编辑: 枪械砖家 话题热度:1021 2020-01-05
关键词: 锅炉,f2,报警,奥林匹亚 添加资源
资源与摘要 编辑
枪械砖家
    奥林匹亚锅炉f2故障代码


  故 障 现 象  发 生 原 因  解 决 措 施

  1.低水位

  采暖系统缺水

  接地不良

  水位感知器不良

  感知器连接线脱落

  主控制器不良

  确认后补水

  重新固定

  确认后更换

  确认后连接

  更换

  2.不着火

  控制器无电输出

  高压线脱落

  点火变压器不良

  点火针间距不合适

  不喷油

  雾化不良

  风速过快

  确认控制器输出

  确认并联接

  更换

  调整间距(4~5mm)

  确认喷嘴和燃油粘度

  确认油泵压力和雾化盘距离(距喷嘴端面8~10mm)

  调整风门开度

  3.着火但立即熄灭

  燃料供应不足

  燃料里混有空气

  感光器不良

  确认燃料是否充足

  排净空气

  更换

  4.过热

  系统循环阻力大(被堵)

  过热感应器不良或断路

  水泵不循环或叶轮糊死

  确认管路阀门

  确认过热感应器接触平面或连线

  确认水泵循环与否或清理叶轮

  5.异常火焰

  炉膛有残留油

  感光器置外

  确认有无残留油在着火

  感光器插正位

  6.有电源显示但不启动

  温度感知器断路或短路

  室内控制器设定不当

  确认并联接

  重新设定

  7.黑烟

  油量过多或风量过小

  调节风门(火焰颜色为亮橙色时为最佳状态)

  8.青烟

  油量过少或风门过大

  调节风门(火焰颜色为亮橙色时为最佳状态)

  9.一段火正常二段火不着

  油压调风油缸里有空气

  或二次风门过大

  排除油缸里的空气或调整二次风门开度

  10.热水温度波动幅大

  温度感应器结垢滞后感应

  清理炉胆和温度感应器上的水垢

  11.排烟温度过高

  烟筒长度超标

  调整烟筒长度或降低抽力

  (一般长度为出烟口直径的20倍为宜)

  12.排烟噪音大(震动噪音)

