编辑: 梦三石 话题热度:892 2019-07-02
关键词: 锅炉送,引风机,boiler,锅炉,计算,送引风机,送,计量 添加资源
资源与摘要 编辑
梦三石
   锅炉送引风机计算

  1.鼓、引风机宜单炉配套,小于2t/h的锅炉可按具体情况单炉或集中配置。当集中配置时,每台锅炉与总风道、总烟道的连接处,应设置密闭的闸门。

  2.单炉配置风机时,风量的富裕量一般为10%,风压的富裕量一般为20%。

  3.集中配置风机时,鼓、引风机应各设两台,并应使风机符合并联运行的要求,每台风机的风量和风压应能满足全部锅炉负荷的60%~70%。

  4.选择鼓、引风机时应尽量使风机在最高效率点附近运行,风机的转速不宜超过1450r/min。

  5.送风量估算表:(每小时产生1t蒸汽机械送风量估算)

  层然炉:1250m3/h;沸腾炉:1100m3/h;油炉:1000m3/h

  6.烟气量估算表:(每小时产生1t蒸汽烟气量估算)

  排烟温度(150℃):层燃炉2300,沸腾炉2300,油炉2100

  排烟温度(200℃):层燃炉2570,沸腾炉2570,油炉2360

  排烟温度(250℃):层燃炉2840,沸腾炉2840,油炉2620

  7.送风系统阻力∑Δhf=Δhk-k+Δhr+Δhm+Δhj

  式中:Δhk-k——空气预热器空气侧阻力(制造厂提供),Pa

  Δhr——燃烧设备阻力,Pa

  Δhm——风道摩擦阻力,Pa

  Δhj——风道局部阻力,Pa

  注:燃烧设备阻力(包括炉排和煤层阻力)与炉排结构、燃料特性与粒度等因素有关,具体可按下表选用:(层燃炉排及煤层阻力Δhr)

  手烧炉排:炉排及煤层阻力800~1000(Pa);

  链条炉排:炉排及煤层阻力800~1000(Pa);

  往复炉排:炉排及煤层阻力600(Pa);

  8.烟气系统阻力∑Δhy=ΔhL+Δhg+Δhs+Δhk-y+Δhc+Δhm+Δhj+Δhyc

  式中:ΔhL——炉膛负压,Pa(当有鼓风机时,ΔhL=20~40 Pa;当无鼓风机时,

  ΔhL=40~80 Pa)

  Δhg——锅炉本体(受热面管束)阻力,Pa

  Δhs——省煤器阻力,Pa

  Δhk-y——空气预热器烟气侧阻力,Pa

  Δhc——除尘器阻力,Pa(旋风除尘器:600~800 Pa、多管除尘器:800~1000 Pa、水膜除尘器800~1200 Pa)

