编辑: 5天午托 2019-08-01
证书等级:乙级证书编号:第3626 号 神木市新晨煤电化工有限公司 余热再利用暖民工程项目 环境影响报告表 (报批稿) 机械工业勘察设计研究院有限公司 CHINAJIKANRESEARCHINSTITUTEOFENGINEERINGINVESTIGATIONSANDDESIGN,Co.

,Ltd 二O一九年一月 建设项目环境影响报告表 项目名称: 神木市新晨煤电化工有限公司余热再利用暖民工程项目 建设单位(盖章): 神木市新晨煤电化工有限公司 编制日期: 二一九年一月 国家环境保护部制 项目名称: 神木市新晨煤电化工有限公司余热再利用暖民工程项目 文件类型: 环境影响报告表 适用的评价范围: 一般项目 法定代表人: 杨永林 主持编制机构: 机械工业勘察设计研究院有限公司 神木市新晨煤电化工有限公司余热再利用暖民工程项目 环境影响报告表编制人员名单表 编制 主持人 姓名 职(执)业资 格证书编号 登记(注册证) 编号 专业类别 本人签名 高立明 HP00019227 B362601708 社会服务 主要 编制 人员 情况 序号 姓名 职(执)业资 格证书编号 登记(注册证) 编号 编制内容 本人签名

1 高立明 HP00019227 B362601708 建设项目基本情况、工程 分析、环境影响分析、结论、建设项目所在地自然 环境简况、环境质量现状、 评价适用标准 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位 编制.

1、项目名称――指项目立项批复时名称,应不超过

30 个字(两个英文 字段作一个汉字).

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出 保护目标、性质、规模和距场界距离等.

6、 结论――确定污染防治措施的有效性, 说明本项目对环境造成的影响, 给出建设项目环境可行性的明确结论.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不 填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. -

1 - 建设项目基本情况 项目名称 神木市新晨煤电化工有限公司余热再利用暖民工程项目 建设单位 神木市新晨煤电化工有限公司 法人代表 李清堂 联系人 杨小龙 通讯地址 陕西省榆林市神木市柠条塔工业园区 联系电话

18840447449 传真 无 邮政编码

719300 建设地点 陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔村 立项审批部门 神木市发展改革局 批准文号 神发改发〔2018〕8 号 建设性质 改扩建 行业类别 及代码 D44 电力、热力生产和 供应业 占地面积 (平方米)

1600 绿化面积 (平方米)

300 总投资 (万元) 1996.2 其中: 环保投 资(万元) 921.5 环保投资占 总投资比例 46.2% 评价经费 (万元) ― 投产日期

2019 年11 月 工程内容及规模

一、项目背景 神木市新晨煤电化工有限公司(以下称新晨公司)位于陕西省榆林市神木市柠条 塔工业园区, 现有

60 万吨/年兰炭生产线和 1*130t/h 高温高压燃气锅炉 1*30MW 发 电机组,其中发电机组于

2015 年投入运行,年运行 7000h,年发电量 2.1*108 kWh. 发电机组产生的高压高温水蒸气,经五段抽汽回用发电生产,其中

一、二抽汽经高压 换热器,为锅炉给水系统冷水加热.根据市场产品需求,新晨公司通过改变干熄焦工 艺,水捞法改为干熄法,可剩余 1.52*107 Nm3 /a 兰炭尾气,根据国家相关政策,兰炭 尾气不能直接排放,现有

60 万吨/年兰炭生产线未能满负荷运行.为达到满负荷生产, 兰炭尾气需经现有发电机锅炉燃烧后达标排放,产生的多余热量不能有效利用,需经 冷却塔散失在空气中.目前,

一、二段抽汽换热器换热功率大于锅炉给水系统设计需 要换热功率. 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司(以下称陕煤集团)职工和瓷窑塔居民冬季采 暖和全年生活热水是利用燃煤或电能供暖供热.为了达到

