编辑: 夸张的诗人 话题热度:970 2019-09-20
关键词: 烟囱,锅炉,排放浓度,concentration,排放,锅炉共用烟囱,浓度,台锅炉,共用,烟囱排放,台锅炉共用,多台,多个,锅炉共用 添加资源
资源与摘要 编辑
夸张的诗人
   多台锅炉共用烟囱排放浓度,多台锅炉共用烟囱排放浓度标准

  锅炉房装机总容量>28MW(40t/h)时,其烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,且不得低于45m。新建烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

  燃气、燃油(轻柴油、煤油)锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,且不得低于8m。

  各种锅炉烟囱高度如果达不到上述规定时,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值50%执行。

  出力≥1t/h或0.7MW的各种锅炉烟囱应按《锅炉烟尘测试方法》(GB5468)和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-2001)的规定,设置便于永久采样孔及其相关设施。

  锅炉房烟囱高度及烟气排放指标除应符合GB13271-2014的规定外,尚应满足锅炉房所在地区的地方排放标准或规定的要求。

  烟囱出口内径应保证在锅炉房最高负荷时,烟气流速不致过高,以免阻力过大;在锅炉房最低负荷时,烟囱出口流速不低于2.5-3m/s,以防止空气倒灌。

  化硫、氮氧化物的排放浓度,应根据规定的过量空气系数进行计算,而过量空气系数是根据烟气中的氧含量进行计算得出的,所以监测烟气中的氧含量非常重要。根据过量空气系数的概念“燃料燃烧时实际空气消耗量与理论空气需要量之比值。