  Δhm——烟道摩擦阻力,Pa

  Δhj——烟道局部阻力,Pa

  Δhyc——烟囱阻力,Pa(包括烟囱摩擦阻力和出口阻力)
颜大大i2
采暖室外计算温度‐7℃ 3.1.2.2 水文 1、地表水系 庆云县河流属于海河水系,在德州市境... 的分散燃煤供热锅炉,应当限期停止使用,并将供热系统接入集中供热管网或者 采用清洁... ---摘自《内部资料 注意保存》
XR30273052
锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 2.30 金属 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电... 计算可得,检测实验最大产生含重金属、高浓度有机污染物实验废液 0.092m3 /d,最大产... ---摘自《-1》
摇摆白勺白芍
烟气循环流化床法脱硫主要应用领域包括:发电锅炉,工业锅炉,垃圾焚烧炉以及烧结/球... 吸收塔、脱硫除尘器、引风机、烟道、清洁烟气再循环系 统、挡板门等组成。 6.3.2 脱硫... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
You—灰機
⑶噪声:主要为锅炉引风机、各类泵等设备运行时产生的噪声。 ⑷固体废物:本项目产生的固废主要为除尘灰、脱硫产物及生活垃圾等,除尘 灰可作为建筑材料综合利用,脱硫... ---摘自《1 前言》
252276522
后从锅炉尾部排出,先经 SNCR 脱硝系统脱硝后,再经布袋除尘器进行除尘,除 尘烟气通过引风机加压后经石灰石-石膏法脱硫装置脱硫后经 100 米高烟囱排入大 气。 锅炉采用干... ---摘自《第一章 概述》
qksr
鼓、引风机、除尘、脱硫系统等辅助设备。锅炉1开2备,单台额定蒸发量Q=75t/h,以动力煤为燃料。 现有工程蒸汽平衡见图3.2-3。 3.2.3.4软水供应 现有工程生产用除盐水由厂区... ---摘自《前言》
sunny爹
300 锅炉间 630 2 烟气处理装置 121.75 3 引风机 65.6 烟囱 3.15 5 脱硫剂仓 39.2 6 灰渣仓 28.3 7 综合给水泵房 210 210 8 配电间 37.5 37.5 9 加药间 45 45 10 冷却塔 147 11 净 ---摘自《建设项目环境保护审批登记表 附图》
摇摆白勺白芍
锅炉大气污染物排放标准 GB 13458 合成氨工业水污染物排放标准 GB 14554 恶臭污染物... 引风机 连续 减振 90 机泵 连续 低噪声电机 85~90 压缩机 连续 减振+隔声罩 90~95 蒸汽... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
摇摆白勺白芍
宜采用《全国通用 通风管道计算表》中所列的管道规格。出现下列情况时可采用矩形管道: a)空间尺寸受限,圆形管道无法敷设; b)发电厂等大型除尘器和引风机进、出口烟道... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
摇摆白勺白芍
锅炉烟气(G1):锅炉烟气的污染物为烟尘和NOx。根据《污染源源强核算技术指南 火电》中的物料衡算法,二氧化硫根据以上物料平衡,计算源强如下: a)烟尘排放量: 夏季... ---摘自《陕中圣环评表》
sunny爹
自备锅炉耗电(如引风机、鼓风机、水,冷却循环水泵等用电);机、电、仪修和金加工等工序耗电以及车间照明、通风、降温、车间办公室耗电,按其实际承担合成氨生产系统... ---摘自《目录》
紫甘兰
锅炉 《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》 (公告 2017 年第81 号) 3 术语和定义 制糖工业 sugar manufacturing industry 指所有以甘蔗、甜菜或原糖为... ---摘自《1 适用范围》
星野哀
无需使用真空泵和引风机对磷炉尾气进行抽,减少投资的同时大大降低了动力输的运行成本。另每台黄磷电炉配备一台蒸汽发生器,产生蒸汽后除替代原10吨燃煤锅炉生产蒸汽... ---摘自《公示表》
苹果的酸
1.25习酒厂洪滩片区锅炉房设备配置工程"第1页共1页","" "序号","项目编码","","项目名称","","计算基础","","费率(%)","金额(元)",... ---摘自《封-1招标工程量清单封面》
阿拉蕾
据此计算本项目锅炉废气产生量,详见表 8。 表8燃气锅炉污染物产生情况一览表 污项目无组织粉尘经重力作用自然沉降至车间内, 对原料库及车间沉降的无组织粉尘,日产日清,... ---摘自《第一章 总论》
QQ215851406
F,为保持室内计算温 度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供 热设施供给的热量, 单位: W / . ' . 2 . 0 . 7 围护结构传热系数 ( K ) o v e r a l l h e a t t r a n s f e r c ot i... ---摘自《民用建筑节能设计标准》
王子梦丶
锅炉一台,50t、80t 石灰窑(1 用1备)等。主要产品为球墨铸造用生铁,设计年 产铸... 引风机 4 管道 φ330、φ580、φ610、φ800、 φ6100、φ1110、φ1500 180 m 5 排气筒 高度... ---摘自《本溪参铁(集团)有限公司》