60 万吨/年兰炭生产线满负 荷运行,充分利用剩余能源,陕煤集团和新晨公司合作,利用发电机组锅炉为陕煤集 团职工和瓷窑塔居民采暖期提供暖气和生活热水,非采暖期提供生活热水,可以充分 -

2 - 利富余兰炭尾气, 提高能源使用率, 减少污染物排放. 本暖民工程项目, 耗气量为 1.52 *107 Nm3 /a,新晨公司剩余兰炭尾气能够满足暖民工程需要. 余热暖民工程运行后,将发电厂剩余兰炭尾气进行充分利用,可减少煤炭使用量 4249t/a,为区域经济健康持续发展做出贡献.2018 年1月神木市发展改革局对该项目 进行备案(见附件 2),属于改扩建项目. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国 务院令第

682 号)及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第

44 号) 等法律法规文件的有关规定,本项目应编制环境影响报告表.陕西省榆林市神木市新 晨煤电化工有限公司于

2018 年2月委托机械工业勘察设计研究院有限公司承担本项 目的环境影响评价工作.接受委托后,我单位立即组织专业技术人员踏勘现场和收集 有关资料,按照相关环评技术规范要求,编制了该项目环境影响报告表.本环评的评 价范围为拟建供热工程及项目依托发电锅炉及其配套工程.

二、分析判定相关情况

1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),本项目属于 城 市集中供热建设和改造工程 和 节能、节水节材环保及资源综合利用等技术开发 , 为国家鼓励类项目,符合国家产业政策;

本项目属于余能回收利用项目,可以提高能 源利用率,减少现有供热源污染物排放,符合《余热暖民工程实施方案》(发改环资 〔2015〕2491号)及《榆林市 十三五 节能降碳行动计划》(榆林市人民政府办公室 2017年6月8日)等文件的要求. 综上所述,本项目建设符合国家相关产业政策.

2、与相关规划、规划环评及规划环评审查意见的符合性分析 本项目位于神木市孙家岔镇柠条塔工业集中区,根据陕西省环境保护厅《关于神 木县柠条塔工业园区总体规划(2013-2020年)环境影响报告书审查意见的函》 (陕环 函〔2014〕1150号)及神木市发展改革局《关于神木县柠条塔工业园区总体规划 (2013-2020年)》的批复,规划区立足区域特色和发展优势,建立五大相互关联的产 业体系,由基础产业、主导产业、下游产业、延续产业和服务产业五方面构成,园区 产业要发展高度关联的资源综合利用项目,集中回收利用废水、废气和废渣,形成闭 合循环生产模式,实现节能降耗和污染减排,依托园区现已形成路网骨架,协调原有 -

3 - 区域及扩界区域之间交通和对接外围道路;

完善公用环保设施及基础设施的配套,提 高园区自身生态、节能、环保水平,把园区建设成为低碳高效的煤炭转型升级示范园 区. 本项目属于火电产业的下游产业,在已建成火电厂(1*30MW高温高压直接空冷 凝汽式发电机组,并配套1*130t/h燃气锅炉)的基础上,利用该电厂发电干熄焦工艺 改造,节约的兰炭尾气燃烧产生的热量,经换热器和管道运输到四平台及周边建筑, 满足冬季采暖和生活热水需求、 非采暖期生活热水需求, 可以缓解现有采暖设施负荷, 实现公司经济效益最大化.形成综合利用的经济发展模式,集中回收利用剩余兰炭尾 气能量,采用高效的环境保护措施,实现节能降耗和污染减排.2018年11月10日神木 市柠条塔工业园区管理委员会以《关于同意神木县新晨煤电化工有限公司余热再利用 暖民工程入园的批复》(神柠管发〔2018〕3号),同意本项目入园,项目符合园区 总规划相关要求.