  从烟尘排放浓度计算角度分析,过量空气系数过大,则计算排放浓度偏大,甚至大出几倍,这样的计算结果是难以让人接受的,实际烟尘排放浓度不可能超出实测烟尘浓度的2倍以上,否则需要重新调风,并检查是否有存在漏风,燃烧正常后再进行测量。根据GB13271-2001中的规定,燃煤锅炉的烟尘排放浓度应折算到标准过量空气系数α=1.8时的烟尘浓度。
牛牛小龙人
锅炉配套建设超 低氮燃烧器, 3 台锅炉的烟气最终共用 1 根80m 烟囱排放 (配 套有在线监测装置) 。 保留 废水 锅炉排水、软水制备废水等排入厂区综合水池(8* 8* 6m) ,中 ... ---摘自《附图列表:》
星野哀
可与其它实验室共用。 4.1.2 实验室应具备固定的工作场所,且布局合理、通风良好、操... 燃 烧类排放设备污染物排放浓度需折算的还应增加含氧量测试。 在进行参数测定和采样... ---摘自《DB11》
过于眷恋
2台150蒸吨锅炉共用3#烟囱)收集后,经电袋复合除尘+氨法脱硫+SNCR脱硝设施处理后,分别经2#烟囱(高100米)、3#烟囱(高129米)排气筒高空排放。2008年11月和2012... ---摘自《Sheet1》
wtshxd
由上表可知,天然气锅炉烟气不经处理,直接通过烟囱排放,各污染物浓度均可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值,天然... ---摘自《建设项目基本情况》
sunny爹
表5.7 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物 颗粒物(mg/m3 ) 二氧化硫(mg/ m3 ) 氮氧化物(mg/ m3 ) 限值 20 50 200 污染物排放监控位置 烟囱或烟道 2、废水 拟建项目... ---摘自《目录》
紫甘兰
表12 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位:mg/m3 污染物项目 燃煤锅炉限值(参照执行) 污染物排放监控位置 颗粒物(烟尘) 50 烟囱或烟道 二氧化硫 300 氮氧化物 300 表13 ... ---摘自《怀宁县绿皖冷冻食品有限公司》
摇摆白勺白芍
石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工艺主要应用领域包括:发电锅炉,工业锅炉以及烧 结/球... 5.1.3 脱硫工程SO2排放浓度应满足国家和地方排放标准的要求。 5.1.4 脱硫工程的设计应... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
紫甘兰
锅炉同时满负荷运行时计算的,供气量为 2*170t/h, 锅炉废气采用低氮燃烧+SCR 脱硝+袋式除尘器+钠碱法湿式(废碱液)脱硫+湿 式电除尘处理后, 经120m 烟囱排放。 烟尘... ---摘自《第1章概述》
此身滑稽
表1-8 锅炉大气污染物排放标准 单位:mg/m 3 污染物项目 限值(燃煤锅炉) 监控位置 颗粒物 30 烟囱或烟道 SO2 200 NOx 200 表1-9 恶臭污染物排放标准 单位:mg/m 3 污染物名... ---摘自《1、总论.》
山南水北
1台2t/h燃油蒸汽锅炉产生的锅炉烟气经焚烧系统35m高烟囱排放 食堂油烟经油烟净化器处理后,经3m高排气筒排膜式壁结构,饱和蒸汽 1 套2热力除氧器 额定8m³/h 1 套3软水器 ... ---摘自《1.概述》
夸张的诗人
生产用煤和采暖锅炉用煤 2.3 硫酸钾项目组成 本项目主要包括硫酸钾生产主体工程,及其... 烟囱高空排放,严禁直接将该部分废气排 入大气中。 ⑶吸收塔尾气 硫酸钾生产过程中产... ---摘自《一、项目基本情况》
赵志强
废气经布袋除尘处理后烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2017)的要求 35m 高烟囱排放,生产废水优先回用,剩余废水经处 理达到《制浆造纸工业水污... ---摘自《钟山县公安造纸厂年产 5 万吨包装纸》
NaluLee
套、2#车间 1 套,3#和4#车间共用 1 套),除尘器的处 理效率为 95%。由表 15 可知,焊接烟尘经滤筒除尘器处理,通过 3 根15m 高的排气筒 排放排放浓度排放速率均可满足... ---摘自《修改说明》
sunny爹
确定为以本项目锅炉烟囱为原点,半径为5km的圆。 地表水环境 由工程分析章节可知:本项目建成后污水排放量为5652m3/d,主要为COD、BOD5、氨氮、SS等污染物,污水水质... ---摘自《目录》
紫甘兰
导热油锅炉烟气采用水膜除尘装置进行处理,处理后 经15m 高烟囱排放;骨料烘干粉尘及烘干筒燃油废气 等采用二级除尘(一级重力除尘、二级布袋除尘)进 行处理,处理后经15... ---摘自《国环评证乙字》
霜天盈月祭
污染物排放量变化情况 41 3.7 清洁生产分析 41 4 环境现状调查与评价 44 4.1 自然环境现... 座。 热源站内建有锅炉房、除渣间及烟囱、煤场等构筑物,设有 1 台型号为 DHL46-1.6/... ---摘自《1 概述》
棉鞋