xiaoshou
燃气锅炉 颗粒物 其他区 100 SO2 400 NOx 700 烟气黑度 1 5.2.2 废水排放标准 项目废水... 25 开松、梳理工程产生的粉尘经设备自带布袋除尘器处理,引风机风量为 5000m3 /h,粉... ---摘自《基本情况》
qksr
自备锅炉耗电(如引风机、鼓风机、水,冷却循环水泵等用电);机、电、仪维修和金加工等工序耗电以及车间照明、通风、降温、车间办公室耗电(按其实际承担合成氨生产系... ---摘自《一、总说明》
赵志强
锅炉耗气量计算表见表 5,辅助材料消耗量见表 6,燃料热值表见表 7,煤气主要成分分析表见表 8。 表5锅炉耗气量计算表 台数日最大利用小时h小时耗气量(Nm3 /h) 年利用小时... ---摘自《环境影响报告表》
f19970615123fa
本项目将燃煤锅炉改建为燃气锅炉, 新建项目排放大气污染物主要为锅炉废 气。采用估算模式计算污染物的最大落地浓度占标率及地面质量浓度达标准值 10%时所对应的最远距离... ---摘自《环境影响报告书》
摇摆白勺白芍
按式(1)计算: 100% A B A − = * 可用率 (1) 式中:A——锅炉每年总运行时间,h; B——脱硝系统每年总停运时间,h。 3.9 锅炉最大连续工况 boiler maximum continuous ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
glay
锅炉大气污染物排放标准 GB 14554 恶臭污染物排放标准 GB/T 16157 固定污染源排气中... 《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》 (环境保护部公告 ... ---摘自《HJ 860.2—2018》
麒麟兔爷
以发电为主的燃油锅炉及发电机组;大电网覆盖范围内,单机容量10万千瓦级及以下的常... 降低烟气温度从而降低体积流量,提高机组热效率,降低引风机电耗。 预计可降低供电煤... ---摘自《附件》
星野哀
引风机 / 1 / 其他 16 沥青储罐 30t 4 / 17 轻柴油储罐 50m3 2 / 18 矿粉筒仓 200t 2 / 19 实验... 锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油、燃气锅炉排放限值规定;其... ---摘自《榆林市生源物资有限公司》
阿拉蕾
锅炉炉型的确定.16 3.3.2 热源厂装机方案.18 4 热源厂 18 4.1 建厂条件.18 ii 4.1.1 厂址选... 水力计算基本参数.63 5.4.2 水力计算.63 5.5 补水定压及水压图.66 5.6 运行调节及人员编... ---摘自《第一章 总论》
hyszqmzc
热力计算书或计算结果汇总表; 4 ) 锅炉质量证明书: 5 ) 安装使用说明书: 6 ) 锅炉登记表; 7 ) 锅炉定期检验报告: 8 ) 锅炉其他图 样资料; 9态并经试运转,给水管路、 ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
达达恰西瓜
自备锅炉耗电(如引风机、鼓风机、水,冷却循环水泵等用电);机、电、仪修和金加工等工序耗电以及车间照明、通风、降温、车间办公室耗电,按其实际承担合成氨生产系统... ---摘自《附件4:》
sunny爹
锅炉大气污染物扩散计算参数一览表 序号 锅炉 烟气量 (Nm3/h) 污染物排放情况(kg/h) 烟囱高度 (m价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)地下水环境影响评价工作分级划... ---摘自《目录》
旋风
锅炉计算机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型计算机软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合的产物,我国现有中、小型锅炉30多万台,每年耗煤量占我国... ---摘自锅炉控制系统》
麒麟兔爷
1、大型锅炉给水泵、凝结水泵研制; 2、高温高压阀门、安全阀、调节阀研制; 3、引风机研制; 4、DCS数字化控制系统研制; 5、600-1000MW发电机保护断路器研制 预计每... ---摘自《附件》
山南水北
引风机 Y5-47 1 锅炉排烟 本溪四野铸业有限责任公司烧结机竖炉脱硫除尘及高炉风系统节能改造工程竣工环境保护验收监测报告 7 7 风机 G4-73 1 燃烧配风 8 给水泵 DG46-50*... ---摘自《本溪四野铸业有限公司》
Mckel0ve
民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目 单一来源采购文件 项目编号:MLZC180709-178 采购单位:民乐县供热管理中心 代理机构:张掖市誉诚工程建设咨询有限公司 ... ---摘自《本文件已经我单位审核,请按此文件发布!》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 计算,施工人数 200 人,施工期为 24 个月,施工天数 按照 650 天计,则施工期产生的生... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
