高压力(表压MPa) 燃气用户 最高压力 工业用户 独立、单层建筑 0.8 其他 0.4 商业用户 0.4 居民用户(中压... ---摘自《《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009条文...》
我不是阿L
若有黑烟,则应调整燃烧器的风门,直至不冒黑烟时为止; 2 锅炉在运行中,当水位降到最低安全水位线时,电控箱能自动亮起危险水位灯,并报警蜂鸣响,同时,启动水泵工作,... ---摘自《安装锅炉时注意事项》
5天午托
以保证燃气压 力在煤气锅炉燃烧器要求的燃气压力范围之内;燃气管道上设置疏水点、安全阀、放 散阀、阻火器和水封装置等措施。本工程已经建成运行,并通过验收。 2、燃烧... ---摘自《证书等级:乙级》
star薰衣草
1.0.8城镇燃气设施建设中属于锅炉压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的,应符合国家相关特种设备监察管理的要求。 【条文说明】依据《中华人民共和国特种设备安... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
被控制998
燃烧器锅炉上的安装 8 运行说明.8 天然气甲烷的燃烧和调节.9 维护.14 燃气燃烧器LME...的命令控制设置.15 型号为MB-DLE...B01的DUNGS燃气组合阀(一体式)18 丙烷的使用... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
贾雷坪皮
燃气供气压力: 20 mbar - 年运行效率高达110% - 低污染物排放 - 一体化硅/铝换热器 - 不锈钢全预混燃烧器,外缠金属纤维编织网 - 热输出比例调节范围宽: 18~ 100% - 风机进风... ---摘自《ELIDENS》
ddzhikoi
天然气供气压力 KPa 12-15 燃烧器总功率 KW 8.5 最大运输件尺寸(长*宽*高) mm 4845*2340*2435 设备重量 t 9.3 2、工作原理: 排烟温度是锅炉的基本参数之一,选择较低的排... 3、供暖停炉后一个月内,负责做好锅炉燃烧机的检修保养工作。按照每年北京市技术... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
芳甲窍交
——建筑物内部锅炉燃烧器的保养和维修 服务。 B11 供暖设备安装 —37— B12 燃气设备安装 包括各种流体(例如医院里的氧气)供应的 设备和其他气动式设备的安装服务,不... ---摘自《滨州市人民政府》
ok2015
天然气民用大气式燃烧器的几何尺寸及有关参数如下:喷嘴直径 dj=1.4 mm,喷 嘴流量系数 μ=0.78,燃气压力 H=1 496 Pa,喉部直径为 dt=11.66 mm,则燃气耗量为 ( )m 3 /h。 ... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
黎文定
管道起点压力 3000Pa,管道起终点高程差为 100 m (终点高于起点,计算中考虑附加压头) ,局部阻力损失按沿程阻力损失的 10% 计,请计算该管段的终点压力。 (8 分)2018 年... ---摘自《2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A...》
人间点评
锅炉房的供油系统宜采用经锅炉燃烧器的单管循环系统。 第3.2.2 条 锅炉房的供油管道宜采用单母管;常年不间断供热时,宜采用双母管。回油管道应 采用单母管。 采用双母管时... ---摘自《第一章 总则》
gracecats
天然气供气压力 20 20 20 20 mbar 电压 / 频率 220/50 220/50 220/50 220/50 V/Hz 电功率 94 96 135 158 W 防护等级 IP44 IP44 IP44 IP44 电流 0.44 0.44 0.63 0.88 A 标准排烟口内 ... ---摘自《Why Vaillant?》
wtshxd
中原工学院关于燃气锅炉燃烧器等)升级改造项目 单一来源采购文件 采购人:中原工学院 代理机构:河南金泰招标代理有限公司 二零一七年七月 目录第一部分 单一来源公示 2 ... ---摘自《中原工学院关于燃气锅炉燃烧器等)升级改造项目》
棉鞋
计量C.接受气源并进行储存、控制供气压力、气量分配和计量" "第一章燃气基础知识","单选35","天然气门站的主要工作是完成对天然气的(C)。","A.过滤、减压、... ---摘自《燃气基础知识》
烂衣小孩
压力至少不小于200mbar。 [此处图片未下载成功] 在供气气压不稳,无法满足燃烧器供气气压要求的情况下,供气管道上必须装设http://www.51wendang.com/doc/1f753147d30a3... 压力损耗要尽可能小,送气管道的直径至少比燃烧器的配件管道大一定的值。管道内壁应... ---摘自《纪鉴调?》