锅炉烟气经水膜除尘器处理经 25m 高烟囱高空排放。 4、原有工程用厂区水源来为芙蓉镇自来水,用水可靠。项目采用“清污分流”系统。提取冷却用水、冷凝水为一系统,经管道... ---摘自《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司新版》
摇摆白勺白芍
排放浓度超过低量程上限值时仪器自动切换成高量程。 6 固定污染源烟气 CEMS 监测站... 6.6.5 由烟囱或主烟道上数据柜引出的数据信号线要经过避雷器引入监测站房,应将避雷 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
迷音桑
发现该单位餐馆烟囱正在冒黑烟,希望环保部门尽快调查处理,不需要回复。","经查... 结果显示化学需氧量浓度为34mg/L、氨氮浓度为1.14mg/L。我局已要求该单位保证污水... ---摘自《上报版》
LinDa_学友
地貌、土壤植被、环境空气和声汽锅炉 污水站 评价因子 / 颗粒物 SO2 NOx 氨 硫化氢 烟气流量(标况) Nm3 /h 9084 3000 污染物排放速率 kg/h 0.093 0.27 0.625 0.01 0.002 烟囱几... ---摘自《1 概述·》
sunny爹
本项目有组织排放废气主要为锅炉烟囱排放的烟尘、二氧化硫与氮氧化物,由工程分析可知,本期工程新建锅炉采用袋式除尘器结合SNCR脱硝装置对烟气中的颗粒物及氮氧化物进... ---摘自《目录》
鱼饵虫
厂区 4 台锅炉处理后的尾气共用 1 根100m 高烟囱排放。厂区内配套建设煤 库、输煤廊道、水处理车间、化学品仓库、油库、盐酸储罐、换热站及办公楼等设施。 热源厂运行期间... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
kr9梯
指接板生产线在剥皮、锯板、精刨、砂光等多个工序有粉尘排放,在施胶、热 压及板材堆置过程有散逸的游离甲醛。 指接板与刨花板共用锅炉房及制胶车间。锅炉房有锅炉烟气排... ---摘自《国环评证乙字第 2701 号》
迷音桑
排放。本项目 5 条浸胶线共用一套废气处理装置和 1 个排气筒。 锅炉废气:锅炉采用清洁能源天然气为燃料,采用低氮措施,燃烧产 生的废气经 8 米排气筒 H3 外排。 燃烧室燃烧... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
阿拉蕾
非甲烷总烃环境背景浓度执行 2.0mg/m3 。 (2) 区域地下水环境执行《地下水质量标准》... (3) 原环评批复燃煤锅炉烟囱 40m 高,实际建设燃油锅炉烟囱 20m 高。 (4) 环评及环评批... ---摘自《国环评证甲字》
人间点评
锅炉烟尘排放标准》的规定。 锅炉房在机场附近时,烟囱高度尚应征得有关部门的同意。 第二节 除尘 第6.2.1 条 锅炉房的烟气排放应采取综合治理。排入大气中的有害物质浓度... ---摘自《第一章 总则》
笔墨随风
污染物排放监控位置 燃煤锅炉 烟尘 30 全部 烟囱或烟道 二氧化硫 100 新建锅炉 氮氧化物(以NO2计) 100 全部 汞及其化合物 0.03 全部 烟气黑度(林格曼黑度,级) 1级 全部 扬... ---摘自《概述》
此身滑稽
本项目采用循环流化床锅炉低 氮燃烧+SNCR (预留 SCR 空间) 脱硝技术及布袋除尘器+干法脱硫工艺对烟气进 行处理后,由高 100m、内径 3.0m 的烟囱排放,能够达到超低排放... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
牛牛小龙人
浓度达6 1 1 微克/ 立方米, 超标1.04倍。 济南护理职业学院未落实环评 审批意见, 擅自建设1台10吨燃煤供热 锅炉, 并且脱硫除尘设施落后, 无法实 现达标排放。 此外, 该单... ---摘自《雾霾锁城 看谁在给蓝天抹黑》
牛牛小龙人
锅炉采用岛式室外布置,1#、2#锅炉以减压渣油和炼厂干气 为燃料,共用 1 根130 米排气筒,3#锅炉以炼厂催化油浆为燃料,烟气经脱硫系 统60m 排气筒排放。 2017 年,3#锅... ---摘自《审批编号:》
夸张的诗人
表1.3-6 燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 排放标准序号 污通过专用管道排至废水处理站,经处理达标后排入信 江。冷却水、非污染生产水、初期雨水等通过管道收集后,就近排入... ---摘自《1.0 总则》
笨蛋爱傻瓜悦
项目设计 2 台锅炉产生的烟气共用一根烟囱,3 台直燃机共用一根烟囱,均沿将 康生活楼预留烟气井至楼顶排放锅炉均采用低氮燃烧技术,NOx去除率为 70%。其大 气污染物按... ---摘自《重庆九天环境影响评价有限公司 证书编号:国环评证乙字》
XR30273052
竣工验收监测评价执行标准及浓度限值见表 1-1。 表1-1 竣工验收监测评价厂界噪声排放... 与球状型煤共用一套 混捏设备,成型机位 于烘干车间 与变 更说 明一 致 混捏 成型 2 车间... ---摘自《内蒙古万众炜业科技环保股份公司府谷分公司》
star薰衣草
当以很低的浓度加入燃气中,使燃气有一种特殊的、令人不愉快的警示性臭味,以便泄漏... 主烟囱和副烟囱高出油制气炉炉顶高度不应小于4m。 4.4.15 控制室不应与空气鼓风机室... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