  水平烟道过长,拐角多

  烟道突然变径

  调整水平烟道长度,减少拐角数,取消变径
bingyan8
燃油立式锅炉 额定蒸发量:300kg/h。额定出口蒸汽压力:0.7mpa。额定出口蒸汽湿度:... 评标总得分=F1+F2+F3+……+Fn F1、F2……Fn 分别为各项评分因素的汇总得分. 注:以... ---摘自《第一章 招标公告》
huangshuowei01
F2:出露于矿区中部,断层走向 NW预案分级响应 条件 根据事故的严重程度制定相应级... 报警、通讯联 络方式 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、 地点、 电话... ---摘自《一、项目由来》
kr9梯
报警后,控制系统立即启动紧急停车程序,停止生产,并立即向指挥领导小组报告, 听候调遣处置。 (2)指挥领导小组接到报警后,应迅速通知有关部门、车间,要求查明事故发生 ... ---摘自《浙江优仕门业有限公司》
ddzhikoi
周界报警系统报警时联动摄像。 (2)综合布线系统:整个系统为全六类布线系统。水平布... 本项目不设锅炉配套设备,项目主要的噪声污染源为水泵等机电设备设备及游 乐设备噪声... ---摘自《第1章 总则》
星野哀
具有过载报警、低压指示及断电数据保存、长时间无操作自动关机保护等功能。 1.2手持... 球罐、大型容器、锅炉等对接焊缝的TOFD检验。 2、配备小径管(管径21~114mm)、... ---摘自《福建省政府采购》
252276522
0.2t/h LHS 系列小型燃气环保锅炉,并建 设燃气锅炉房 1 座,砖混结构,占地面积 29.7m... F2 F4 F6 F5 F7 F9 F8 F10 F11 F13 F12 F14 F16 F15 X1 X3 X2 X4 X6 X5 X7 X9 X8 X... ---摘自《建设项目基本 情况》
黎文定
锅炉制造、压力容器制造、安全附件制造、压力管道元件制造、境外特种设备制造、电梯... F2 安全阀专项条件 F2.1 人员 安全阀制造单位人员要求见表F-1。 表F-1 安全阀制造单位... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
yn灬不离不弃灬
锅炉、加热炉等安全报警及保护装置。 4. 锅炉、加热炉用燃烧器和防爆膜(片)。 5. 锅炉用化学药剂。 6. 压力容器(气瓶)、压力管件。 7. 特种设备安全阀、液位计。 8. 起重机... ---摘自《附件3:》
5天午托
锅炉、 发电机的本体辅机及电厂的辅助设备等提供 冷却水。 该系统为一闭式回路, 用开... 高而报警或者跳闸。 3 问题的原因分析 3. 1 换热器泄漏的原因 起初分析泄漏是由于工厂... ---摘自《管壳式闭式水换热器泄漏处理》
jingluoshutong
《火灾自动报警系统设计规范》等多部国家标准相继修订、发布并执行了一段时间,2015年编制的《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中相应条款也亟需调整。为实现新... ---摘自《浙江省公安消防总队》
飞鸟
Si,j 0.25 0.62 / 0.143 / F2 监测值范围 7.38~7.52 12.8~13.1 0.50L 0.133~0.157 0.01L 标准... 蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县(自治 县)中心城区及其主导风上风向 5 公里范围内, ... ---摘自《重庆铭度实业有限公司》
牛牛小龙人
市、库尔勒市区域内的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉,以及哈密 市、准东区域... F2 F3 S1 E1 E1 E2 S2 E1 E2 E3 S3 E1 E2 E3 表7.3-7 地表水功能敏感性分区原则一览... ---摘自《巴州恒亚石油精细化工有限公司 8 万吨》
sunny爹
江苏常熟发电有限公司现有危险品库于1993年建成,因当时设计标准较低,库内未设机械通风、监控、可燃气体报警,未设置事故应急池;且库房与油棚、液氨棚之间距离6米左右... ---摘自《目录》
会说话的鱼
锅炉采用 高效率循环流化床锅炉,燃料以煤矸石为主。远期随着项目实施,根据远期项目工艺和采用技术特定,考虑采用规划 IGCC 电厂为备用热源厂,为园区路村组团和渔泽组团... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
hgtbkwd
《电梯远程报警系统》(GB/T 24475-2009) 7、主要安全部件须提供型式试验报告(若有);主要安全部件包括:限速器、安全钳、门锁、缓冲器、曳引机、控制柜、含电子元件... ---摘自《-》
笨蛋爱傻瓜悦
F2价格评分 权重A1 80% A2 20% 2、服务和商务评分(F1):详见附表服务和商务打分... 锅炉或压力容器在使用中或试压时发生破裂,使压力瞬时降到等于外界大气压力的事故,... ---摘自《广东省乐昌峡水利枢纽管理处》
于世美
