编辑: 我不是阿L 2019-07-28
安装锅炉时注意事项 ・安装锅炉,需选择受厂家委托或所购代理店或有资格的专业部门.

・常压锅炉不得将阀门安装在压力释放管上,安装阀门易引发锅炉爆炸. ・常压锅炉必须装有补充水箱,不能直接与自来水管连接.蒸汽锅炉的补水箱应与锅炉容水量对等.供热水管,应与屋顶水箱连接,不要直接接自来水.锅炉不要安装在潮湿的地方.潮湿将腐蚀炉体,加速线路损坏漏电.油箱与锅炉要保持一定的距离,设立防火墙,保证锅炉运作的安全性 根据当地水质情况,锅炉应增加排污次数,次数由操作人员自行设定.蒸汽锅炉必须使用软化水设备.热水锅炉推荐使用(硅磷晶)水处理.不安装水处理时基本是一年好,二年赖,三年就烧坏.因为水垢也将付出更多的使用成本(燃料)水垢原因还可能引起锅炉爆炸. 开机工作程序

1 将手动键切换成自动位置;

按下点火键, 燃烧器开始工作,锅炉投入全自动工作程序:燃烧器工作8--10分钟后,观察烟囱冒烟情况,若没有黑烟,说明各系统比例合理,燃烧器运转正常,若有黑烟,则应调整燃烧器的风门,直至不冒黑烟时为止;

2 锅炉在运行中,当水位降到最低安全水位线时,电控箱能自动亮起危险水位灯,并报警蜂鸣响,同时,启动水泵工作,这时应及时查看水泵是否按指令工作,止由于控制系统或水泵失误,影响正常运行;

3 锅炉在运行中,若观察不到水位计的水位线位置时,必须立即在水位计处放水,如果出水流畅,则说明供水过满,这时需手动停止水泵工作,继续放水,直正水位位线时,再换成自动运行. 若水位计放不出水,说明水位己经低于水位计的最低可见边缘,此时,必须立即停止锅炉运行,关停燃烧器和水泵,开启排污阀,如果排水过急,则应立即关闭排污阀,检查水泵和电控箱的线路是否失控,修复后,锅炉才能继续投入运行.如果排污阀排水缓慢,甚至没有水排出来,仅冒少量蒸汽,此时说明 锅炉已严重缺水,已处于"烧干锅"的状态.此时,千万不能进水,以免发生破坏性的严重后果.这时,锅炉必须停止运行1小时以上,并打开手孔,卸下燃烧器和炉顶板,仔细检查锅护的损坏情况,并上报上级主管部门和当地锅炉监督部门,作进一步检查.若情况正常,才能投入运行.若情况严重,则由当地锅炉监督部门作出检查结论,按结论处理. 燃油锅炉在使用过程中因为电压,水垢,灰尘,环境,(劣质燃料,柴油)等原因会出现这样那样的故障. 运行注意事项: ????

1、齿轮泵,主控器及电器类配件禁止自行拆卸,防止触电及其它事故发生. ????

2、燃油燃烧器及组件严禁随便拆卸及调整,在必须调整或清扫的情况下,需有资质的人员进行操作. ????