摇摆白勺白芍
a)粉尘排放浓度限值<30mg/m3 (标态干排气) ; b)高效捕集微细粒子; c)含尘空... 烟囱 下部直径宜扩大或采用拉索式钢烟囱等其他结构型式。 6.12.6 当多台炉窑同时排烟... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
棉鞋
但都共用一台电磁阀,来完启闭燃气通路的任务。(√)", "第四章燃气燃烧器具的种类... 并应设置(烟囱)或(外墙孔洞)等给排气设施。", "第五章燃气燃烧器具安装与维修... ---摘自《燃气基础知识》
865397499
的燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值;煤场、 石灰石粉库等产尘点的粉尘排放参照执行 《重庆市大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016)“其他区域”标准限值,具体指标... ---摘自《中国石化集团重庆川维化工有限公司》
kieth
锅炉大气污染物排放标准和锅炉烟囱最低允许高度执行 《锅炉大气污染物排 放标准》(GB13271-2014)相关要求。具体详见表 2.10,表2.11。 表2.10 《锅炉大气污染物排放标准... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
紫甘兰
锅炉废气经多管除尘器+布袋除尘器+水幕除尘器处 理后,通过一个40 m 高烟囱排放;碳化废气经管道 冷却后无组织排放;竹屑粉尘通过集气罩吸入布袋 除尘器处理后通过一个15 ... ---摘自《国环评证乙字》
ok2015
3#锅炉烟气经处理后通过 1#烟囱(高度为 100m)排放,4#、5#锅炉烟气经处理后通过 2#烟囱(高度为 150m)排放。 根据发改委“关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
阿拉蕾
烟囱高度的规定.15  5.7  取消烟尘初始排放浓度.15  5.8  监测要求.15  6  工业锅炉大气污染物排放浓度限值.16  6.1  燃煤锅炉大气污染物排放限值.16  6.2  燃油锅炉... ---摘自《附件 3》
252276522
有1台锅炉外壁有余温,说明锅炉有运行,但3台锅炉均未配套废气处理设施,废气直排。... 经监测站监测二氧化硫浓度为 482.5mg/L,超标排放。2.烟气管道设置多处散溢口,存在... ---摘自《2017—2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动》
丑伊
氮氧化物最大排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)燃煤锅炉大气污染物排放限值(颗粒物≤30mg/m3、SO2≤100mg/m3、NOX≤100mg/m3)。8台除尘... ---摘自《隆德县城集中供热燃煤锅炉烟气治理节能改造项目》
笨蛋爱傻瓜悦
烟气经处理后引入烟囱排放,两台锅炉共用一座烟囱,高度为240m。 2、污水排放及治理措施 电厂所产生的污水主要为:化学再生时的酸、碱废水、输煤系统冲洗水等,污水的主... ---摘自《鹤壁丰鹤发电有限责任公司》
hyszqmzc
3、附属设备、管道、烟囱、拆除及新设 备安装;4、配电柜的安装与调试;5、设备现场的拆除与恢复等 3.3考核指标:将现采暖燃气锅炉氮氧化物排放浓度值由100毫克/立方米减... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
AA003
两台锅炉共用一个新型双碱式半干法悬浮脱硫塔,设置一根高度为45米的砖制烟囱排放锅炉烟气。除尘效率为83%,未达到要求,脱硫效率为81%,达到要求;采用反渗透膜去除工... ---摘自《伊环验[2016]1号》
wtshxd
烟囱排放, 本项目建成后使用 2 台2t/h 电锅炉代替原有 燃气锅炉。项目共使用 7 台烤炉(一层 2 台,夹层 2 台,二层 3 台) ,各烤炉采用天然气作为燃料,项目建成后每台烤炉... ---摘自《建设项目基本情况》
此身滑稽
锅炉已停止拆 除,烟囱未拆除。新建两 台锅炉烟气共用 1 跟50 米排气筒排放。 6 事故池 厂区的事故池未加设雨盖, 易造 成下雨天事故池蓄水, 使事故池 蓄池量下降。 需加强管... ---摘自《九江天赐高新材料有限公司》
hgtbkwd
2.1有组织排放监测 2.1.1乐山市福华通达农药科技有限公司2*130t/h循环流化床锅炉。 监测位置:锅炉共用烟囱采样平台。 监测项目:臭气浓度、二甲基甲酰胺、三乙胺、氨。 监... ---摘自《一、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件:》
匕趟臃39
指从烟囱(或锅炉房)所在地平面至烟囱出口的高度。 3.5 最高允许排放浓度 maximum acceptable emission concentration 指烟气经净化装置后的污染物任何一小时浓度平均值不得... ---摘自《DB44》
发帖评论
发布一个新话题