"环保设备、锅炉用辅助设备零件、化工机械设备的生产、销售、安装(不含特种设备)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。","山东恒祥环保设备... ---摘自《住建局行政许可》
梦三石
年6月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等); 原... 可迅速报警,防止 因温度等参数异常引发泄漏、爆炸、火灾事故。 III、为减少由于设备带... ---摘自《一、建设项目基本情况》
梦三石
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材... [(CF2-C FCL)-[C F2-CH2) ]n 分子量:180.503,黄色透明液体,相 对密度 1.15g/cm... ---摘自《一、建设项目基本情况》
QQ215851406
信息,累计报警时长为1小时。经询问, 企业已反馈信息, 进行了现场核查 并对问题进行了及时处置。 “目前, 武安市的监控平台还处于软 件调试阶段, 主要采集的电量参数包... ---摘自《治污设施停摆就报警
霜天盈月祭
4*1203t/h 燃煤锅炉,水处理设施等,其项目工程建设内容见表 3.1-1。 表3.1-1 项目工程组成一览表 工段 建设内容 一 系列 电解铝 建设规模为年产 40 万吨电解铝,其工艺生产系统... ---摘自《1 概述》
You—灰機
循环流化床锅炉烯外供管道项目环境影响报告书 23 南京国环科技股份有限公司 体化工物... III 类F2 未跨省界 1 团结河 III 类F2 未跨省界 2 通江河 III 类F2 未跨省界 3 丰产河 III 类F2 未... ---摘自《1 前言》
hgtbkwd
报警、通讯联系方式 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保障管制等。 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、... ---摘自《-》
没心没肺DR
化工和炼油生产过程中所需要的设备与技术,包括反应器、储罐、管道、锅炉、冷却塔和冷冻系 统,等等。一个事件如果没有直接涉及化学品或者化工过程,例如,办公楼的火灾,... ---摘自《过程安全》
jingluoshutong
锅炉的处罚 √ √ √ 省发展改 革委 47 行政处罚 对石油天然气管道企业未依法履行管道保护相关义务的处罚 √ √ √ 新增 省发展改 革委 48 行政处罚 对实施危害石油天然气管道... ---摘自《省市县》
颜大大i2
5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、管组、燃烧室体... (A2F225Q1) 、静液压马达 (A2F225Q2) 检修要求 3.5.1 解体、清洗,更新密密封件... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
夸张的诗人
锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271—2014)表2中燃煤... CH2F2,其沸点为-51.6℃,蒸汽压比较低,制冷 系数较大,其ODP 为零且 GWP 仅为 ... ---摘自《1.0 总则》
达达恰西瓜
锅炉压力容器制造监督管理办法》医用氧舱。 7、 《锅炉压力容器产品安全性能监督检... +Fn/n F1、F2……Fn 分别为各项评分因素的汇总得分;n 为专家人数 注:以上打分均为... ---摘自《兴仁县人民医院》
霜天盈月祭
供热水平,加快锅炉超低排放改造,清洁生产达到国际先进水 平,企业环境综合管理水平... 六合~江浦断裂(F2 ) 、瓜埠~竹镇断裂(F1)和南京~溧阳断裂(F4) 。其 中滁河断裂... ---摘自《1 概述》
ok2015
锅炉 / 《重庆市人民政府关于 贯彻落实大气污染防治 行动计划的实施意见》 (渝府发[... F1  F2  F3  环境敏感目标分级 S1  S2  S3  地下水 地下水功能敏感性 G1  ... ---摘自《及代码》
捷安特680
加气站和燃气锅炉,建成后,企业 产品产能和规模不发生变化。企业主要产品为无纺布(高档产业用布)17000 吨/年、普通无纺布 8000 吨/年,厂区总产量达到 25000 吨/年。具体... ---摘自《ZJHK-YH17089》
元素吧里的召唤
出现水质不合格的报警显示,但重换蒸 馏水后就好了; 还出现过故障 $、 故障 0 的报警,将消毒盒拔出重插后大多都能 排除; 但从未出现过故障 !。 因为手里没有该机的维修资... ---摘自《STAT IM2000 型卡式消毒仪故障维修》
hyszqmzc
1 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
飞翔的荷兰人
2014.11.25 链条锅炉用减速机-MWL60-总速比8600-扭矩6000 7157.70 YH60 LB5 2014.11.27 内转子及月牙板组件 NYP-320-180° 6964.00 YH50 H05 2014球阀(凯德姆)-BQ641H... ---摘自《工厂 PGr 凭证日期》
hys520855