3、项目与 三线一单 符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]95 号文《关于印发 十三五 环境影响评价改革实 施方案的通知》中关于 三线一单 规定,本项目符合 十三五 环境影响评价改革 实施方案要求,具体分析见表 1. 表1 三线一单 符合性分析表 三线一单 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于神木市柠条塔工业园区内,不触及生态保护红线 环境质量底线 本项目周边大气、地表水、声环境质量能达到神木市孙家岔镇燕家塔工业园区 环境优化准入区的环境质量目标;

根据环境影响分析,若能依照本环评要求的 措施合理处置各项污染物, 则本项目在建设阶段及生产运行阶段, 废水不外排, 固废合理处置,废气排放对环境的贡献值很小,将不会改变区域环境功能, 不触及环境质量底线 资源利用上线 本项目原辅材料为剩余兰炭尾气,不触及能源利用上线 负面清单 本项目属于 D44 电力、热力生产和供应业,不属于神木市柠条塔工业园区环境 优化准入区负面清单内禁止新建、扩建产业

4、与榆林市多规合一符合性分析 根据榆林市人民政府办公室榆政发〔2016〕40 号文关于印发《榆林市 多规合一 工作管理办法的通知》中相关规定,依据 榆林市投资项目选址 一张图 控制线监 测报告 (2018(1169)号),本项目符合榆林市 多规合一 工作管理要求,具体分 析见表 2. -

4 - 表2 多规合一 符合性分析 控制线 规划内容 本项目情况 相符性 保护类控制线 保护类控制线主要包括生态保护红线、 基本农田保护红线、林地保护红线、文 物紫线、危险化学品企业外部安全防护 距离控制线、河道规划治导线等,生态 保护红线遵循用地性质不改变、区域生 态功能不降低、空间面积不减少的原 则,实行二级管控措施 本项目位于神木市柠条塔工 业园神木市新晨煤电化工有 限公司,不在保护类控制线 内 符合 建设类控制线 建设类控制线主要包括城乡建设用地 规模控制线、城镇开发边界、产业开发 边界, 建设类控制线范围内的建设内容 须符合土地利用总体规划和城市、 镇控 制性详细规划等规划控制要求.禁止在 建设类控制线外进行城乡建设. 本项目建设用地符合土地利 用总体规划和城市、镇控制 性详细规划等规划控制要求 符合 基础设施廊道 控制线 基础设施廊道类控制线包括交通类、长 输管道类、 电力类等重大基础设施廊道 控制线,基础设施廊道控制线内不应进 行城乡建设.铁路、公路、长输管道、 电网等重大基础设施建设应在基础设 施廊道控制线内选线布局,并预留足够 的安全距离. 本项目位于柠条塔工业园神 木市新晨煤电化工有限公 司,项目建设不在基础设施 廊道控制线内 符合

5、选址可行性分析 本项目整体位于神木市柠条塔工业园区,项目全部位于新晨公司和陕煤集团厂界 范围内,项目组成:起点换热器--架空输送管道--地沟输送管道--终点换热器.起点汽 -水换热器位于已投运的新晨公司电厂主厂房 12m 层内,输送管道出主厂房后向北经 架空管路过厂界(新晨公司和陕煤集团共用厂界)进入陕煤集团绿化带内,在距厂界 1m 处沿绿化带向西敷设架空管道约 500m,在距离起点 400m 处架空跨越陕煤集团内 部道路,之后验绿化带继续敷设,进入陕煤集团现有地沟内再敷设管道约 300m 到达 终点, 终点水-水换热器位于陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司现有四平台地下换热站 内. 项目占地均为工业用地,符合占地要求.本项目建设地址位于工业集中区,最近 的敏感点为北侧 910m 处的沙峁村,敏感目标距离较远.项目评价范围内无水源保护 区,无自然保护区、文物保护遗址等环境保护敏感点.工程建设对环境因素影响较小. 架空管道敷位于陕煤集团和新晨公司厂界处,距离新晨公司场内交通道路较近, 便于材料运输、搬运、安装等施工,满足工程建设要求;

地沟管道利用陕煤集团现有 地沟,地沟进口距离陕煤集团场内东路较近,且地沟空间较大,满足工程建设要求. 项目所需原料供应可靠,运输距离短,交通便捷;

项目供水、供电有保证. -

5 - 综上分析,项目在采取相应环保措施后,对周围环境影响小,从环境角度考虑, 项目选址合理可行.