紫甘兰
引风机和高压加热器等,正在(全出力或降低出力)为机组工作。 b)备用 reserve ... 大值计算。 2.8 时间术语定义如下。 2.8.1 运行小时 service hours 设备处于运行状态的小... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
黑豆奇酷
电站离心式风机(引风机) 流量:30-1800立方米/秒,压升≤19Kpa 4 84138100 锅炉给水泵 流量≤2400立方米/时,扬程≤2800米584138100 凝结水泵 所有规格 6 84138100 循环... ---摘自《附件2》
阿拉蕾
引风机、 汽水取样冷却器、一二次风机等辅机设备冷却用水,这部分水冷却设备后回流至... 远传至中控室供显 示,并通过锅炉的 8%的尿素溶液分配管道上的电磁流量计实现计量,... ---摘自《国环评证甲字》
LinDa_学友
该标准中对燃煤锅炉大气污染物的特别排放限值为颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、... FGD入口烟道(引风机出口挡板门至吸收塔入口) Q235,壁厚6mm,保温岩棉150mm... ---摘自《《燃煤电厂大气污染物排放标准》》
喜太狼911
自备锅炉耗电(如引风机、鼓风机、水,冷却循环水泵等用电); 机、电、仪修和金加工等工序耗电以及车间照明、通风、降温、车间办公室耗电,按其实际承担合成氨 生产系... ---摘自《云南省工业和信息化委员会文件》
865397499
检查上煤机、除渣机、二次风机、鼓风机、引风机是否正常。 4.检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。 5.检查锅炉受压元件可见部位和炉拱、炉墙是否有异常现象。 6.检查水箱水位,... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
lonven
建筑隔音 —— 燃气炉引风机、沼气锅炉 引风机 Leq[dB(A)] 室内安装,建筑隔音;引风 机排气出口加消声器。 —— 污水处理站罗茨风机 Leq[dB(A)] 罗茨风机室内安装,并加消 声器... ---摘自《环评资质等级:乙级》
star薰衣草
废热锅炉引风机应采取防振措施。 4.2.18 直立炉排焦和熄焦系统的设计应符合下列要求: 1 直立炉应采用连续的水熄焦,熄焦水的总管,应布置成环形。熄焦水应循环使用,其... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
5天午托
本项目锅炉烟气采用低氮燃烧器+SCR 工艺脱硝+石灰石--石膏湿法脱硫装置 处理后,由引风机入 60m 烟囱排放。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图 6。 - 27 - 输气系统 ... ---摘自《证书等级:乙级》
夸张的诗人
该公司的噪声源主要为各类物料输泵、冷冻机组、锅炉引风机、空压机等设备噪 声,主要生产车间噪声源强,见表 3.1-13。 固体废弃物 ⑴工艺废渣 HFC-32 产生的废渣主要都是... ---摘自《1.0 总则》
静看花开花落
扣除随锅炉供应的引风机、烟囱、除尘器、水泵、水处理设备、炉排、平台扶梯、钢架等附属设施的价格; (4)修理改造监督检验按修理改造工程总造价的2%,总造价包括设... ---摘自《附件:》
摇摆白勺白芍
锅炉料及升降负荷速率的控制、烟气治理设施的运 行条件等方面,尽可能减少机组... ②电袋复合除尘器的能耗主要为高压供电设备电耗、引风机电耗、绝缘子加热器电耗等。 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
枪械砖家
流化床锅炉的简易计算   第七章 锅炉控制的更新改造   第八章 锅炉除尘设备改造   第九章 锅炉脱硫技术改造   第十章 锅炉机组风机改造   第... ---摘自《《锅炉与压力容器十大技术标准规范系列丛书》》
梦里红妆
200t/h高压煤粉锅炉热力计算 第1章 设计任务书 1.1设计题目 200t/h高压煤粉锅炉 1.2原始资料 (1)、锅炉额定蒸发量: Dec = 210t/h (2)、给水温度:tgs = 215℃ (3)、给水压力:... ---摘自《200t/h高压煤粉锅炉热力计算
迷音桑
(2)热水锅炉按0.7MW相当于1t/h计算; (3)单台锅炉监检费低于260元的按260元收取; (4)散装及组装锅炉应扣除引风机、烟囱、水处理设备、炉排、平台扶梯、钢架等部件... ---摘自《关于修订特种设备检验检测收费管理办法及收费标准(试行)...》
静看花开花落
浅谈高压变频器 在锅炉引风机上的应用 High-voltage inverter's application in the boiler delivery and induced fan 1 概述 某公司#2锅炉燃烧需要的氧量是通过两台 风机、两台... ---摘自《浅谈高压变频器 在锅炉引风机上的应用》
发帖评论
发布一个新话题