气等锅炉形式供热,东城区块目前未实施集 中供热。 2、南工业区目前尚未开发,亦未实... 报警系统 厂区报警联络系统。 消防系统 消防泵房以及 1 个80m3 消防水池 应急池 全厂设... ---摘自《恩森(台州)化学有限公司》
5天午托
锅炉房盐酸 罐 辖区主管 31 氢氧化钠储罐液位 检测设备 LA004F2509A 1 套 液位检测装 置 污水处理站 氢氧化钠罐 区 辖区主管 7 序号 器材名称 型号或规格 数量 专业用途 存放位置 ... ---摘自《佛山市海天(高明)调味食品有限公司》
贾雷坪皮
报警装置,并在油品存放区设置明显的禁火标识 新建 拟建项目具体工程建设内容如下... 10 蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县 (自治县) 中心城区及其主导风上风向 5 公里范 围... ---摘自《重庆市建设项目》
鱼饵虫
第二条 锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐 ... F2 金属焊接操作 代号按照《特种设 备焊接操作人员考 核细则》的规定执 行 承压焊、结... ---摘自《山东省质量技术监督局》
人间点评
20、测试手动报警按钮破损;21、消防设备最末端无双回路供电的相关设置。" "7",,"新疆凯涟捷石化有限公司:1、锅炉未见2018年外部检验报告;2、F-501顶部未安装放... ---摘自《2018》
南门路口
装置输送到锅炉,在锅炉炉膛内燃烧,产生的热能将水加热成具有一定压力和温 度的过热... SOF2、SO2F2、SF4、SOF4、SF10 等均属剧毒物 质,且该气体本身属于易燃易爆气... ---摘自《东方希望包头稀土铝业有限责任公司(铝厂、电厂) 突发环境...》
yyy888555
但MFT未翻牌报警,制粉系统未跳 闸。汇报值长,机组采取快速减负荷,并启动交流油泵,命令电气 巡检就地拉#2排粉机、#2磨煤机、给粉总电源,手动关闭减温水。 初步判断是... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》
XR30273052
适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测 量。选配限位开关,可实现液位上、下限报警和控制;选配液位变送器,可将液位信号 转换成 4~20mADC 模拟标准信... ---摘自《网址:www.dirksengroup.com》
学冬欧巴么么哒
F2、企业法人营业执照;  F3、项目备案通知书;  F3、厂房租赁合同;  F4、 《... 锅炉,由于区域内用热单位较 少,目前只运行 1 台75t/h 锅炉。区域集中供热管网已基本... ---摘自《镇江市绿发再生资源利用有限公司》
戴静菡
键( )可弹出帮助文件。 A.F1 B.F2 C.F3 D.F4 15.西门子 200SMART PLC 程序中,上... 36.根据《锅炉烟尘测试方法》 (GB5468-1991)规定,在用锅炉烟尘排放浓 度的测试中... ---摘自《选手在“”内填写相应信息:场次:》
匕趟臃39
燃气锅炉的 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/... 地表水功能敏感性 F1 F2 F3 环境敏感目标分级 S1 S2 S3 地下水 地下水功能敏感性 G1 G... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
梦里红妆
⑺《关于宁夏瑞科新源化工有限公司锅炉建设项目环境影响报告表的审查意 见》(吴环审... 地表水功能敏感性 F1 F2 F3 S1 E1 E1 E2 S2 E1 E2 E3 S3 E1 E2 E3 表1.5-15 地表水功... ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
学冬欧巴么么哒
锅炉、水电暖配件的销售及安装;普通货物运输;农产品种植、贮藏、包装、销售,农业... 91620602MA71K9F26Y","张剑","20161124","电脑及耗材、电线电缆、电子... ---摘自《第一页》
戴静菡
附件F2:政府有关部门及周边单位联系电话 75 13.3 附件F3:应急物资/装备一览表 76 13... 锅炉燃气烟气。 (1)油烟 油烟主要来自调味料制作过程产生的油烟和食堂油烟。 调味料制... ---摘自《四川品品食品有限公司》
gracecats
F2:设定水温回差:水温回差是水温设定值向下浮动的范围,水温超过设定值引风机停止,水温低于(水温设定值减水温回差)引风机启动。 F3:设定超温报警值:当室温超过室... ---摘自锅炉控制器说明书》
星野哀
联系方式:400-6788-655 0312-2838888 地址:河北省高碑店市北大街 188 号 邮箱:hx@xinhuaxin.com.cn 网址:www.xinhuaxin.com.cn 全自动数控燃气锅炉 锅炉容量:0.28 ~ 1.... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
发帖评论
发布一个新话题