3、必须使用合格的燃料(柴油、煤油)绝对禁止使用汽油,已醇燃料.%60燃油锅炉均因为使用劣质柴油频繁出现问题. 故障现象及排除方法(燃油锅炉) ????使用中发生故障,请按下面的内容找出故障原因,并进行调节,若找不出原因或排除不了故障,请及时与您购买的销售店或代理店取得联系,切勿乱拆. 故障状态 原因 对策 电机无法启动 电源指示灯不亮 不通电 确认是否停电,检查电源开关、保险丝、电线是否断落. 电源指示灯亮 电压过低 使用稳压器. 燃烧器电机上的连接杆凸起 检查油泵是否负荷过大、风机扇叶是否与外壳接触、电机是否已损坏、机械泵是否生锈不转. 温水温度高于温度调节器的设定值 检查温度调节器,再启动程控器. 燃烧器电机运转,但不喷油 没有油或油路堵塞 补充燃料,通过油泵和油过滤器的排气孔排出空气,并确认油路是否畅通. 油管过细 换粗油管,并减少弯曲度. 油路的阀门处于关闭状态 打开油阀. 油过滤器堵塞 将过滤器清洗,并打开油箱的排污阀,排除渣物和污水. 油管内有空气 拧紧油管的连接处.检查油过滤器的垫子,排除油泵里的空气. 油泵与电机的连接杆 不良 检查连接杆是否磨损或破损. 光电管不良 检查光电管的受光面是否干净,并擦净其表面. 故障状态 原因 对策 ?? 点火不良 喷油嘴不良 更换 点火棒位置不适或点火棒间距不当 调整位置或间距,擦净点火棒. 油中混有水或杂物 清洗过滤器、油箱,排除油管内的污水. 点火变压器过热损坏 更换. 光电管不良 检查光电管的方向是否正确. 点火棒破损 更换. 高压输出线接触不良 连接好点火棒与点火变压器. ?? 产生浓烟 燃料中杂质过多 更换燃料. 不完全燃烧 调整喷雾状态. 空气量不足 增加燃烧空气量. 燃烧量过大 检查燃烧室容积与油量的比例. ?? 油泵吸入不良 油的粘度过大 更换符合要求的燃料. 油管内有空气 检查防漏垫及其它连接部位. 油管内有气体发生 排除空气. 油过滤器堵塞 分解清理. 油泵空转 检查机械泵的电磁阀和其接线. 阀门不良 检查油路的各个阀门. 油箱与油泵之间的距离过大 提高油箱或增大油管管径. ?? 逆火 空气量过大 调整空气量阀门. 油量过多 确认油量,更换适当喷油嘴. 油质不好 更换适合该机器的油料. ?? 噪音 鼓风机扇叶不规整 把扇叶调整正确. 燃烧音 检查是否符合规定的范围. 油泵与电机的轴不同心 调整油泵的位置或更换. ?? 燃烧时噪音大 空气量不适当 调整空气量 水或杂物掺合在油中 换油. 烟筒设置不恰当 修整烟筒 油量过多 检查油压,并进行调整. 喷油嘴不良 更换. 故障状态 原因对策电机无法启动 电源指示灯不亮 1. 不通电 2. 电压过低 1. 确认是否停电,检查电源开关、保险丝、电源是否断落. 2. 使用稳压器. 电源指示灯亮 3. 燃烧器电机上的连接杆凸起 4. 温水温度高于温度调节器的设定值 3. 检查油泵是否负荷过大、风机扇叶是否与外壳接触、风机是否已损坏、 机械泵是否圣锈不转. 4. 检查温度调节器, 再启动程控器. ? 燃烧器不启动