三、项目概况

1、建设地点及四邻关系 神木市新晨煤电化工有限公司余热再利用暖民工程项目位于柠条塔工业园区内, 厂区距离

301 省道 0.7km,距离神木市 26.5km,园区道路完善、交通方便.所在地的 地理: 起点坐标为东经 110°15′20.41″、 北纬 39°1′43.55″;

终点坐标为东经 110°15′31.57″、 北纬 39°1′37.62″.地理位置见附图 1,项目周边关系见附图 2. 本项目主体工程位于新晨公司厂区内,部分管道及附属工程位于陕煤集团的厂区 之内,厂区西北侧和西南侧为陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司,东北侧为神木市广 田洗煤有限责任公司,南侧及东南侧为空地.本项目新建管壳式换热器位于发电厂主 厂房 12m 层内, 主厂房北侧为厂界, 东侧为现有项目的 35kV 配电室和空冷系统厂房, 南侧为现有项目电厂兰炭供气系统工程,西侧为脱硫系统工程.

2、建设内容与规模 本项目建设内容包括:新建

1 组2*6MW 管壳式换热器+1600m 输热管道+1* 8MW 板式换热器及其公用辅助设施. 本项目工程组成见表 3,本项目依托现有工程的可行性分析见表 4. 表3项目主要工程内容组成 项目名称 建设内容及规模 建设情况 主体 工程 供热锅炉 燃气锅炉

1 台,额定蒸发量 1*130t/h 依托现有 换热系统 板式换热器机组

1 台,功率 8MW 管壳式换热器

2 台,功率 6MW 新建 管道系统 DN250 无缝钢管 1600m,其中架空管道长 1000m,离地 高度 0.5m,地沟管道 600m,位于陕煤集团已建地沟内. 新建 辅助 工程 管道支架 固定支架

33 个,活动支架

102 个,共135 个 新建 补偿器 方形补偿器共

4 个,波纹补偿器共

15 个,共19 个 新建 阀门 若干 新建 保温层 若干 新建 行政生活设施 综合行政办公楼等 依托现有 化水处理系统 设置

1 套预处理+反渗透+混床处理系统 依托现有 公用 工程 供水 由柠条塔工业园供给 依托现有 供电 接自新晨公司电厂厂用电 依托现有 供热 冬季办公供热采用高温高压燃气锅炉余热 依托现有 -

6 - 续表

3 项目主要工程内容组成 项目名称 建设内容及规模 建设情况 环保 工程 废气 低氮燃烧器+SCR 脱硝装置 依托现有 石灰--石膏法脱硫装置 新建、以新带老 由1座60m 高烟囱排放,自动在线检测装置. 依托现有 贮煤场、兰炭堆场,全封闭储棚 新建、以新带老 废水 化学水处理系统产生的浓盐水、 循环冷却系统冷却塔排污水 和高温高压燃气锅炉排污水回用于籽煤干馏制气工段熄焦 依托现有 30m3 /d 一体化污水处理站处理后用于熄焦 依托现有 噪声 采取隔声窗等降噪措施 新建 固废 脱硫石膏存储地面防渗措施 依托现有 表4本项目依托现有工程的可行性 项目 现有工程概况 依托可行性 供热锅炉 已有发电机组,配备 1*130t/h 燃气锅炉;

正常 运行负荷在 80~96%设计额定负荷 供暖工程提高约 1%锅炉负荷,未 超出设计负荷,依托可行 行政生活设施 已有综合办公楼、宿舍 不新增人员,依托可行 供电 电厂厂用电系统 依托可行 供水 由柠条塔供水管网供给 依托可行 供热 冬季办公供热采用高温高压燃气锅炉余热 不新增人员,依托可行 废气 低氮燃烧器+SCR 脱硝装置,由1座60m 高烟 囱排放,自动在线检测装置.NOx 排放浓........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题