5、没有电源供电

6、TL或TS断开

7、控制盘锁定

8、控制盘保险断

9、电气连接错误

10、控舒盘损坏

11、天燃气供应

12、主燃气管压力不足

13、最低燃气压力开关无法闭合

14、电机远程控制开关损坏

15、电机损坏 I

6、电机热保护器保护

5、闭合电源开关或检查连接

6、调整及更改

7、按复位按钮

8、更换

9、检查连接

10、更换

11、打开燃气手动阀 l

2、与供气商联系 l

3、调整或更换

14、更换

15、更换

16、复位热保护器 ? 硬盘2)一直转动

17、空气压力开关运行位置

17、调整或更换 兰色 燃烧器启动接着锁定

18、模拟火焰出现,由于空气量不足,空气压力开关不工作

19、空气压力开关调整错误

20、连接压力开关管堵塞

21、燃烧头调节错误

22、燃烧室有较高负压

23、火焰探测电路故障

24、VR,Vs电磁阀未连接或线圈断

18、调整或更换

19、调整或更换

20、清理 2l、调整

22、将空气压力开关与进风口中连接

23、更换控刺盘

24、检查连接或更换线圈 黄色 在预吹和安全期后燃烧器进入锁定,且火焰不出现

25、电磁阀VR通过少量燃气

26、电磁阀vR、vS打开失败

27、燃气压力太低

28、点火电极位置错误

29、由于绝缘破坏电极接地

30、高压线损坏 3l、由于高温致高压线变形

32、点火变压器损坏

33、点火变压器连接错误

34、控制盘损坏

35、阀门线下行管阀门关闭

36、燃气管内空气

25、增大

26、更换线圈或检查连接

27、在调压阀处增大压力

28、调整

29、更换

30、更换 3l、更换并采取保温措施

32、更换

33、检查

34、更换

35、打开

36、放气 燃烧器在火焰出现后锁定

37、电磁阀VR只能通过少量燃气

38、离子探针位置错误

39、离子探针电气连接错误

40、离子电流不足(少5uA) 4l、探针接地

42、燃烧器没有完全接地

43、零线、火线颠倒

44、控制盒损坏

37、增大

38、调整

39、重新连接

40、检查探针位置

41、解除接地或更换电缆

42、检查接地

43、正确连接

44、更换 ???? 控制盒1装配了碟盘2在启动时不停地旋转,当燃烧器不启动或锁定时,可根据指标3所指示的颜色来判断相应的故障原因. 颜色 故障状态 原因 对策 黄色 燃烧器重复启动周期而不锁定

45、主管燃气压力接近最低燃气压力开关设置,燃烧器运行时燃气管压力的不断减少,导致燃气压力开关断开,从而使燃烧器停止运行,电磁阀门关闭.电磁阀关闭后,燃气管压力又升高,导致燃气压力开关又闭合,燃烧器又工作,这个过程重复进行无休止.

45、减小最低燃气压力开关的设置,更换燃气过滤器 点火有脉动

46、燃烧头调节错误

47、点火电极调节错误

48、风门调整错误、风量太大

49、点火出力太大

46、调整

47、调整

48、调整

49、减小 红色 绿色 燃烧器不能过渡到二级状态

50、TR不能闭合

51、控制盒损坏

52、伺服电机损坏

50、调整或更换

51、更换

52、更换 燃烧器在从一级过渡二级,或由二级过渡到一级进锁定

53、空气量太大或燃器量太小

53、调整空气或燃气 在运行中,燃烧器锁定停机

54、离子探针或电缆线接地

55、空气压力开关损坏

54、更换损坏零件

55、更换 燃烧器停机时锁定

56、燃烧室仍有火焰或有模拟火焰

56、消除存在的火焰,或更换控制盒 燃烧器停机时锁定停机时风门仍打开

57、伺服电机损坏

57、更换 ・卧式蒸汽锅炉: 故障现象 原因 措施 控制器不启动 保险丝烧坏 电压不正常 确认后更换 确认电源线或插接件 低水位报警 水位异常 水位线脱落或接地线松动 水位探头结垢 确认补水系统 确认后重新接线 清洗或更换 高水位报警 水位过高 水位探头结垢 水位线故障 确认补水系统排掉多余水 确认后清洗或更换 确认后重新接线 高中低水位同时报警 水位探头接线错误 水位探头故障 确认后重新接线 确认后更换 超压报警 压力过高 设定压力上限过低 压力开关接线错误或故障 确认控制器能否控制燃烧器的启停 调高压力上限值 确认接线或更换 控制器有启动信号但不燃烧 电源输出线有误 过热保护启动 燃烧器故障 确认输出线有无接错 确认过热保护器或更换 确认燃烧器的性能 控制器有水泵输出信号但不补水 输出线接线有误 水泵不良 确认接线 确认后更换 其它燃烧器故障 参照燃烧器维修 立式蒸汽锅炉: 故障现象原因 措施 1.蒸气带水 蒸气流量大于实际锅炉容量 水位探头失灵 调整蒸气阀 清理或更换水位探头 2.缺水但不补水 水位探头结垢短路或进水短路 水泵故障 控制器无输出信号 清理或更换探头 检修水泵 确认后维修或更换 3.超高水位 接地不良或脱落 确认接地线 4.过热 结垢 炉内缺水 控制器故障 确认蒸气管内的水垢并清理 确认后补水 确认后维修或更换 5.锅炉不启动 设定压力过低 压力开关不良 过热保护启动 控制电路异常 确认后调压 确认后更换 确认后解除过热原因 确认后维修或更换 6.其他燃烧器故障 参考燃烧器故障诊断 参考燃烧器维修

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题